高低压开关柜
高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经降压再到低压柜,低压柜再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。
高低压开关柜简介
高低压开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表、自控、电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。
10KV开关柜
高低压开关柜分类
1、低压抽出式开关柜
2、交流低压配电柜
3、金属铠装移开式开关柜
4、低压固定分隔式开关柜
5、高压电容器柜
6、高压开关柜
高低压开关柜安全技术操作规程
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
2、有和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
3.1严禁将断开。
高压开关柜
3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。
3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
4.1严格防止短路或接地。
4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关。
4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。
清除历史记录关闭region-detail-title
新能源电动汽车高低压线束高压配电箱接线盒转换器高压连接器
region-detail-gallery
region-detail-property
该产品是供应商为会员提供的低价或新款产品,登录并申请成为会员后,可查看供应商所有授权产品的详细信息。
享受会员价、淘宝数据等更多权益
手机下单更便宜
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
联系卖家:
交易勋章:
经营模式:
所在地区:
&先生&(市场部 总经理)
电&&&&&&话:
移动电话:
传&&&&&&真:
抱歉,公司地址无法被地图定位
地址因网络出错无法加载,请刷新页面试试
@88.com 版权所有高压发生器_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
高压发生器
高压发生器(英文:high voltage power supply 简称:HVPS)又称,是的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。
高压发生器产品介绍
高压发生器又称,是的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的源,目前高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。英文:high voltage power supply 简称:HVPS。 高频直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受放电而不损坏。
VLF 0.1HZ 超低频高压发生器结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制。升压,降压,测量,保护完全自动化。并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化。可广泛用于电缆,旋转电机,电力电容器的交流耐压试验之中。
采用中频整流滤波技术,解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。直流高压发生器 最新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。智能直流高压发生器应用新一代PWM高频脉宽调制技术,采用高端中频倍压电路,高性能闭环调整,高电压大反馈,大大进一步提高了电压稳定度。根据《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90)国家标准,在原先直流高压发生器基础上符合日行电气电磁兼容性理论原则,采用国标法特殊屏蔽、隔离和接地等措施的原则和方法,使用性能更卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,现代电子高新技术芯片,智能化操作,是智能直流高压发生器更具真正的智能化,便携式,进一步扩大承受电压的范围不受损害。
高压发生器发生器特点
直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,适用于电力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂、大型企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、、变压器、开关等设备进行直流高压试验和泄漏电流试验。
采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及先进的电子线路及元件,具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原KGF型要轻便的多,非常适合现场使用。全新设计的“0.75U&液晶显示器可直接显示并锁存0.75U1mA现场试验不需人工计算。
精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
高压发生器技术条件
电源:AC220V±10%,50Hz±1%;
输出电压指示精度:&1级;
输出电流指示精度:&1级;
纹波系数:≤0.5%;
0.75倍输出电压指示精度:&1级,带锁存。
高压发生器使用条件
相对湿度:25℃时不大于85%,无凝露;
工作方式:间断使用30分钟;
环境温度:-10 ~ 40℃;
海拔高度:1500m以下。
高压发生器保护功能
内部过压保护, 内部过流保护;
外部过压保护(保护电压可整定), 外部过流保护或击穿保护;
内部功率保护;
非零点启动保护;
定时声讯报警。
高压发生器试品测试
在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
打开电源开关 ,轻按“启动”按键 ,“电源”指示灯 (红色)亮,缓慢调节电压粗调旋钮 和电压细调旋钮 进行测试。测试时电压显示表 指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表 指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表 指示试验电流值,单位为mA。
在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键 ,则0.75倍电压显示表 显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。在任何时候按下定时开按键 ,则启动时间继电器 ,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响。在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯 亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。
试验结束后,反时针调节电压粗调旋钮 和电压细调旋钮 ,旋到零位后,电压显示表 缓慢回到零位,“零位”指示灯 亮。当三个显示表显示零值后,轻按停止按键 ,此时红色指示灯 灭,再关掉电源开关 。当被试品电容量很大时,电压粗调、细调均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按停止按键 ,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。
