环氧树脂胶压机压出来产品为什么会窝 有同行的多多指教


    1、郑老师,沉降观测点是否可以计价?如可以,怎样计算?沉降观测点是按材质不同分别按个计价。一般安装较简单,材料计入直接费即可计取管理费,不再计人工等其他费用。2、93定额的外墙脚手架使用期的确定在预算手册中只用外墙钢管脚手架12m,20m,30m以内的一次使用期,分别是【3个月,5个月,8个月】①.现在套用60m以下的外墙钢管脚手架一次使用期为多少?②实际采用悬挑脚手架的重量计算好了套什么定额?③.甲方答应补偿一部分费用,现在搭设每层的脚手架的重量计算好了套什么定额?您好。您所测算的脚手架使用期是对的,但使用93定额作为结算依据的工程,定额内未编悬挑钢管的脚手架。但套定额的可按建筑物的实际高度的脚手架计取费用。不需要另补差计算,这费用应作为包干计取。3、请问计算了避雷引下线(利用主钢筋)后,还能算构架接地吗?避雷引下线利用主筋连接后,不能再算构架接地。4、老师:您好!请教,93定额里没有压管桩定额实际发生时候套用压方桩但是计算工程量时空心部分不扣除,有这条解释.那么套用这个定额后,定额含量方桩部分是否要调整?5、郑老师您好!有以下几问题想请您解惑1、93综合定额中,开办费都包括那些内容,该怎么计费?2、降水是定额综合了的,但是排水费用是要另计的,以什么为基数计算的呢,套93预算定额中的1-25换1至1-25换7其中之一吗?排水费用分了六个子目,这六个子目是不同开挖深度吗?3、定额综合了土方,但是运费是另外计的,可以这样理解吗,就是说在浦西内环就以45元/m3计,浦西、浦东新区内环以外以30元/.cn)上下载到得安装材料价能否作为工程造价预结算的依据

    问:在定额总站的网址(.cn)上下载到得安装材料价能否作为工程造价预结算的依据


    142、问:你好!由于现在材料价格上浮较大,93定额中的计价材料低于现在的市场价格。现施工单位要求甲方按现在的市场价格调整93定额中计价材料,请问是否允许调整?如允许,该如何调整。谢谢

    答:您提的是93定额安装工程吗?因为安装工程中的子目内,有计价材料和未计价材料两类,计价材料不可按市场价代入,未计价材料可按市场价代入。但每个分部都有一项材差系数,计价材料乘上系数作为结算数据。有些具体的材料,差价太大的甲乙双方可以具体协商订入合同内,结算时按合同条款执行,但不是全部项目,特例另订。


    143、请问,2000定额中,SMW工法的一喷一搅是针对单孔吗?如为三孔采用二喷二搅,定额含量是否可以调整?

    答:SMW工法请详见沪建标定(2004)第024号补充的2-5-19子目机械是按三轴钻台班量编制的,施工方法是按一喷一搅,水泥参量按20%耗量考虑的,若含量和施工方法变化,可以调整。但应在招投标或施工组织设计中说明清楚。应根据设计要求,事先确定价格,这也是量价分离的特点。




    厚无梁底板,用九三综合定额,无梁底板是套1140(地下室钢砼无梁底板C30(井点)6米内)还是套1154(地下室钢砼无梁底板(大型支撑土方)井点C30埋深6m内)?

    答:是否选用大型支撑基抗子目,应根据设计的要求而且,大型支撑是指在大型基坑的围护桩(灌注砼桩上部)浇捣钢砼压顶梁圈梁及基坑上部浇捣钢砼支撑梁或用钢管60g作对撑的施工方法,才可选用。据您的施工方案,可选用1140子目


    145、问:现我公司欲参与投标,建设单位要求采用九三年的预算定额,由于该定额时间较长,我公司想知道土建、装饰、市政、安装的人工费和定额内的消材和机械费该如何调差,调到多少?望各位专家不吝赐教!尽快回复为盼!

    答:93定额的人工、材料、机械的调差规定可以按定额规定执行请去定额服务部选购94-97年版及98-02年版上海市建设工程定额补充定额文件汇编。其中对以上调差均有具体条款规定。


    146、问:基础结构图纸中无梁底板下设置桩承台基础,可否将无梁底板及桩承台按93定额分别套用。

    答:93定额中无梁或有梁底板一般为整体基础,占地也较大(包括地下室底板),因为可以采用多种桩类,在定额编制时无法具体测定增加挖土难度增加量,所以您可以根据不同的桩类按子母另计凿、截桩和桩顶挖土增加费,并请注意挖土深度1178和1179子目是指深度5米内的,当挖土深度大于5M时钻孔灌注桩应根据底板埋深的不同子目中的相应挖土子项的费用增加65%,计算的量是以钢砼底板(不含垫层)的砼体积为基数。条型和独立基础定额中已编有桩承台基础,可以按规定选用。


    答:现浇整体楼梯若采用白水泥水磨石面层的定额中已包含了金刚砂防滑条工料,其余面层可详见子目下的附注说明内容。


    答:大理石一般工程板的裁制后均经过打磨,当设计有特殊要求的磨边,如异形边,磨圆角或割制有角度的边,可以另计磨边费用。


    答:以93定额作为结算依据的工程,水电费可以补差,首先施工单位应按自带水表,电表上使用数,水按.红线内的费用是根据工程范围,和设计要求计算的,没有具体工程类型,无法提供指标。


    172、问:邮电部的《通信建设预算定额及建筑与建筑群综合布线预算定额》中,有综合布线穿管暗敷的数量单位是百米条,是什么意思?

    答:我没有邮电部的定额,我的理解是布线管的敷设时根据不同要求,并排设置多根管,是以每根(条)管道内穿线。通信线路的计量单位定额编制是按100米为单位的,请参考上海市安装工程预算定额第十二分册第258页通信管道组合图,管道的排列有不同方式。


    答:93房修包清工地管理费计取标准仍可按沪建建(96)第0212号文件执行。综合间接费为定额人工费之和的42%,利润为费用合计的7%计算。其中人工费补差部分因为93定额测算依据是94年的水准,与当前情况比较相对偏低,建议双方协商而定。其他费用项中的行业管理费2001年1月起已停止收取。


    174、问:我是轨道交通的管线搬迁的投资监理,工作中经常与管线单位打交道,现在煤气公司已套用2000定额,自来水公司拒不执行2000定额,93定额已废止,93定额的材料补差已多年没有调整,还使用93定额造成工程造价难免有偏差,故我想请教一下,定额总站对此事是什么立场,定额总站与自来水公司有没有过协调?我作为造价工程师(定额执行者)被自来水公司不施工和威胁,不能执行2000定额,我该如何处理,是维护定额总站的权威,还是处于压力而迁就自来水公司。

    答:您的问题,我们无法解决,请向建委主管部门反映。您说93定额已废止,事实现在用93定额的还很多,主要看甲、乙双方如何约定。材差系数问题也不完全是问题,安装定额中许多主材是为计价材料,费率是以人工费为基数计算的,土建和其他许多定额材差可在税前补足。当然93定额是有许多跟不少时代的进步,人工费有差距,新材料,新工艺跟不上,存在许多问题。


    175、问:我知道大型机械的基础可以根据方案计算扣除进出场费中的路基摊销费后执行。请问塔吊所用的附墙及人货电梯搭设的跑道是否可以另行计算费用。

    答:关于人货梯跑道是什么,我不理解,人货梯也是固定安装的怎么有跑道?而且你们若执行93定额,虽然用塔吊,但结算费用是按一类机械进出场费用计算的,是按建筑面积分档计算的,请与塔吊费比一下,已经考虑得够多的了。还可以乘调整系数1.8计取费用的。



    答:定额规定,凡工程实际使用钢筋,预埋件的量,根据设计图的要求和翻样单的用量,钢筋用量大于定额用个5%以上的可以全额调整,预埋铁件现场制作的根据设计要求,实际用量套综合定额664页附5-6,附5-7子目计价。


    177、问:目前市场上的建筑垃圾(破碎拆除的砼块)外运单价如何?

    答:市场建筑垃圾外运费请向工地所在地的环卫部门咨询,运的物类与运距都有关。


    178、问:上海九三综合定额中定额子目2113是柱层高超过3.6米超高增加费:定额子目3073是钢筋砼墙层高超过3.6米超高增加费:定额子目2114是梁层高超过3.6米超高增加费,定额子目4129是钢筋砼板层高超过3.6米超高增加费。请问定额子目0001“现浇框架层高超过3.6米增加费”是指何种超高增加费,什么情况下可以计算?是否可与前面的柱\墙\梁\板层高超高费一起计算?谢谢!

    答:现场捣制柱、梁、板、墙高度超过3.6M的增加费用是指增加的人工和支撑系统的增加费用。(详见预算定额第111页,说明第二条内容)。现浇框架层高超过3.6M的增加费是增加为浇捣时安全用的浇捣脚手费用。(详见综合定额总说明第2页,第十一条内容)。计算单位是浇捣部分的建筑面积计算。


    179、问:我单位承包的工程管道时以米为单位计综合单价包干的,其中包括了建安阀门,不可另计,我想请教何为建安阀门?那么是否还有其它称谓的阀门呢?比如工艺阀门?我现在结算中计算-循环水进水回水系统焊接钢管、压力表总成、蝶阀及法兰片、不知阀门可否另计?压力表总成、蝶阀及法兰片算建安阀门吗?

