框架梁进入单桩承台配筋筋构造(包括梁纵筋的锚固长度及箍筋加密区的位置)

框架梁挠度限值有规定吗?有谁说一下?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有4个回答)
底筋的锚固长度是跟框架梁是一样的,如果承台四周设有钢筋的锚固长度是进入承台起算一个锚固长度
《高层建筑混凝土结构技术规程》第8.2.2条规定:与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;所以,是需要拉通的。只是拉通的钢筋不一样。方式不同。
对于有抗震设防的结构,为提高框架节点的承载力和结构的抗震能力必须按以下规定配置足够数量的箍筋:框架柱中箍筋加密区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内;框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。
首先超筋的连梁要把钢筋配满;其次如果只有一两层超筋,就可以把其上下各若干层的钢筋放大;如果超筋的连梁层数过多,也可以把两侧暗柱钢筋放大。以上均是经验的补偿方法,也可以通过精确计算得出结果。一般可作如下处理:
1、减小连梁的截面;
2、抗震设计的剪力墙中连梁弯矩及剪力可进行塑性调幅,以降低其抗剪设计值。但在内力计算时已经按照本规范5.2.1条降低了刚度的连梁,其调幅范围应当限制或是不再继续调幅,当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位连梁和墙肢的弯矩设计值应相应提高;
3、当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作,按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下结构内力分析,墙肢应按照两次计算所得的较大内力进行配近。在内力和位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或是剪力墙结构中的连梁的刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.
5.在内力和位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大,楼面刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3-2.
0.对于无现浇面层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:
1、装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7-0.8,现浇框架梁端负弯矩调整系数可取为0.8-0.9.
2、框架梁端负弯矩调整后,梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大。
3、应先对竖向荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合。
4、截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%.
挺精细的规定
第二排钢筋之间的间隔:没有最大间距限制一、二排之间间隔:当钢筋直径>25时,等于钢筋直径(-这就是最大间距) 当钢筋直径≤25时,不小于25mm。1、框架梁(K
筋组合在一起,形成一个完整的网架,形象的称为“钢筋笼”、“钢筋网”、“钢筋骨架”等。一个完整的钢筋网架有利于约束混凝土,提高混凝土构件的整体性。其中钢筋网一般指
你好,梁的挠度方程是,悬臂梁AB,在荷载P作用下发生变形。梁的轴线AB被弯曲成了一条曲线AB'。曲线AB'称为该梁的挠曲线。
简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式:
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax=5ql^4/(384EI).
式中:Ymax为梁跨中
您好,很乐意为你解决这个问题,由于次梁的锚固不涉及抗震问题,次梁的下筋只需满足受拉钢筋的锚固长度la就可以了。最新的11G101图集中给出了la的取值方法:la
1、框架边梁侧边抗扭钢筋一般按构造配置。满足间距和抗扭最小配筋率即可。2、若是框架边梁上还有挑梁伸出,应根据挑梁的荷载计算边梁的扭矩,此时,边梁扭筋由计算得到。
在楼层框架结构中,图纸表示为L16(1)、L19(1)中的次梁底筋锚固长度如何计算?1.个人认为依照101满足12d且过支座处的中线即可。2.有同事认为次梁和主
非框架梁底部钢筋锚固长度:次梁、小梁、联系梁,自支座边起进入支座15d(光圆)12d(带肋),且过支座中心线;单梁、主梁、基础梁,按非抗震锚固长度,直锚、弯锚详
不知在哪看到过相关资料说PKPM的SATWE计算是把两梁之间板的一半考虑为板的翼缘。仔细想想这样考虑的太多了吧,也可能是记错了。另外很想听听2楼将梁端负弯矩减少
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&钢筋锚固长度怎么计算?_百度知道
钢筋锚固长度怎么计算?
