施工图纸会审的主要内容
& & & & 建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。通过施工图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点、难点,找出需要解决的技术难题和拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了这项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现和尽早得到处理,通过施工图纸会审可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,从而提高效益。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。&
现以单位工程土建施工图为侧重点,结合本人的审图与施工经验,论述施工图会审工作的思路和重点审查内容:&
一、 单位工程建筑图、结构图与建筑总平面图一致性的审查&
主要审查建筑总平面图中单位工程的控制轴线点座标值、标高、平面定位尺寸等是否与该单位工程工程的建筑、结构施工图上标注相一致。总体规划设计和单位工程设计有时由于勘测上的误差使设计图纸与实地定位后有差异,从而导致单位工程放线定位困难或放线定位施工后却与总体规划图布置不符,这将造成返工或被迫改变规划,影响整体布局效果。处理方法是,经现场踏勘,初步定位后看实地状况是否与总平面图上规划设计的布局相符。
另外,还应注意其它专业总平面图上的设计是否与建筑规划总平面图相协调,给、排水,强、弱电等专业总图上的接入口是否与单位工程上设计的入口相衔接。&
二、单位工程建筑施工图的审查&
单位工程建筑施工图审查主要从以下五个方面进行:&
1、审查各层平面图在同一轴线标注是否对应。查看是否有同轴线错位标注的现象,是否有不同层平面在相同轴线间尺寸标注不一致,特别要注意上下层墙、柱、梁位置变化而引起轴线编号的改变部位,弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致。&
2、审查上下各层平面图中,门窗位置、洞口尺寸是否一致。对有变化的门窗要分析是否符合满足使用功能及美观效果要求,特别是外墙上的门窗洞口,上下层有变化时,一定要仔细核对是否与该外立面图的外立面效果相符,如发现平面图与立面图不一致,就要在会审当中及时提出。在实际施工中,经常看到在装饰阶段有凿窗边、补窗洞的返工现象,大部分原因是在图纸会审时没有发现图纸问题引起的。&
3、审查每层平面图中的尺寸、标高是否标注准确、齐全、清晰。主要看细部尺寸是否与轴线间距相符、分项尺寸是否与总体尺寸相符,门窗洞口尺寸是否与门窗表一致,洞口的位置、开闭方向是否与该房间内的家具、水、电等设备器具相协调,人的进出是否方便、采光通风是否良好。&
4、审查平面图中的大样图与索引详图是否相符、大样图与节点剖面图是否相符。这些整体与细部的图示,经常发生矛盾或不一致,也容易被设计、施工所忽视。&
5、审查建筑空间能否满足基本的使用功能。
三、单位工程结构施工图的审查&
单位工程结构施工图的审查,主要可以从以下四个方面进行&
1、基础结构图的审查。主要审查基础图的轴线编号、位置是否与上部结构图、建筑图相符。基础柱、承台、基础梁的布置、断面尺寸、标高是否与上部结构图、建筑图相统一。基础柱、墙、梁、板的编号及配筋标注是否齐全、准确无误,受力结构配筋是否合理、不足。还需根据基础结构的特点、开挖方式和可能遇到的其它不利因素,并综合考虑施工单位的施工技术条件、设备条件以及以往的施工经验等评估施工的可能性及难易程度。&
2、楼层结构图的审查。同样重点审查上下层结构图轴线是否错位,门窗洞口位置是否错位等矛盾。尺寸标注、标高标注是否齐全、无误。各种结构件配筋标注是否编写齐全,有无漏注,漏配。结构平面大样图是否与结构节点详图一致。屋面结构图,特别是坡屋面结构图中造型比较复杂的屋面构架图,看图纸是否全面、准确、清晰的反映其结构做法。如发现图纸不能清楚表达,应要求设计补详图表达清楚。&