    答:建议您与签订合同部门联系,合同中所采用的综合单位及包干内容具体如何确定的,我们不了解您们签订的内容,也无权解释你们合同中确认的内容。


    180、问:1.VRV空调系统,室内机(吊顶式)和室外机安装,应该套什么定额?2.风口,风阀,等空调部件,现在都是成品购买的,应该套用补充定额9-263至9-287,对否?其单位都是重置,请问,现在第9册的附录的通风部件的重量表,是以什么材料为准为计算的?3.如果购买的通风部件,如果是铝合金的,其重量又怎么算,怎么套用定额(93定额)。谢谢。

    答:1.吸顶空调机安装可按窗式空调9-159子目*2计算。2.补充定额9-263至287子目是指成品铝合金风口安装,它的重量按成品重量计算。若采用这类部件,可以选套以上子目。其中铝百叶窗是按m2计算(9-278至281子目)。3.第9册的附录中通风部件是92年的国标图集重量,现已不再采用(标准已修改)




    181、问:你上次回复的定额子目是自控仪表的,酚醛泡沫保温材料我们用的是板材,主要用在风管的保温上面,请版主再次解答一下?谢谢

    答:上次您的问题由于没有说明使用部位,造成反复,回到了土建使用酚醛板的相关子目。您是用于风管保温,可套用安装工程预算定额“上海市单位估价表(三)P101,13-294子目,酚醛板材按展开周长*厚度计算,主材价本身属于为计价材料以m3计算列入即可”


    182、问:双面双层石膏板如果按照以前版主的回答,我在吊顶以上部分不封石膏板的将石膏板的将定额中的石膏板和辅料均予以扣除,那么吊顶以下部分的双面双层石膏板是否需要以定额中的含量*2补给施工单位?

    答:装饰定额2-188子目,本事就是双面封石膏板子目,您问题中并没说清套用什么子目,问的是怎么计算,请仔细看一下子目的含量,2-187子目是单面石膏板墙,含量是105m2,2-188子目是双面封板墙,含量是210m2,根据不存在什么补足石膏板的问题


    答:内墙刷防酶乳胶漆应选用-264子目。若按93综合定额执行的,可按内墙装饰分部计算内墙粉刷系数代入使用


    184、问:现在上海装饰行业中,玻璃隔断使用较多,有铝合金框双层玻璃隔断,有双层带百叶玻璃隔断,等等,厂商一般在提货合同中要求不扣除门洞面积予以结算,有些业主不能接受,能否找到合理的依据?套用哪个定额比较合理?谢谢

    答:委托厂房加工的隔断,价格可以双方协定,如按定额执行的,必须按定额规定的计算规则计算。请注意是单装修还是与土建结构同一合同前者可以将市场价列入子目,计算办法不变,管理费按装饰工程计取。应按土建工程规定,以定额子目内价作为直接费计算管理费,材料价格可以在税前补足,管理费率执行土建部分的


    185、问:1.墙面及地面砂浆粘贴8-10mm厚的板岩,如何套93定额?2.甲供材料数量如超过实际施工数量,差额部分如何计算?

    答:1.墙面用水泥砂浆粘贴板岩可选用93装饰定额2-27子目(换),地面用水泥砂浆粘贴板岩可选用93装饰定额1-36子目(换),并将定额子目中假麻石面层的价格换成,现用的板岩价格,含量仍为10元M2/100M2,人工及其他含量均不改变。2.甲供数量应按定额含量给施工方,再多余的数量可以退还甲方或作价由乙方留下


    186、问:按照93定额安装电力电缆敷设10平方毫米及以下的电缆应如何套用定额?



    答:您的问题在网页上已作过多次回答,以后请先按主题查找一下,可以及时解决。10平方毫米及6平方毫米套用2-659子目*0.4系数。6平方毫米以下的*0.3系数。


    187、问:原来在《上海建设工程标准与造价信息》副刊市场信息中发布的工程造价指标,从2005年起就没有了,想问问各位如何才能知道更多的相关信息!

    答:近期定额总站出版了一本价格与指数专刊,是按现行有关规定和2004粘10月市场价格水平编制的,可作为参考资料应用。(中山南路419号定额服务部有售)


    答:现浇钢砼水箱5.5m3和6m3不是根据原住宅屋顶上的标准配置的水箱,若需准确的计算价格,可按图计量后套9034子目计价


    189、问:钢筋工程量计算时,是否可计取钢筋塔接所需增加的长度?答:钢筋工程量计算应根据钢筋设计图数量计算,定额消耗量中已考虑了钢筋的制作损耗以及因钢筋定尺长度造成塔接所需增加长度的因素。所以工程量计算时不能再计取。这个计算规则是适用于93定额呢,还是2000定额,还是仅仅指工程量清单计价规范?

    答:钢筋工程量应按设计选用的直径及图低的布置,凡设有搭接处,应计算搭接长度。定额中列入的钢筋耗量,是按编制时选用的图纸测算的,不代表每项工程的实际耗量,大于定额耗量的应根据规定调整,定额中选用的是工厂定型钢筋,制作损耗1.5%已列入定型钢筋的成品价中,所以不应再计损耗量钢筋,就位采用手工绑扎可以考虑1%绑扎损耗。若为现场加工则可计取制作+绑扎损耗量=2.5%,成型钢筋由工厂加工,已按设计图翻成就位所需的长度,与生产定尺没有关系了,所以不必考虑定尺长造成的搭接。这个规定不论用于何种定额是统一的规范(清单有明确要求的除外)


    190、问:我3月19日提出的问题你给予解答了,但我还是一个问题不明白,即本工程所用塔吊为40吨,计算报价时能否套用2000定额,执行定额中25吨塔吊台班数量,参照信息价中25吨米塔吊台班摊销价计算?如不能又应怎样计算为妥谢谢

    答:定额中所选用机械型号与台班消耗量是匹配的,计价时应按定额规定的机械计价台班耗量也不变。若要按实计算也可以台班耗量应相应修改。这样做较难统一。


    191、问:一个朋友要考预算一个计算题中要求计算楼梯整体面积我的说法和另一个朋友的不一样请教什么是楼梯整体面积和投影面积有什么区别

    答:楼梯的工程量是按水平投影面积计算,它的含义是设计平面图的楼梯间部分的净尺寸,宽*长(指梯段+休息平台)计算。梯段与上层楼层板相连时,长度算至楼梯梁的外侧止。



    应扣除,宽度大于50厘米楼梯井的面积,楼梯工程量包含了楼梯踏步、斜梁、休息平台、平台梁、梯与楼板的连接梁、及伸入墙体内的部分体积。楼梯踏步、休息平台、梁整体浇捣的称整体楼梯。计量时不是按梯段斜长计算面积的,而是按图示水平长度计算面积的称为水平投影面积。请注意顶层楼梯段为半幅


    192、问:在景观园林工程中,水电安装部分,是否以93安装定额套定额,有没有室外给排水定额?应该取几类费率?

    答:93安装定额是以全国统一安装工程预算定额为依据以上海市价格编制的单位估价汇总表,适用于上海地区的安装工程,根据类别划分,景观园林工程中的水电安装部分属四类(安装工程)。取费标准详见上海市建筑安装工程预算定额费用。


    193、问:请问专家,通信工程项目在上海是否通信行业定额还是用上海定额?如果业主指定使用上海安装93定额是否合理?谢谢!


    194、问:1.套用薄钢板风管制作安装子目93定额规定已含法兰,加固框、吊托支架,请问已含的这部分吊托支架嫩不能另外单独算刷油工程量。2.套用第二分册8-96至8-103定额子目,压制弯头在何种情况下可以算

    答:1.风管制作安装中的吊托支架等,可以另行计算刷油工程量,计算方法为每100公斤金属构件为5.8平方米。2.给拂水工程,使用无缝钢管式焊接钢管的焊接方式安装的管道项目,套用8-96至8-103子目时,可以接其未计价材料栏目中压制弯头含量计算。


    答:套管与穿越管道之间空隙修补费用,如用一般材料填补,其费用已包括在管道安装定额中,不必另行计取。如用防火材料填补,可按使用数量另行计取防火材料费。其他不变


    答:综合定额是将施工项目在过程中某一部位的多道工序,附加在一起,例如作条型基础时要挖土、作垫层,浇钢砼基础,上砌砖基础,定额将以上工序列在一起,测算后组成一个综合价,只要按综合的计量规则计算一次量就可以包含多道工序完成价。单项定额是指挖土一项、浇垫层一项、浇钢砼一项、砌基础墙一项,每一单项都单列项计算。您若原意分别按单项计算也可以,计算规则就应执行单项的规定,不能使用综合计量规则。




    198、问:有桩的基础计算钢砼数量时,桩心灌砼及桩高于设计标高及低于设计标高加固砼可计入总方量吗??基础与预制柱一次灌浆设备基础二次灌浆套何定额吧??

    答:打桩工程中,桩心灌砼,可以根据综合定额第10页第十二条说明计算。灌砼的要求,根据设计说明要求计算(按内径计算),桩承台基础,已包含凿桩费用。基础与预制柱二次灌浆和设备基础二次灌浆,按选用的相应定额子目计算(详见预算定额第112页第四条第二款说明执行)


    199、问:不锈钢沉降观测点可另计吧??套何定额?观测费怎样计?

