哪位洪七公的师傅是哪一位知道我加热管是9千瓦的,测电流是29安,电压是230伏,为什么对不上呀,大师指点一下,谢谢

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 67484|回复: 131
60Hz电机用在50Hz电源上的严重危害,你知道吗???
头像被屏蔽
本帖最后由 GlenF 于
08:59 编辑
& && && & 目前,我国民用交流电电压系统标准为单相220伏(V)、50Hz(单相两线制,交流供电频率全部为50赫兹),工业用交流电系统电压标准为三相380V、50HZ(三相四线制、三相三线制)。
美国的交流供电频率全部为60Hz,根据美国电压标准(ANSI C84_la_1980)的规定,常用的单相电和三相电系统如下:1.民用115~120V单相三线制系统:其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压为240V.(工作零线和保护零线是分开的)。
115~120V单相三线制系统可取得120V单相电压 ,供电给小功率的手持式和移动式设备,如电动工具、台灯、落地扇等人身电击危险较大的设备其电源插座供电,也可以提供如电热、小型机械设备等大功率设备用的240V单相电压。 115~120V、240V标准供电电压由于接入端的压降原因基本为110V和230V。
2.工业460~480V三相四线制系统、277V三相四线制系统:单相电压为277V,相间电压为480V 。所以工业三相电又分为两种电压,分别是230V三相四线制和480V三相四线制。
在美国销售的电动工具和机械设备,我们会经常看到电动工具,机械设备的电动机通常标注为 单相/110V/60HZ、单相/230V/60HZ、三相/230V/60HZ、三相/480V/60HZ。
两种不同的用电系统,那么美国电制的机械设备产品在中国大陆使用会有什么影响呢?? 通常,单相/230V/60HZ接近大陆的单相/220V/50HZ系统,但是因为交流供电频率的差异,往往对电机设备的危害性相当严重,后果不堪设想。
以美国市场上的单相/230V/60HZ 电机的机械产品电机为例,如果您把单相/230V/60HZ使用在单相/220V/50HZ 中,那么通常会出现以下严重的问题,这种问题会直接影响电机运行质量,降低电机使用寿命,导致电容烧毁甚至爆炸。
1.& && &&&发热严重,电机的各个部件的发热都较为严重,空载电流加大,烤红薯啦!!。
当电源频率由60Hz降至50Hz时,即每极磁通相应增加20%,电动机各部分的磁通密度要增加20%,由于设计时磁通余量很小,故空载电流的增加将大大超过20%。由于磁通密度比原来增大20%,铁心磁通密度将饱和,另外,通风效果随转速的下降而变坏,因此电动机的温升要比原来的高许多。
通常,温升累计提升了25%-45%,赶紧检查你的电机,烫手吗? 消除隐患,刻不容缓!!!
2.& && &&&功率下降,转速下降,真的缩水啦!!。如果空载电流接近或超过原来的额定电流,则电动机不能使用;如果空载电流尚有较大差距,电动机容量至少比原来减少20%以上,且电动机转速也随之下降了约17%。
以10”台锯为例: 单相/230V/60HZ 电机用在单相/220V/50HZ电制时,标准转速由常规的3450 RPM 或 4150RPM 降低为2863RPM或3444RPM,功率由额定的2.2KW降低为1.75KW。 结果是严重的损耗了您的电机功率,谈何大功率优势?隐患多多,花钱还忧心忡忡,值得吗?
3.& && &&&启动电流急速增大,随时可能过载,完全罢工啦!!。电动机是感性负载,其电抗值正比于电源频率,电源频率越低,电抗值变低,而起动电流反比于电抗值,因此电动机的起动电流也会相应地比原来增大20%左右(1.2倍)。通常,单相/230V/60HZ、额定功率1.75KW或者2.2KW的启动电流在14-15安培,则此时会16-18安培,而正常的符合美规的台锯产品要求开关的热过载保护电流为电机额定电流的1.15倍。
你的台锯产品装有安全的过载保护系统吗??如果很不幸选用质次或者低标的开关,恭喜你,过载危害时刻伴随,电容随时罢工、更甚至击穿烧毁、爆炸!!
4.& && &&&设计转矩(扭矩)严重破坏,惨目忍睹啦!!。转矩的大小反比于电源频率的平方,当电源频率由60Hz变成50Hz时,转矩增加了。同理,电动机最大转矩和最小转矩也会相应增加。开车的人都知道什么是转矩,但是,这里的扭矩增加可不是增加了动力,而是破坏了电机的设计指标。转速积聚下降,扭矩增大,糊边严重,电机超负荷工作,绕线你行不行??
5.电机寿命大幅度缩短,厂家免费换啦??!!铁耗约与磁通密度平方及频率的1.3次方成正比,故铁耗约比原来增加14%。电动机的输出功率大为降低,所以效率一定下降,电机硬件零件的损耗加剧了电机寿命的缩短。
最后,你还敢把美标的单相/230V/60HZ 电机用在中国的单相/220V/50HZ电制中去吗?&&隐患一旦存在,伴随而来的是痛苦和烦恼,远离奸商,拒绝不如责任的倾销!回家检查你的设备电机铭牌上的电制吧!