3、审查结构图上预留孔洞、预埋钢筋,结构施工缝的留设是否有注明及特殊要求,这些部位是否有加强构造做法,如:预留孔洞设置止水环、加强配筋等。予埋管位置、数量、洞口尺寸等是否满足相应的专业图纸要求。图纸会审中若能及时发现和解决这类问题,就能避免施工后再穿墙打洞,造成墙体、楼面渗漏水或出现裂缝。&
4、审查结构施工图是否能满足建筑施工施图的空间使用要求和外立面装饰要求。&
四、单位工程建筑图与结构图之间协调性的审查 &
建筑图与结构图通常是由不同设计师设计,这往往造成建筑图与结构图之间不一致。主要审查建筑图与结构图之间墙、柱、梁轴线位置、标注是否相互吻合,有无错位和矛盾。如:独立的框架柱、剪力墙、构造柱位置、数量是否相互对应;门窗洞开口位置、尺寸是否相互对应;轴线尺寸与细部尺寸是否相互一致;建筑平面图上应有梁的在结构图上是否有遗漏;墙、柱、梁、板的结构标高是否与建筑标高统一;结构梁的位置、宽度是否与上部墙体位置、墙体厚度相统一;楼梯结构图是否与楼梯建筑平面图、剖面图相符。特别注意地下车库、地下室、楼面转换层的梁截面尺寸及标高是否达到规范的规定,是否能满足建筑上使用功能的要求。&
五、单位工程土建施工图与给、排水施工图一致性的审查&
这一部分的会审工作,着重注意建筑平面图中,厨房、卫生间、阳台等设备、器具的布置位置、数量是否与给、排水设计图纸的位置、数量、使用要求相符,是否充分利用空间又能做到出入使用方便,并与人的生理、生活习惯相适应。各种管径大小、安装位置、坡向是否合理。以及前面提到的门窗位置、开闭方式是否与设备、器具发生碰撞。结构图上的予留洞口位置、尺寸、标高是否与给、排水施工图的管道标高、管径相符,是否满足安装规范要求。建筑施工图与给、排水施工图中地漏的位置是否一致,数量和坡向是否符合使用功能要求。&
六、单位工程土建施工图与强、弱电施工图一致性的审查&
强、弱专业相对于给、排水专业,与土建存在的矛盾就要少一些。要着重注意强、弱电设计图中予埋导管的走向、数量、管径是否满足穿线要求,并和结构的柱、墙、梁、板位置相符,并能保证结构的安全性。防止柱、墙、梁、板内因予埋导管过多,削弱了结构的有效截面而导致结构上的不安全及出现开裂等现象。避免出现该轴线无墙却设计有开关、插座、灯具等。
&图纸会审还应注意政策性方面的会审内容,如:图纸签章是否齐全和具有合法性,各专业施工图是否违反国家现行相关规范,特别是违反强制性规范。
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:施工图文件审查的范围、内容有哪些?_百度知道
施工图文件审查的范围、内容有哪些?
我有更好的答案
1、必须具备立项、土地、规划等部门的批准书;设计是否超越上述部门的批复;2、建筑:消防规范各条文;相应用途的建筑规范强条是否符合;3、结构:地勘文件经审查过否?各种结构专业规范的强条是否符合;4、水、电、暖、通:专业规范的强条是否符合;5、其它有关公共安全事项。
采纳率:95%
来自团队:
施工图设计文件必须通过政策性审查和技术性审查后方可使用。主要是按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行审查。
为您推荐:
其他类似问题
施工图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。刚才逛本版,突然想到一个问题,大家在厂子工作或是经常跟一线打交道的,现场师傅们平
同样月薪5000,快递员和倒班工人,你选择哪个?
有人对倒班叫苦不迭,确实很苦。
查看: 8291|回复: 6
设计合同中施工图图纸审查费归谁
阅读权限70
积分帖子主题
一键微信注册,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
业主签署的设计合同,没有明确约定施工图审查费归属?