    答:不锈钢沉降观测点,可以按实际加工采购价另列补充单项计价。观测费应由甲方向委托单位另行计算,由专业测量单位根据测量的点数和测量周期和次数计价,这有专项规定价目的。


    200、问:九三综合定额主材调差时:“竹安全笆”,“零星卡具”,“上人铁梯”,“13#茄里(大号)”等材料价格信息价未公布,且甲方又以该材料不是主材且工程上根本未用到而不预签认,该类材料如何调差?

    答:定额子目内的材料是否是主材或次材,可以根据97年版的93预算定额单位估价汇总表中主次材料预算价格表第429-473页中都已列明,例如竹安全笆编于(C0017)……均属主材,可以按规定在税前补差。零星卡具属钢模支模系统(N0203),均可调整,以主次材表为准


    201、问:93定额现阶段因商品房的开发大多趋向于小高层和高层,挑脚手架在施工过程中使用已经普及,试问:我们在高层脚手架施工过程中按每五层上翻一次,上翻厚,下部脚手架全部拆除,在这种情况下,脚手架是否依然套用相应定额,脚手架下的承重槽钢可否计费?谢谢

    答:93定额因编制的时间长久,许多施工工艺在进步和采用新的方法,就目前的承发包仍在沿用93定额,若合同已订立,希望你们仍按定额中相应高度的钢管双排脚手架计价。请详见93预算定额第97页钢管脚手下的注内容。30M以上的脚手在编制时已考虑了钢支架,当时已按高层脚手的规范计入了支架费用。承重槽钢是按周转使用量测算的。


    202、问:规范中膨胀螺栓与化学螺栓应用有矛盾如何解决,在幕墙后置埋件设计中审图公司按建设部《建设【1994】776号文附件》中第七条中,“连接锚固件不应采用膨胀螺栓”而根据幕墙规范JGJ102-203中第5.5.7条中,“……使用后锚固螺栓进行连接,采用后锚固螺栓(机械膨胀螺栓或化学螺栓)时应采取多种措施,保证连接的可靠性”即在旧规范中不应采用膨胀螺栓,而新规定中可用膨胀螺栓,应如何处理、执行



    答:您提的问题属于设计规范的应用问题,一般的说必须按国家规范执行。也应执行审图公司的审核意见。我们主要解决执行定额中的问题,设计设计规范执行中的矛盾,我们无权回答


    203、问:请教版主,实际为彩铝静电粉末玻璃隔断(型材1.4厚)套用93古铜铝合金隔断,其中方管型材含量是否相同?

    答:隔断型材定额选用的是古铜铝金料,一般应选用1.5厚的型材,按规定已考虑了损耗量6%,定额价是可以调整的,所以若重量差距不大,建议你们采用换价的方法处理


    答:请详细查阅标准与造价信息2004年6月份第44页刊登的沪建标定(2004)第034号,发布的干粉砂浆强度等仅配合比的通知,其中砌筑砂浆(干粉)表,根据设计要求选用强度等级,代入相应子目中-混凝土砌块砌体所注明的砂浆用量即可。干粉砂浆选用也可参照普通干粉砂浆与传统分类对应表对照选用。干粉砂浆在现场搅拌的可不扣除定额中搅拌机械用量和人工耗量。若采用长拌砂浆应根据,沪建标定(2002)第49号关于上海市建设工程使用预拌(商品)砂浆后相关定额调整规定的通知执行


    答:开办费一般在招投标或订立合同时就应确定,具体条款请详见上海市建筑安装工程预算定额费用标准-第23页第四章的十条规定,按实际应发生的费用计取。


    206、问:93综合定额无粱式钢砼带形基础子目中钢砼无粱式带型基础的含量仅为0.96,其工程量计算规则规定“无粱式带形基础按砖基础的长度*设计断面面积计算:现一住宅楼为无粱式带形基础上面没有砖基础,如何计量?如按净体积计算对施工单位岂不是太亏?

    答:1.综合定额子目的基础(钢砼无粱带基)是综合了不同宽度的带基部分综合取定的,是指价格组合时作了调整,它还存在计量时有纵横交叉量的重叠部分若不打折扣,计算规则就应修改。请您以外墙部分尺寸中计算,内墙部分也按扣除外墙已计算的基础宽度,以钢砼基础净尺寸计算,而不是算到墙体内净尺寸,您还亏不亏。2.您工程中的无粱式带形基础上没有砖基础,因未看见图纸,不知是什么形状的,请查阅2001年10月份定额总站的解答,类型的钢砼条基上不无砖砌体的可按有梁带基子目按埋深选用子目,计量按有梁带基规定若梁跳出的按净长计算体积(或查阅定额问题解答1000例第26页第112问)




    先纠正一下,综合定额没有13-38子目,而是综合定额8081子目中选用的13-38子目,8-93子目是地沟与水池上的盖板,它采用的一般中、厚钢板制作的盖板。而8081子目是指零星铁件它是指消防爬梯、阳台楼梯栏杆、围墙铁栏杆、玻璃钢瓦谭条凳,可选用零星铁件子目,定额中包括制作。安装和油漆费用。是综合取定的费用。详见综合定额第20页六计算规则说明


    208、问:我厂拥有货梯和客梯多台,以前多采用协议价,现是否要用电梯维修定额,请指教

    答:我认为可以采用双方协商的方法确定,但价位不要差距太离谱即可。


    答:防盗门、门框灌浆若采用细石砼的可套用预算单项定额5-85子目。并应扣除定额内钢筋部分的耗量和费用。


    210、问:比如在楼板上人工凿的洞,楼板上表层凿去部分混凝土,93该套用哪个定额?

    答:楼板上凿去1M*1m的洞,首先应通过安全审查,允许开洞的可选套房修定额09-016子目建议您按该子目的人工耗量计算,人工价格双方协商。拆除时如采用机械的,空压机按台版计价可按75.33元/台班,风高9.73元/台班凿子12.90元/根计算。


    211、问:某小区会所带地下车库,其中地下车库建筑面积7000平方米,会所4000平方米,请问能按I类取费吗?或者地下车库属I类会所2类?

    答:根据上海建筑安装工程费用标准,第13页第2条工程类别标准计取的说明6.民用建筑必须同时符合标准中,高度、面积和层数的要求。定额问题解答第四辑第27页98题中对独立地下车库工程的类别确定中指出,独立地下车库,应按93人防工程预算定额费用标准的类别划分标准表的规定确定,但费率仍按93土建工程标准计取。您所述工程不是独立车库,上部有会所,应按综合楼,作为公共建筑考虑,则应按公共建筑分类选套。若地下车库部分的埋深超过10米时,即按一类标准计取。车库与会所不能分开计算


    212、问:1.5A智能化弱电工程弱招标如用综合单价和套用定额,哪一种方式比较合理?2.九三安装定额是否适宜?需注意哪些问题?谢谢

    答:弱电工程目前都用综合定额报价,较为方便。请注意在投标或招标时应列清楚几项费用的计算方法。例如:调试费用,操作培训费用,维护费用应明确列请


    213、问:93定额的材料表中有电费这一项2000定额材料表中没有的用2000定额,现在的电费怎么算可不可以按照定额软件计算出来的工程机械用电量再乘



    以现在的电费单价在工程结算中计取费用可以吗?现在2000定额发布的信息价中的机械台班费单价中是不是包含了机械的电费,如果包含了是不是就不能另外计取电费了呢请教这个问题应该怎么处理,另外再问一下现在定额站网上下载的机械台班费是摊销价还是租凭价啊,二者有什么区别,谢谢

    答:2000定额是价格完全放开的,定额中只列了人、材、机的耗量,价格由甲、乙双方协商确定。目前定额站公布的机械台班费是摊销价,其中水、电、油已按市价测入,电按0.78元/千瓦.时,水(含排水费)2.29元/m3,油按市场调整价列入,若每种机械需要测算耗量,可仍按96机械台班价中的耗量测算


    214、问:93定额(塔吊基础)拆除费用是否也不得另计?塔吊进出场费内,已含轨基铺设费,不可另计基础费用。若塔吊基础确需打桩,应在施工组织设计中有明确说明,甲方认可的可以另计。在开办费中已列有该项措施费的不可以另计费用。如为时候提出的,可根据实际情况与甲方商量,得到甲方认可和签证。亦可列入直接费计取。93定额,塔吊基础的拆除费用是否也包括了?谢谢

    答:机械进出场费包括机械场外运输费,机械安装盒拆卸等费用。您所提的拆除费是指什么,难道打的桩要拔除吗?塔吊应安装在建筑物的外侧,并不含影响建筑物结构。上次的解答已将可否计取加固塔基的费用的问题解释清楚了。若实际发生局部砼的凿除,它也英包含在加固费用中,不应另列其他费用。


    215、问:现有一装饰工程,建设单位与施工单位签订的施工合同按照(GF-)《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第23条规定,在专用条款的说明中采用“固定价格合同”,并且约定二项风险条款:(1)“原报价中工程量小于实际工程量,施工单位在结算时不再作调整”。(2)“对于因设计变更而产生单项金额小于3000元的项目,施工单位不予计取”现请教版主:1.此固定价格合同理解为“固定总价”还是“固定单价”:2.按照风险条款第1项的解释,如果施工单位的原报价中工程量大于实际工程量,在结算时是否需要扣除其中的大于量部分;3.按照风险条款第2项的解释,对于3000以下的不应扣除。谢谢!

