为什么每1平方单芯铜线平方与电流对照表,电流有4.55,有6安培

为什么电路中的电流为5.5安培,但是保险丝使用额定电流为6安培的,其熔断电流为12安培啊? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。43被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="2分享邀请回答25137 条评论分享收藏感谢收起11 条评论分享收藏感谢收起&主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关?以及插座接线法
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
rt,另外有个带开关的插座,请教下怎么接线,开关处是L和L1,插孔处是L N和地线。
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:4428&&回帖:74 &&
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
面板是酱紫的
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
泡网分: 0.46
注册: 2015年06月
L=火,N=零
泡网分: 0.352
注册: 2010年11月
火线接开关L-L1-插座L,地线接地线,零线接N。
泡网分: 41.764
帖子: 9986
注册: 2004年01月
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。
泡网分: 16.129
帖子: 5644
注册: 2008年08月
如果这个是单路的,唯一插座是16A的,线路最大电流那也就是16A,那空开32A感觉也就到头了吧,63A到插座冒烟了也不会跳
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 6.223
帖子: 1573
注册: 2010年10月
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 29.539
帖子: 1229
注册: 2003年04月
6平方线单相可使用功率达8-10KW;
你这个开关限16A,配功率<3500W;
配漏电开依据电器功率,6KW配32A,8KW配64A;
若电器功率大于3500W,你图上这种开关插座都不能用,应找专用的!
本帖最后由 CGX 于
19:39 编辑
泡网分: 45.39
帖子: 9485
注册: 2002年01月
这是哪个国家标准的插头开关?背面借口看起来比较奇怪。
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。...火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
本帖最后由 inteltt 于
21:11 编辑
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
qqyuzhu 发表于
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
...火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 6.223
帖子: 1573
注册: 2010年10月
inteltt 发表于
火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
...开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 41.764
帖子: 9986
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
从电路原理上来说,您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说,最好这样接:
泡网分: 16.961
注册: 2006年11月
1平方差不多12A,累加
泡网分: 41.764
帖子: 9986
注册: 2004年01月
qqyuzhu 发表于
开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错这是普通的1X1机械开关,无论开关的两个端子怎么接,面板上的标记是一样的。
泡网分: 14.349
帖子: 2312
注册: 2008年08月
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸,户外的总闸也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流。
泡网分: 5.654
注册: 2015年01月
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
三立人 发表于
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升...正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器...是啊,问题是32和63之间只有40a了,有点小。我空调3000,热水壶2000电吹风2000,洗衣机2000,电饭煲微波炉什么都还没算,这都是经常用的。进线是6平方,我估计63还可以?另外今天看了下漏保总开,响应都是30ma,百安居京东上都找不到更小的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 5.654
注册: 2015年01月
inteltt 发表于
正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有正泰的开关做的不错,插座就一般了
泡网分: 25.381
帖子: 3552
注册: 2006年10月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。总空开带漏保?
泡网分: 29.539
帖子: 1229
注册: 2003年04月
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。8500w应该是40a不到点的电流,为啥不配40a呢,断路器的断电判断应该是蛮精确和长期可靠的吧?63a的话,貌似就无法保护6平方的热水器电线了。
如果40和63之间有个48a就好了。
不过按照电线的规格来看,6平方应该用40a比较匹配,10平方用63a,4平方用32a。
泡网分: 23.999
帖子: 3858
注册: 2005年11月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
duvet 发表于
10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
泡网分: 14.349
帖子: 2312
注册: 2008年08月
正泰的标准差不多。
按照一平方1kw的功率算基本不会有大的温升
泡网分: 14.349
帖子: 2312
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。
泡网分: 41.764
帖子: 9986
注册: 2004年01月
狐九败 发表于
总空开带漏保?是的。
泡网分: 20.385
帖子: 2381
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。
泡网分: 14.349
帖子: 2312