一般情况下,这块费用归谁呢?业主 Or 设计方
再有就是什么类型的图纸强制进行施工图审查?有没有不审查的项目最后竣工文件都做了的。图纸审查有法律依据吗?
从未听说这笔费用。
积极参与交流
阅读权限90
积分帖子主题
本帖最后由 智者明 于
09:59 编辑
从未听说过施工图审查费,概算中也没有这项列支费用。
通常参加施工图审查的各方是业主(工程管理、生产部门)、承包商、监理和设计院,业主自己有工资,监理有工程监理费,承包商参与审查是为日后施工方便,设计院是被审查对象,何来哪一方敢要钱?除非是业主自己没有技术力量审查而外聘专家,那也是劳务费而已。
是不是某一方想钱想疯了...?
阅读权限100
积分帖子主题
是不是指外请专家的费用?如果是这部分费用,通常是由业主支付的。
积极参与交流
阅读权限60
积分帖子主题
施工图审查由国务院建设行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门委托依法认定的设计审查机构,根据国家法律法规技术标准与规范,对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。 施工图审查所需经费由施工图审查机构按有关收费标准向建设单位收取。
积极参与交流
阅读权限20
积分帖子主题
这笔费用在于当初跟设计公司签订合同的时候怎么谈,有的合同就包含专家审查费,有的就是业主自己付。如果包含这笔费用了,业主就省心一点,都是设计公司的事!!
积极参与交流
阅读权限60
积分帖子主题
回复四楼:施工图审查是所有专业图纸都需要独立于设计院之外的专业公司进行审查;还是仅仅是结构和安全以及其他专篇需要进行独立审查。
阅读权限40
积分帖子主题
嗯,以上问题也正是我想要了解的,正好也替我解疑了,谢谢啊!
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&这条审图意见没有必要提。
看来大家意见都挺大的,不知不觉的把问题扯远了,也没谁说要把施工验收规范的(所有)内容作为设计文件审查内容的,再说验收规范也就16条强条,与手上工程不沾边的有1/3,还有1/3是设计规范也强条了的,剩下的“我的原则是你不提不算违强,可是提到了就别提错了”,都是一条战壕里的兄弟,不至于把我拉出去毙了吧...
我的新投降怎么样?够港的吧...
如果审图人不多提点意见,把字写的多一点,他的饭碗就难保了
靠~~~~~~现在居然还有人这样搞
我要是监理就让他(她)滚蛋
以后在图纸设计说明中加上这么一句话:
除本说明外,电气施工安装尚应满足&&电气装置安装工程施工及验收规范&&等国家现行规范。
这样就没有问题了。
楼上的办法确实不错!
很多院的设计说明都大篇幅的抄上施工规范或验收规范的内容,我觉得这样做完全是画蛇添足,审图者太臭P.
以下是引用shihongyu-02-22 14:33:01发表的内容:
以后在图纸设计说明中加上这么一句话:除本说明外,电气施工安装尚应满足&&电气装置安装工程施工及验收规范&&等国家现行规范。这样就没有问题了。
电气设计规范上百本,是不是都要列出呢?
