我们公司有一电击晕设备,不知当时基于什么考虑,设计中用两个变压器,首先用了个调压器输出36V,然后用变压器将36变成6V,而后又用同样的变压器反接,想将6V变成36V。我知道这是不合理的。实际上第二变压器输出电压并不是36V,只有几伏,电压损失相当严重。而...
可是现在存在的问题已经影响到正常生产了
我有更好的答案
只能用变压器,又由于没有合适的变压器,才会想到这么做的吧。直接使用一个安全隔离变压器1,而工作时又需要隔离:1(其实不一定非要是1:1,只要调节调压器能使变压器输出满足需要即可)是完全可以的,其次由于你们工作场所十分潮湿,建议使用的变压器的额定电压要多高于实际变压器工作电压我认为是完全可以的,因为我实在想不出来不可以的原因,这么做只会增加损耗降低效率。我觉得你们当初这么设计可能是因为使用的调压器没有隔离
采纳率:85%
主要就是隔离,2个的安全系数肯定比一个高,最好不要改动原设计
那么小的电压还需要隔离吗???
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。隔离变压器如何接地_百度知道
隔离变压器如何接地
  好的隔离变压器初次级线圈之间有静电屏蔽层,就是一个不短路铜皮,把屏蔽和铁心外壳接地就可以了,
最好不要借用已铺设的公共地线,单独用1米长的螺纹钢砸入地下,在倒点盐水效果更好,如果只是防止工作中触电则对接地要求不严。  变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
采纳率:96%
来自团队:
单独用1米长的螺纹钢砸入地下,在倒点盐水效果更好.如果只是防止工作中触电则对接地要求不严, 而电子实验室用的就非常严格好的隔离变压器初次级线圈之间有静电屏蔽层,就是一个不短路铜皮,把屏蔽和铁心外壳接地就可以了,
最好不要借用已铺设的公共地线
本回答被提问者和网友采纳
隔离变压器二次侧不接地。
没分不告诉你
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
隔离变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电器漏电需要用隔离变压器么?_百度知道
电器漏电需要用隔离变压器么?
使用隔离变压器确实可以消除漏电电器潜在的危险。
采纳率:67%
最好是能找到漏电点。隔离变压器毕竟是一个间接防护措施,还是有一定的危险性存在的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
隔离变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。隔离变压器可不可以一端接地啊?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:329,777贴子:
隔离变压器可不可以一端接地啊?
可不可以一端接地啊?
开局只有5个农民,从荒岛到创造家园!
二次侧么?不行
如果接地,那就不叫了
可以接地的吧?隔离变压器就起了个把一次电路的干扰隔离开。。。接地不影响隔离变压器功能,但最好单独接地
隔离变压器二次侧决不能接地!
隔离变压器一次侧接地想干嘛呢?
如果接地,那还是隔离变压器了吗?不是跟电网一样了吗?
隔离变压器就是保证设备和人的安全的,你做接地的话还不如不用隔离变压器了。隔离变压器不做接地不电人,做接地的话估计就电人了。我试过不接地的不电人,接地没试过
隔离二次不许接地好像在某些标准里是有所提及的
傻瓜问题…高压还是低压?具体多高电压说清楚点。
隔离变压器二次输出如果太长碰到一根也会触电
一开局你只有5个农民,敢不敢来打天下?试玩了3分钟!
诸位说的都很好,既然是隔离,那就是低压了。一次侧,接相线和工作零线,有电源了。二次侧输出与市电隔离的安全电压。此时可以正常使用了。
以上只是从工作、使用考虑。从安全考虑,而且是第一的,则必须把铁芯做保护接零或接地。
二次侧接地干吗?多此一举
楼主强悍!是电工吗?
用隔离变压器就是为了安全!如果二次侧接地就相当把隔离变压器的作用给废了!
用隔离变压器就是为了安全!市电火线对地是220v电压,隔离后二次侧只有本侧两端点有电压220v(1:1),如果二次侧接地就没有作用了!
哦是楼主,谢谢大家,明白了。因为见到过有的师傅这样的接,所以问,。不接地,对地有电压,验电笔亮了,有电压么?是怎么回事啊?
肯定是不接地啦,假如输出是220V,如接地,则没有接地一端对地为220V,人站在地上如果触摸当然危险。如不接地,则对地电压很小很小。
不可以接地的
一次接地 二次不可以接地
线地间有电容,虽然能点亮电笔,但对人没什么威胁
隔离变压器的思路是自成一个独立的小供电系统。如果如何一端接地,将与变压器中性点接地构成了电气连接,失去了隔离的意义。 请大家评论
隔离变压器二次绝对不能接地,只是铁心和屏蔽层须接地。
各位,我的拙见:隔离变压器的隔离作用,是指1次侧和2次侧指间的绝缘达到双重绝缘或加强绝缘的要求。2次侧一端应该接地!!!!原因,是为了在接地故障的情况下过流保护器件能够短开,起到保护作用。如果2次侧一端不接地,那么接地故障时,形不成回路,过流保护器件很可能就不动作了,容易引起机械的误动作。
又诞生一新学说
隔离变压器输出分不分火线零线!?
我见过的隔离变压器有两种,一种是检修彩电用的那种做电气隔离的,次级不接地.另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供电用的,是抗干扰用的隔离电源变压器,用它来隔离电网的谐波干扰和不稳定电压,次级是接地的.因为电网的零线对大地可能有电压,有些对零线和地线之间电压要求比较高的设备,就特意采用隔离变压器次级重新接地来减小设备零线对地的电位.
回复:28楼高手的解释就是不一样,完全正确!
其实高手都在潜水,手里拎块砖头............