星三角接触器选型启动,接触器烧毁

星三角降压启动如何必免接触器粘死造成的烧电机_百度知道
星三角降压启动如何必免接触器粘死造成的烧电机
  星三角降压启动避免接触器粘死造成烧电机的方法:  1、接触器黏死是不会烧电机的,而是电机超载烧坏后,电机里面短路电流引起接触器黏死,需要搞清楚前因后果,若是电机已烧黑,那么电路热继电器保护肯定设置不当,需重新设置。  2、避免接触器因触点黏死引起不必要的电源短路,可以使用电气互锁,黏死后另一个接触器不会工作,若有更高的要求,那要使用接触器机械互锁 ;  3、运行中发现电机烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊的,不要怪接触器,是保护设置有问题,正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非用的是高仿的假施耐德接触器。  接触器简介:  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
采纳率:94%
来自团队:
58(即1&#47,注意△运行时每根线上的电流是断路器电流的0,把整定电流调好在主接触器和△运行接触器下方都匹配上热保护继电器
这个可实行性小些,因车间星三角起动电机为三十五台。再个,45KW-4带动罗茨风机,首接触器粘死,转换两个没事,造成电机烧毁。如何下次必免?
你们的断路器怎么不跳停么?每台电机应该都配一个断路器,是不是断路器配的太大了或者是整定保护值太大?烧粘,无非就是因为某种电气或设备原因引起的大电流,而要在这种大电流情况下保护电机,要么降低电流、要么断开主回路!加两个嫌多,在主接触器上加一个也可以啊,45KW电机重新绕线圈烧一台光漆包线就要好几千吧,如果你们那的设备、电气或工艺情况不好,很容易造成大电流,那么烧两三台电机就够你加装热保护的钱了!要会算账啊,说服领导也学会算这个帐!
如何电气互索,保护电动机。
电气互锁,就是把△接触器和Y接触器的两个常闭触点分别和对方的接触器线圈串在一起,以保证△接触器和Y接触器不会同时吸和造成短路。随便到网上找个Y-△标准控制回路,一看就知道了。
车间控制线路就是这样的互索,但,接触器粘的是一直吸合的那只,这又如何。
你这情况,不想再热保护和断路器上投入费用,你最好期望这是个偶然事件,很可能就是因为一直吸和的这个接触器因为长时间没进行维护,造成螺丝松动,或进入灰尘空气潮湿,或触点老化,造成运行时发热,进而烧粘,短路,烧电机。做好天气冷热转换时节的电气检修工作吧。建议你再看下第一个追问的补充回答。
两个月内,45KW-2风机自藕起动,运行期间LC1D95接触器中相粘死,电机烧毁,,9月初,45KW-4风机,接触器粘死,电机烧毁。两台电机烧毁有一个共同点,就是电机本身温度不高,而是相与相间绝缘击穿。V。W相0.976千欧。
1、电机不热,说明不是因重载大电流引起,长时间大电流必定引起电机发热,即使散热很好也见得能彻底抵消热量的积累,排除之;2、运行中出情况,结合1不是大电流,排除切换和启动原因;3、两台均出现了属于相间击穿的短路,说明必有短时间的大电流,而短时间的大电流是不会引起接触器烧粘的,那么应该是接触器烧粘发生在电机相间短路之前,是因为接触器烧粘才引起相间短路,从而导致短时间大电流导致绕组相间短路。综上,我用过施耐德LC1的接触器,其质量问题的可能性不大,可能是接触器触点或电缆压头没有紧固牢,导致接触电阻增大,进而导致接触器发热,时间一长致使接触器烧粘,建议好好排查下主回路线路螺丝是否都拧紧了,安排人员定用手持红外测温仪定期定时巡检。仅供参考,希望对你有帮助,因精力问题,就不在另作答复了。
本回答被提问者和网友采纳
而是电机超载烧坏后避免接触器因触点黏死引起不必要的电源短路,你要搞清楚前因后果,电机里面短路电流引起接触器黏死,可以使用电气互锁,黏死后另一个接触器不会工作,若有更高的要求,那要使用接触器机械互锁 另,接触器黏死绝对不会烧电机,若是电机已烧黑
45KW-2自藕起动,而粘死运行接触器造成烧毁。何解?
运行中发现电机烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊的,不要怪接触器,是你的保护设置有问题,正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非你用的是高仿的假施耐德接触器
你说的问题,应该是&:星型起动后&因接触器触头粘死&没有&转换到&△运行,一直在星型运行,而过载,烧毁电机。(星型运行&时的&额定&电流、力矩是&△运行的1/3,因而在星型时电流超过电机额定的电流1/3就会过载)这样的话,热保护器&和&空开&是不会动作的,不会保护电机的。你能不能再加一个&时间继电器KA2,时间比原本的多2~3秒,串在&星型接触器的一个常开头,KA2的常闭头再控制主接触器。(原理是,Y型启动(3秒)后没有释放,5秒就停&主接触器。& &如图:PS:如果像我说的情况,说明你启动时的负载太重,不适合用星三角,或你的电机选小了,也可能Y型接触器选小了。建议用变频器,或软启动。45KW-2自藕起动,而粘死运行接触器造成烧毁。何解?可能也是启动时的负载太重。自藕起动时电压低,电流就更大,就可能烧死接触器(可能接触器选小了)。把你的电机,接触器,运行电流等等,说详细点,别人才好分析!!
