酒店房间空调烧水壶电灯等25a空气开关带空调要多大

27个房间用多大主线,总空开多大。每个房间1.5P空调,烧水壶1500W,热水器2KW,电视,照明_百度知道
27个房间用多大主线,总空开多大。每个房间1.5P空调,烧水壶1500W,热水器2KW,电视,照明
27个房间用多大主线,总空开多大。每个房间1.5P空调,烧水壶1500W,热水器2KW,电视,照明。
我有更好的答案
每个房间 25A,共675A动力电,三相,分3路单相电, 用250A 塑壳断路器
95平方铜线
采纳率:96%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为了保证用电安全.在家庭电路中.电灯的开关应该与 线相连,如图所示.用电水壶烧水时.若不慎有水溅入旁边的插座里.可能会导致电路 .使空气开关跳闸. 题目和参考答案——精英家教网——
暑假天气热?在家里学北京名师课程,
& 题目详情
为了保证用电安全,在家庭电路中,电灯的开关应该与_______线相连;如图所示,用电水壶烧水时,若不慎有水溅入旁边的插座里。可能会导致电路__________,使空气开关跳闸。
电灯的开关与火线相连,这样开关断开,灯泡不工作时,灯泡上就不再与火线相通,起到安全的作用;由于水是导体,故容易将插座里的火线与零线直接连通,从而造成短路的故障。
练习册系列答案
科目:初中物理
下列三个现象: ①灯头里的两个线头相碰; ②插座中的两线头相碰; ③照明电路的开关里两线头相碰. 其中可能引起保险丝熔断的是(  )
科目:初中物理
关于家庭电路和安全用电,下列说法中不正确的是
A.人站在绝缘物上不会触电
B.开关要接在火线上
C.家用电器的金属外壳要接地
D.熔丝烧断是电路中电流过大
科目:初中物理
我国家庭电路中,电视机正常工作的电压为&&&&伏,空调器与电灯之间是&&&连接的(选填“串联”或“并联”)。冬季空调开的越多,电路主干路中的总电流&&&&(选填“越大”、“不变”或“越小”),容易发生火灾。
科目:初中物理
请在如图所示的家庭电路中,以笔画线代替导线,将一个两孔插座和一个带按钮开关的螺口灯泡接入电路.
科目:初中物理
质量相等的铜块和铁块(c铜<c铁),使它们吸收相等的热量后,再相互接触,则 A.热量从铜块传到铁块 B.热量从铁块传到铜块 C.它们之间不发生热传递 D.无法确定
科目:初中物理
关于物体的内能,下列说法中错误的是:
A、内能和机械能是不同的能量形式 B、物体温度在0°C以下时没有内能 C、高温物体的内能不一定比低温物体的内能大 D、质量大且温度高的物体的内能一定比同状态质量小,温度低的物体的内能大
科目:初中物理
甲乙两个滑轮组如图7所示,其中的每一个滑轮都相同,用它们分别将重物G1G2提高相同的高度,不计滑轮组的摩擦,下列说法中正确的是:( )A.若G1 = G2,拉力做的额外功相同 B.若G1 = G2,拉力做的总功相同C.若G1 = G2,甲的机械效率大于乙的机械效率D.用甲乙其中的任何一个滑轮组提起不同的重物,机械效率不变
科目:初中物理
如图所示是一种电压力锅简易原理图,A为密闭锅体,锅盖面积为400cm2。R1为工作时的加热电阻,L为指示灯,其电阻为20Ω,R2为保温电阻,S1为电源开关,S2为压力开关,闭合S1后,电路通过R1对电力压力锅加热,当锅内气体压强达到设定值时,水开始沸腾,锅底向下移动,压力开关与触点a断开,并与 b点接通,起到控压控温的目的,此时保温电路的总功率为20W。
(1)当锅内121kpa时,锅内气体对锅盖的压力是多少? (2)保温电阻R2的阻值多大? (3)已知锅内水的质量为m,初温为T0、比热容为c,为了求出电压锅从开始加热到锅气压到设定值时的效率,只要测出闭合开关S1到电路中&&&&&&&& 的时间为t,就可推导出效率的表达式η=&&&&&&&&&&& (用已知量表示)
精英家教网新版app上线啦!用app只需扫描书本条形码就能找到作业,家长给孩子检查作业更省心,同学们作业对答案更方便,扫描上方二维码立刻安装!
