15根220V加热管 用380供电所线损管理Y接 求解电路中电流大小

220V,6Kw的加热管,用380V时,功率和电流?|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如图这种电阻加热丝,厂家说这是220v的,功率是6kw。实际测下来,两组电阻丝的电阻值均是每一组16欧姆,并联后是8欧姆。[attachment=5519377]我们接的时候,1.把两组先并联起来,2.然后两端加上380V的电压(之前厂家装配的时候也是这么来接的),请问1.这时候它的功率是多大呢? 2.每一根相线的电流是多大?这种也是直接用380除以8欧姆这样来算吗?三相电的功率之前查到说要用根号3再乘以电压和电流来计算,所以不太懂具体的计算方法。
赞助商链接
用380v要用三相星型接法,不能直接将220v的换成380v,否则必烧,因为功率提高了3倍
赞助商链接
好怕它放烟花
文字描述没看懂, 一种含义,两根6kw加热棒并联,每组阻值8欧姆,并联后4欧姆,工作电流55A另一种含义,两根合并起来功率6kw 并联阻值8Ω,电流27.5A 也就是加热棒规格为220v 16欧 3kw,个人倾向第二种含义,加热管绝对不能超电压使用,厂家既然为220v设计,肯定考虑了加热芯内部最高问题,当接380v 长期使用核心温度可能超过发热丝工作上限,烧毁,直接让厂家发380v规格加热棒,一组负载过大,会让三相电不平衡,最好让厂家换成三组220 加热棒。
两组并联是不对的,就算接在220V上,功率也有12KW了,接380V功率是36KW
接星型供电不就没问题了
没听懂什么意思。。。楼主是不是想把两组加热管串联然后用380v的电压?如果有温控的话,可以直接并联使用,没有温控,串联也能用~
:文字描述没看懂, 一种含义,两根6kw加热棒并联,每组阻值8欧姆,并联后4欧姆,工作电流55A另一种含义,两根合并起来功率6kw 并联阻值8Ω,电流27.5A 也就是加热棒规格为220v 16欧 3kw,.......&( 17:40)&您说的正确,是第二种理解。厂家说这个功率是6KW的,每一组电阻丝的电阻是16欧姆。这个阻值使用220v的电压来计算时,刚好也是每一组3kw,两组就是6kw。但是机器原配时,都是用380的电压来接的。我们这次更换时,也是从机器厂家拿的配件(不是直接找的加热配件厂,是从机器厂买配件),所以也是这样接线。我就是想问一下,我用380v电压接这个电阻丝(两组并在一起),每一根火线上的电流应该是多少?是380v/8欧姆=47.5A吗?功率是不是380*380/8=18.05kw?
:您说的正确,是第二种理解。厂家说这个功率是6KW的,每一组电阻丝的电阻是16欧姆。这个阻值使用220v的电压来计算时,刚好也是每一组3kw,两组就是6kw。但是机器原配时,都是用380的电压来接的。我们这次更换时,也是从机器厂家拿的配件(不是直接找的加热配件厂,是从机器厂买 ..&( 18:03)&确实是这样算的18kw,这样搞 电线直径要加大一倍,而且加热管容易烧掉
:两组并联是不对的,就算接在220V上,功率也有12KW了,接380V功率是36KW&( 18:00)&两组为什么不能并联?接在220v上,功率是6kw吧,怎么会算成12kw? 220*220/8欧姆=6050kw.(每一组的电阻是16欧姆,并联后是8欧姆)。
:两组为什么不能并联?接在220v上,功率是6kw吧,怎么会算成12kw? 220*220/8欧姆=6050kw.(每一组的电阻是16欧姆,并联后是8欧姆)。
实际测下来,两组电阻丝的电阻值均是8欧姆。没理解错就应该是一组就是8欧,两组并就是4欧,自己看你写的内容
还有,LZ并没有说380V电压是两相还是三相
:还有,LZ并没有说380V电压是两相还是三相&( 18:22)&这个加热管是两组的,并联后就只有两个接线端了,所以只能用380三相线中的两相来接。
:您说的正确,是第二种理解。厂家说这个功率是6KW的,每一组电阻丝的电阻是16欧姆。这个阻值使用220v的电压来计算时,刚好也是每一组3kw,两组就是6kw。但是机器原配时,都是用380的电压来接的。我们这次更换时,也是从机器厂家拿的配件(不是直接找的加热配件厂,是从机器厂买 .. ( 18:03) 这种纯电阻负载,就不用管什么开根号相位角了。就是最简单的p=ui了。楼主的意思是厂家提供的加热管参数是220v 3kw*2根,但实际使用上是用的380v供电,加热管实际也就等于是380v 9kw*2根了。很好奇啊,这超出额定功率这么多,这发热管的寿命能长吗?
不直接烧坏就烧高香吧,串联接380倒是安全了,不过不知道工具不够影响大不大。
这个没法接星形连接,它只有两组加热丝。
加一组,Y形接(也叫星接),用380V三相电,这是最合适的方案.