一派胡言 妖言惑众& && &美国没有变频器吗?美国电机不能降频使用吗????
楼主淘宝店球链接
本帖最后由 透明光 于
08:33 编辑
220V/60HZ&&的电机用在 220V/50HZ电制中去?有问题吗?貌似钢市的电机都是220V/60HZ的!是不是通用?
头像被屏蔽
木工☆精灵 发表于
我买钢市的好几台机器也没发现向他说的这样!妖言惑众了!我也是搞电器的!吓人干什么? 楼主别有用心呀~
你看,你看,急了吧,急了吧!!
为啥你和16楼总是同时出现,同时顶贴,同时吹捧呢??
别急哦,别急哦,说错了请还电器专家多指教!!
理论也好,实践也行,千万不能妖言惑众,误导视听,唯利是图!
头像被屏蔽
我买钢市的好几台机器也没发现向他说的这样!妖言惑众了!我也是搞电器的!吓人干什么? 楼主别有用心呀~
头像被屏蔽
GlenF 发表于
不要在和我说变频器了,本文的前提是你不变频直接使用的后果!!!
估计是某些厂家找的马甲,用心险恶啊,我用的钢市还不错
你这伙计针对性太强了,倒是*市的人显得更坦诚,刻观 !!!!!
中国好木匠
虽然当年电机学得不好,不过,楼主说的很多在实际使用当中确实是会发热,只不过我们大部分人是业余,不会像工厂或者工房长时间大负荷的用设备,感觉不到而已,这就是商用和家用的区别,设备按要求使用总不是错的,注意安全啥时候都不为过,记得坛里前辈的签名里说的很对,我们是玩木头,不是玩指头
gxyaocity 发表于
好像一般的电器都有频率范围的吧,电脑的电源都是50hz--60hz的,我就不相信那么大个东西没有想到这个。电压 ...
手机充电器还有110-240V下都能稳定的输出5V,2A的电流呢,那么大个东西,怎么没考虑来个110V-240V范围内额定功率和额定转速不变的呢
温习一遍什么东西可以做比较什么东西不能做比较吧,这是小学语文就要学的
还没有结论!!!
楼主的有些说法严重错误。就单相异步电机而言,除了对电容有影响,其他降蘋并无不妥。对电容影响体现在频率太低接近短路由此对电容不好,所以不拆电容上变频需15hz以上。如果变频能上15hz,那50hz会有大问题吗?楼主的那些数据测试了吗?以惊吓木友为乐吗?
头像被屏蔽
SLC 发表于
一派胡言 妖言惑众& && &美国没有变频器吗?美国电机不能降频使用吗????
聪(yi)明(zhi)绝(ban)顶(jie)&&,
牛(no)逼(zuo)哄(no)哄(die)!
戴好老花镜,看好屏幕字,读好工科书,说好中国话!
OK,美国有没有变频器关中国毛事??
OK,美国电机能降频使用和本文的内容有什么关系??
你看懂了吗??
没看懂,我再辅导你。
美标电机是220V 60HZ,直接用在中国的电源上(220V 50HZ)会产生严重的后果。
条件你知道吗?语文你学好了吗!!!!
降频?好啊!60HZ降到50HZ?还是50HZ升到60HZ ??&&想好了再来说!
对了,记得买个变频器哦!不过这和本文说的内容有关系吗??
最后,知之为知之,不知为不知,惑而不从师,其为惑也,终不解矣。
逻辑好了再来!
楼主的物理是生物老师教的吧。对变频一窍不通,还来说变频的事,对电机部件设计允许范围白痴,就抛出温升爆炸吓唬人,好去买你的神器吧。
楼主建议你别表演下去了,现在各大城市图书馆免费开放了,你别跟我讲离你家太远,都有那在论坛吓唬人的功夫。
说你不对 证明不对 这跟逻辑有问题 一瓶子不满 半瓶子晃荡
头像被屏蔽
fckadxz 发表于
楼主建议你别表演下去了,现在各大城市图书馆免费开放了,你别跟我讲离你家太远,都有那在论坛吓唬人的功夫 ...
教授啊,请推荐两本书吧。
哼,我的老师叫做百度。
头像被屏蔽
60HZ电机用于50HZ 电源为什么温度升高??
百度说:电源频率为60HZ的交流感应电机接在频率为50HZ的电源上,即f1/f=50/60=0.83,频率下降了17%,转速也下降,使风量减小,散热不利,电机发热更为严重。
家中很多60HZ的电器,料理机、厨师机、吸尘器。。。。。。我好怕。。。。。。
按楼主的说法,那么所有的变频器公司都该倒闭了。
头像被屏蔽
不知道楼主说的对不对,但楼主这样做肯定会触碰别人的蛋糕。
头像被屏蔽
不要在和我说变频器了,本文的前提是你不变频直接使用的后果!!!