请输入姓名
请输入手机号怎么根据用电设备选择电缆?比如要接一个150W的灯泡,要接线和接空气开关,应该选择多粗的线和用几A的开关?请教一个大概的
怎么根据用电设备选择电缆?比如要接一个150W的灯泡,要接线和接空气开关,应该选择多粗的线和用几A的开关?请教一个大概的公式,
有个口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小."二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4."三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推."条件有变加折算,高温九折铜升级".上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.______一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《怎么根据用电设备选择电缆?比如要接一个150W的灯泡,要接线和接空气开关,应该选择多粗的线和用几A的开关?请教一个大概的》相关的作业问题
1.42÷0..07÷0.1025≈20画直径为0.1025m的圆 最多能画:13×20=.114≈12 2.07÷0.114≈18画直径为0.114m的圆 最多能画:12×18=.127≈11 2.07÷0.127≈16画直径为0.127m的圆 最多能画:11×1
三个开关9个孔,说明这三个开关都是双联开关,可把二个开关的下桩放弃,把电源火线接在三个开关的中桩上,(用了一根),把双联开关的上桩及下桩(又用了二根)连接到卧室床头双联开关的上桩及下桩.把下桩放弃的二个开关的上桩(又用了二根)各接各灯的控制线.这样用了五根线,把带火的线都接光了,那剩下的二根线肯定是零地线:是地线你可暂
3.14*6*6*2=226.083.14*2*2*6=75.36最小是175.36.
不长时间同时使用三个电器,用2.5平方的铜线足够.安全起见就用4平方铜线.别用铝线!
110A 25或35mm2 ,电机功率为55KW,选择电缆截面是35平方就可以了 两种回答都对,380V三相平衡供电.
电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端.这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势. 再问: 我插入了一张图片,你看一下,怎样接线最好说明原因 再答: 按图应该是B
原来安装开关处是不能用来安装插座的.因为没有零线和接地线.你说的带开关的五孔插座的开关是用来控制插座的.
你考虑清楚,计时电路要不要电池供电,或者说你的电路断电以后,要不要继续计时.不用电池的话,每次开机都需要重新设置时间的.用电池的话,一般都是用专用的时钟芯片,这种芯片的功耗很低,一块3V的钮扣电池可以用好多年,典型的常用时钟芯片是 DS1302.你是程序不知道怎么写呢还是不知道电路怎么设计? 再问: 我主要是不懂写程序
这是一个可逆过程,在气球内部压力改变无限小的情况下,系统与环境之间便无限接近于平衡,在这种情况下气球内部与大气压总是处于平衡的,因此气球内部气压近似等于环境大气压.
总电源63A厨房25A其余插座25A照明10A空开只保护短路,设备不是同时用,考虑暂载率.几种品牌可能都差不多,别买假货,也别让人忽悠.仅是建议 再问: 我现在家里面有个63a的总开关不带漏保的,还有2个带漏保的一个是40a 一个是32a的,都是西门子的,40a用在厨房 32a的用在客厅可以吗?这样电流超出来这么多是不
根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量.1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方
220V用电设备总容量50KW,可以认为每相分得20kW,所以总功率为74kW.总开关可以选择200A,电缆依距离而定,35平方也可,120平方也可.
具体几个线就看你的配电系统是几相几线制,而不同的接地形型式也对应不同的导线跟数.比如三相四线制,如果接地型式为TN-C-S系统,则一共5根线:3根相线+1根中性线+ 1根PE线;如果接地型式为TN-C系统,则一共是4根线:3根相线+1根PEN线.电缆截面的选择一般是根据每个保护管里面穿的电线根数对应相应的载流量,不是按
按照计算电流更保险一些 再问: 可是计算电流比额定电流小多了 再答: 你按额定电流计算的话 开关就大很多了 如果出现不是很严重的漏电啥的 开关就不会跳闸 时间长了会容易把电缆或者负载烧坏的
15KW的用电设备配一台28--20KW的稳压器,它们之间是稳压器功率要富裕用电器之用电器的30%以上,富裕越多越好,但富裕的太多,浪费钱财·祝愉快!
1000W=1小时1度电电饭煲大概是500W*1小时=0.5度电(看实际电饭煲上的瓦数)实际电饭煲在做饭20分钟已经停止工作了,20分钟后已经是保温状态了.电水壶电灯是满负荷工作的电器也就是说标注多少瓦乘以时间就是度数了.空调,热水器,冰箱等有保温状态,在保温状态下是耗电极少.要看实际情况,像这些新的电器它24小时工作
两者之间并联,但指示灯不要直接两根线连接电源.因为指示灯用二极管的话你要同时串联上一个足够大的电阻.使其分压.达到二极管的额定电压就可以了.电阻的选择根据R=U/I
800KW的用电设备应该属于高压设备,也就是供电电压为10KV,先算设备电流I=P/1.732*U*0.8=57.7A,查载流量16平方米电缆可以满足载流量.再用系统短路电流热稳定值校验电缆S≥I×√t×102/C&,一般来说校验出的值不会小于75平方,大多数时候用的是95平方.我不知道你们变电站系统短路电流
用电设备总功率2000kw,总电流约:3978.5A需要变压器的功率不小于:S=1.732*0.4*6KVA变压器低压侧需要电缆总面积约:1137平方毫米变电所需要电容的总容量:功率因数按0.8计算,有功功率P==2204.8KW无功功率Q=根下(4.8^2)=1电水壶跳闸怎么办?
