湿式喷淋系统设计温度,楼层压力正常,进水压力为零,简单点表达就是,上下两个压力表,上压力表正常,下压力为0

自动喷水灭火系统湿式报警阀阀后压力大于阀前压力一般是什么原因导致的?_百度知道
自动喷水灭火系统湿式报警阀阀后压力大于阀前压力一般是什么原因导致的?
一般都是阀前压力略大于阀后压力才对啊
我有更好的答案
稳压装置设置有问题!
消防工程顾问
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自动喷水灭火系统的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。湿式报警阀正常上下压力值是多少_百度知道
湿式报警阀正常上下压力值是多少
我有更好的答案
看系统设计的压力,但是平时准灭火状态,压力值上下不得大于0.5公斤
采纳率:57%
压力值是50求采纳
为您推荐:
其他类似问题
湿式报警阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。11-1711-1811-1811-1811-1811-17
也许你感兴趣某办公建筑,地上六层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程为H=50m,流量Q=351/s(其中消火栓系统为151/s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配浆片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距4.20m正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积4801,工作压力参数为:P1=0.16MPa,P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38MPa,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检1次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵,检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零。
检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPa,下腔压力表示值为0.48MPa,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启动,且反馈信号在消防控制中心显示,但水流指示器信号未送达消防控制中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防控制中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防控制中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续下降,鉴于此情况,消防控制中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防控制中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防控制中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防控制中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
请分析以上案例,回答下列问题:
本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?自动喷淋的给水压力怎么算
自动喷淋的给水压力怎么算也就是扬程,用来选泵用的,比如一个15米的4层办公楼,单层面积大概1500
这个根据你最顶层(也就是最不利层)的喷淋布置有关,顶层喷头布置不同,管网计算结果就不一样.按你说的4层办公,应该是中危一级,喷淋用水量大约在6*160*1.5/60约=25L/S,选用DN150的干管,如果水泵在本办公楼底层的话,干管长度约在60m,末端压力10m,管损约18m,报警阀及水流指示器水损约8m,再加上楼高15m,水泵杨程约50m.但应注意,底层喷淋干管应设减压孔板或减压阀,因为底层干管水压超过了40m.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《自动喷淋的给水压力怎么算》相关的作业问题
系统无水了,检查泵房水池水位,检查泵前后阀门是否开启,开启泵房喷淋泵送水.送水过程不可太急,管道中空气要通过立管顶端的排气阀排净.几个小时后空气排净、水压稳定后才算正常.阀前喷淋管道压力下降的原因有几个:1、泵出水的止回阀是否漏水,2、泵出水端旁通阀有木有常闭,3、屋顶稳压水箱是否正常补水.4、湿式报警阀是否漏水. 再
《自动喷水系统设计规范》(GB,2005年版)第5.0.1条,按照160平方计算:喷水强度:8*160=/60=21.6L/S;故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?水泵扬程=供水压力*1.01,
如果是闭式喷水系统,那么喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了.末端试水一个道理.烟感和温感不和泵连锁的.只有在预作用、雨淋等喷水系统时,烟感和温感可以和雨淋阀连锁
第一、水泵房内压力开关就是报警阀组的压力开关第二、报警阀组可以安装在水泵房内,一般按设计要求布置.但水力警铃应设在有人值班的地点附近或经常有人走动的走道内,当然要通过管道连接,便于告警.湿式报警阀室是专为湿式报警阀而设置的,因为报警阀组的安装必须有一定的空间和环境温度要求,并有排水设施,《自动喷水灭火系统设计规范》规定
这个问题很简单.从外观上很好区分的.第一,湿式的是有一个其他系统没有的延时器,像个大葫芦一样的东西第二,干式的就是比较普通的了.第三,预作用系统有一个气压压力开关,和水压压力开关.第四,雨淋系统就有一个压力开关和电磁阀.呵呵 你只要找出他们的特点就很容易区分了
5000平米的商务酒店原结构只有消火栓箱?一、你确切未说清建筑的性质等情况?二、单一工程是按照建规还是高规都不一.三、市政给水上可以不要看商务酒店的等性了.四、现在要增加自动喷淋系统那你这商务酒店等当是有依据要做自动喷淋的你也没说明为什么?五、利用市政给水或用不用作水泵房和消防水池也是建筑性质问题.楼上的在不明确情况下
恒压泵是为了保证消防管道的压力而设的增压泵,恒压泵一般由变频器或压力罐来维持恒压,这个泵的功率一般较小(3KW左右),消防泵是大功率的增压泵(一般几十千瓦),平时消防泵是停止状态,而恒压泵维持压力一旦管道中有流水的信号启动大泵保证管道中的供水压力,请参考.
水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样.流量是根据《自动喷水系统设计规范》的内容计算的,供水压力即是水泵扬程,看你的建筑高度了,一般
气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网.特点是占地面积小、效率高但造价高.自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用 自动喷水灭火系统:1、大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻 车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m² 的木器厂
Automatic fire sprinkler system
那要看具体情况,自动喷淋灭火系统并不一定必须要火灾报警系统.火灾报警系统是提供早期发现火灾的功能,可以根据火灾探测的条件来启动一些自动喷淋系统.自动喷淋系统并不全是要依靠报警系统来启动的,例如:湿式报警阀,可以通过喷头高温自爆的设置来达到自动喷淋的功能.一般大型厂房、或者没有可能产生火灾和烟雾的仓库等地方一般只设置自动
通常按如下原则配制:1、对于轻危险级场所:DN25:1只喷头DN32:3只喷头DN40:5只喷头DN50:10只喷头DN65:18只喷头DN80:48只喷头DN100:不限喷头数2、对于中危险级场所:DN25:1只喷头DN32:3只喷头DN40:4只喷头DN50:8只喷头DN65:12只喷头DN80:32只喷头DN10
高层民用建筑防火规范GB5版) 没有明文规定“机房,消防电梯机房,新风机房需要设置自动喷淋”.仅仅看见配有室内灭火设备,未曾看见过自动喷淋的实例.
丁类厂房一般情况下室内消火栓可以不设,更不要说设自动喷淋系统?.
消防喷淋系统无压力首先检查湿式报警阀的压力表,在报警阀前端的压力正常的话,后端压力表无压力可能意味着湿式报警阀的阀门关闭了(一般湿式报警阀损坏无压力的情况很少).再者,检查总阀及压力表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏.三者,检查喷淋泵是否工作正常,是不是由于稳压系统和喷淋泵损坏不能正常补水
计算有效容积的时候是选用秒流量大的那个.建筑给排水设计扣扣群:
你说的:“喷头距离到顶的隔断墙最小距离”应理解为规范的“喷头至端墙的最小距离”.依据危险级别的不同,距离的大小也不一样.严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (米2) 8.0喷头最大水平间距( 米 ) 2.8 喷头与墙、柱面的最大间距 ( 米 ) 1.4 严重危险级 储存建筑物 每只喷头最大保护面积 (米2) 5
这个问题,要看喷头所保护的是什么样的被保护物,被保护物的性质不同,喷头的间距就不同,并且还要根据喷头是否有被遮挡的情形来定,具体可查阅《自动喷水系统设计规范》.烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响.设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按1