高压发生器注意事项
1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。
2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。
3、使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。
4、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。
5、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示,一点接地。
6、对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
7、 直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。
8、ZS系列便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
高压发生器操作及步骤
高压发生器操作前准备
将控制箱的输出电缆插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,本仪器由使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。
高压发生器操作过程
(1) 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
(2) 插上电源线,打开电源开关 ,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。
(3) 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)
(4) 轻按“高压合”按键,“高压合”指示灯(红色)亮,缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指示试验电流值,单位为uA。
(5) 在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。
(6) 在任何时候按下定时开按键,则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响,同时切断高压输出。
(7) 在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。
(8) 在试验过程中,如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,“过压”指示灯亮,过保护,防止损坏试品和仪器。
(9) 试验结束后,反时针调节电压调节旋钮旋到零位后,电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后,轻按“高压分”按键,此时“高压合”指示灯(红色)灭,“高压分”指示灯(绿色)亮,再关掉电源开关。
(10) 当被试品电容量很大时,电压调节旋钮旋到零位均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按“高压分”按键,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。
高压发生器保护的设定
本仪器由设置了过压保护,过流保护及内部功率保护,其中过压保护,过流保护可由外部人为设定,而功率保护在仪器出厂时已确定,不能由外部确定。
(1) 过压保护
在试验时,如果不需要设定时,可将电压指定旋钮顺时针旋到最大,这时过压保护在超过额定输出电压动作,过压保护指示灯(黄色)亮。 如果需要设定过压保护值时,在试验前,可先不接被试品,将电压整定旋钮顺时针旋到最大,然后按前述操作过程升压至所需电压值,再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯(黄色)亮,此时过压保护值即设定。然后关掉电源开关,用接地棒将高压接地放电,接上试品即可试验,此时试验电压超过设定值时将自动切断高压,过压保护动作。
(2) 过流保护
在试验时,如果不需要设定时,可将电流整定旋钮顺时针旋到最大,这时过流保护在超过额定输出电流动作,过流保护指示灯(黄色)亮。如果需要设定过流保护值时,在试验前,可先接上被试品,将电流整定旋钮顺时针旋到最大,然后按前述。
高压发生器简单故障排除
1、电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮
请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。
2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。
① 故障显示&回零&灯亮。
没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至&回零&灯灭,即可加高压。
② 故障显示&其它&灯亮有两种现象:1、接地保护,2、断线保护。
a)可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。
b)可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出
现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。
c)可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。
3、一切正常,但在未升到额定输出电压的 过程中保护
①故障显示&过流&灯亮。
a)试品短路,或泄漏电流过大。
b)大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度。
② 故障显示&过压&灯亮。
过压保护整定旋钮未置于最大处,请顺时针旋转到最大处,关闭电源,重新启动。
4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,,这属正常,请排除试品故障后重新启动。
5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。
电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。
6、如发现电压表数字波动很大时,请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
高压发生器相关概念
1)额定输出电压:在规定的工作条件下,直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到被试品,当被试品上通过额定输出电流,且直流高压脉动符合要求时的最大直流电压称为额定输出电压。
2)额定输出电流:在规定的工作条件下和规定的连续运行时间内,直流高压发生器在输出电压及其脉动均符合要求的条件下,能够输出的最大电流称为额定输出电流。
3)额定输出功率:额定输出电压与额定输出电流同时出现时,此两额定值的乘积称为额定输出功率。
4)直流高压脉动:脉动是指对直流高压算术平均值的周期性脉动。脉动幅值是指最大值和最小值之差的一半。脉动因数则是脉动幅值与算术平均值的比值。
5)直流高压随机波动:直流高压随机波动是直流高压输出端随交流电网电源电压的影响而波动。随机波动幅值是指直流高压算术平均值的随机变化。
6)直流高压电压漂移:直流高压电压漂移是指电源电压不变,直流高压发生器在阻性负载的条件下,直流高压调节器放在额定电压位置时,一定时间内直流高压的漂移值。
直流高压发生器快速极性转换方法研究 郝金鹏; 李秀广; 马云龙; 田禄 城市建设理论研究(电子版)
基于Cortex-M4医用高频高压发生器的研究 郝利国; 李靖宇; 刘雅楠; 薛俭雷; 张淑丽 中国测试
X线机Sedecal高频高压发生器的维修实例 黄耀盛; 林柏生 医疗装备