    答:我只能根据您所述的文字理解。因为您没有吧订立合同的前提讲清楚。例如:1.原报价的依据是施工图纸吗?2.工程报价是否依据工程分类计算管理费率.有下浮系数吗?3.是否通过招投标程序。4.是否有结不变,面积不变的前提等。从您的文字表述1该工程为固定总价,一般的说,只要结构形式不变,面积不变,总价就不可再变。报价表中的材料价格也不作调整了,风险应为双方的。2.合同已认定的量和价与1款相联系均为不变量,3应理解为新增项目大于3000元/项的才可计算增加费用。增加项目的额度已定。与原合同量不存在扣减量的关系




    216、问:93定额框架外墙粉刷含量为11-33是1:1:6粉刷,实际施工(按施工图)----为2厚界面剂,6厚1:3水泥砂浆,6厚1:1;4混合砂浆,6厚1:1:6混合砂浆,木蟹光,刷外墙防水涂料一底二面。请教:定额11-33为二遍成活(刮糙一遍,面层一遍),实际施工为三遍成活,要多化人工,能调整吗?如何调?

    答:根据您所述,设计将1:1:4砂浆作为中层是不妥,应作面层用。我按设计要求测算一下,定额子目中11-33的材料量为2.44m2/100m2,价为3.25元/m2,实际用料耗量为1.836m3/100m2,料价2.51元/m2。我认为不调为好,粉刷系数为1.44,界面剂和防水涂料可另列项计算


    217、幕墙铝合金型材设计超过定额规格时的损耗率如何计算,问:规定是多少?可否调整含量?

    答:幕墙所用材料,因设计选用材料与定额耗量不符时,允许调整,但人工和机械的含量不变。定额编制时损耗率取定为6%(铝合金型材)


    218、问:我方为甲方,水电费按表具每月由我方支付,现竣工决算,发现定额含量数,与实际使用数相差甚大,由于施工方的生活用水和施工用水为同一表,现在我方支付的钱远远超过定额分析出来的数据,请问我是否可以,先进行补差,然后按照发票要求全额退款???

    答:您提的问题,没有讲清楚水电表具有是否为建筑工地专用表,若为专用表具,甲方支付费用的可以按定额含量支付费用,向施工方收取差额费用(必须为竣工结算双方认可的工程量,和合同中订立的相关条款执行)


    219、问:1.电器配管子目中含有少量沥青清漆,图纸设计说明中要求地下室及埋地管道刷沥青漆两道,如按定额含量是不够的,问可否记管道刷沥青漆?2.大便器安装定额中含坐式便器坐盖(代铜活),主材成套大便器又包括了坐式便器坐盖(代铜活),如何处理?

    答:1.电气配管定额中,是依据规范综合考虑了防锈防腐,材料中包括了防锈底漆和沥青漆。如设计要求两道沥青漆,则要对原定额的材料按预算价进行换算调整。很不方便。2.应扣除子目中大便器坐盖的预算材料价(32.48元/套)


    220、问:在碳纤维加固工程中,我司采用了碳布和胶水甲供,并且采用的是市场综合单价,没有按定额走,请问这项甲供材料是否应计取费率?

    答:甲供材料按市场价列入定额,人工和机械费均可以按规定计取管理费,在计算总费用后(税后),退还甲方材料费(以上为执行93定额的)




    221、答:甲供材料按市场价列入定额,人工和机械费均可以按规定计取管理费,在计算总费用后(税后),退还甲方材料费(以上为执行93定额的)

    答:桥架包括其弯头等主材费,可以按使用数量另行计算。“每只桥架弯头另加1米桥架主材费”好像没有一句。只有在桥架价目表上货桥架材料报价单上,对弯头单价接直通桥架的1米长度计算,或按同规格加百分之多少计算


    222、问:请问安装定额中“设备框架”的套用,和“联合平台”的区别是什么?还是梁柱套“设备框架”,钢架扶梯栏杆套“联合平台”?

    答:设备框架和联合平台在您厂是常见的化工生产装置中的工艺金属结构工程项目,但在定额中是二个不同的部分,设备框架是柱梁等金属构件组成的承重框架结构,联合平台是在框架结构不同高度的层面上铺设的金属板材多合设备的平台相互连接称为联合平台,面积大,分量重。套用定额时应依据工艺设计图分别计算重量,梁柱等套用设备框架子目,各层面的金属板材等套用联合平台子目,梯子、栏杆、扶手等另套11-410至11-414子目


    223、问:93定额基础墙体采用240厚砼小型空心砌块,砂浆砌筑。用细石砼灌孔灌实,可以另外计算吗?基础标准砖如何换空心砌块?灌孔套什么子目合适?请指教

    答:空心小砌块空心部分灌细石砼,可以按2117子目计算,应将C20砼换算成细石砼价格,含量仍为1.015m3,基础墙体可按1003或1004子目并将其中3-1子目中的标准砖含量换成同体积的砼空心小砌块即可。


    224、问:1.工厂预制方桩套用93定额:0083、0110、1506、1542、1557对吗?2在材料补差中既然多节方桩已按市场价调整,那么木模材料费应该已经包括在方桩价格当中,还需调整吗?3.场地浦渣如何调整?4所有工、料、机费用是否都应按市场价调整?

    答:您的问题中没有讲清楚桩的断面是多少,是锤击沉桩还是采用精力压桩。若为锤击沉桩可以选1506子目,桩断面为250*250以上的桩,长度25MM以内若采用二节桩,可以另加1542子目焊接工厂桩子目(注意按接桩个数计量)打桩场地铺渣费用是按底层。(打桩部位)以上建筑面乘系数计量,套1557子目,无论采用什么方法,铺渣或不铺均应计算这笔费用。施工时打桩机发生任何情况均由打桩对负责。另请注意若在市区内施工,不允许采用锤击法施工,应采用静力压桩法施工,则应选用1517修子目,接桩应选用1570子目。补差的方法,只需将市场桩成品价减定额中制品费(如1506子目项中684.99元/m3)补在税前即可,其他均不需补差。铺渣子目要调整碎石材料费。其余工、料按子目中的数量补差,及其他材差系数,打桩机械不调整费用,但机械进出场费用应按规定增加0.8系数,税前补差。请注意,桩的断面若采用的二节桩,应选用1549子目,已含接桩费,机械进出场费按1390元/台次计算,铺渣选用1555子目计算,管理费按土建类别计取。



    答:93安装定额的拆除第四册通信设备工程的拆除,可参阅章册说明的第三款。第五册通信线路工程的拆除,可按有关章节说明执行。第一册机械设备安装工程的拆除,可按相应定额项目基价的50%计算。一般民用工程的拆除,可按相应定额人工费的10%计算,并可列入直接费内计取相应费用,民用或工业工程在拆除工作时如发生材料或机械费用、可按实另行计算。少量拆除工程、经甲方签订也可接点工计算,22.8元/工日,列入税前计算。


    226、问:请问“其他直接费”中的“临时设施费”内包括的一定范围的临时道路,是指什么范围?对于住宅小区是指整个区内的临时施工道路吗?

    答:其他直接费中的临时道路是指建筑红线范围内的施工临时便道。施工单位若按政府有关文件规定,需设置现场安全、文明施工的措施,增加的硬地道路及应在开办费中列专项,具体标明现场安全、文明施工措施费,在投标文件中提出费用。不提不列专项的视作优惠条件处理


    答:一般的说,附墙垂直的称烟囱,附在墙上突出墙外的烟囱按自然层计算建筑面积。水平走向的称烟道,不知您所述的烟道在什么部位。根据建筑面积计算规则第七条规定各类井,道均应按建筑的自然层的水平投影面积计算建筑面积。在不计算建筑面积的范围第五条规定:独立烟囱、烟道……等构筑物。详见2000上海市建筑和装饰工程预算定额工程量计算规则(不论用什么定额,建筑面积计算规则均按此执行)


    228、问:每月一份的《标准与造价》那本书力,综合价格(与定额组合材料配套)这里面所说的成型钢筋-2000定额预算价格(组合)---t----3838.0元这里的价格表示的是钢筋按照施工蓝图进行翻样后成各种形状的钢筋的价格,还是工厂里炼出来的一根据直笔笔的运到工地上的钢筋的价格???现在还用93定额结算的承包方是否按《标准与造价》这本书里的成型钢筋价格为结算依据???

    答:成型钢筋是由工厂加工的,由施工翻样单,按设计要求,图面布置图的翻样清单配置而成的成品筋。现在仍用93定额作为结算依据的,可以按“标准与造价”提供的信息价作为依据,但首先应依据合同中订立的结算依据为准。而且必须是由工厂加工的产品,不是现场加工的钢筋


    229、问:我们的仓储工程最近大量需要墙体及屋面的彩钢压型板,不知什么厂家能提供?

    答:彩钢压型板可以上网查找或查阅市场信息副刊。您咨询的钢结构厂房的造价,提供的建筑特征太少,这与钢结构平方米耗量与彩钢压型板的厚度选用。门、窗用料,地面用料基础形式均有关系,无法具体指供指标



    230、问:在93定额中,预留洞补洞如何套用定额,或者怎样计费,请指教

    答:楼板上若预留洞小于0.3m2的可以不计算留洞补洞费用因为计量时没有扣量,所以也不加费用。若为大于0.3m2的扣了工作量,就应按相应楼板选用的子目计价。


    231、现在一般委托乙方买家具设备的采购管理费给多少?以前好像文件有,问:可我找不到了而且现在应该可以谈低一点的吧,一般市场行情是多少呢?

