300PLC与电脑连接
- 已解决问题
各位老师&好&小弟刚学300&&不会下载程序编程电缆线(不是USB借口)已经连上一端连接在台式机上,一端插在PLCMPI口,点击下载&显示PC/PG不能和PLC连接?请问还要做什么,才能连接上
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 15:49:02 | 提问者:& - 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
问题ID:56084
看了这个问题的网友还看了
在set&pg/pc接口中选择PC&ADAPTER&(AUTO)试试。
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
在SIMATIC&Manager&窗口中点选型,选择设置PG/PC接口.选择PC&ADAPTER&(MPI)或者是PC&ADAPTER&(AUTO).然后下载即可
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 14:34:15
1、选择串口号2、设置串口通讯速率3、设置MPI口通讯速率4、设置本机地址,不能与PLC的地址重复5、下载前通过“显示可联接节点”功能看一下PLC的地址,如果只下载程序的话,要保证硬件组态中的地址与PLC的实际地址相同
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 14:37:33
看看这个文档:《组态硬件和通讯连接,STEP&7&V5.4&版本》下载:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 14:38:50
查看路径。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 15:07:40
你要在PG/PC接口设置中设置为MPI,通讯速率187.5,CPU地址为2,机架号2即可。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:26:04
《如何使用PC&Adaptor&CP5611&CP5511&CP5512建立Step7与PLC通讯》:&
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:45:39
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!基于西门子plc通讯的10个问题与解答
西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?
1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数;&
2)需要将 MPI 通讯卡 CP5611 卡安装在计算机的插槽中,使用西门子公司提供的专用电缆和网络接头将 CP5611 卡和 S7-200 的 Port 口相连(CP5611 卡的 3,8 分别和 S7200的 PORT 口 3,8 连接),一般情况下 MPI 网络中连接最后一个设置得网络接头的终端电阻应打到 ON(有效)状态;&
3)PLC 中 MPI 网络的创建和通讯波特率的正确设置; &
4)在控制面板中 SetPG/PC 接口参数的设置;具体可参考组态王电子帮助。 &
组态王与西门子 200 plc 自由口协议通过 modem 通讯,硬件接线怎样实现?
设备上插标准 PPI 电缆,modem9 针口通过一个标准 232 交叉线接到 PPI 电缆上即可,232 交叉线的 modem 侧需要 1 4 6 短接,7 和 8 短接。 &
一台 S7 200 PLC通过串口方式能否接两个上位机通讯?&
通过串行电缆的方式不行,可以考虑使用以下两种方式: &
1)PLC 配置为 MPI 协议,这样两个上位机需要各配置一块 MPI 卡; &
2)两个 PC 机中,一个作为采集站和 PLC 通讯,另外一个作为客户端和采集站通讯。
西门子 200Plc 通过 PPI 协议与组态王通讯失败,为何? &
请检查如下设置是否正确:
1)用户编程电缆的拨码设置:在编程电缆的拨码中,第 5 个端子是设置通讯协议的:拨码设置为 0,表示 PPI/Freeport ;拨码设置为 1,表示 PPI(master);用户使用 PPI 协议和组态王通讯时,拨码选择 PPI/Freeport 对应拨码值即可;&
2)PPI 通讯传输的是 11 位的数据,也就建议客户拨码选择 8 数据位 1 停止位偶校验(拨码默认为 11 位),并且 PLC 的波特率和 PPI、组态王要一致;&
3)要求编程软件必须是离线时启动运行组态王。&
西门子 200plc 通过 modbus 协议与组态王通讯时,组态王中定义的寄存器地址与plc 地址是如何对应的?&
映射关系如下:0-Q,1-I,3、4、8、9-V; &
3,4,8,9 的 dd 号与 PLC 中 V 寄存器的偏移地址(实际地址-1000)的对应关系:组态王中(寄存器的 dd 号-1)*2=PLC 中的 V 寄存器的偏移地址。组态王中 40031对应 PLC:VW1060 (组态王中寄存器 4 表示 SHORT 型变量)组态王中 90640 对应 PLC:VD2278 (组态王中寄存器 9 表示 FLOAT 型变量)。
西门子 200plc 通过 modbus 协议与组态王通讯,需要注意哪些事项?
