三相四线配电箱接线图潜水泵有两组线,每组线都有4根线,不知怎么接?接哪一组线?

三相四线潜水泵,4P空开。交流接触器,液位计的按装图,。_百度知道
三相四线潜水泵,4P空开。交流接触器,液位计的按装图,。
三相四线潜水泵,4P空开。交流接触器,液位计的按装图,。
我有更好的答案
液位计是啥样的?是微动开关还是干簧管继电器还是浮球或其它式的。来张图片或说明
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。八台1.8kw220v潜水泵200米要买多大的三相四线电缆_百度知道
八台1.8kw220v潜水泵200米要买多大的三相四线电缆
我有更好的答案
分到三相上条电缆分担24A电流,得出S(线径)≈8./S 。 距离200米,用最大允许压降11V =24A*0.07,所以三相线得大于8.07,每台电流约9A初略估算一下,选择10平方或以上电缆,8台72A
那买3*25+1*16铝电缆行吗?
三相线够了,16平方足以。 但是N线不行。。。16平方略小。建议一根3x16的电缆+一根1x25的电缆。
采纳率:84%
为您推荐:
其他类似问题
潜水泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相四线就是有3根火线,一根零线.为什么我的潜水泵只接了三跟火线也能用,最后一根是零线还是地线
三相四线就是有3根火线,一根零线.为什么我的潜水泵只接了三跟火线也能用,最后一根是零线还是地线
的确能用.最后一根是地线. 再问: 怎么给网上查说三相四线制是三相火线加零线呢?而不是三火加地线 再答: 电力局提供的是零线。但你的设备上要的是地线。再问: 那所有的用电设备是380的且是四根线,都是三火加地线了? 再答: 不一定。供电局提供的零线是作为零电位点的,有些380V的设备需要零电位平衡就要零线。大部分设备都需要提供保护,就要地线,但供电局没有义务给我们提供地线。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《三相四线就是有3根火线,一根零线.为什么我的潜水泵只接了三跟火线也能用,最后一根是零线还是地线》相关的作业问题
同学我想告诉你的是,别钻牛角尖.老师怎么说的考试就怎么答.在实际的生产与生活中一切都是防患于未然的.在工业生产中接地线同样要接熔断器(保险丝).
(1)∵v=s/t∴爆炸t=s/v=96cm÷0.8cm/s=120s∴时间=500m/5m/s=100s∵120s>100s∴能跑到安全处.(2)∵s=vt∴s=96cm÷0.8cm/s×5=600m>500m∴能跑到安全处.
为防止总功率过大电流过大影响总干路的保险丝
引零线后,和任意一根火线就接成了220V电源了,一般需用220V电源时,用两根(1零1火)的接法 ;需用380V电源时,用两根火线的接法 3相负载中心点需接零线时(例如3相电机,Y型接法,中心接零),用3火1零的接法
如果零线上的保险丝断了,电器的金属壳还是有电,这样容易造成触电事故
左零右火上接地,标准的接法
如果是自己安装的电表用来测量某一部分的用电量是完全可以的,比如出租的部分房屋,这样新接出的两根线等于直接接在了进户线上,其用电不经过电表计量.但是如果是供电公司给安装的,你肯定接不了,因为接完线后,接线柱处要加盖,而且会用铅封,防止私拆,只要铅封被破坏,就等同于偷电了.
这样做路由器就会产生环回,广播包会在环回线路中不断循环广播,造成广播风暴,最终使路由器CPU负荷过重而崩溃.这个时候拔掉网线,关闭路由器重启路由器就可以恢复正常.这种短路是不同于火线和零线的那种短路.
由v=st得,导火索燃烧最长时间t1=s1t1=0.96cm0.8cm=120s,人跑到安全区所用时间t2=500m5m/s=100s,100s<120s,所以能跑到安全区.答:他能在爆炸前跑到500m的安全处.
答:如果在火线和零线上各装一根保险丝,则电路超载时有可能零线上的保险丝熔断,而火线上的保险丝未熔断,那么用电器虽然不能工作但仍带电,这样将很不安全.
三相线之间电压为380V,相线跟零线之间电压为220V.
这个不难的.你的电源应该是在顶面上的,用一根电线把电源接入开关盒(零线在上面,不要接入开关盒),然后用两位的开关面板,分别连接灯与排气扇即可,开关盒里面的那根电源线是共用的.上面的零线也是分别连接灯与排气扇就可以了.剩下的两根电线不用抽下来的.——————————————————————————————————————
这根电线是火线(相线).因为“电源--火线--水--大地--电源”构成通路,电流从火线经水流入大地返回电源,没有流经零线,所以跳闸.这里的“电源”是指发电厂、变电站或变压器.火线、零线同时放入水桶,电流经火经流经水体再经零线返回电源,是正常通道,水桶和大地间没有漏电,所以不跳闸.你的安全开关是漏电保护开关,工作原理是:
A polar bear was feeling very bored one day, so he started to pull hair off his own body, one by one. After quite a while, he pulled all the hair off and said:
远光灯比近光灯更亮,所以远光灯比近光灯的功率大.故远光灯的额定功率是60W.灯丝的电流:I=PU=60W12V=5A.远光灯,光比较强又直接照到对方驾驶员,使对方看不清路况,容易发生交通事故.故夜间两车会车时,驾驶员应开近光灯.故答案为:60、5、近.
乙,甲.磁铁的中间磁场较小,吸引力较弱,所以如果磁铁不动,就会感觉到力是变化的. 再问: 没看大明白,能在解释解释两种情况吗 再答: 没有磁性的钢棒每个部分被认为对磁铁吸引力都是一样的。再问: 磁体高温加热后磁性减弱可以有什么应用??? 再答: 不清楚。
先将2.5米化成250厘米体积就是80除2后再乘250等于10000立方厘米