    答:甲方委托乙方采购家具及设备,规定可以计取采购物品总费用的8%计算(可查阅定额问题解答1000例,装饰工程问题49,第44页)


    232、1.毛坯房内安装浴缸,问:气金属下水配件须接地,接地方式采用BV4MM2穿钢管暗敷于等电位箱连接。如何套用定额?2.8-338螺纹水表安装,材料丝扣闸板门为什么不能算?

    答:1等电信接地一般可套用电气定额内相同的安装项目,如配管配线,接线和安装等,只是在每个接地点的连接工作如何计算费用,建议套用第六章“端子板安装及外部接线”项目中相近子目。28-338螺纹水表安装子目中的辅材费中已包括一直螺纹阀门的费用,所以不能另行计算


    233、问:我想问一下,在第八分册中,管件的安装是不可另外计取的,但管件的主材费是否可计?

    答:第八分册镀锌钢管螺纹连接安装项目中,其基价和材料费中已包括了管件的费用,不必再另行记取。这里镀锌已不是主材而是辅材了


    234、问:吊装式空调、热泵机组、水泵忠成品减震气的安装,是否可套用93定额10-432减震器安装子目,有资料好象说减震器的安装不应单独套子目,而应放在设备支架安装子目中,只计算材料费。象热泵机组底座需好多个减震器,如套用93定额10-432减震器安装子目、非常合算,我应该怎么套用93定额?

    答:吊装式空调,热泵机组和水泵中的成品减震器安装,不能套用3定额10-432减震器安装子目。因为设备安装定额中已包括了减震器的安装费,如乙供材料只能计取材料费


    235、问:请问成型钢筋补差定额套用附5-6,如为现场加工制作工程量应按搭接、锚固等计算,定额是否要换算?该如何换算?补差价铬该如何取用?

    答:您所选用的附5-6子目补差,是指钢筋用量超过定额含量部分的钢筋才能适用。搭接和锚固用筋,不论是工厂加工,还是现场制作均应按规范和设计要求计算。根据您所属是采用现场加工制作的方法,如何计算费用的问题,请注意二点1。招投标时确定如何计算钢筋的加工方法和费用2。合同中是否具体列有钢筋加工计算方法的专用条款:如果这二个文件里均未专列条款,结算时仍按定额规定计费,补差价的方法仍为市场价减定额价在税前补差



    236、问:使用2000定额办公楼内部20层及上下二层作螺旋形的钢结构楼梯上建定额力有个钢梯的子目安装定额工艺金属结构制安部分也有类似子目不知道应该套用什么定额子目怎么换算请教谢谢

    答:一般的说,钢梯由土建公司施工的应按土建定额执行,由安装公司施工的可以按安装公司定额执行。土建定额中以工厂制品为主。旋梯也未列专用子目,建议按8074或8075子目作为基平价列,材料单价按实际发生补差。人工可以按以上二子目用工乘1.2系数,旋梯踏步板作矩形计量,8074子目(用工量25.48工日/t),8075子目(用工量30.28工日/t),楼梯栏杆可按补充定额(94-97版)187页,第按实选用。旋梯栏杆可按延长半*1.05系数



    238、问:现有轻钢龙骨隔墙,吊顶中龙骨含量明显高于定额含量,可否调整?

    答:轻钢龙骨隔墙与吊顶中的龙骨含量,在定额编制时均按施工验收规范及标准测算的,一般的说不含含量偏低。隔墙部分在计算时请注意,隔墙龙骨应支撑到地板或梁底,二轻钢龙骨隔墙的工程量应按面层净面积计算的,若龙骨高度超过天棚时,天棚以上部分的轻钢龙骨可按定额相应子目2-187-188或2-191-192子目中扣除面层及辅料,单独计算实物量。天棚部分则应按装饰定额第123页说明第六条规定调整用量


    答:消防工程的管道和喷淋管道可选用93安装定额第8分册相应的定额子目计量、计价


    240、问:我公司作了一个消防工程,是按海外报价方式,人工费是按造价处建定信息发布的价格35-39元/工日结算。甲方说35-39元/人工含有综合费。可有?

    答:你们采用的是海外报价方式,不属于使用定额费率计算规定。由甲、乙双方确定。


    241、问:由于投标及后来的补充协议均未提及开办费的事项:所以个人认为:开办费为开口,那施工便道、沉淀池、泥浆池是否计入现场安全、文明施工措施费中?

    答:您的问题没有讲清楚以什么作为结算依据,因为使用定额不同,解决的方法不同,招投标时应明确开办费项不得漏项,应注明考虑了哪些内容(93定额有10项内容)。2000定额也要求注明开办费中应列项目,请单法亦应列出措施内容也明确了那些属于措施项的。若用93定额施工便道费用已列入临时设施费中不能另计,沉淀池,泥浆池费用已列入钻孔桩其



    他费用中,不得另计。现场安全、文明施工措施费应列入开办费。招标时不列入应作为优惠条款考虑,不应以后补算的(请详细阅读预算定额费用标准)


    242、问:请问版主及各位高手,什么是构架接地能具体解释一下,本人对这个定额不太理解,谢谢

    答:构架接地我理解为高度超出屋面的砼及钢构架,必须考虑防雷措施,可利用构件中的主筋(16)或偏铁与避雷网连接,接地的。93安装2-1225子目,按发生每处计算一次(以后请在提问中注明采用什么定额,便于回答)


    243、问:PP-R定额中包括管件安装,PP-R阀门是否属于管件,如果不属于管件,另套阀门丝接定额吗?

    答:PP-R阀门不属管件,应按连接方式和阀门大小、分类计算,选套子目


    244、问:1.现场加工个覅150元/吨是如何计算出来的?2.定额内成型钢筋费用具体如何扣除?谢谢

    答:现场加工制作绑扎钢筋费用,是根据03-04粘上半年度建设工程实物量发承包劳务市场信息,不分钢筋制作绑扎部位综合取定的。成型钢筋的加工费是按工厂加工,以上缴费测定内容确定的。与现场加工的综合费率测算的内容不一样。现场加工费用的综合取定费也可以由承发包双方协商而定,我们的意见只能按您提问的要求作答,可作为参考用。我也和定额站费用科商量过若不适用,可以更改。若采用了(或自订了加工费),定额子目中的钢筋加工一项内容扣除即可,再按现场加工量另列子目计入(包含经确认的钢筋加工实物总量)


    245、问:请教一下关于采暖系统调整费的问题。定额解释中说热水管不可计取采暖系统调整费。有一中央空调供回水管道安装工程,套用第8分册,可否计取采暖系统调整费?

    答:空调供回水管道,不能计取系统调试费。凡是套用第8册管道安装的均不计调试费。热水管道不属于采暖工程


    246、问:1.目前专业生产民用建筑安装工程成型支架的厂家上海有哪些?2.成型支架目前价格如何?3.成型支架的计量单位是件还是吨?4.如果采用成型支架,九三定额8-156支架安装定额该如何换算?谢谢

    答:1.成型支架生产厂很多请网上查找。2.成型支架应根据具体要求和重量定价3.您选用8-156支架安装子目要换算什么没说清,支架的费用应另列。


    247、问:一高层建筑竖井中主电缆敷设利用电缆桥架,是否可套用电缆垂直通道定额?



    答:高层建筑竖井中,自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时,方可选套2-662至664子目计量,计价


    248、问:请问版主及各位高手,电动机接线和调试计取费用要有前提吗?像施工单位在实际施工时一般只是接接线就可以了,是否也可计取电动机检查接线和调试?


    答:压密注浆的加固土体,体积分三种情况分别计算1.设计图纸注明加固土体体积的,应按设计图注明的体积计算2.设计图以布点形式图示、土体加固范围的可按两孔间距的二分之一作为扩散半径,以布点边线各边加放扩散半径,计算平面面积后,乘深度计算体积。3.若压密注浆布点在钻孔桩之间,注浆体积应按两注浆孔距地一般作为每孔的扩散半径,以圆柱体体积计算土体加固体积量。


    250、问:有一工程在施工过程中发生变化,建设单位提出的更改意见在没有征求原设计单位的统一情况下被施工单位采用。问这种情况是否违反工程项目基本程序?

    答:建设单位对原设计的修改,应注意是否是主要承重结构是否修改和影响主体。若是则为无效,也无效修改。


    251、问:现因有一些合资的工程公司,都采用国家报价形式的报价单,现推行的清单报价,是否就为国际报价?还有在机电安装的国际报价中是设备费用里包含有安装等费用了,是不是就是询价到的设备材料价再乘以一个适当的系数而已,比如人工费用就是设备材料价乘以15%-25%,可以这样理解么?还有些零料等?

    答:目前本市推行的清单报价法,使上海建管办和施工行业在大力宣传,和进一步规范市场的行为,提高本市建筑市场竞争有序性,与国际惯例接轨,平等,公开,公正竞争招投标法报价中所含的内容,一般可以由询价者具体的提出要求及报价明细或由报价提供方说明而定,不能一概而论。安装费、人工费的比例也应根据不同设备及安装的繁简而定。


    252、问:在轻钢龙骨吊顶和隔墙中敷设管道,套用暗敷还是明敷?