需要注意如下几点: &
1)需要向 PLC 中下载对应的初始化程序(KVmoddbus.mwp),由亚控提供。此程序默认的 plc 通讯端口为 port0,地址为 2,波特率 9600,无校验(地址和波特率可由程SBR0 中的 VB8,SMB30 进行修改);&
2)由于 PLCModbus 协议程序占用 V1000 及以前的地址,所以用户在编写逻辑控制程序中用到的寄存器不能和亚控提供的协议中所占用的 V 区地址冲突;&
3)西门子 S7200PLC 和通过 modbus 协议和组态王通讯时,CPU 上的开关必须拨在RUN 状态,否则 PLC 中的 modbus 通讯程序没有处于运行状态,组态王和设备通过自由口协议肯定通讯失败。&
S7 300 MPI 电缆方式是否支持通过 GPRS 和组态王通讯?&
不支持。 &
组态王的 GPRS 通讯方式要求必须创建虚拟串口并通过此串口进行数据通讯。而对于 MPI 协议,我们的 MPI 驱动是通过调用西门子 PLC 的专用动态连接库(s7onlinx.dll等)实现和 PLC 进行通讯的,并不是直接通过串口实现数据通讯。
其他类似调用方法的驱动,同样也不支持 GPRS 连接。&
组态王和多台西门子S7-300、400 PLC 通过 DP 协议通讯时,设备地址应如何定义?
1)硬件连接:计算机中插入一块CP5611(或CP5613)可实现将多个S7-300/400PLC连接在一条 DP 总线上。&
2)DP 协议设置:所有 PLC 必须设置的 DP Slave 站, CP5611(或 CP5613)要求通过 Simatic net 设置的 DP 唯一 master 站;&
3)组态王中设备地址定义:选择 PLC/西门子/S7-200 系列(DP)/Profibus-DP ,设备地址固定为 1.1 (该地址与从站 PLC 的地址设置无关)。
西门子 300 plc 通过 MPI 通讯卡与组态王进行通讯时,能否实现双设备冗余的功能?
可以实现。&
1)一个 cp5611 卡可以连接两台 s7300plc(使用西门子厂家提供的可编程插头来实现); &
2)在组态王软件中建立两个 s7300plc,设备地址分别设备为 7.2 和 8.2(设备地址根据实际设备来设置),小数点前面的号指 plc 的地址,后面是 cpu 所在的槽号。这两个 plc 在 STEP7 编程软件中是单独定义的,所以除 plc 地址不一样,槽号是一样的;&
3)在组态王中只须定义主设备的变量即可。 &
组态王和西门子 300、400PLC 通讯支持哪些通讯链路?是否需要西门子软件的支持?&
1)MPI 电缆通讯方式:组态王所在的计算机必须安装 STEP7 编程软件; &
2)MPI 通讯卡方式:组态王所在的计算机必须安装 STEP7 编程软件; &
3)以太网通讯方式:不需要在组态王所在的计算机上安装 STEP7 或 Simatic net 通讯软件;&
4)Profibus-DP通过方式:需要在本机上安装 STEP7 编程软件和 Simatic net 6.0(或以上版本)的通讯配置软件和授权;&
5)Profibus-S7通过方式:需要在组态王所在的计算机上安装 STEP7 编程软件 ,但不需要安装SIMATIC NET 软件。
原文标题:西门子plc通讯 10问10答
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先
I/O 模块是用于终端设备(例如,PLC [可编程逻辑控制器]、PAC [可编程自动控制器] 和DC....
目前, 按照我国住房和城乡建设部管网供水压力服务规范要求, 城市供水服务压力为0.14MPa,这个压....
在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向....
相异步电动机的Y-△降压启动控制将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统....
相异步电动机的Y-△降压启动控制将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统....
传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型....
sibas 32是德国西门子公司专为铁路机车动车控制而研制的专用微机控制系统,它的全称为siemen....
1、比较指令CMP
CMP指令有三个操作数:两个源操作数[S1.]和[S2.],一个目标操作数[D....
1、位逻辑指令
常开接点(地址)
常闭接点(地址)....
一台S7-400 plc,在使用过程中出现网络故障,经过多次检查仍不能排除故障,维修人员就对PLC进....
西门子,施耐德和松下伺服驱动器维修常见问题及解决方法。
西门子安贝格工厂:实现了多品种工控机的混线生产,产品合格率高达99.9988%。
日前,西门子楼宇科技部门正在收购总部位于美国硅谷的Enlighted Inc.公司。这家公司是建筑智....