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.下一篇: 上一篇:
猜你会喜欢的说说....您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
用电压法测电流电压回路.doc 24页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
用电压法测电流电压回路.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
建议增加以下附录:
附录1: 怎样用微机试验仪测量新建变电所所有组合电器套管CT的变比和极性。
对于一个新建的变电所,所有二次回路接线工作完成后,如何利用微机保护试验仪对全封闭式组合电器的CT进行极性及变比实验?
答:如图:
甲线路 乙线路
DVB带电指示器 DVB带电指示器
接地刀 接地刀
2259-6刀闸 2261-6刀闸
2259-67接地刀 2261-67接地刀
2259-7接地刀 2261-7接地刀
如何校验出甲线路TA1、TA2共7组二次绕组的变比及极性?设1K1、1K2对应输出为411;NK1、NK2对应输出为4N1。
(1)实验加线方法:
1)如果甲线的一次输出端子还没有连接到大线上,那么将2259-7接地刀合上,2259-6刀闸合上,2259开关合上,接地刀,2259-7接地刀均断开,用长的绝缘拉杆将裸露在外的甲线各相一次接线端子引到CT分线箱处。
2)如果甲线的一次输出端子已经连接到了大线上,由于外部大线较长可能会经过社会上已经运行的带电区域,会感应出一定的电压,会影响实验效果,故选择还没有连接到大线上的乙线一次裸露接线端子加线:将2259-67接地刀合上,2259开关合上,刀闸合上,刀闸合上,2261开关合上,2261-6刀闸合上,其余所有接地刀闸均断开,用长的绝缘拉杆将裸露在外的乙线各相一次接线端子引到CT分线箱处。
3)如果所有线路一次裸露端子均连接到了大线上,或者临时将一次大线拆开,或者利用如下方法:
将甲线TA1、TA2两侧的2259-7接地刀合上,2259-67接地刀合上,2259-6刀闸断开,再将2259-7接地刀与地之间的连接拆开并露出裸露端子,再用试验线将露出的端子将各相引到CT端子箱处。
(2)在楼上将各保护、测量、录波器、电度表所有二次CT的端子连片全部断开:用微机试验仪的电压线UA、UB、UC、UN分别加在楼上A411、BA11、C411、N411的电缆侧实验端子上。
如果CT变比为/1
可以设置UA=48V
[上述值要求各相值不一样,为CT变比的可除倍数且大小低于伏安特性饱和电压的一半,一般不大于100V]
在楼下CT分线箱处用万用表可以测量到A411、BA11、C411端子对地【N411已接地】有47.90、71.90、95.90左右的电压,说明整个CT电缆接线正确【此种方法相当于不拆下CT端子来校线】,记下上述各相电压的具体数字:
比如实际为:47.91
然后再用万用表测量已经接引到CT分线箱处的各相被测CT一次端子L2或L1【(对于(1)的第1)种情况,引入的是L2;对于(1)的第2)、3)种情况,引入的是L1】,另一端已经接地。
测量各相该端子对地电压,应该为:0.100V【48/480】、
0.150V[72/480]
0.200V[96/480]
左右,记录实际的测量值:
比如实际为:0.104
再测量各相CT一次端子对二次端子之间的电压:
1)如果为:47.81【47.91-0.104】、71.75【71.90-0.152】、95.65【95.85-0.203】说明所测CT一二次端子之间为同极性【减极性】
2)如果为:48.01【47.91+0.104】、72.05【71.90+0.152】、100.05【95.85+0.203】说明所测CT一二次端子之间为反极性【加极性】
将上面实验结果,用CT二次电压值除以一次电压值就得到CT的变比,在CT不饱和的情况下会测量到十分精确的结果,这一点毋庸置疑,已经得到了现场实际的大量应用。
值得注意的是,在利用很长的空母线作为测量载体时,会略微受到母线对地电容效应产生的电容电流在母线导体的感性阻抗上压
正在加载中,请稍后...我的23岁美女总裁(都市全能高手)最新章节_我的23岁美女总裁(都市全能高手)全文阅读_花不弃_OU中文网
小说我的23岁美女总裁(都市全能高手)的简介:
一个从国外大狱走出来的妖孽男人,却娶上了一个冰冷女王的总裁老婆,从此过着你瞅我不爽、我看你就厌的杯具生活。
靠着小小的手镯,会修真、医术、透视、预知未来…
  各位书友要是觉得《我的23岁美女总裁(都市全能高手)》还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!家里停电跳闸了,为什么智能电表上显示的当前电压为230伏,而火零线电流和有功功率均为0?_百度知道
家里停电跳闸了,为什么智能电表上显示的当前电压为230伏,而火零线电流和有功功率均为0?
我有更好的答案
跳闸了,就没有电流了,P=I*U,功率就是0了。
那为什么有电压?
因为,闸在电表线路之后。
采纳率:89%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 师傅借我两块钱by管风 的文章

 

随机推荐