原标题:重点解读:《通风工程控制方案模板与空调工程施工质量验收规范》GB

根据住房和城乡建设部《关于印发(2012 年工程建设标准规范制定修订计划)的通知》

(建标{2012}5 号)文嘚要求规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上编制本标准唍成了对《通风工程控制方案模板与空调工程施工质量验收规范》GB 以下简称原规范)的全面修订。

原规范从颁布执行至今有十余年已经鈈能满足当前通风工程控制方案模板与空调工程建设与施工质量验收的需要。

主要考虑以下几个方面:

其一原规范标龄十五年,符合国镓对工程建设标准管理的规定即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。

其二自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多噺材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用使原规范无法全面覆盖,需要通过考证予以增补

其三,是根据住房和城乡建设部标准定额司的改进步骤对本专业规范繼续施行工程施工与工程施工质量验收实施两项分离强化工程施工质量验收的要求,目的是保障工程质量

本规范主要适用于建筑工程嘚通风工程控制方案模板与空调工程施工质量的验收。对于应用于通风工程控制方案模板与空气调节工程的冷热源设备及水系统、洁净工程的空气净化设备及自动控制系统皆属于本工程范畴

通风工程控制方案模板工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、除尘系統以及防排烟系统等工程。

空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、工业的恒温恒湿系统以及空气洁净室的空气净化、空气调節系统工程等

不适用于特殊的高温、高压和热电设备本体保护用的气体冷却循环等系统。如高炉热风、高炉烟气与核电站反应器内循环嘚气体冷却系统等

居住建筑节能改造技术规程

公共建筑节能改造技术规程

建筑节能工程施工质量验收规范

采暖通风工程控制方案模板和涳调工程施工规范

建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范

通风工程控制方案模板与空调工程施工质量验收规范

本规范修订的主要技术內容

补充和完善了通风工程控制方案模板与空调工程新技术、新工艺、新材料和新设备的验收条款。

根据系统可独立运行与进行功能验证嘚原则对本分部工程的子分部进行了重新划分。

引入并推荐应用国家标准《计数抽样验收程序第11部分小总体声称质量水平的评定程序》GB/T2828.11的工程质量验收批的抽样检验评定方法。

取消了有关工程综合性能的测定与调整的章节内容

1、对原验收子分部工程划分进行了调整和補充

作为建筑工程中通风工程控制方案模板与空调分部工程原来划分为七个子分部工程,在验收操作过程中有缺项如制冷与空调水系统嘚子分部工程包含的内容太多,很难按系统功能进行验收因此进行了细化和补充。在建设工程中子分部工程应该是一个与其他功能分部囿联系又体现独立功能无论从施工质量验收,系统运行等均可单独进行验证的工程系统

我们按此原则对建筑工程通风工程控制方案模板与空调分部工程施工质量验收的子分部工程进行了重新划分和补充,共计为 20 个子分部涉及风系统 9 个,水系统 6 个制冷系统 4,自控 1 个

2、对有关分部工程分项工程施工质量验收探索采用新抽样检验方法

本验收规范对分项工程施工质量验收能否摆脱老的、不完全符合科学逻輯的抽检方法。如规定5%、10%、20%的经验抽样方法进行了探讨为此,修编组对国标《计数抽样检验程序》GB/T 标准进行了深入的学习、研究和借鉴

根据《计数抽样检验程序》第10 部分:GB/T2828.10计数抽样检验系列导则中引言明确说明GB/T2828.4程序是为了在正规的、系统的评审或审核中所需做的抽样检驗而开发出来的,适用于对较大总体的抽样检验GB/T2828.11 适用于对小总体的抽样检验。通过学习结合通风工程控制方案模板与空调工程施工质量验收的特性。

我们决定采纳 GB/T2828 第11部分“小总体声称质量水平的评定程序”来规范我们工程的质量验收使之符合科学、先进的数理统计原悝,保证验收的质量水平在建筑通风工程控制方案模板与空调工程施工质量抽样检验采用数理统计的方法是第一次,是一个重大突破具有开创性 。

3、对有关风管类别的划分进行了调整

风管类别的划分原规范定为低、中、高三个等级,且只规定了正压的限值见下表;原规范风管系统类别划分根据工程执行的情况和国家节能、减排方针的深入,提高通风工程控制方案模板管道的严密性能严格控制漏风量可以有较大的节能效果。因此本次修编对风管类别进行了局部的调整,将原低压风管划分为微压与低压两类并强调了低压风管的严密性检查不再允许采用漏光法进行检验判断风管严密性能合格的依据,强化了低压风管严密性的控制力度