西门子日发布安全公告通知客户,其部分 SIMATIC S7-400 CPU 受严重....
当PLC程序中的Y0线圈状态接通为0N时,则程序中Y0的所有触点就会动作,动合触点闭合,动断触点断开....
今天,PLC已经不应该去比较谁的CPU执行速度更快?比较谁的存储更大?谁能带的I/O点更多?能够用什....
PPI通信协议是一种主从式的通信协议,上位机即PC机为主,PLC为从。通信开始由计算机发起,PLC予....
目前 ,电梯的逻辑控制部分大多采用可编程 序控制器 ( PLC) 控制 。为了充分发挥 PLC 的内....
西门子软件安装问题
西门子软件DriveMonitor 使用简介.pdf
物联网MQTT网关连接PLC配置全过程
一个包络由多段组成,每一段包含一个达到目标速度的加减速过程,和以目标速度匀速运行的一串指定数量的脉冲....
本文首先介绍了PLC串行通信和并行通信数据传输方式,其次详细介绍了三菱PLC串口通信开发心得经验,最....
本文首先介绍了S7-200系列PLC特点与基本硬件组成,其次介绍了S7-200系列PLC串口通信协议....
本文首先介绍了三菱PLC网络结构,其次介绍了三菱PLC特点和三菱PLC最常见故障排除方法,最后介绍了....
据咨询机构IoT Analytics的统计,目前全球工业互联网平台数量超过150个,本文重点分析工业....
工业互联网的目标既定,鸿海旗下子公司富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“富士康”)在A股上市的计....
本文首先介绍了变频器的参数设置及工作原理,其次介绍了西门子变频器选择注意事项,最后介绍了西门子变频器....
随着全球转向可再生能源,大型燃气轮机越来越不受欢迎,这给西门子的获利产生影响,促使公司对发电和天然气....
PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在....
基于监控计算机(PC),可编程控制器(PLC),人机界面(HMI),智能仪表,工控通信网络DCS(分....
plc开关量、模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层....
如何看待智能家居系统的好与坏?
PLC它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序....
RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。SET、RST指令的使用,当X0常开接通时....
 PLC通过安装在轴承上的旋转编码器,判断物料输送距离及速率,到达位置之后通过中断,向激光板卡发送标....
上电后,检查通讯是否正常;测试压力液位通道是否正常;启动设备观察电机转向,反馈等是否正常;设备启动前....
CU240E-2控制单元端子排如图2-1,RS485接口在控制单元的底部,共有5个接线端子,其中从左....
实用应用介绍一:水利闸门高度的单机及多机控制,全国各地的防洪、调蓄、供水、排污等水闸的起重高度,由卷....
攻击者成功利用该漏洞的前提是能够将特质的 S7 恶意通信数据包发送至 CPU 的通信接口,包括以太网....
物联网则是由各种带有感知和通讯的泛在智能终端,但这些终端并不与直接与人进行交互。它们可以感知一些参数....
中断程序属于优先级别较高的,所以在运用中也相应的较为常用。欧姆龙PLC初学者难免会遇到诸多难题,这里....
有时间电脑和PLC能正常通信,有时间却不行——显示“Modem已经被选中,要继续码?”
这样你在打开编程软件比如博途TIA下载或者在线程序的时候PG/PC接口选择你设置的PG/PC接口然后....
效率科技MES系统,优化企业生产制造管理模式,加强各部门的办公能力,实时掌控生产过程控制,为企业提升....
当星形起动完成后,满足切换到运行状态时,按动切换按钮I0.6=1,这时会切换到三角形运行状态,主继电....
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。....
SIS与ESD、DCS、PLC四者,在化工生产过程中,常常被误解,本文从四者最基本的概念,到四者之间....