加一组的话,那就一共是四根加热丝,该怎么接
我觉得吧,,,用380v,,,也只是用3相中的一相,实际电压也是220v,功率6kW,你没搞清楚,,,380v三相电,还可以提供220v的电压
380是3相4线,按ABC零算:A零=B零=C零=220VAB=AC=BC=380V正常不会把220V用电器接在380V上的串联分压接降功率
:加一组的话,那就一共是四根加热丝,该怎么接 ( 08:53) Y字型接,外面3个头接三相电380V,中间接零线或不接。外壳记得接地。具体可以百度三相电星形接法
谢谢。主要是我这加热管一根上只有2组加热丝,没法星接。
你确定是并联的?不是串联的,如果是的话就是厂家的电工是半路来的。220v串联接380v功率相差不大,改一下吧。我们一般是用3组加热管星型连接380v,
确实是并联不是串联,最初反应釜厂家接线也是这样接的,380的电压直接接在16欧的电热丝两头。不过又问了釜厂家配的这种电热丝是多少电压的,他们说是220v.
:谢谢。主要是我这加热管一根上只有2组加热丝,没法星接。 ( 10:07) 那么建议串联使用,功率会小点,但是使用时间大大延长。要不就找零线接单相或者加调压(纯电阻加热管用双向晶闸管调压就差不多了)
零线是有,就是要再拉线,穿线管。我们是夹套反应釜,夹套用水加热,一釜都是两三吨,功率太低加热慢。功率高也有问题:这夹套中水不循环的,静态,所以加热丝容易坏。另外几个釜是用导热油的,那个150到160度,也不循环的,几天在加热丝是就厚厚的垢,然后就开始坏。现在好头痛这个问题,到底是要效率还是要成本
:零线是有,就是要再拉线,穿线管。我们是夹套反应釜,夹套用水加热,一釜都是两三吨,功率太低加热慢。功率高也有问题:这夹套中水不循环的,静态,所以加热丝容易坏。另外几个釜是用导热油的,那个150到160度,也不循环的,几天在加热丝是就厚厚的垢,然后就开始坏。....... ( 17:14) 控制箱380线其中一相断掉接零线就好了,不要告诉我你设备没有零线
星形接法是对的
为什么加热丝都建议星形?是基于电压要求吗?
:零线是有,就是要再拉线,穿线管。我们是夹套反应釜,夹套用水加热,一釜都是两三吨,功率太低加热慢。功率高也有问题:这夹套中水不循环的,静态,所以加热丝容易坏。另外几个釜是用导热油的,那个150到160度,也不循环的,几天在加热丝是就厚厚的垢,然后就开始坏。....... ( 17:14) 你们的夹套反应釜可以自己改造一下的,只要不是搪瓷反应釜就可以改造。在反应釜外套上下各打一个孔,焊上接头,外接油加热器循环,这样升温快,加热均匀。效率也高。
是要改造,只是以前的几个釜都没有循环,所以这个循环不知道怎么加。我得找找图片。
有没有推荐的泵?千万的夹套加油约200到400L左右。我淘了一下不知道该选哪种。
单相380就可以了,但是因为设计绝缘是220,绝缘能否安全使用380这个要问厂家了~做好漏电保护~
:不直接烧坏就烧高香吧,串联接380倒是安全了,不过不知道工具不够影响大不大。 ( 21:41) 他可能是星形接法
:有没有推荐的泵?千万的夹套加油约200到400L左右。我淘了一下不知道该选哪种。 ( 00:36) 不建议只加泵,有外置 的油温控制设备小的几千大的一两万,那是整套的加热温控循环机器。
你的意思是整个加热都是外置的?外置的油加热后到缸夹套中去循环?
:你的意思是整个加热都是外置的?外置的油加热后到缸夹套中去循环? ( 23:01) 是的,但是改造之前需要和制造商沟通,毕竟反应釜属于压力容器,不是随便什么人都能生产的。私自改造有可能会造成一些不必要的麻烦和纠纷。
用380v要用三相星型接法,不能直接将220v的换成380v,否则必烧,因为功率提高了3倍
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.067762 second(s),query:5 Gzip enabled9个kw220v加热管星型接法有多少电流、用380v供电。_百度知道
9个kw220v加热管星型接法有多少电流、用380v供电。
我有更好的答案
9个kw 220v加热管,三只连接成星型接法时,用380v供电。其电流就是额定电流,即9kW/220V = 40.9A。
采纳率:76%
9个kw220v加热管星型接法有13.5A电流、用380v供电.
160A左右电流
为您推荐:
其他类似问题
加热管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一根4800W,380V电压的加热管电流是多少-专业自动化论坛-中国工控网
一根4800W,380V电压的加热管电流是多少
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:02:33
我使用18A的接触器够用吗?