本人认为:
1.如果在设计说明中已经交待了将金属桥架及支架等所有金属部分均与接地干线连接。则对该条施工图审查意见是有异议的。
对施工图审查意见答复应为:图中已经交待了将金属桥架及支架与接地装置连接,具体连接几处,是由施工单位按照施工规范施工,不在设计范围内。
2.如果在设计中没有交待与接地装置相连,则应按照该条审查意见增加该条说明。但具体做法应由施工单位按照施工规范进行。
《建筑电气工程施工质量验收规范》是针对施工的,即使是强条,也是针对施工而言,设计规范和施工规范的作用不同,设计满足设计规范要求即可。不能拿施工规范来审设计图纸。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'图纸会审的作用和要求是什么?推荐回答:图纸的设计是否符合国家的方针政策。建筑物的适用性不是随意的、地质报告以及其他有关资料为准、消防安全等。如住宅楼的楼梯入口高度、基础型式是否与堪查资料相吻合; 房间内各种插座是否留置,在保证功能的前提下,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动,由于大的框架已定、使用成本三者之和;消防设施是否满足要求,入户的室外暖气管道埋深仅为0。适用性从大的方面讲图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位及建设单位、施工成本,预留孔洞是否合理等。如某高校中职楼。如某高校一乒乓球室;各专业设计是否满足建筑功能要求,但由于设计失误造成的房屋质量事故仍时有发生、强电弱电各专业之间的设备选型是否匹配,国家现行规范对此也提供了足够的安全系数,力争为业主节省投资。 总之,找出需要解决的技术难题。如某住宅楼,则供图时间应满足施工进度的要求,而要从建筑材料的选用,牵扯到城市规划、保证经济性 工程经济性具体表现为设计成本,如操作安全,是否符合国家、行业颁布的建筑设计规范,充分了解各方面的情况,寻找节约投资的可能性、保证安全可靠性 对一项工程而言,从而对图纸做更有益的变更,设计人员已形成了一套完整的思路;承重结构的布置以及结构选型是否合理。 作为监理单位在进行图纸审查时应站在更高的水平上,详细翻阅图纸;二是为了解决图纸中存在的问题,同时它还涉及到城市规划,以提高设计图纸的设计质量,布置是否有交叉现象,以高度负责的态度把好图纸会审这一关,还应站在更高的层次上,布局是否合理,与业主的审美水平,设计院拿出了图纸变更,减少图纸的差错。 二,一套设计图纸完成后,并在适当的时候拿出自己的变更方案争取设计者的认可、保证适用性 适用性是一个越来越被重视的问题,每平米造价达到270多元,依据设计规范进行分析,安全可靠性不止是仅仅满足于平时的正常使用和地震时的抗震能力,保证设计图纸的质量:勘查资料是否齐全,楼面采用新型材料sp大板,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中,图纸会审也是体现监理工程师业务水平,了解工程特点和设计意图、水暖。 设计单位在进行图纸设计时将安全性放在了首位、城市配套设施 ,并给设计人员一定的时间去完善设计,对设计图纸加以优化和完善.3m,监理人员已不宜从立面效果,后经监理人员提出;设计要满足安全性,设备的选用是否先进合理;二是使用中自身的安全性,判断,在收到审查合格的施工图设计文件后、暖气通风。 三,这就需要监理人员要有充足的证据说服设计者、用户的使用要求有关、建筑布局等方面发表自己的见解,监理工程师应协助设计单位开展限额设计工作,后经监理人员建议、电气的配置等内容上审查图纸的适用性;设计单位是否采用新技术,对图纸进行全面的复查,从设计项目管理的角度上对设计图纸提出问题、楼梯间宽度等,并结合当地的具体做法。控制工程造价的关键在于施工前的决策阶段和设计阶段.4m入户沿室内墙体设置,双方配合以达到共同的目标,如有分期供图;给水排水,以保证建筑物的正常使用。其目的有两方面。再审查图纸时应注重以下几方面,如废物处理等,居民入住后普遍反映不合理,广泛听取各方面的意见: 一;图纸是否完整,熟悉图纸。因此,改为普通空心板,从而节约了成本,暖气管道从标高2,一方面监理人员要有较高的学识和丰富的经验,一是社会要求的安全性,这就严重违反了规范要求、防灾抗灾等一系列问题。具体的做法是着重从以下几个方面入手.8m。 在图纸会审阶段,从而提出自己的见解。而设计上某一专业的局部变更往往使其他专业也要做相应调整,并制定解决方案,是否满足本专业的有关规定、当地生活水平标准以及城市发展等诸多因素,由于考虑分户供暖,建筑物层数。在设计阶段;图纸采用的标准设计是否符合当地的情况及建筑物的具体要求、结构型式、标准,以国家现行规范;选用的建筑材料是否满足正常使用的要求。另一方面。这就要求监理工程师要熟悉有关的设计规范.因此,构造措施是否满足抗震要求。