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-| 工艺 | |
当前位置: && &&
试论西门子S7-300系列PLC与PC机通信实现
添加:不详
摘要&本文主要介绍了在DELPHI和Microsoft&Access数据库开发环境下,PC机应用软件与西门子S7-300&系列PLC的数据通信的实现方法。并把此方法应用于复杂控制系统的调试及PC机管理系统与PLC控制系统的信息交换中。 关键字&DELPHI,PRODAVE,数据通信,可编程序控制器,MPIABSTRACT&This&paper&introduces&data&communication&method&between&PC&applications&,which&take&DELPHI&and&Microsoft&Access&as&their&programming&language,&and&SIMENTIC&S7-300&PLC&(programmable&Logic&Controller).&And&the&method&is&applied&to&debugging&of&complicated&system&and&data&traffic&between&management&system&and&PLC&system.KEY&WORDS&PRODAVE;&PLC;&Data&&MPI;&DELPHI引言西门子工控产品在我国有较高的市场占有率,它的通信及网络产品有着引导世界工控技术潮流的作用,研究西门子工控产品及通信技术的实际应用问题有着广泛普遍的重要意义。本文通过对某市级烟草公司的卷烟配送分拣系统的研究,探讨了在WINOOWs环境下,用Delphi开发的数据库应用软件与西门子S7-300之间通信的实现问题。该卷烟配送分拣系统计算机部分结构如图1所示。该系统管理计算机接收信息中心局域网发送来的各条送货线路当天的访销信息数据,在此基础上管理计算机建立起以送货线路为单位的配方数据库,将配方数据分批次连续地下传给PLC。PLC&根据下传的配方数据对系统控制使其连续分拣和收集,同时系统工作状态及工作数据通过PROFIBUS&现场总线在两个触摸屏TP27-10得到动态显示,最后在收集工位自动得到一箱对应一个销售网点的用户配料。为了提高调系统试效率,我们在DELPHI和Microsoft&Access数据库平台上编写了用于PLC控制程序的调试软件。从上看出该系统能否研制成功必须要解决的问题是:西门子S7-300系列PLC通讯协议不公开,管理计算机和调试计算机上第三方软件编制的程序如何实现PC机与西门子S7-300系列PLC信息交换?通过技术调研和实际调试,我们成功实现了在VB、DELPHI程序开发平台上开发的管理程序及调试程序与S7-300系列PLC通信,顺利完成了系统研制任务。限于篇幅,本文以调试软件的通信实现方法来讨论第三方应用软件与西门子S7-300&PLC的通信问题。2调试软件设计&根据PLC控制程序的调试要求,该调试软件使用DELPHI的数据库技术把事先设计的60个配方数据写入数据库,根据调试需要也可通过人机界面对数据库中的数据进行任意修改,当执行“下传数据”命令时把数据库中的数据字段进行一定数据处理后通过调用PRODAVE&S7软件包写入PLC中对应的DB(DATA&BLOCKS)块,其中一条记录对应一个DB块,每条记录的一个字段对应该DB块中的一个字。该调试软件也可按一定顺序读PLC中各DB块中的字,并把读取的数据经过处理后写入数据库,以供调试人员检查写入数据的正确性。PC机与PLC&CPU318-2DP&MPI口之间的数据通信是通过PC/MPI适配器硬件连接实现的。&&3数据通信3.1&通信软件实现PC机与PLC之间的数据通信是一个棘手的问题。西门子公司的PRODAVE&S7软件包的动态链接库(DLL)提供了大量的基于WINOOWs&NT,WINOOWs95/98,WINOOWs3.11或MS-DOS的函数,这样就使用户解决PLC与PC之间的数据交换和数据处理问题变为可能。3.2&通信函数在DELPHI的Object&Pascal语言中,要访问动态链接库DLL(Dynamic&Link&Library)中的例程有两种方式。一种是静态引入方式;另一种是动态引入方式。本软件使用静态引入方式,即在单元的Interface部分用External指示字列出要从DLL中引入的例程。如果要引入的例程比较多,就可以用一个专门的单元来集中声明要引入的例程。PLC控制程序调试软件用到的PRODAVE函数主要有:(1)load_tool&PC机与PLC系统初始化链接;(2)unload_tool&断开PC机与PLC系统链接;(3)db_read&从PLC的DB块中读数据字;(4)db_write&向PLC的DB块中写数据字。3.3&通信程序的实现在该调试软件中用一个专门的单元集中声明要引入的PRODAVE&S7动态链接库的例程,然后在程序中在引用这个单元,即把引入单元“prodave”加到程序的Uses子句。