在led灯开关关闭情况下,落下小电风扇 手抓转度变慢,led灯就微亮.

学网版权所有 如有任何问题请联系还没有帐号? 赶紧
1到第8) ? 8 :
location='read.php?tid=4905970&page='+page+'';}">页8) ? 8 :
location='read.php?tid=4905970&page='+page+'';">确认
家里LED灯开关关掉了,还是有微亮的光,有大神指点吗?
扫描到手机
UID:681699
如题,求助有知道什么原因的吗?要怎么修好啊·········
UID:681699
自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b下···求哪位懂的大神帮忙看看啊
UID:86338
确定下,开关断的是相线还是N线。。。
UID:681699
回 千万孤独 的帖子
:确定下,开关断的是相线还是N线。。。 ( 14:28) 家里还有以前的日光灯,那种就不会亮
UID:704715
发帖105274
昆币121827
可能是接开关的不是火线,是零线
UID:681699
而且是一亮,亮到天亮的那种,白天看不出,晚上很明显。
UID:140876
UID:681699
回 水政水资源 的帖子
:可能是接开关的不是火线,是零线 ( 14:30) 早上找电工来看了,说我楼下单元电表下面的那两根线接反了,那个他们说要供电局的才能动,别人不能动,是真的吗?
UID:86338
回 海蒂-慧 的帖子
:家里还有以前的日光灯,那种就不会亮[表情] ( 14:29) 直接把家里的灯具开关下面两根线换一下,你再试试看!!
UID:527964
线接反了。
1到第8) ? 8 :
location='read.php?tid=4905970&page='+page+'';}">页8) ? 8 :
location='read.php?tid=4905970&page='+page+'';">确认
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
批量上传需要先选择文件,再选择上传
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
喜欢就打赏个小红包吧
请选择打赏金额
您是游客,登陆后可以使用赏金钱包
赏金钱包支付微信扫码支付
用微信扫描二维码完成支付
电话:0工作日 8:30-17:00在线广告热线:
网络服务电话(工作日):0、非工作日(紧急联系):
昆山阿拉丁网络传媒有限公司版权所有 &
版权所有 增值电信业务经营许可证:苏B2-
未经昆山论坛官方授权,任何APP及第三方平台严禁转载及使用昆山论坛内容,违者必究查看: 4626|回复: 1
LED吸顶灯关闭开关后LED灯微亮过段时间整个灯不亮 驱动器短路求解
用电笔测输出端,发现正负极都有电,万用表测得电压为97V。
这个灯一开始正常,后来关闭开关后,发现LED灯还一直微亮,再一段日子后整个灯都不亮了。
1、这个驱动器属于阻容降压?
2、换掉电阻和电容会恢复正常吗?还是有其他问题?
二极管好像正常,电阻除下图标示的有问题其他都正常,大电容为400V 6.8μF。中等的250V 3.3μF,最小的50V 4.7μF。
关掉开关LED还有微亮一般是火线和零线接反了,我家就出现过。
现在首先你要确定驱动有没有电压输出,如果有就检查灯珠,一般坏一个灯珠时会出现开灯微亮或者都不亮。
Powered by关闭led灯后微亮,但是更换电表后关灯后比以前还亮了为什么
按时间排序
那就是线路中一定带有电,可能是:1、开关关闭的是零线;2、开关带LED指示灯、遥控装置、电子开关。
由于电压不够稳定,灯泡就会跟着电压的起伏而闪动,这就是所谓的频闪,解决频闪的方法就是让你电压稳定或者换过一个宽压灯泡,宽压灯泡也就是在一个较大的电压起伏范围内灯泡也不会产生频闪。你可以考虑下奥其斯LED灯,他的电压在100~240VAC
50/60Hz。能有效的解决你的问题。
led灯泡本身在下降就很容易坏,温度是影响很大。坏了只能换新的。
接线不正确或者有短路的地方。
1、工具、需要万用表测试。2、可能是驱动电源坏了,或是灯珠虚焊。3、驱动电源上面电解电容损坏,无法滤波。灯珠虚焊接触不良也会闪烁。4、用万用表都可以测试出来。
LED灯只要是零线接开关的,就会如此。
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:只需一步,快速开始
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 158460|回复: 59
请教一下各位资深电工,LED灯关闭后仍然微亮(已结案)
签到天数: 1530 天[LV.Master]伴坛终老
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 暗夜迷影 于
21:16 编辑
新房正在装修,这个是过道灯,用双控开关在过道两端控制,装的LED灯,星期天过去看的时候发现关灯后灯仍然微亮,灯在其它位置试过,没有问题;开关漏电的话,两个开关同时有这个问题的概率应该不大吧,因为平时要上班,要周末才有时间去检查线路和开关,知道原因后周末去检查时可以重点检查怀疑的地方,请教一下各位资深电工,什么情况下会了现这种情况?