    253、问:关于紧定式电线管(KBG管及JDG管)的辅材(如采用双紧定式接头和杯梳)应如何计取的?还是按照套电缆管定额中所给的辅材费计算吗?能



    答:该项目可以选用钢管定额子目,明管选用2-711至715子目,暗管选用2-716至720子目,并将计价材料中零件材料全部扣除,依据定额含量将零件作为未计价材料另计补足费用。


    254、问:93中,1.桩预挖土增加费如何计算?2.框加剪力墙结构中,钢砼墙中的墙梁按钢砼直墙计算,突出钢砼墙的部分另计,套矩形梁定额,那现浇楼层结构干板(不是有梁板。无梁板)是否姚扣梁(就是钢砼墙中的暗梁)部分。还是不扣,将梁全部算进?填充墙为小型砼砌块,高度按层高算还是层高扣除梁算?3.坡道两侧为有砖基础的砖墙,砖墙的一次是室外地坪,一侧是坡道,砖基础如何算,埋深是多少?3.两阳台之间的10cm砌块隔墙套什么定额?4.阳台定额中包含台梁,那阳台土方、上层阳台板下的栏板,要扣阳台梁吗?如要扣,扣多少,按实际梁的高度扣吗?

    答:您的问题1.桩顶挖土增加费,根据深度5m内,钢砼方桩,及钻孔桩可按综合定额1178、1179子目计价,实物量按钢砼底板50厘米或折厚60厘米的体积计算。桩顶挖土深度超5米时,按相应的基础埋深选用子目的挖土费用钻孔桩增加65%,预制方桩增加30%,例入您工程的埋深为7米,选用地下室无梁底板1141子目,该子目中预算编号1-37反铲挖土埋深8m内挖土费2.42元/m3*1.65元/m3或2.42元/m*1.30元/m(请注意是挖土费用增加系数)。您提出的问题2-4,从文字表述上看有的概念有混淆的,我没有看到图纸,回答可能造成误解。例如现浇楼板为平板,是否要扣梁,平板就是板下无梁,怎么扣梁,平板是四边与墙交接由钢砼墙支承,墙的高度应算至楼板面的高度,不扣楼板厚度,定额中楼板按建筑面积计算量的但子目中的含量是95%,并不是100%(请详见综合定额第266页4119子目),计量时要根据计算规则规定,子目含量在子目中有具体的数值,在选用子目时先查一下含量即可。4.什么叫上层阳台板下的栏板无法理解。阳台是指全挑出墙外的,不分有梁和无梁的阳台均套4249子目。若为封闭式的阳台与楼板算法一致的。在建筑面积指标中全封闭阳台要全部算建筑面积,全挑阳台只计算1/2建筑面积的。并请注意建筑面积指标量计算与实物工程量计算不是一回事。其他的问题因为图纸没有看过,无法回答。


    255、问:请教:钢板桩租凭及基坑围护的砼护披单价问题,工程基坑围护采用30#钢板桩、4#拉森钢板桩,并采用8cm厚砼护坡。请问人家30#钢板桩、4#拉森钢板桩材料租凭单价应为元/吨天,8cm厚砼护坡应套什么什么子目合适?(合同采用93定额计价)谢谢!

    答:根据上海建设工程造价信息提供的目前市场#4拉钢板桩小桩打法12-18m桩长约为0.65元/米天(租凭费)。30#槽钢为0.40元以内/半天,8cm厚砼护坡(称为土钉墙护坡)开挖深度6.5m以内的约为310-380元/m2定额内未设置子目,市场上有专业施工队伍,请查阅造价信息副刊资料。




    256、问:综合定额与这两部分均为预制定型预应力平板#300厚5cm,在定额套用上有何不同?请教

    答:定额子目是指预制定型预图力平板,93选用的是III-22预应力YBXXX价(详见93预算定额p194,编号III-22,预算价537.21元/m2构件价)。子目是指预制非定型构件(您未勘误)它选用的是F-26非预应力平板价,(详见93预算定额p199偏于F-26,预算价557.25元/m3构件价)


    257、问:地下二层(层高约4.5m),地下五层(层高约5m),建筑面积共约6万平方米的商场的电梯、中央空调造价指标常规为多少?

    答:我只能按自己碰到情况,提供作为参考,因为您的基础资料提供太少。所以仅供参考。商业综合楼,地下二层车库,地上四-五层,装饰材料采用国产材料,有中央空调,监控,消防措施。电梯有箱梯及自动梯但数量应控制采用国产梯或含资企产品。建筑装饰材料也不宜太多选用进口料。以上的情况参考价为5000元/m2-5500元/m2。以上价仅为工程的建安费用,也未考虑建材价格的变动因素。由于地下室为二层,开挖深度大于10米,请尽量考虑施工安全因素,施工措施应经专家评审。


    258、问:93定额:实际施工中,施工单位没有按照规定进行电缆预留,那电缆的接线余量2m、检查余量1.5m,进出电缆沟的1.5m余量是否应该计取?如果是桥架敷设,2.5%的弛度交叉系数是否应该计取,电缆全长的解释是否包括预留长度?

    答:我理解电缆的预留长度是根据计算规则的规定在按图纸计算延长米另外应增加的长度,作为安装单位在采购材料时应考虑的增加量,它应包含在实物量为(电缆全长内)。您问题中提到的几项预留量符合规定,在计量时均可计入。施工方未按规定预留,说明实物量不足,我认为甲方不应多付材料费。(请注意计算量与实物量是二个概念)


    259、问:别墅工程中,若套用93定额,最终造价中人工费所占比例是多少?

    一般别墅的人工费在占到总价的20~25%左右,但要看具体项目的结构形式与装修标准,因为情况是不段的变化的。装饰标准越高,占的比例越小。


    260、问:如果合同中未具体规定,那么哪些补差在税前?哪些补差在税后?

    答:首先应确定您采用什么作为计价结算依据,若按93定额计价方法,不论合同中有否具体规定,定额价是计取管理费率的基数,市场价与定额价之差都应在税前补差,税是国家的收入,任何材料用于建筑工程都应纳税,税后补差是不可取的。建筑税是由施工单位代收代缴并不是施工单位的收入。


    261、您好!请问定额站每月发布价格实腹式钢柱具体包含哪类型材?H型钢属




    262、现有个工程长199m、宽120m、地下一层5.5米高,地上四层檐高21米、局部五层檐高27.3米、桩承台加钢筋砼整板基础,施工单位使用了4台40t塔另外加4台井架。请教版主这个工程按照沪2000定额垂直运输费用应如何套定额?谢谢!

    答:您所述工程情况,应分几项计算垂直运输费用1.有地下部分以地下室建筑物的外围(包括保护墙部分)建筑面积乘定额含量计算,选用(12-6-2)子目。2.无地下室采用其他基础的可选用(12-6-1)子目,以钢砼基础的砼体积为基数(m3砼量,不含损耗量及砼垫层量)3.根据建筑物地上部分的不同高度计算因超高产生的人工和其他机械降效a.其中以工程中的人工总耗量*相应的高度子目的人工降效率%(选用12-1-1子目)b.其他机械降效,以工程中其他机械台班数的总和*相应高度子目的机械台班降效率%(选用12-2-1子目)4.地上部分垂直运输机械,以+-0.00以上不同高度分别计算可选用(12-3-1,12-3-2子目)高度不同分界以垂直线分别计算建筑面积。请注意建筑物因层高超过3M时每增高1m可另计算层高超高垂运费选用(12-4-1,12-4-2子目)以上计算规则请详细阅读2000定额工程量计算规则第53-54页规定。在此强调说明,应根据定额内的机械台班耗量计算,而不是你们自己选用的机械台数计量,因为机械选型不同与机械效率相关连的,你们选用的机械型号与定额不配套,台班量套定额耗量就不合理了。


    263、93定额超高费定额站相关文件脚手架定额子目1.装饰工程中的超高费,究竟是按照面积计费还是记取人工机械系数,如果可以记取系数,定额站如何规定,我找不到文件?2.工程不超过1个月的装饰工程,外墙需搭设脚手架,套用房修脚手子目和套用土建教授子目,哪个更合理?

    以后提问请说明以什么作为结算依据,因为应用定额不同,计量和计价的方法都不同,我现按93装饰定额回答。1.超过20M高的建筑做装饰的工程,按定额子目中的人工和定额中的卷扬机带塔的费用为基数乘系数计算人工降效和垂直运输增加费用的。(详见94-97年版93定额补充定额文件汇编,第70页,沪建定(95)第027号)。2.脚手架应按所订的合同中指定用什么作为结算依据而定选什么作为计算标准。


    264、1、当地下室的埋深超过3米时,可按地下室外墙面的垂直投影面积计算工程量,根据不同的埋置深度套用相应的外脚手定额,其工程量计算高度应从基础垫层面至地下室砼顶板面;单层建筑外墙高度超过3米时,可以计算外脚手架。请问:1、地下室埋深是指设计室外地坪至垫层面还是指实际室外地坪至垫层



    面?93综合定额基础埋深也是按室外设计地坪指垫层底计算基础埋深,实际地坪比设计地坪低如何确定埋深?2、此垫层面是指基础梁的垫层还是指底板的垫层?3、外墙高度是从实际室外地坪起算还是设计室外地坪?或者设计室内地坪?高度算至檐口屋面板还是女儿墙顶?