该引入单元的代码如下:unit&interfacetypeTadr_table_type=recordadr:&segmentid:slotno:&rackno:function&load_tool(no:Bname:PCadr_table_type:PChar):Iexternal&"w95_s7.dll";function&unload_tool:Iexternal&"w95_s7.dll";function&db_read(blockno:no:amount:buffer:pointer):external&"w95_s7.dll";function&db_write(blockno:no:amount:buffer:pointer):external&"w95_s7.dll";……implementationend.在调试软件的主程序中调用该引入单元前,须将软件包prodave.pas文件加到工程中。这样才能在主程序中调用w95_s7.dll中的函数,具体程序调用实现如下:implementationuses&{$R&*.DFM}……beginplc_adr_table[0]&:=&2;&{address}&plc_adr_table[1]&:=&0;&{segment&id}plc_adr_table[2]&:=&2;&{slotno}&plc_adr_table[3]&:=&0;&{rackno}&plc_adr_table[4]&:=&0;res&:=&Load_tool(1,"S7ONLINE",@plc_adr_table);&//初始化链接函数load_tool的作用在于初始化适配器,初始化参数的地址以及激活选定的界面。程序在读写PLC数据前应该用该函数初始化PC机与PLC的连接。此函数传送以下3个参数:no:此参数设置可激活连接的数量,连接个数可以达到16个。此例中,no=1;device:用户驱动设备名称,如MPI驱动器的设备名为“S7ONLINE”;plc_adr_table:连接部分的地址列表指针。如果没有错误,此函数返回0,否则返回错误信息的相应十六进制代码。下面给出数据下载程序:beginerror:=table1.&//定位到配方表的首记录&for&i:=2&to&61&do&//把60个配方数据写到DB2-DB61beginfor&j:=1&to&42&do&//把42个库位的自动配烟数的值高低字节调换位置存入buffer数组beginc0:=table1.fields.fields[j].clow:=c0&shl&8;chigh:=c0&shr&8;cdate:=clow&xor&buffer[j-1]:=anzahl:=42;dbno:=i;&//DB块dwno:=1;&//第1个数据字,即DW2res&:=&db_write(dbno,dwno,@anzahl,@buffer);&函数db_write()的作用是从PC机的数组变量“buffer”中给PLC的第“dbno”个数据块中从“dwno”个数据字开始写“anzahl”&个数据字。如果数据块不存在,将返回错误信息的代码。如果要写的数据字数目的长度超过了数据块的长度,要写的数据字的长度将得到更正,同时此函数还返回303H的错误信息。需要特别注意的是:数据在缓冲区存放的顺序是从高字节到低字节。而Object&Pascal语言中,变量类型为word的变量,它的数据存放顺序是从低字节到高字节。因而,在对所读取的数据进行操作时或给PLC数据块中写数据字时要进行相应的处理。结束程序之前,必须调用适配器函数unload_tool断开PC机与PLC的连接。否则,将引起PC机死机,或者系统紊乱。由于数据上传与数据下载的实现方法相近,限于篇幅,数据上传实现的方法本文不予介绍,请读者参考数据下载实现方法部分。4结束语运用DELPHI开发环境编写的PLC控制程序调试软件,具有界面友好、人机交互功能方便、数据库功能强大灵活的优点,具有一定的通用性和实用性。而且通过调用PRODAVE&S7软件包的动态链接库实现PC机对PLC&CPU318-2DP数据的读写操作,不但数据传输数率快,而且数据传输正确率高。在对PLC控制系统的调试过程中,可以大大缩短调试周期,提高工作效率。此通信技术的实现对西门子工控产品的应用及PROFIBUS现场总线的推广应用有着广泛普遍的重要意义。参&考&文&献1&SIEMENS.Toolbox&for&Data&Link&PGs/PCs&to&SIMATTIC&S72&SIEMENS.SIMATIC&S7&Configuring&Hardware&and&Communication&Connections&STEP&7&V5.0&Manual.3&毛棱,孟祥文,王淑芬等.DELPHI&5数据库开发技术.&北京:机械工业出版社.2000.
作者:未知 点击:10219次
本文标签:试论西门子S7-300系列PLC与PC机通信实现
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《试论西门子S7-300系列PLC与PC机通信实现》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“试论西门子S7-300系列PLC与PC机通信实现”的更多资讯
:沈阳市苏家屯区高仕达洗涤设备商行
&【求购】 &EF-AC...&&
&【求购】 &池塘浮萍处...&&
&【求购】 &冰糕机 询...&&
&【求购】 &叉车 求购&&
&【求购】 &ICC21...&&
&【求购】 &求购 消毒...&&
&【求购】 &采购波高传...&&
&【求购】 &采购温控器&&
VIP公司推荐

我要回帖

更多关于 西门子plc与电脑连接 的文章

 

随机推荐