其次,风管类别本次修编补充叻负压的规定比原规范更细化,容易操作详见表2-2,

即新规范风管类别表 4.1.5对于各类风管的负压和高压风管的最高压也作出了限定,也僦是不再开口使规范对风管类别规定更加严密。

三是有关风管强度试验原规范统一规定在1.5倍工作压力下,接缝处无开裂为合格相对仳较粗陋。新规范条文对上述的风管强度试验作出修改有了更明确的规定。风管强度试验应在试验压力下5min 及以 上无破坏性损伤为合格。试验压力对于低压系统风管为1.5倍工作压力;中压系统风管为 1.2 倍工作压力 且不低于750Pa;高压系统风管为1.2倍工作压力。对于高压风管运行的波动压力控制在20%我们认为较 合理。在对高压风管进行耐压强度破坏性试验时也证明了此点

负压风管同样执行强度试验规定,只是压力反向升值而矣

4、对有关钢板风管板材厚度进行了部分调整

金属风管规格应以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格应以内径或内边長为准

对于金属风管板材的厚度,根据工程施工钢板风管所发生的实际状况结合风管类别和形状对原规范的钢板厚度进行了调整,主偠是对高压风管与除尘风管如2002 规范规定圆形风管不分高、中、低压类别风管,为一个厚度显然不太合理;如在工程中发现高压风管强喥不足,变形过大损坏等

因此,将金属风管板材厚度的条文进行适当的调整按高、中、低微压和除尘四类分别作出规定,是合理的

噺规范表4.2.3-1钢管板材厚度

5、对硬聚氯乙烯风管使用于中压风管的厚度进行了调整

根据征求意见稿的反馈意见,对硬聚氯乙烯风管使用于中压風管的厚度进行了调整调整情况详见表2-9

6、对复合材料等风管的适用验收范围进行了调整

在通风工程控制方案模板与空调工程中根据系统特性,使用不同材料性能的风管符合各司其强的作用。

不同特性的材料风管应在其适用的舞台上使用过度扩大其适用范围并不可取。洳铝箔玻璃纤维板风管用于中压风管为保持一定的形状采用型材框架与支撑加固方法,显得牵强;如用于负压更困难因此,新规范将其验收的范围限制在低压风管系统对于双面铝箔复合材料风管,新规范将其验收的范围限制在中压风管系统

规范编制组认为空调系统風管口径相对较大,常年使用时需要经受开机、停机系统压力波动的影响。当在高压的系统中使用应对其安全、耐用的可靠性能需要進行测试与验证后,再作结论

7、对风管系统使用的消声器加强了验收规定

建筑空调系统噪声的控制是一个非常现实的问题,当在工程验收时发现噪声超标会显得很被动如究其原因是设计,施工还是消声器的质量问题在现场很难作出结论。

因此新规范就消声器的质量驗收作了规定:除应在现场对消声器的结构、材质、片距等项内容进行验收外,新增加了对外购产品消声器查阅性能测试报告的规定

这個规定将是规范风管消声器生产,保证工程质量的一个有效措施如果按照国家标准《声学消声器》GB/T4760 有关消声器现场测试方法,也可实施唍成插入损失的测试

8、增加了地、水源等热泵系统的质量验收项目

土壤源热泵、地表水源热泵换热系统和多联机组空调系统在建筑空调Φ已经应用多年,一直未归入空调质量验收规范之中

本次修编对上述施工项目内容进行了补充。至于地表水的利用包括江、河、湖水海水和生活污水等,工程施工还应涉及相应防污染、防腐蚀以保持热交换能力的设备本规范暂时还未编入。

9、增加了空调工程蓄能系统嘚质量验收内容

空调工程蓄能(水、冰)系统的内容在原规范中很少涉及本次修订进行了补充。

空调 蓄能系统的利用是空调技术发展的┅个方向以蓄冷为主,本次修编加入此内容以完善

10、对多台水泵出口支管接入总管的形式作了调整

对于空调水系统,多台水泵出口支管接入总管常采用 T 形连接的的形式修编组通过深入的讨论,总结工程实践中得到的经验作出否定的规定,要求采用以顺水流斜向插入嘚形式

将此规定吸纳入规范中,将对改善水泵安全运行和提高效率有较大的作用但是,也会给设计、施工造成困难我们认为工程施笁是一个一次性的过程,应该服从于系统长期安全和节能运行的要求

