可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
您好 ,1电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
打开室外机顶盖,找到电子线路板,上面一般会有一个LED,用闪烁次数来提示不同故障,室内机也会提示故障代码,一般面板或者外机顶盖背面会有一张贴纸,上面标注了是什么故障,你可以对应的查一下。
①相序不对②电压低③室外风机过载④外环温传感器故障
①三相电RST的顺序不对,或者是驱动压缩机的UVW相序不对,接线上你检查一下②检查一下你的电压是不是过低③检查下你的外风机是不是被卡住了,或者被什么东西扯住了④检查一下你的外环温传感器的插座可能松动了,也可能是传感器线断了,或者彻底损坏了。
不推荐自己研究,建议让售后来解决,自己研究的话,你可以打开室外机顶盖,找到电子线路板,上面一般会有一个LED,用闪烁次数来提示不同故障,室内机也会提示故障代码,一般面板或者外机顶盖背面会有一张贴纸,上面标注了是什么故障,你可以对应的查一下
是我找到了室外机电脑版有个红灯闪6下,请教下什么原因,谢谢
每个品牌的故障代码都不一样,你找到那张贴着故障代码的纸了吗?外机盖上没有贴?说明书里有没有,我得先知道是什么故障,我才好进一步判断是什么原因
是不是内外机通讯故障,怎么维修,还有就是电工给我们接的线三台都接到一根粗线上了
我从网上搜了一下,奥克斯闪6下可能是①相序不对②电压低③室外风机过载④外环温传感器故障
解决:
①三相电RST的顺序不对,或者是驱动压缩机的UVW相序不对,接线上你检查一下②检查一下你的电压是不是过低③检查下你的外风机是不是被卡住了,或者被什么东西扯住了④检查一下你的外环温传感器的插座可能松动了,也可能是传感器线断了,或者彻底损坏了
不加你QQ了,给采纳吧
本回答被提问者和网友采纳
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
以下参考,具体咨询厂家
1电源相序不对,逆相防止器动作。