电流408a的电机需要多少平方的电缆线径电流对照表

电机是380V,功率是18KW请问电流是多少?需要多少平方毫米的铜蕊电线?怎么算出来的?_百度知道
电机是380V,功率是18KW请问电流是多少?需要多少平方毫米的铜蕊电线?怎么算出来的?
我有更好的答案
电机是380V,功率是18KW请问电流是多少?电流=容量*2=18*2=36A需要多少平方毫米的铜蕊电线?6mm2
在空气中 3芯
载流量39A怎么算出来的?查 表电线电缆载流量表_百度文库
采纳率:59%
来自团队:
电流大概是2*18=36A,用一般动力电缆的话,每mm^2的电缆能载流5A,故需要10mm^2的动力电缆
本回答被提问者采纳
因为会有电压降,三相电电流一般是一千瓦两个安培;。3,距离过大适当增加线径1,电机是380V,功率是18KW请问电流是36A左右。需要使用不低于10平方毫米的铜芯电线。铜芯电线的安全电流为5安培&#47。2;mm&#178
铜线用4平方的就可以了.电缆用6平方的就行了!!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
平方毫米的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。11千瓦电动机要配多少A开关,多少平方电线?请高手指点_百度知道
11千瓦电动机要配多少A开关,多少平方电线?请高手指点
我有更好的答案
1、正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。  2、电流=.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。  4、如果穿管需要增大到4平方铜线。  5、如果允许,应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。
采纳率:81%
来自团队:
引用不曾夨来过的回答:1、正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。如果距离较远,选用6-10平方的铜线为宜
本回答被网友采纳
选用32A----40A空开,用4平方----6平方线
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流电缆计算方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电流电缆计算方式
你可能喜欢扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
多少千瓦的三相电动机 要用多少平方的电线?有什么公式可以代入吗? 1平方的铜芯线和1平方的铜芯线、1平方的铜线、1平方的铝线,分别能走多少A的电流?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
380V,22KW的三相电动机,额定电流:I=22/(1.732*0.38*0.8)=42A选用铜导线面积:S=42/3=14根据铜导线规格应选用:16平方毫米的铜导线1平方的铜芯线,能承受安全电流5A.1平方的铝线,能承受安全电流4A.另外,随着导线面积的增大,每平方毫米导线通过安全电流慢慢减弱(趋肤效应).