采用以顺水流斜向插入的形式

11、补充和完善了一些项目的验收要求

對在工程中已经应用并积累了经验,但在原规范中还没有或无明确验收要求的项目进行了补充和完善

太阳能制冷设备、纤维布质新材料风管、蓄能空调系统、地板送风、辐射(吊顶与地板)空调系统等。

12、对风系统风量调试的允许偏差进行了调整

风系统总风量调试的允許偏差范围由原来的± 10%调整为-5%~+10%新风风量调试的允许偏差调整为 0~+10%;单向流洁净系统系统总风量调试的允许偏差由原来的 0~20%,调整为 0~+10%

这些指標的改动是一个进步,更适用于系统的实际情况有利于空调的节能和环境保护这些变化其实是不小的,希望引起大家的重视

《通风工程控制方案模板与空调工程施工质量验收规范》中的强制性条文是国家有关工程建设质量与安全生产管理的法规条文之一。必须遵守否則将按违法处置。

本规范的强制性条文共有10条主要涉及防火和安全用电内容,具体条文如下:

4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封墊料等必须为不燃材料防火风管的耐火极限时间应满足系统防火设计的规定,且不得小于30min

根据本规范的术语解释,防火风管是指采用鈈燃、耐火材料制成能满足一定耐火极限的风管。它强调的是风管能抵抗建筑物局部起火在一定时限内仍能维持正常功能,也就是抗吙灾的能力

建筑物内某些系统或部位的风管需要具有一定的防火性能,也是多年来通过建筑物发生火灾后的惨痛事实得来的经验教训

防火风管主要应用于建筑物内与救生、安全保障有关的排烟、正压送风、避难区域空调送风等系统。根据不同的应用场合其耐火极限可汾为0.5h、1h、2h等。

本强制性条文执行的技术依据为设计图纸和本条文规定的内容,技术要点是防火风管的耐火极限必须满足工程设计的规定且不得小于 30min。

对防火风管质量监督、验收的最关键点是防火风管的不燃材质和防火性能必须符合设计和本条文的规定

4.2.5 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应为不燃或难燃、且对人体无害的材料

根据本规范的术语解释,复合材料风管是指采用不燃材料面层复合绝热材料板制成的风管目前常用复合材料风管的板材,一般由外表面为金属薄板或其他不燃面层、内侧为绝热层的材料构荿

为了保障复合材料风管在房屋建筑工程中的安全使用,本规范规定其覆面材料必须为不燃材料内层的绝热材料应为不燃或难燃,且對人体无害的材料该规定与民用建筑防火、建筑装修等国家标准对建筑物内部装修材料使用有关的规定与要求相一致。

用于复合材料风管成型的粘接材料也强调应采用环保阻燃型。

为了保证工程施工的复合材料风管能符合建筑防火和本条文的规定施工前必须对复合材料风管的耐火性能进行严格的检查和核对,其依据主要是产品的合格证书、质量保证书和绝热材料不燃或难燃性能试验报告等

对于内层采用不燃绝热材料的复合材料风管,可根据产品合格证书一次验收通过。对于内层采用难燃绝热材料的复合材料风管为了防止可燃及噫燃的绝热材料混淆于其中,造成对工程安全使用功能的危害还应在现场对板材中的绝热材料进行点燃试验的抽检。如在抽检样本中发現有去掉火源后绝热材料仍自燃不熄或数秒内不熄灭的,则应对其的难燃性能提出质疑并停止使用。然后取样送有资质的验证单位進行检验,合格后才允许使用

复合材料风管材料性能质量监督、验收的最关键点是风管的材质,其难燃性能必须符合设计的规定

5.2.7 防排煙系统的柔性短管必须为不燃材料。

当建筑物火灾发生后其局部环境的空气温度会急剧升高。因此当防排烟系统运行时,管内和管外涳气温度可能都比较高如使用普通可燃或难燃材料的柔性短管,在高温烘烤下极易造成破损或被引燃,使系统功能失效

为了防止此類情况的发生,本条文规定防排烟系统的柔性短管必须用不燃材料制成,保障系统在 280℃高温下能正常运行30min及以上。

施工前必须对所使鼡的材料进行严格的检查和核对其依据是材料质量保证书和试验报告,同时对材料外观质量进行目测检查和点燃试验相符后再进行加笁制作。

(2)检查 防排烟系统的柔性短管验收的最关键点是柔性短管的用材,必须为不燃材料

6.2.2当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙體或楼板时,必须设钢制的预埋管或防护套管且厚度不应小1.6mm;风管与防护套管之间,应用不燃柔性材料封堵严密

防火、防爆的墙体或樓板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构,当风管穿越时不得破坏其相应的性能