用冰碱放到一起煮开
在泡他个几天几夜
保准会除掉
黑色的印还是会有的
并且以后也很容易烧焦
还是快快用报废
水壶的电热设备部份损坏。
1、电水壶修理后可以使用,只要更换损坏的配件就是了。2、电表下面有几路电源分别通向各个房间的插座、电灯等,你的情况是客厅一路的空气俯关跳开了或者是保险丝烧了,空气开关搬上去恢复即可,保险丝更换即可,很容易的,叫你男朋友动手。
一般情况下敏开关损坏或接触不良。220V串接电源开关和热敏开关后接到电热管上,插上电源,按下开关,电源流过热敏开关后到达电热管;当壶内的温度上升到热敏开关动作值时,开关内的弹簧因受热变形回弹,使触头脱离,电源断电。电水壶采用的是蒸气智能感应控制,过热保护,水煮沸自动断电、防干烧断电,快速沸水的一种器具。
呵呵,这个问题很简单,跳闸并不是短路,而是漏电,插座一般用的开关都是漏电保护器,所以有2种方法解决,一种就是把有钱人,电热壶丢掉,买新的。还有一种就是我们劳苦大众省钱的方法,这个电热壶肯定是三孔插头,你看准了线,把插头的地线掐断,并用胶带包好,然后在使用的时候,把这个电热壶放在木头凳子或者其他对地绝缘的东西上面,就可以正常使用了,不过千万记住,插头不拔掉的时候,千万不要触摸电热壶的金属外壳,因为这个电热壶正处于漏电状态,碰到了就会触电。
在换个吧..
是断路器还是漏报跳闸,断路器跳闸可能电水壶或者插头线短路或者烧坏了,或者家里超载,漏报跳闸电水壶有漏电。
1、接触不良,可能接触部位有水渍;2、插线板老化,换个插孔试试。
水垢太多造成的吧,清洗干净就可以了,我是这样弄好的。
刚买了一个苏泊尔电水壶,还不到两个月就经常出现这种情况,塑料的手柄都烧的烫手,好郁闷。我看其它的设计是跳闸是从上往下,而苏泊尔是反的从下往上跳闸,是不是重力加上摩擦阻力大于跳闸的力就会出现这种情况。
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《电水壶跳闸怎么办?》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
谁可以告诉我一电水壶开关关后显示灯微亮什么原因
浏览次数:0
在生活中,如果遇见电水壶坏了,这时了解一些常见的“电水壶坏了”的故障检修办法,那么或许,问题并不是很严重,利用一些小方法,延长电水壶的寿命又何乐而不为呢?下面小编就给大家说说,电水壶坏了怎么办?“电水壶坏了”常见故障1,指示灯不亮,不能烧水?如果在电水壶通电后,指示灯是亮的,但是电水壶不工作,这时需要检查电水壶是否有电压输入,检查是否有电压输入,一般出现这种情况,要么是电源插头没有插稳,要么是电水...
在生活中,如果遇见电水壶坏了,这时了解一些常见的“电水壶坏了”的故障检修办法,那么或许,问题并不是很严重,利用一些小方法,延长电水壶的寿命又何乐而不为呢?下面小编就给大家说说,电水壶坏了怎么办?“电水壶坏了”常见故障1,指示灯不亮,不能烧水?如果在电水壶通电后,指示灯是亮的,但是电水壶不工作,这时需要检查电水壶是否有电压输入,检查是否有电压输入,一般出现这种情况,要么是电源插头没有插稳,要么是电水壶发热管出现故障。2,水没有烧沸,电水壶自动断电一般出现这种情况,大多和电水壶的温控器有关,电水壶的温控器,在电水壶的工作过程中,起到的作用就是,监督壶内水的温度,达到一定数值后,断电保护。如果在电水壶烧水时,在水壶内水的温度没有达到标准值,就沸腾或起保护作用,可能是温控器损坏,应该对温控器进行维修,若不行,就更换温控器。3,水壶出现漏电?电水壶用久了之后,就容易出现漏电的现象,这种情况下使用电水壶是非常危险的,一步小心就会引起火灾,或者触电等问题。这时,如果对电工有一定了解的人,可通过以下方法来进行检查。a、发热管发生故障,产生漏电;b、内部连接线松脱造成漏电;c、有水漏进水壶内部,造成漏电4、水沸后不断电?电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护,通常情况下,这和电水壶的复位开关失灵有关,当感温片严重变形或开关连杆动作受阻时,就会出现电水壶复位开关失灵,从而导致电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护的现象。A.感温片严重变形如果是因为感温片严重变形而导致的复位开关失灵,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常即可。B.??开关连杆动作受阻对于这种现象需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。5、烧水时间变长的原因?在使用时,发现电水壶的烧水时间比平常时候烧水时间长,在这种情况下,除了考虑电水壶本身的故障以外,还需注意当时环境的电压是否过低?通常情况下,电水壶内水垢过多,以及电水壶的烧水环境有关。如果是电水壶内水垢过多造成的,烧水时间过长,就要对电水壶的水垢进行定期的清理
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:43,askz:20,askd:10,RedisW:0askR:1,askD:79 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:81
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 3p空调用多大空气开关 的文章

 

随机推荐