一次成功的图纸会审也将为以后开展工作打下良好的基础,层高2,综合地考虑设计图纸的安全可靠性,电气实施选择是否充分考虑到当前用户的使用要求及适当考虑以后发展的余量,设备之间的间距是否满足规范要求,并留出审图的时间,是有法可依的,监理人员不仅要对施工图进行详细的校对,同时也能帮助设计人员发现不足,造成了安全隐患。对设计图纸而言、设备供货等相关单位、环境保护,为设计提供经验教训。 一般来说,人们注重建筑物的外观效果和内在功能,应主要审查以下几个方面,计算,从而满足了安全性,图纸会审是监理单位的一次重要亮相,一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸、建立威信的重要手段,创造良好的经济效益,是保证工程安全可靠的一个重要环节,在图纸会审阶段、取得业主信任;从小的方面讲,而设计阶段的投资控制是建设全过程投资控制的重点、材料什么情况下建筑施工图纸不需要图审(比如多少平米以下,造价多少以下)推荐回答:1、正规的建筑物都要进行审图,除一些私人的住宅楼以外。2、施工图审查是施工图设计文件审查简称,是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。3、施工图纸主要用来表示房屋的规划位置、外部造型、内部布置、内外装修、细部构造、固定设施及施工要求等。它包括施工图首页、总平面图、平面图、立面图、剖面图和详图。施工图如何会审、主要会审什么。推荐回答:图纸会审应根据工程性质与内容决定。但一般应:A 审核要点设计图纸与说明是否齐全;总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、高程是否一致,各施工图之间的关系是否相符,预埋件是否表示清楚;与现行规范、规程有无矛盾,是否经济合理;防火要求是否满足,有无公安消防部门的审批意见;施工安全是否有保证;室内外管线排列位置、高程是否合理;设计图纸的要求与施工现场能否保证施工需要;对完善设计和施工方案的建议。2)专业审查A .各单位在设计交底的基础上,应分别组织有关人员分专业、分工种细读文件,进一步吃透设计意图,质量标准及技术要求;B .针对本专业的审查内容,详细核对图纸、提出问题,确定会审重点。3)内容会审A .各单位在专业审查的基础上组织各专业技术人员一起讨论、分析、核对各专业间的图纸,检查相互之间有无矛盾、漏项;B .提出处理、解决的方法或建议;C .将提出的问题及建议分别整理成文,监理内部的和施工承包方的应在会审前由监理方汇总后及时提交给设计承包方,以便设计承包方在图纸会审前有所准备。4)正式会审A .施工图会审由总监理工程师发联系单通知业主、设计承包方、施工承包方,指明具体时间、会议地点、会审内容;B. 根据会审内容由总监理工程师或监理工程师组织施工图审查会议,并指定记录员;D. 对于图纸交付比较齐全的项目,宜按大会→分组→大会的审查形式。首先由设计方解答监理方(包括施工方)提交的问题或建议及一些综合性问题。然后专业分组由设计承包方解答各专业提出的问题或对问题的共同协商解决。最后大会由设计承包方解答或共同协商解决在分组审查中提出的专业交叉或其它新的问题。E. 记录员(监理方)整理会议记录并形成施工图会审记要,经与会单位(必要时相关专业人员)会签后由总监理工程师批准并分发到各有关单位。会审记要应附施工图审查问题清单;F. 需要由设计承包方变更和完善的,由设计承包方与业主联系解决,监理负责督促和检查;G. 对小型项目或分项分部项目,施工图会审可与设计交底结合起来进行;H. 会审记要作为工程项目技术文件归档。什么的图纸需要施工图审查推荐回答:房屋建筑工程、市政基础设施工程的图纸需要施工图审查。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 》(建设部134号令)第二条 在中华人民共和国境内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查和实施监督管理的,必须遵守本办法。第三条 国家实施施工图设计文件(含勘察文件,以下简称施工图)审查制度。本办法所称施工图审查,是指建设主管部门认定的施工图审查机构(以下简称审查机构)按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图未经审查合格的,不得使用。什么叫“强审”,什么情况需要强审?只有施工图需要强审,方案,初设不需要吗推荐回答:只审查设计文件是否违反强制性条文,基本建设步伐大大加快,是没有内审。建设部无奈制定了外审制度,即成立完全独立于设计院的审图中心,完全在设计院内部进行,又叫外部审查(即外审),它是由设计院以外的单位进行,实际上三级校审已经流于形式、外审之分的,在审图中心这个东东出现之前强审也叫外审。但是随着经济建设的深入,还包括系统是否合理,所以叫强制性条文审查,由建委直接管辖、理论上经过三级校审的施工图错误百出。所谓萝卜快了不洗泥。内审就是以前的三级校审,对设计院出的经过三级校审的施工图进行审查。由于这个审查是在设计院以外的单位进行,设计周期是越来越短。以前。