两极风机,起动时风门关必,当转换后,风门气缸得电,打开,运行电流78A,三相可稳,电机是在运行中跳闸,电机烧毁,当时电机本身温度并不高,而接触器粘了,用的是LC1D95,
是哪个 接触器粘?是启动接触器还是运行接触器?你的热保护设多大?断路器是多大?
95A的接触器有点偏小,我们这一般用电机额定电流
再选接触器(一般往大点的选,像你的情况一般125或150A),断路器一般1.5到2.5倍选。 风机启动力矩应该不大呀?启动负载应该不大呀? 电机不会是永磁同步电机吧?
朋友,你的问题说来说去还是你的保护不好,要不就是你电流整定有问题,我建议你买一个电动机综合保护吧,只要电动机,过流和过压.漏电它就会把接触器的控制线圈断开,你发现问题了就会排除,然后在启动,这样就减少事故,你看还会出现你的情况吗,100多块钱好一点的最多300块,那个个合适你自己算一算就知道了,不要把小问题复杂化了呀。朋友回见
综合保护器取样电源为三相进线,可用于单一的一组手动按纽配电箱,现在这是全自动的,接触器电源为,PLC输出,这个时候,你的取样如何取。
如果你是PLC输出还要星三角降压启动吗,什么意思了呀。说清楚了。你的45KW整定保护值是多少了,它的启动电流是多少了,你是不是一定也不懂了呀,肯定是你的中间环节有问题。说清楚。。。我在问你,你的PLC输出是控制什么了,你清楚吗,PLC输出的工作状态是什么了,你清楚吗。。。。。。。。。。。人们说二把刀,我看你连个二把刀都不是。好好的学习吧。你的问题开始说了你是PLC输出吗。晕你了。。
别管我是几把刀,水平有高有低,车间自动控制的实现是PLC来实现的,风机的接触器电源是由PLC输出,很想知道取两相火线接综合保护器,是接在星三角哪个接触器的哪两相上面。用常闭点串入控制回路,如何才能实现保护,请详解。
我问一问你,你的PLC输出系统是采取什么样的保护功能了,难道没有过流。过载。短路。漏电和其它保护吗,你的PLC输出系统是看的不是用的吗。是你设置的问题,要不就是你的能力有限,不会用PLC输出系统。
PLC只是用于实现自动控制,而电机的保护只有热继和断路器,再个接触器的粘死和自动控制并不牵扯。那么现在加装综合保护,电源取的是转换过后三角接触器的下端两相,中间串常开。
电动机综合保护,只要电动机,过流和过压.过载.漏电它就会把接触器的控制线圈断开。它是控制交流接触器的。交流接触器不吸合还能够烧了你的电机吗。怎么半天也和你说不清楚了呀。。。
主控制线串入综合保护的常闭,当出现异常,常闭断开,后马上闭合,而这个时候PLC依然输出控制线电源,
你上面已经有了满意答案了,我不想和你多说了,好好的学习吧。。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角压缩机绕组烧坏有哪几种可能? 谢谢了!_百度知道
星三角压缩机绕组烧坏有哪几种可能? 谢谢了!
我有更好的答案
..例如麦克维尔的螺杆式水冷冷水机组)6:压缩机本身线圈绝缘漆不耐氟7:压缩机冷却系统问题(部份压缩机采用制冷剂膨胀阀制冷降温:压缩机运转不良,转矩过大...1:压缩机热保护失效2:电源缺相3:接触器触点不良4:制冷系统回油问题5
采纳率:48%
哪位大大可以回答下啊 ?
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。什么原因导致烧星三角控制的后两个接触器。_百度知道
什么原因导致烧星三角控制的后两个接触器。
我有更好的答案
这种几率较小,因为制作厂家做得多,而且按图走线;二是在控制柜的出线端子处或者是电机的接线盒处,这里最容易出错,因为六根线,十二个线头,如果标志不清,极易搞混。二楼所说的原因也是可能的,即负责星接的接触器还没有断开,负责角接的接触器就吸合了你这多半是把电机的三个绕组的头、尾接线弄错(混)了,这是星三角启动最常见的错误。接线出错可能在两个地方:一是在控制柜里,但是
采纳率:76%
来自团队:
如果是感性负载,请检查线路负载的平衡!
现在三个接触器,后两个接触器主触点烧熔!三相都是一样的
应该是接触器品质问题,请选用同品牌,同型号的试试!
你可能烧的是主接触器和三角形运行接触器。可能控制电路接线设计不合理,接触器有延迟释放或延迟吸合现象,请检查线路是否有电气互锁。即KM2KM3常闭触点是否互相串接在对方线圈上。
为您推荐:
其他类似问题
星三角的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角启动,接触器的线圈不一样可以启动吗?【维修电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:26,030贴子:
星三角启动,接触器的线圈不一样可以启动吗?收藏
有两个接触是380,时间继电器是380,其中有一个接触器是220,控制线没问题,可以启动吗?
维修电工培训惠山上元专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
如果你用两种电源分别给线圈供电,那就没问题。
控制电源要用22O和38Ov
220V的线圈一个端子接N即可。
可以接,把220V线圈接一根火线一根零线
尽量一样,220V的那个容易不复位
必须一样,
4楼6楼采纳一下
有时候可以有时候不可以,控制线要设计好
登录百度帐号推荐应用

我要回帖

更多关于 星三角启动接触器接法 的文章

 

随机推荐