我有更好的答案
钢筋算量基本方法小结一、梁(1) 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。6、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。7、吊筋吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度&800mm & 夹角=60° & & ≤800mm & 夹角=45°二、中间跨钢筋的计算1、中间支座负筋中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。二、其他梁一、非框架梁在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;2、 下部纵筋锚入支座只需12d;3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。未尽解释请参考03G101-1说明。二、框支梁1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。二、 剪力墙在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;3、剪力墙在立面上有各种洞口;4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;5、墙柱有各种箍筋组合;6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。(1) 剪力墙墙身一、剪力墙墙身水平钢筋1、墙端为暗柱时A、外侧钢筋连续通过 & 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙长-保护层+弯折B、外侧钢筋不连续通过 & 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)2、墙端为端柱时A、外侧钢筋连续通过 & 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)B、外侧钢筋不连续通过 & 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。3、剪力墙墙身有洞口时当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。二、剪力墙墙身竖向钢筋1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。三、墙身拉筋1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。例:()/(600*600)(二) 剪力墙墙柱一、纵筋1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。(三) 剪力墙墙梁一、连梁1、受力主筋顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE2、箍筋顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 & 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 & 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)二、暗梁1、主筋长度=暗梁净长+锚固三、 柱(一) 、基础层一、柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}二、基础内箍筋基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。(二) 、中间层一、柱纵筋1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度二、柱箍筋1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 & & & & &03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。(三)、顶层顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)一、角柱角柱顶层纵筋长度:一、内筋a、内侧钢筋锚固长度为 : 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层 二、外筋b、外侧钢筋锚固长度为 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} & & & & & & & & & & & & & & & & 柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 & & 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}二、边柱边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:a、内侧钢筋锚固长度为 & 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 & 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d & & &直锚(≧Lae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}三、中柱中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?中柱顶层纵筋的锚固长度为 & 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层注意:在GGJ V8.1中,处理同上。四、 板在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。一、受力筋软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1二、负筋及分布筋负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。常见问题为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:按照外皮计算的结果是;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。
采纳率:99%
 钢筋锚固长度计算  答:受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE。因11G101系列1~3中,不必通过计算可查表取用。这样钢筋“基本”锚固长度Lab、LabE排除(实质受拉钢筋基本锚固长度Lab,在规范中也可计算的,因本题无“基本”两字故排除)。  剩下:受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE了。  受拉钢筋锚固长度La(非抗震)如何用公式计算?  公式:La=ζaLab  式中:  La——受拉钢筋锚固长度;  ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,  Lab——受拉钢筋基本锚固长度Lab。  受拉钢筋抗震锚固长度LaE如何用公式计算?  公式:LaE=ζaELa  式中:  LaE——抗震锚固长度;  ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;  La——纵向受拉钢筋的锚固长度。
真的要钢筋锚固长度计算。突出一个“算”字,最好用例题。空了试试。
《混凝土结构设计规范》GB 5
8.3钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: 1 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d
(8.3.1-1)
Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;
HPB300级钢筋为270N /mm ²,
HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,
HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,
HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值;
当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。
混凝土强度等级:
C15为0.91N /mm ²,
C20为1.10 N /mm ²,
C25为1.27 N /mm ²,
C30为1.43 N /mm ²,
C35为1.57 N /mm ²,
C40为1.71 N /mm ²,
C45为1.80 N /mm ²,
C50为1.89 N /mm ²,
C55为1.96 N /mm ²,
≥ C60时取2.04N /mm ²。
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d—锚固钢筋的直径。
【例】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?
解:钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10 N /mm ²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。
答: 受拉钢筋基本锚固长度Lab=38d。与11G101—1受拉钢筋基本锚固长度受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE表中:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:为非抗震的(受拉钢筋基本锚固长度)等于38d相同。
全部钢筋计算公式一、梁
(1) 框架梁
一、首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。6、箍筋
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。7、吊筋
吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度&800mm
夹角=45°二、中间跨钢筋的计算
1、中间支座负筋
中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;
第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4
注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。二、其他梁
一、非框架梁
在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
2、 下部纵筋锚入支座只需12d;
3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
未尽解释请参考03G101-1说明。二、框支梁
1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
二、 剪力墙 一、剪力墙墙身水平钢筋
1、墙端为暗柱时
A、外侧钢筋连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
B、外侧钢筋不连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
3、剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。二、剪力墙墙身竖向钢筋
1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
3、剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。
二、剪力墙墙身竖向钢筋
1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。
三、墙身拉筋
1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;
拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
例:()/(600*600) (二) 剪力墙墙柱
1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。(三) 剪力墙墙梁
1、受力主筋
顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋
即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根
即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
1、主筋长度=暗梁净长+锚固
查表:一般在C25混凝土中的螺纹钢锚固长度为34d
在C25混凝土中的圆钢锚固长度为27d
当梁放在封顶柱上时,锚固长度为1.7*34d以上数据指的是梁的纵筋的锚固长度,对于柱、板查国标
一般在图纸上有要求,如果没有就查03G101图集或其他相关图集
根据混凝土等级及钢筋等级计算,在国标03G101图集中有明确规定。
03G101-1第34页 Lae la
其他5条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
钢筋锚固长度的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。周热销排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)
抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!
添加成功至
资料评价:请教一下各位老师基础承台梁应该怎样锚固,接头位置应该怎样考虑(承台为箍筋形式)_百度知道
请教一下各位老师基础承台梁应该怎样锚固,接头位置应该怎样考虑(承台为箍筋形式)
我有更好的答案
1、图片上的不是基础承台梁;而是单桩承台的桩顶拉梁兼连系梁;2、此承台是构造配筋,不是箍筋形式,是框形构造钢筋;箍筋的定义是约束混凝土、箍住纵向受力筋的横向受力筋。而这里没有纵向受力筋,也不是横向受力筋;3、桩顶拉梁的下部纵筋应锚固进入桩范围;上部纵筋应锚固进入柱子混凝土范围。不得以构造承台作为锚固区。
两者矛盾的,文字说明为按KZL做法
如按KZL做法又该怎样做
第二张为承台配筋大样
我不敢说制图人是外行,起码这段说明会被人笑话! 1、单桩承台哪有什么‘承台梁’?2、桩顶拉梁当兼做墙梁时,也只能叫做墙的基础梁;3、人防是地下的空间,地下的空间的围护混凝土墙是挡土墙,抗渗的挡土墙,11G101上叫DWQ,它的功用、配筋构造、荷载效应、计算模型等等,与剪力墙截然不同,怎么可叫“人防剪力墙”?“人防剪力墙”这个词被他发明出来了耶!4、框支梁KZL是结构转换梁,请问制图人,下面是什么结构型式,转换后,上面又叫什么型式?5、抗规GB规定框支柱、框支梁的抗震等级应比下面的框架结构的抗震等级提高一级。请问制图人,下面的桩属于几级抗震的框架结构?地下土里的桩有基本抗震构造措施吗?