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。不用换了,热水壶,电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作。但是就怕极端情况出现,避免同时使用最好。
&版权所有:&&&&1.5、2.5、4、6平方铜线功率是多少 小编来告诉你
铜线功率是大家在选购铜线是比较关心的,铜线是电线产品中材质最好的,很多人在选择电线时都会选择铜质电线,常用的铜线规格有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方铜线等,那么1.5、2.5、4平方铜线功率是多少呢,下面小编就来详细告诉大家1.5、2.5、4平方铜线功率是多少吧。
铜线功率是大家在选购铜线是比较关心的,铜线是产品中材质最好的,很多人在选择电线时都会选择铜质电线,常用的铜线规格有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方铜线等,那么1.5、2.5、4平方铜线功率是多少呢,下面小编就来详细告诉大家1.5、2.5、4平方铜线功率是多少吧。
一、1.5平方铜线功率
根据电源线的外护套不同,其电流载流量也各不相同,如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。&
1.5平方铜线的安全载流量为12A。单相电源负载额定功率P=U&I&cos&=0.22&12&0.90,那么1.5平方铜线功率是2.38kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cos&按0.90)。1.5匹的空调和25英寸的彩电的总功率虽不足2kw,但空调的启动电流较大,而且正常运行时由于要进行温度调节控制,造成运行电流不稳定,所以,空调应单独布线,最好不要与其他电器共用。
二、2.5平方铜线功率
你要先知道2.5平方毫米铜线的载流量是多少,才能换算承受的功率。2.5平方毫米铜线的载流量:
(1)敷设于空气中(35度):载流量是:27安培(A)
(2)敷设于管中(35度):
两根单芯:24A, 三根单芯:22A, 四根单芯:20A
一根双芯:22A, 一根三芯:19A
电流换算功率:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
如果载流量是22A的铜线,就是:220W&22=4840W, 那么2.5平方铜线功率是4.48千瓦。
2.5平方电线能够承受多少千瓦电力,国标GB2/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
三、4平方铜线功率
国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10铝:7kw。
4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
四、6平方铜线功率
6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。
小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于1.5、2.5、4平方铜线功率是多少的相关小知识,如果大家有对铜线功率不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助。如果大家还有什么不明白的,欢迎留言提问,我们将会尽快为您解答!想要了解更多精彩内容,请继续关注齐家网。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
BVR系列产品有:
0.75 、 1、 1.5、 2.5、
4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、
95、 120、 150、 185、240、300
家用常用电线功率: 1.5平方的塑铜线可容纳2200W; 2.5平方的塑铜线可容纳3500W; 4平方的塑铜线可容纳52
4平方电线可以承受的最大功率负荷是多少? 而且家里用得电表一般是多大安滴家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台电脑,两台电视和其他...
BVR系列产品有:
0.75 、 1、 1.5、 2.5、
4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、
95、 120、 150、 185、240、300
家用常用电线功率:
1.5平方的塑铜线可容纳2200W; 2.5平方的塑铜线可容纳3500W; 4平方的塑铜线可
我们在家庭装修或者建筑物装修的时候难免几乎都会用到电线。而电线往往是更具大小规格来区分其用处的。一般的家庭或小的建筑用线都是在4平方。只有一些比较大的家庭装修或者中型建筑才用的上6平方电线。那么6平方电线价格是多少?6平方电线有什么用处?6平方电线最大负荷是多少?接下来,小编就给大家介绍下6平方电线价格以及其最大负荷吧。
你们知识什么是塑铜线吗?塑铜线,就是塑料铜芯电线,全名叫做铜芯聚氯乙烯绝缘电线。塑铜线本身并没有太严格的定义,只是按照行内的认识进行归类。一般包括bv电线、bvr软电线、rv电线、rvs双绞线、rvb平行线,总的来说,塑铜线就是聚氯乙烯绝缘加铜质导线。塑铜线在我们的家庭装修中应用广泛,主要用于水电改造安装等隐蔽工程中。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-已解决问题
请教生意经,1平方铜锌线可以过载多少安培电流
浏览次数:302
用手机阿里扫一扫
最满意答案
纯粹是1平方毫米的铜线,正常工作环境下,一般过载6安培左右的电流。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok查看: 9682|回复: 2
6平方线能承受多大电流
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:6平方线能承受多大电流
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
6平方铜线,220伏电压能带多大功率电器
6平方铜线,220伏电压能带10kw的电器。
根据口诀,6平方铜线的安全载流量相当于10平方铝线的安全载流量。10平方铝线的安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A。所以6平方铜线的安全载流量为60A。220伏的单相电要2根线,2根线并排时电流值打8折,即60x80%=48A。48A对应的功率为:
P=UI=0.22x48=10kw。
如果导线工作环境温度较高,线路较长,功率数还要酌情打折。
6平米的铜线最大能带多少瓦。
6平方铜线的安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。
知道电流、电压后,就可以计算出可以带的负荷了。
P=UI P = 220 x 40 = 8800(W) 最大可以带大约8.8KW的负荷
10平方的电线能承受多少千瓦?
10平方的铜线的额定电流是36安培,假如你是家庭用(电压220伏),那么负载最大为36×0.22=7.92千瓦。如果是三相工业用电,那么最大负荷为36×0.22×3=23.76千瓦。
如何计算电线所能承受的电功率
如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.
回复: 我们可以通过查手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。