一个继电器输出的PLC.控制一个380的电机交流接触器 继电器一个继电器一个外加一个脚踏开关,做点动,求图

:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
请问:一个交流接触器,一个热继电器,一个按钮开关,一个电机的接线方法和接线图?   请问:一个交流接触器,一个热继电器,一个按钮开关,一个电机的接线方法和接线图?   说通俗一点哈,主线路三根火线接接触器的L1、L2、L3端子(顺序无所谓),接触器的出端T1、T2、T3接热继电器的进线,热继电器的出线直接接电机。控制线路从接触器的进线端引一根线到热继电器的常闭触点,出线再接按钮开关(带自锁的话,按钮开关并上一组接触器的常开触点),然后进接触器的线圈,线圈电压380V的话出线回到接触器的另一根火线上,220V接零线。 电机反转调换主线路任意两根火线的位置。  用计数继电器,交流接触器控制380V电机,到达设定转数后,自动停机,请路过的高手给个接线图! 接触器是正泰CJX2-18
正面分别是 L1
L2 L3 13NO
T1 T2 T3 14NO  接触器的线圈工作电压是220V的吗?如果是:L1 L2 L3 接主电源380V的三根线T1 T2 T3 接电机CJX2-1810接触器的A1接零线,A2接在计数器的常开(或常闭)触点, 然后再接在一个开关上,然后再接在相线上,
这些都是串联说白了,就是计数器的常开(或常闭)触点串联在接触器的控制线圈上一楼的说法很对。在实际中,电机断电并不意味着电机停止转动,如果想要达到此效果,应该有刹车装置  电动机控制电路中熔断器用做什么保护,热继电器用做什么保护,接触器自锁电路具有什么保护功能?   电动机控制电路中熔断器用做二次电路保护(即接触器线川);热继电器用做电动机保护,接触器自锁电路具有失压保护功能  交流接触器控制电机。QF断路器不是也有短路保护的吗。那么是不是可以把熔断器和继电器省了呀。   开始看你说把继电器省了,我都没明白,继电器是用来控制接触器通断的,咋就省了呢,看了大家的发言后,才明白你说的是热继电器,见笑见笑,不过热继电器的热字被你省了,好象不大对哦,呵呵。1、断路器与热过载继电器,两者都能起到短路保护。但是在过载保护时动作电流不同,根据国标:断路器1.05倍电流,2小时内不动作,1.3倍2小时内动作.热过载继电器1.05倍两小时不动作,1.2倍1小时内动作,1.3倍\1.5倍\1.6倍\2倍动作时间呈现反时限变化.
另外热继电器有的还有断相保护、三相不平衡保护功能。断路器除短路保护,过载保护外还有欠电压保护。
这两者一般都是配齐了的,又不是很贵,你省什么呀,电器嘛,总有可能故障,万一一个失灵了,另一个还能起保护作用嘛。
还有一点,在控制电路中,还有可能用到热继电器的接点去控制其它电路的通断嘛。2、断路器和熔断器,个人认为,有了断路器与热继电器后,一般可以不装熔断器了。
熔断器的主要作用是短路保护与严重过载保护。
在短路保护上,两者主要区别在于动作时间。断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。
现在国内大多数的用电设备,装了断路器后都没装熔断器。不过我看到很多进口设备,在控制回路中还是装了大量的熔断器的。QF断路器主要用作速断保护。热继电器用作过载和缺相保护。功能不同,不能省。一次回路的熔断器可以省去,二次回路应当装设合适的熔断器,用于二次回路的保护。   接地线能串接吗?串接的数量有规定吗?   可以串联。地线主要作用是导出静电,漏电以及元件的意外放电,电流强度不会太大,串联没有问题。接触器VS继电器 到底有什么不同?