接线图,关断后理应没有电流通过了:
接线图.jpg (25.66 KB, 下载次数: 29)
20:30 上传
实际情况是关断后灯仍有微亮:
_17-57-09_407.jpg (61.55 KB, 下载次数: 29)
20:30 上传
结案陈词:
今天下午翘班去做了检查,线路安装没有问题,线路开关等也没有漏电,开关正确的关断相线,零线也不带电,拆下双线的两端后测得电容0.46nF。最终结果6楼和36楼赢了。
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('请教一下各位资深电工,LED灯关闭后仍然微亮(已结案)\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
头像被屏蔽
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 1217 天[LV.10]以坛为家III
确保双控开关那边是相线?
签到天数: 1555 天[LV.Master]伴坛终老
请把灯取下来,测一下灯座两端电压。再测一下关灯后灯头的对地电压。
签到天数: 1005 天[LV.10]以坛为家III
开关最终没有关断火线就会有这种现象,也个驱动电路有一定关系,有些驱动电路在不关断火线的电路里不会微亮或闪。
该用户从未签到
难道是中间那组双线一直并联感应的电流?(两个平行在导体就是一个电容了,中间的双线连接楼上楼下估计还很长的)
该用户从未签到
还有一种可能,中间那组双线绝缘不好,有轻微漏电,这种情况中间那段线换一根好点的双芯线试试就清楚了。
签到天数: 1208 天[LV.10]以坛为家III
开关离灯近了应该不会有这样的现象。应该是电容电流引起的。
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
应该是绝缘不好
签到天数: 1250 天[LV.10]以坛为家III
& &短路一下灯头里面的电容(输出)试试看。
签到天数: 41 天[LV.5]常住居民I
应该是设计的照明+夜灯功能,这样一个灯可以当二个用,非常好的设计
签到天数: 86 天[LV.6]常住居民II
6楼正解,检查一下吧
签到天数: 1530 天[LV.Master]伴坛终老
本帖最后由 暗夜迷影 于
21:51 编辑
感谢各位的热心回复,现在心中有数了,下次去,先检查一下线路,如果接线没错的话,就先拆掉一根线做单控试试,如果单控正常,那就是6楼frival 兄说的情况了。
该用户从未签到
liuxing 发表于
21:27&&应该是设计的照明+夜灯功能,这样一个灯可以当二个用,非常好的设计
不会的……
签到天数: 1530 天[LV.Master]伴坛终老
swxq 发表于
短路一下灯头里面的电容(输出)试试看。
这个有点困难,LED灯是铆接的,很难做到无损拆开。
签到天数: 1272 天[LV.10]以坛为家III
关上灯,卸下灯泡,用万用表电压档及高阻挡分别测一下灯座内的触点。
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
LED灯是阻容限流吧。
该用户从未签到
你用的开关不会是带指示灯的吧。
该用户从未签到
请把你家零线和火线对调位置。左零右火
签到天数: 77 天[LV.6]常住居民II
感应电,不耗电,不理会