    1、地下室埋深是指设计相对标高正负0.000至基础底板垫层面;基础埋深是指设计相对标高正负0.000至基础垫层的高度。2、底板垫层。3、外墙脚手架的高度是室外的自然地坪至女儿墙顶的高度。


    265、请问老师:在2000安装中,灯具、开关等定额内包含的为BV1.5mm2的塑料铜芯线,而实际在施工中采用BV2.5导线,结算时是否可以换算调整规格及单价(结算采用清单ys5文件做,投标时没有换算),93安装中也有此相同问题

    2000定额中考虑的是灯内部的线是1.5mm2的线,但在实际施工中只有花式吸顶灯(多灯泡)或者花式吊灯(多灯泡)有这线,其他一般的灯具是没有的,你说的是2.5mm2线,已经计算在管内穿线中,你说的要换算的话就是扣除这部分才是必要合理的。


    266、请问老师:2000定额中DN150镀锌钢管采用沟槽式连接可否套用8-144子目,沟槽式管件再套用6分册的子目(把8-144内所含的管件取消),另外沟槽式管件套用6分册的哪个子目(解释1000例中没找到)

    要看你用在什么系统的,一般这么大管道的用在消防与空调系统较多,可以直接套用6分册的相应子目(包括管道及管件)。


    267、问:同样一个电气安装工程,使用93定额或者使用2000定额,哪个会比较高一点?

    答:我的理解为不能一概而论,因为93定额中计价材料部分是根据工程中的常规情况测定后,有个取定权数关系,这部分与实际消耗并不完全相同。有多,也会发生不够的。2000定额没有计价与未计价之分,完全按实际发生量计算。所以2000定额在材耗方面更合理些


    268、93定额:1、接地黄绿线套那个子目,要不要乘系数?2、气动隔膜泵属于什么泵套那个子目?

    1、一般套管内穿线,系数是按规定来的;2、看你泵的重量与功率来决定。




    269、请问老师:在实际操作中,明配电线管道与暗敷电线管道连接因高差较大而使用金属软管敷设,该金属软管能否算工程量?谢谢!

    2000定额的操作原则是按实计算,但你所说的就按图纸说明或者需要设计出修改通知,如果没有的话需要办理技术核定单,因为一定需要设计的认可才行,若实际敷设时可以按金属软管计算工程量,但明、暗敷电线管材是应减量。


    270、最近在做一份预算,是安装工程的包干价,有管件和电气设备。我想请问一下各位专家,93定额测定的预算价和成本价那个高些?93定额测定的预算用价合算吗,会不会亏本?如果测算成本的话有哪些方法,请指教,谢谢!

    做预算是先要测算成本,这样做出来的预算才合理有效,至于亏本不亏本还有许多因素在里面,看你签定合同的单价、结算方法等等,你说的问题其实很难回答,我估计没一个人能正确的回答你的问题,不好意思。


    您好!帮您咨询了一下老师,实际没有一般也不予以扣除的!


    272、老师:您好!93房修对粉刷的解释是全出白:全部铲除原有油漆(包括金属面上铁锈)半出白:除缝槽中油漆尚好,可不铲清外,其他均应铲清修出白:起壳部分铲清(包括金属面上铁锈)但是1、10-401原油“冲出白”是什么意思呢?2、“抄清油”与“修清油”有什么区别?3、10-405“原粉起底”是什么意思?

    1、10-401只对油漆部分刷新(即罩面);2、抄清油是重新刷油,修清油只是修并不是全部;3、原粉起底,是指铲除原有的油漆及批嵌。


    273、2000定额计算规则中说:砖砌墙体应扣除.嵌入墙体的钢筋混泥土柱请问:这个钢筋混凝土柱中包括,构造柱,有些支撑楼梯的砼柱吗?还有,不扣除外墙板头,这个外墙板头是什么?是不是楼板(厚度)?

    2000定额的原则是按实计算,钢筋混凝土柱中包括构造柱,楼梯部分的构造柱;



    外墙板头是指局部板伸入墙内的板头,也就是说无梁的板头伸入墙里的。


    274、老师:请问2000定额中,人防防护墙预埋密闭套管可否套用6分册刚性防水套管子目(包括通风预埋密闭管)谢谢!

    人防防护墙预埋密闭套管可以套用6分册刚性防水套管子目,通风预埋密闭管可以套用1-1543子目。


    275、老师您好!在装饰工程中因设计变更,座便器移位,排水管道需要重新钻孔,该钻孔所发生的工程量套用哪个定额?


    276、1.到底建设工程中那些需要签证后者说是签证的依据,也就是能作为结算依据?A根据合同已说明的有关约定B图纸没有明确的部分C图纸会审纪要的相关内容D经过设计建设监理施工四方确认的技术核定单且数量明确E图纸有变更的设计修改通知单F图纸没有,规范需要G图纸没有,实际施工需要问1能作为结算的有哪些()问2哪些内容必须签证()疑点:经过设计建设监理三方确认的技术核定能作为计算依据吗?但我认为能法律上:技术核定单的法律效力大于工程现场签证单,因为核定单参与备案,而签证单无需要。形式上:技术核定单为监理设计建设施工方四方盖章。而签证单只有经过建设监理施工三方确认。有设计认可更权威。

    一、结算依据有:1.施工合同;2.中标投标书的报价单;3.施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证;4.工程预算定额、取费定额及调价规定;5.有关施工技术资料;6.工程竣工验收报告;7.工程质量保修书;8.其他有关资料。二、必须签证的大致有以下内容:1、在竣工图中无法表达的(如业主或者设计原因造成的返工、土方、垃圾、机械等);2、业主要求的工程以外的工作内容(如大型设备的进场配合、办公室的搬迁等)。



    277、再请问老师一个问题:2000定额6分册中刚性防水套管制作及安装有说明系数调整厂外运距超过1km是否指不在施工现场制作,而是指在距施工现场超过1km的另外地点制作的就可以乘1.1的系数。

    这种情况有也很少计算,因为套管的单价算的是成品的,直接计算在成品单价中,所以不考虑你们说的这个问题.


    278、现建设单位安装变压器。施工单位经建设单位同意,请第三方施工单位对整体工程进行测试。请问:测试单位是否一定要求为电力公司?还是电力公司认可的有测试资质的单位即可?

    测试单位一定要电力公司认可的,有相应测试资质的单位。


    279、定额中没有钢筋混凝土管桩的截桩子目,如果管桩需截桩,如何处理

    一种方法:1-5-1,1-5-2,1-5-3,选择其一后调整二种方法:综合单价(我们工地就是合同定了56元一个不分凿和截)施工报价时建议考虑凿和截,超过0.5米即算凿又算截记住2次嗷三种方法:我经常参考江苏的04定额,参照其他省市的定额比较合理且有说服力,有时综合单价没有依据显得过于随意,施工方极易吃亏.


    280、1,貌似2000定额粉刷不分内外墙,而外墙粉刷显然比内墙贵,定额综合考虑了吗?2,不锈钢拉杆为本施工方厂家定制,现场安装,需要算弯头吗?就是我楼梯中间有100宽的缝隙,那究竟一个转弯的部位:是算1个还是2个弯头?3,2000等额安装中:塑钢复合管套什么定额,我倾向于套镀锌钢管,再稍作调整。4,30米以下的安全网怎么考虑,没定额可套,它的人工和材料怎么确定?(还是借鉴其他地区的已有的定额?)5,一般2000定额安装管材中是否包括伸缩节和检查口?6,2000定额整体面层已经包括找平层,因而我们的实际是找平层40厚细石砼,面层160厚砼,如何?(面层定额中包含的找平层是以水泥砂浆的形式出现的,而我方为细石砼,且定额一般考虑找平层为20厚,而我方为40厚细石砼找平层,(这也是我施工单位的技术核定单这样写的,要是我出核定单就说160


    厚的也是找平层,因为甲方说面层(160厚的砼以上的)由二次装修定,因和施工员缺乏沟通,主要是施工员比较固执,留下了这个难缠的祸根?


    7,合同要求按2000定额结算,问一下人防部分是按什么结算呢?人防密闭门套什么的定额?貌似套2000土建和装饰不合理,我们安装人工成本为(密闭门



    的15%),怎么做才合理,建议甲方综合单价考虑,但甲方不认可这个15%的安装费怎么办?8,2000定额中的措施费包括很多内容,我们合同在其基础上增加了垂直运输,施合同中说措施费包括降水。问题:垂直运输应该包括塔吊,但不知是否包括泵送管?有说明》)2000定额措施费中关于降水的内容,是否包括深层的井点降水。怎么理解?貌似有两种解释一种是上海定额站编制的定额已列定额说明:措施费不包括已列定额子目(出自《费用组成关于直接费综合费用.......出的子目都不能计算措施费(除合同另有说明)(比如一些临时设施如石棉瓦找不到定额套)一种理解是施工单位已经列入定额的子目,就不能再算着措施费,简单的说就是:不能同个构件即套定额有算成措施费?希望大家积极发表见解,相互提高,对于定额中问题的疑惑:这个兴安的论坛是最佳的平台。毕竟定额站说:不再重新解释定额了,定额仅供参考。

    回答如下:1:2000定额是不分内外墙,但实质还是分的,因为用的砂浆不一样,你要把砂浆换算成你所用的.2:不需要;按实.3:我们一般用的是塑复铝管定额再进行换算,感觉相近点,8-224~8-228.4:一般在措施费内考虑.5:要看管径与管材的,不是一概的不包括或者包括.6:没关系的,你说的不管是面层也好,垫层也好,找平层也好,只要能算到就OK了,差价只是一点点的人工费,只要你不漏怎么做都没关系的.7:在人防工程中,现在一般是指定供应商的,建议你在签合同时考虑这个昂贵的安装费,这样就不存在你所碰到的问题.8:不知道你的楼高,怎么有个泵送管.你是按2000定额做的,还是清单2000,如果是前者可以在能套到定额的情况下还是可以使用的;如果是后者,投标文件,那就不能改变了,措施费是包干的,你应该是有经验的承包商,投标时应考虑到这样那样的问题了.