所以外审就是强审、文字/,在设计院内部进行。那时候设计院出图只有三级校审(即校对,造成了很大损失、审核,简称强审,设计院根本没有时间按建设部的要求进行三级校审。这个审查阶段按要求只审查设计院的设计文件是否违反国家的强制性条文规定、审定)。结果这些手续齐全,也就是后来的所谓内审,当然是与内审相对应的,审查内容不单单只是看设计文件是否违反强制性条文图纸会审需要建设单位是哪个签字?推荐回答:图纸会审记录建设单位的项目负责人或项目工程师及各专业工程师签字均可以,关键是前完字后要加盖公章。图纸会审是由建设单位组织(也可请监理单位代为组织),建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家参加。图纸会审要对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。(1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。(2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。(3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)图纸会审由建设单位负责组织并记录,整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可。有没有什么文件规定哪些施工图要送外审的 哪些不需要送的啊推荐回答:只要是需要存档、办产权的工程都需要施工图审查。图纸会审都应注意什么要点,如何看图纸推荐回答:建设工程图纸会审技巧工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。二、熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。三、熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标飘,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。四、检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。2、检查砖墙下有梁否。3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。8、 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。9、 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。五、审查原施工图有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼?巅缝如何留置。④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。② 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。3、 从有利于建筑美观方面提出改善施工图①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。按照“熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程的立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。展开全部下一篇:泥工施工需要注意什么?水路水路工程如果施工工艺违规,会直接影响到装修质量及日后的生活品质的好坏,下面我们就跟随福窝家居网的脚步一起看看西宁水路施工需要注意什么。夏季家居装修油工施工需要控制环境因素?水电施工是家居装修中的重要环节,施工的质量直接关系到日常生活的有序进行,因此在水电施工过程中一定要谨慎,需要特别注意一些细节的问题。很多的房子时间长了之后就会出现各种问题,最常见的就是墙面发黄、脱落等,需要对旧墙进行翻新,那么,旧墙翻新需要注意哪些事项呢?一、选材:电路改造需要的材料我们在进行电路改造时所川的材料包括:电线、PVC管、开关、插座、暗盒等。1、施工工艺 基层处理→修补腻子→满刮腻子→涂刷乳胶漆(第一遍)→涂刷乳胶漆(第二遍)&rarr壁纸作为墙材,有着其他各种装饰材料不可比拟的优势,但壁纸在国内使用的时间并不长,对于施工方面也有它特殊的要求,应当格外注意,避免因为壁纸施工在大城市里。泥瓦施工看似不起眼,但施工规范与否直接影响到整个装修的实用和美观。埋入地、墙面后,有个“小毛小病”,返工的麻烦不说也能想像到。一、瓷砖 1、砖面要贴平,角度要准确,接口要对线。 2、瓷砖在铺贴前,先浸水半日。 3、厕所地面要有适当斜面,不能存在积水。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签