37kw星三角接触器启动,接触器烧毁

110KW的电机星三角启动,现在中间一只接触器卡死,电机烧坏,电机轴高温变形。是什么情况?_百度知道
110KW的电机星三角启动,现在中间一只接触器卡死,电机烧坏,电机轴高温变形。是什么情况?
我有更好的答案
星接接触器卡死后,角接接触器不能闭合,造成电机长期低电压大电流运行,使得电机烧毁。
采纳率:74%
接触器是机械卡死还是电气控制原因卡死啊?接触器卡死肯定会烧电机的了。
接触器由于触点电火花的存在,是有可能线圈失电之后触点被‘焊’上而不能分开的,如果接触器坏了的话直接换个接触器,电动机被烧坏了也该换了。
卡死的接触器是星点接触器,电机长期工作在220V的低电压大电流下,导致电机温度过高
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。在星三角启动中,星型接触器经常触点烧坏(熔焊),经测量、接地正常,电机和电缆,相间对地绝缘良好、请高手帮忙分析,谢 谢!!!
——★“接触器经常触点烧坏(熔焊)...”是电流过大的毛病,请你在启动时测量启动电流,看是否正常(是否在星型接触器的允许工作电流之内)?
其他答案(共2个回答)
﹑风机等,如果启动负荷太大就容易烧坏星点接触器触头。对于大负荷启动的应该改用自耦降压启动。
我认为你很可能是将KM1或KM2侧的两根线没有按端子上的UVW1和UVW2连接,其中的一侧中有两根线调换了导致星型启动时可以运转,一旦转到角型时就因为其中一相短...
交流接触器噪音大的原因有几个方面:电磁声大,机械声大等。一楼所说的衔铁与铁心的接触面脏了属于机械声大的一个方面,短路环断的的声音更大(也是机械噪音)。此外,对于...
以上回答都正确,根本不用换线,直径16mm的线2根并在一起完全可以承受120A的电流,而且还有余量,线不会发热,线压降也不会大!
答:断路器是在不频繁操作的电路中作为控制电路使用的。作为正常工作条件,可以在
额定负荷下工作,但不能作长时间的过负荷运行,否则对触头系统的工作不利。而交流接触...
把使用电压为380V三角型接法的电动机改接成星形后,该电动机的耐压(1.732*380)能力就变成了660V,星角降压起动的工作原理就是启动时,等于是用380V...
答: 蔬菜清洗机采用汽泡水浴清洗.本清洗机采用汽泡清洗,适用于叶类蔬菜的清洗,可根据产品的质量要求来定做。
蔬菜清洗机设备除电机、轴承等标准件外均采用不锈钢SUS30...
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。
答: 到百度搜索里看看,那里有你要的
答: 而博士课程则更侧重专题的研究,经常被视为是电机工程师学术生涯的起点
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区两个并排安装的接触器为什么总烧坏一个_百度知道
两个并排安装的接触器为什么总烧坏一个
我有更好的答案
//d.baidu.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=4d755fb4a76eddc426b2bcff0ceb9acb/9c16fdfaaf51f3def70ec8359eeef01f3a297926.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=97bec3f5aec27d1ea156/9c16fdfaaf51f3def70ec8359eeef01f3a297926://d.jpg" esrc="http.com/zhidao/pic/item/9c16fdfaaf51f3def70ec8359eeef01f3a297926.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http检查是否是因为过电压或过电流等原因引起的<a href="http://d.hiphotos
采纳率:87%
经常操作频繁的动作就会坏的
触点容量不够。最好拍照。看后给你判断原因。
是不是操控一个电机?
其他1条回答
为您推荐:
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【分析】380V电机星三角启动切换时频繁烧接触器原因
现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载6极电机星三角启动为什么接触器的线老烧掉_百度知道
6极电机星三角启动为什么接触器的线老烧掉
我有更好的答案
接触不良,接触器接线罗丝桩头或线有氧化层引起的,线用砂纸磨一下,如果罗丝生锈就要换的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 37kw星三角接触器 的文章

 

随机推荐