最近出现几个烧接触器的现象,跟选型有关吗?保险用的16A的,保险没坏。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:19:23 1楼
计算这个需要你怎么接的 是三角吧?或者就一根电热棒吗,只一根直接除即可,若是三根角形接法计算不是这个公式了,具体的忘记了,好像要乘根号3吧。
欢迎加 电子 仪表群
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:59 2楼
对了我想起来了,电热管一般都是220V的啊,把它们三根一组接成星形的就是380V的供电了,这个要按星形接法的计算电流的,你的 功率直接除以电压是不对的吧?
欢迎来 电子 仪表群
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:04:16 3楼
如果是单根的话用18A的接触器没问题,是一组的话不行,电流是23A,至少选25的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:16:29 4楼
P=UI这个公式知道吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:06 5楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:37 6楼
我觉得不是18A的接触器电流不够的问题,问题可能出在工艺控制上面,如果你加热切换很频繁的话,由于切换过程中会产生拉弧、大火现象,这几可能引起接触器烧坏,而且你的保险没烧,我想应该是这样的问题,解决办法:改用固态继电器控制,由于固态继电器具有无触点等优势,是完美的加热控制首选。希望能帮到你点小忙。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:10:53 7楼
回复内容:
对:岁月如梭 关于如果是单根的话用18A的接触器没问题,是一组的话不行,电流是23A,至少选25的 内容的回复:
电流23A如何算出?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:38:23 8楼
一根4.8KW/380V的电热管,额定电流13A,用18A接触器没问题,不过寿命短,还是选大一级的吧。电热元件不必考虑过载保护,你为什么选那么小的保险丝。根据你供电线路按短路电流选就行,至少20A。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:48:17 9楼
引用李纯绪 的回复内容:一根4.8KW/380V的电热管,额定电流13A,用18A接触器没问题,不过寿命短,还是选大一级的吧。电热元件不必考虑过载保护,你为什么选那么小的保险丝。根据你供电线路按短路电流选就行,至少20A。
周点击排行
周回复排行15根220V加热管 用380供电Y接 求解电路中电流大小_百度知道
15根220V加热管 用380供电Y接 求解电路中电流大小
用互感器监测电流
断一根管子看着没反应又是什么情况之前三相中线接零
从零判断管子断开情况
但是断了一两根之后没反应又是什么情况
灯管1kw一根
随便断一根管子
中线也没什电流 经过互感器反应不出来
我有更好的答案
你没说明是多大功率的管呀。如果三相平衡时,中性线是没有电流的,所以同时断三根各相一根也是没有中性线电流的,不过这个情况一般是不可能这么刚好吧。你断两根(不同相)后,如果刚好断了另一相的一根,那刚好又平衡了呀。
采纳率:92%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。220v电加热管接线图 完美作业网 www.wanmeila.com
6根电热管220V连接380v怎么接线求图,电热管是一根一根的 把6根电热管一端全部连接在一起,不需要出线。再把电热管的另一端1,2相连出一根线,3.4出一根线。5.6出一根线,把这3根线接到380的电压就可以了。这就是Y型接法
3根加热管星形接法接线图 如果3根加热管都是220V的,按星形接法(如图一),如果3根加热管都是380耽的,按三角形接法(如图二)。图中R表示加热管。
220v2000w两根电热管怎样接线 两根电热管的一端接在一起后接零线,两电热管的另一端分别接两相线例如U、V,这样两相线的电流和零线电流一样大,可以减小零线电流(比简单并联),也即省了 导线。
380v电加热管如何接线 380V的电加热管用的是两根火线,不用零线。加热管是发热体普通的电线外皮受热后绝缘容易硬化脱落,容易发生故障。电线与加热管连接处最好用接线端子,以保证接触良好不易发热。电线尽量远离发热管,接头附近的电线应穿一段耐热套管或者瓷管保护,防止发热后绝缘损坏。380V的加热管也可以接到220V的电源上使用,只是功率变小加热很慢。好多加热设备采用三相供电,三组加热管接成星形不用零线,每根管上的电压实际也是220V。如果接成三角接法则每根管上的电压是380V。
有六根220V的加热管,接380V电,这样接可以吗,按图中所示。 如果两组不是在一起的,这样就可以
电加热管接线方法 什么情况下接220V什么情况下接380V 根据实际情况吧
4根电热管220V电压怎么接线啊?求接线图! 按图联接可成功!
380V加热管改用220V电源怎样接线 如果是三根加热管,并且在三相380V电源环境下是星形接法,那么可以在三相220V环境下接成三角形接法。如果是2相380V(两根火线)的加热管,在单相220V环境下使用,用简单的改接线方法是不能达到原有发热功率的。加一台380V/220V交流降压变压器吧。
电加热管接线图 看看加热器穿额定电压。如果是220V的,星形接法。如果是380V的,三角形接法。星形接法就是三个加热器每个加热器取一头接在一起,余下的三个加热器的另外三个头,分别接三相电源的三条线上。