消防给水及消火栓规范系统技术规范室内架空管道大于1.2mpa管道必须用镀锌无缝管吗

大家都在搜
消防管道是什么材料的?能焊接吗?
消防管道材料?能焊接?
kyxiao12的答复:
这是肯定不行的。&br/&&br/& 《消防给水及消火栓系统技术规范》 第8.2.8条规定:架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。&br/&&br/& 第8.2.9条规定:架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
1.3室内消火栓系统管道
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
管道工理论试卷及答案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
管道工理论试卷及答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口消防供水管道一、室外消防给水系统室外消防给水管道的布置要求:1、室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状;但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。2、向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。3、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。4、室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件的应不小于DN150.管材、阀门和敷设:1管材。当系统工作压力不大于1.2MPa时,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.2MPa且小于1.6MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.6MPa时,宜采用无缝钢管。架空管道当系统工作压力不大于1.2MPa时,宜采用热浸镀锌钢管;当系统工作压力大于1.2MPa且小于1.6MPa时,宜采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.6MPa时,宜采用热浸镀锌无缝钢管。2、阀门。消防给水系统的阀门选择应符合:(1)埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆阀门,当设置在阀门内时,可采用耐腐蚀的眀杆阀门。(2)室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、眀杆阀门或带启闭刻度的暗杆阀门。(3)室外架空管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆阀门或耐腐蚀的眀杆阀门。3、敷设。消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管措施。埋地管道和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁应采取相应的防腐措施。二、室内消防给水管道室内消防给水管网是室内消防给水系统的重要组成部分,为确保安全供水,其在布置时应符合下列规定:1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20升每秒,且室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状。2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产生活最大小时用水设计流量的要求外,还应满足 室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3、室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100.4、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。5、室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的臂网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。6、消防给水管道的设计流速不宜大于2.5米每秒,自动水灭火系统管网设计流速应符合现行国家有关标准,但任何消防管道的给水流速不应大于7米每秒。特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
http://dingyue.nosdn.127.net/kHWI9nuOBnDbXFGjviHp6hfI=1Zlawk3deRcocgXjgz7r3.jpeg大口径水泥砂浆内衬防腐钢管厂家
【骉】防腐钢管用于:市政工程:适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油:石油输送管道、化工制yao、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理:污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业:农业灌溉用管、深井管、排水管等网路,耐腐蚀性能优于钢结构有利。钢管混凝土柱的零件较少,焊缝少,结构简单,柱脚常选用在棍凝土根底上预留杯口的插人式柱脚,因而工厂制作比较简单,一起构件自重较小,运输和吊装也较易,施工很简洁。水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的。执行标准主要有。水泥砂浆防腐螺旋钢管特点在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。消防给水管材及接法 1. 管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 &2. 采用钢管时压力小于等于2MPA时,*小壁厚有要求,详技术措施P274。 3. 热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管、和无缝钢管,当系统压力小于等于1.0MPA时,可采用热浸镀锌焊接钢管;当系统压力在1.0-1.6间时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6时应采用热浸镀锌无缝钢管。4. 当喷头为60度锥管螺纹时(NT),宜采用热浸镀锌无缝钢管。
加强给水管道的科学管理,正确解决管道内的沉积锈蚀,利用管道的刮管与涂衬,是提高效益、节约资金、搞好服务的一项重要措施,它既能改善供水水质,又可延长管道的使用寿命,有不容忽视的经济效益和社会效益。总体看市政管网是以钢铁管材为主体,配套钢铁管件和阀门。 *早期的管网大多数采用内部裸露、外部刷沥青防腐的管道。水泥砂浆防腐钢管指的是在钢管的管体内部进行水泥砂浆的防腐耐磨处理。内衬水泥砂浆衬里防腐钢管由于钢管内填有混凝土,能吸收大量的热能,因此遭受火灾时管柱截面温度场的分布很不均匀,增加了柱子的耐火时间,减慢钢柱的升温速度,并且一旦钢柱屈服,混凝土可以承受大部分的轴向荷载,防止结构倒塌。组合梁的耐火能力也会提高,因为钢梁的温度会从顶部翼缘把热量传递给混凝土而降低。经实验统计数据表明:达到一级耐火3小时要求和钢柱相比可节约防火涂料1/3一2/3甚至更多,随着钢管直径增大,节约涂料也越多。输水钢管通过离心机或管道喷涂机在钢管内壁形成水泥涂层,主要是延长给水管道的使用寿命,保护水质,提高管道输水能力。
水泥砂浆衬里所形成隔水隔气的致密保护层,依赖于水泥砂浆与钢管道内壁紧密结合的程度。经实践分析有三种力起了重要作用,即水泥砂浆凝固硬结时体积收缩而紧附钢管内表面的摩擦力,水泥微粒的水化作用形成的凝胶体对钢管道内表面产生的胶结力,及因钢管道内壁粗糙与砂浆产生的机械咬合力,其针对中小管径的机械离心施工效果尤为明显,因其砂浆衬里层厚度较小,经离心后成型,这三种力致使砂浆衬里层能牢固的附着在管内壁上。我们务必要细心研究,使客户放心满意。水泥砂浆衬里防腐钢管钢管内壁所做防腐为水泥砂浆,原材料是:水泥、沙子和水的混合物,通常制作时水、水泥、砂的比例是,然后将搅拌好的水泥砂浆,在清理过的管道内壁上按照设计厚度要求,分一次或多次涂衬,经过一定时间养护后,形成一个与管内壁紧密结合的度圆壳体内衬层。 水泥砂浆在使用时,还要经常按比例掺入一些添加剂如微沫剂 、防水粉等,以改善它的和易性与粘稠度。然后通过离管道喷涂机在钢管内壁形成的水泥涂层.我公司所能加工的管径范围是.水泥砂浆内防腐钢管是采用成型工艺,一般直径800以上的大口径管道做水泥砂浆防腐时需加入铁丝网以增强水泥砂浆的坚固性,防止裂缝脱落。利用水泥砂浆特有的碱性,使管道内表面形成钝化膜而得到保护的技术,已被水管道的内防腐广泛采用。水泥砂浆衬里防腐钢管依靠自身的结合力与管道壁的支撑,其结构均匀致密,坚硬牢固,如果在沙浆表面再涂刷环氧树脂,其通水后的粗糙系数还可再降低。水泥砂浆衬里不仅是物理性能上简单的阻隔屏障,而是通过水泥砂浆衬里的化学性能,保护管道。