    还没出对应的定额,一般自己编个临时定额使用,现在这个工艺用得也蛮多的.价格也比较贵的.


    282、老师:你好!近来遇到”全套管清障工法处理以前碎桩等地下不明障碍物的问题“我在2000定额里没有找到相关子目,请问,现在市场行情是每方多少?请告知,谢谢!



    另灌注桩采用咬合接法,套灌注桩定额,那么工程量如何计算?谢谢!一般在200元左右吧


    283、问一下上海2000定额装饰中的零星项目和装饰线条中的规定是否适用与:同一条轴线上不同墙厚凸出的部分(比如一砼墙400厚与一砼墙200厚相交外边齐平,形成的一个200宽的侧壁,这个侧壁是并入墙体还是并入零星项目或者装饰线条中,我是施工方感觉应该并入墙体,但如果想硬并入零星项目(展开宽度在300毫米以外的线条和门洞侧壁,以及在1平方米以内小面积抹灰)看似有点牵强,但也并不矛盾.大家发表一下意见?

    这个并不是很严密的,各人理解不同,套用的定额也不同,本人理解为没有标准答案,各人自己发挥,我想审计一般不会计较这小东西的.


    284、老师您好!请详细解释一下定额:公140307和安2-1417的内在区别?为什么同样的工作内容会有差距?谢谢!

    我感觉这不是我们讨论的问题,是管理上的区别,各部\局自己有自己的套路,象做路一样,土建与市政有明显的区别.



    个人理解:10-10-169定额适用于30*30或50*50的小龙骨10-10-173定额适用于中大方木龙骨可能面层贴挂些比较重的板材10-10-181定额适用于(不清楚为什么含量这么多)1、我想知道它们同是龙骨,为什么差距那么大,应该是适用的情况不一样,所以请各位老师、专家给我解答下...(他们都在什么情况下适用)?2、一般的护壁板防火漆套用什么定额?比如细木工板面涂防火漆.


    286、版主:现有一段市区马路需要开挖修理。请教版主,该工程预算应按市政



    定额还是公路定额进行编制?谢谢!一般市政定额与公路定额的区别主要有哪些?

    套用市政定额,公路定额是全国公路定额,一般在施工出省的道路工程套用公路定额。区别在于材料价格


    可按金属结构分部11-1-8零星铁件以重量计算,它包含了全部操作过程也包含了油漆部分,若钢骨架材料镀锌处理的,应扣除子目油漆的材料费。


    288、请教老师以下问题,谢谢!(1)市政工程钢筋长度16m,是否可按土建预算一样计算钢筋搭接接头长度?(2000市政定额修编过程中,根据总纲的要求,强调了与建筑定额之间在名称术语、计量单位等方面尽可能的统一,对相同子目在消耗量上做到基本统一。)(2)市政工程T型梁.小箱梁后浇带钢筋长度在0.7M与1.0M之间,而此钢筋两头设计要求与预留钢筋电焊单面焊接.焊缝长度10倍D.请问此钢筋电焊接头是否可另外套用定额.?

    问题(1):不可以计算。定额总说明中已明确各册钢筋混凝土结构的钢筋制作子目中,已包含了手工绑扎、对焊、电焊连接的内容,也包含了损耗量。在计算钢筋用量时,应根据不同部位套相应定额。除了使用新的钢筋接头方法可以按钢筋接头子目套用外,不能再计算搭接的耗量。问题(2):不可以再计算。总说明内已明确包含的钢筋三种连接方法,都已按规范规定的连接方法计入了耗量。选用子目时应注意,分别选用梁套梁的部分钢筋制作子目,箱梁套箱梁相应的钢筋子目即可。


    289、版主:有关《沪建市管[2008]12号》文是否一定要按2000定额编制的结算才能执行?现有一项工程,审计单位讲此文执行范围为2000定额。现查阅该文全文,没有说明定额的选用问题。现我单位按93定额编制结算,根据该文的说明,现市场人工单价远远93定额所确定的人工单价,我单位是否可以与建设单位协商后进行人工补差?谢谢!

    你说的问题是谁都知道的问题,审计说得完全是合理的,因为93定额早已废止,现在就好比是民间定额,不受任何机构及部门的保护,你们只有按合同走,相关的文件是不适应你们执行93定额的项目,只有与业主方协商解决,具体不能也不会按文件来执行的.




    定额的解释是包含“刷底漆,紧固螺栓等”那么请问“刷底漆”是包含油漆材料和刷漆人工吗?



    “紧固螺栓”包含螺栓材料费和螺栓安装费吗?另请老师抽空回答我09年10月13日提出的关于移动脚手架的问题。谢谢老师!

    93定额11-41Z/A包含的内容有:放样、号料、切割、调直、组对吊装、找正、焊接、刷底漆等。你说的移动脚手架是新型的脚手架,还没纳入定额,所以与业主根据实际情况,协商解决。


    291、7-3-1水泥砂浆压光、压实地面与7-3-2压光、压线地面有何区别?7-3-3加浆随捣随抹在何种情况下套用?套用了7-3-1是否还可以套用7-3-3?7-3-6水泥砂浆砼散水一次抹面与7-3-7水泥砂浆砼散水压光无线有何区别?8-1-3砼瓦屋面铺斜沟、戗角,何为斜沟、戗角

    1:压光压实与压光压线可以从字面上看也能看出,就是有线与无线的区别,从定额来说就是人工含量后者高点,但相差不大.2:不是很严密,但一般不使用这工艺,有点浪费,使用的部位在混凝土上的比较多些.3:与第一个问题差不多的,一个是光面的没线条,一个是有线条的.4:建议你去买本书看看,新华字典里也有.


    292、老师,市政定额里面是否包括钢筋接头的含量,如钢筋长度为15米,计算时要不要增加一个接头的里。因为在施工图上的钢筋表中没有接头的里

    不包括,按实计算,看实际情况是使用的什么接头,具体情况具体处理。


    293、老师你好!我有几个问题想问一下:1.轻钢龙骨石膏板隔墙内运用了零星木块,木块上刷防火涂料该怎么计算工作量和套用定额?2.轻钢龙骨石膏板隔墙安装铝合金门连窗,安装过程中为了增加门窗牢固,安装中门窗竖向铝合金采用一根整型材固定于顶面与地面,请问超出门窗高度多余的铝合金型材该怎样表达在定额中计算?3.土建装饰工程定额中,木作门窗套上做聚酯漆喷漆该怎样套用?

    1、轻钢龙骨石膏板墙内的零星木块在计算防火漆时可以适当考虑点龙骨防火漆,也可以直接添加刷好防火漆的木块价格换在定额含量内;2、轻钢龙骨石膏板墙上的铝合金门连窗,一般使用的加固材料是型材(钢),但你实际使用的是铝型材,可以换算定额里你所用的材料;3、套用其他木材面聚氨脂漆10-10-48及10-10-52。


    294、老师你好:我不知道这个贴子发到那个位置我现在施工的是高架桥,现在施工的工作量比投标时增加了40%到70%,按照



    2004的合同文本是超过10%,由于在投标时的单位偏低。请教一下,超过部份能不能重新组价。

    按你这样的情况,应该有业主方追加投资额,再按照投标时的综合单价进行结算,如果是新增的内容需要由投资监理组织的重新核价,协商出综合单价来进行竣工结算。发生这样的情况有很多原因造成的,象设计方案的变更,地质报告与实际情况有重大偏差,地下不明障碍物,编制清单时遗漏等等。你说的“单位偏低”不知道是单位平方米的指标呢,还是单价太低,没完全理解。如果是单价低的话,估计是不能重新组价的,还是按合同执行的;要重新组价的话也得在原来的合同中予以补充,但牵涉的部门很多,一般情况下是不会这样操作的。


    295、关于定额2-1-1至2-1-3的问题:例如,现打一根40米的预制方桩,套定额时是将40米的工程量都计算在“打方桩25-45m以内”(2-1-3);还是将12米的工程量计算在“打方桩12m以内”(2-1-1),再将13米的工程量计算在“打方桩12-25m以内”(2-1-2),最后将15米的工程量计算在“打方桩25-45m以内”(2-1-3)。谢谢解答

    打预制方桩,应按桩的总长度计算选用一个子目,按您所述一根40米长的桩,应选用2-1-3子目计算。还应注意套用2-1-8至2-1-10子目根据送方桩的相应深度套其中一项子目计算送桩费。还需按40米桩的接桩个数选用2-1-13或2-1-14子目。工厂桩一般长度不超过12米,太长不便运输,也是计算中应注意的问题。


    296、对于附墙柱,大家应该再熟悉不过了,一致看法是附墙柱:即突出墙面的柱。当然对于我们预算人员来说肯定是同一材质,如砼柱突出砖墙肯定不行,2000定额要求附墙柱并入墙体计算。在这里弱弱地问一句,那么在剪力墙墙端的框架柱,是附墙柱吗,因为地下室的柱比挡土墙价格贵很多,我

我要回帖