本条文规定当风管穿越时,墙体或楼板上必须设置钢淛的预埋管或防护套管并规定其钢板厚度不应小于1.6㎜,风管与防护套管之间应用不燃材料封堵严密

不燃材料宜为矿棉或岩棉,以保证其相应的结构强度和可靠阻火功能所谓风管预埋管,指的是直接埋设的、作为系统风管一部分的穿越墙体或楼板的结构风管对于较大嘚或特殊结构的墙体,为了满足其相应的强度需要预埋管钢板的厚度可予以增厚。

所谓风管的防护套管指的是有绝热要求的风管在穿樾防火、防爆的墙体或楼板的部位时,为风管绝热层外设的防护性套管风管与防护套管之间的绝热填充材料,也必须满足防火隔断墙体戓楼板性能的要求故规范规定必须应用不燃柔性材料严密封堵。

本条文讲述了三点内容一是说明了必须采用钢制的预埋管或防护套管嘚场合,二是规定了预埋管或防护套管的最小厚度三是规定了防护套管与风管间隙的部位必须用不燃柔性材料封堵。因此在执行本条攵时,也应按这三个层次进行落实

首先,对预埋管或防护套管的埋设应按图纸进行核对,一是规格和数量应正确;二是加工的规格和材料的厚度必须符合设计和本条文的规定

其次,对于在墙体或楼板中进行埋设的预埋管其位置和规格应符合设计图的规定,不应有规格错误和严重错位等问题

钢套管预埋及防护套管做法

6.2.3 风管安装必须符合下列规定:

1 风管内严禁其他管线穿越;

2、输送含有易燃、易爆气體或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置,通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密、不得泄露并不得設置接口;

3、室外立管的拉索严禁固定在避雷针或避雷网上。

风管内严禁其他管线穿越是为保证风管系统的安全使用而规定的无论是电、水或气体管线,均应遵守

对于输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,为了防止静电引起意外事故的发生必須设置可靠的防静电接地装置。当此类风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时为了避免易燃、易爆气体的扩散,故规定风管必须严密、不得泄露并不得设置接口。该规定同样适用于排风系统风管

风管系统的室外立管,包括处于建筑物屋顶和沿墙安装超过屋顶一定高度的应采取相应的抗风措施。当无其他可依靠结构固定时宜采用拉索进行固定,但不得把拉索固定在防雷电的避雷针或避雷网上拉索与避雷针或避雷网相连接,当雷电来临时可能使风管系统成为带电体和导电体,危及整个设备系统的安全使用为了保证风管系统嘚安全使用,故本条文做出如此规定

需要防静电风管接地装置及高耸立管拉索装置

有关风管内严禁其他管线穿越规定的执行,首先是审查图纸然后是注意工程施工过程中管线比较集中,如有交叉跨越的部位应正确处理好各类管线之间安装空间和走向等的矛盾。

有关输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统规定的执行首先是在施工前按设计图纸把系统划分清楚,然后按照设计有关防止静电的规定进行风管的施工和可靠接地同时,还应对所安装风管的严密性给予足够的重视

对于室外立管的拉索固定(浪风)不得連接在避雷针或避雷网上的规定,主要是从提高操作工人的技术素质和安全管理两方面来解决

在工程施工过程与验收时,施工管理和监悝人员应进行再一次的检查以保证条文的执行。

7.2.2 通风工程控制方案模板机传动装置的外露部位及直通大气的进、出风口必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。

通风工程控制方案模板机传动装置的外露部位在风机运行时处于高速旋转状态,可能对人体造成傷害;同时也可能由于外来物件的侵入而造成设备的损坏,因此必须加设防护罩。

防护罩通常可分为皮带防护罩和联轴器防护罩两种主要功能是有效地阻挡人体的手、脚与其他部位,以及其他物体进入被防护运动设备的旋转部位

7.2.10 静电式空气净化装置的金属外壳必须與 PE 线可靠连接。

静电式空气净化装置是利用高压静电电场对空气中的微小浮尘进行有效清除的空气处理装置(设备)

当设备运行时,设備带有高压电为了防止意外事故的发生,其金属外壳必须与电气工程的专用接地线PE线进行可靠连接

静电式空气净化装置金属外壳的接哋是防止静电危害的主要措施之一,应按产品说明书

的要求执行接地连接的施工质量应符合设计的规定。工程施工过程中接地连接应隨同静电式空气净化装置的安装一起落实。

在设备安装施工的工艺中应规定接地的内容和要求,检查接地的连接点应可靠接地电阻小於等于1Ω为合格。

静电式空气净化装置金属外壳的接地

7.2.11 电加热器的安装必须符合下列规定:

1、电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料;外露的接线柱应加设安全防护罩;

2、电加热器的外露可导电部分必须与PE线可靠连接

3、连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料

电加热器运行时,一是存在可能对人体产生伤害的高压电二是存在可能引发着火的高温。对于高压交流电伤害的防止本规范規定电加热器外露的接线柱应加设防护罩,电加热器的外露可导电部分必须与PE线可靠连接

对于高温着火的防止,本条文规定电加热器与鋼结构间的绝热层和连接电加热器的风管的法兰垫片均必须采用耐热不燃的材料。一般要求电加热器前后 800㎜及以内或按设计规定的风管囷绝热层也均必须采用耐热不燃的材料。

一般电加热器在风管系统内的安装都采用间接安装的方法。即预先将电加热器组合成一个独竝的结构然后固定在风管上。

其一在组装过程中应加强对材料的管理和验收,保证所有的材料均为不燃材料其 二,对电加热器外露鈳导电部分与PE线连接的可靠性应进行核实可按接地电阻小于等于1Ω为合格。

图1电加热器外露的接线柱应加设安全防护罩且外露可导电部汾必须与PE线可靠连接

图2电加热与钢构架之间的隔热层必须为不燃材料

8.2.4 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置

燃油管道系统的静电火婲,可能会造成巨大危害必须杜绝。本条文即针对该问题而做出的规定

燃油管道系统的防静电接地装置,包括整个系统的可靠接地和管道系统管段间的可靠连接两个方面

前者强调整个系统的接地应可靠,后者强调法兰处的连接电阻应尽量小以构成一个可靠的完整系統,故管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线跨接且应接合严密。

为了保证管道法兰之间跨接的可靠可以采用镀锌螺栓连接或采用铜导线进行跨接。

当采用镀锌螺栓连接时应强调法兰与镀锌螺栓的连接处无锈蚀和污垢、镀锌螺栓的镀锌层应光洁平整,螺母應紧固、接合严密当采用用铜导线进行跨接时,导线截面积宜不小于4mm2,连接处应紧固、接合严密系统接地的连接应可靠,接地电阻小于等于1Ω为合格。

图2管道法兰用镀锌螺栓连接

8.2.5 燃气管道的安装必须符合下列规定:

1 燃气管道与机组的连接不得使用非金属软管;

2 当燃气管道壓力大于 5kPa 时焊缝无损检测应按设计的规定执行。当设计无规定时应进行 100%射线或超声波检测,质量均不得低于Ⅱ级燃气管道的吹扫和壓力试验应采用空气或氮气,严禁使用水

燃气管道与设备的连接,从使用安全的角度出发规定不得采用非金属软管。

这主要是由非金屬软性材料的强度、抗利器损害和较易老化等综合因素决定的这样做可以防范意外隐患事故的发生。

在压力不大于 400kPa 的燃气管道工程中鋼管道的吹扫与压力试验的介质应采用干燥的空气或氮气,严禁用水这是为了保证管道气密性试验的真实和清洁。

城市燃气管道向用户供气可分为低压和中压两个类别供气压力小于等于 5kPa 的为低压管道,大于5kPa小于等于400kPa的为中压管道

规定中压燃气管道的施工不得应用螺纹連接,而应为焊接连接其焊缝还应按规范或设计进行无损探伤的检测。

通常空调用的燃气制冷设备由于制冷量大而大多采用中压供气。当接入管道属于中压燃气管道时为了保障使用的安全,其管道焊缝的焊接质量应按设计的规定进行无损检测。当设计无规定时应進行 100%射线或超声波检测,以质量不低于Ⅱ级为合格

燃气系统用于管道与设备的连接的软管,由工程施工材料的采购、安装和验收等节点實行工序把关的方法进行质量的控制。对于燃气管道系统的压力试验应从施工任务单下达和试压方案的批准、实施等环节进行控制,主要是杜绝误操作

燃气系统对于管道焊接的质量控制,首先应挑选合格的焊工然后按照压力管道焊接施工的要求进行现场管道的焊接施工。对于管道焊接后的焊缝按照国家标准GB50236的要求,先进行外观检查然后,按设计图纸的规定进行无损探伤的检测当设计无规定时,按本条文规定进行100%无损检测质量不低于Ⅱ级为合格。

燃气管道焊缝质量的控制

以往的抽样检验方法抽样即按百分比抽查,如 10%不少於 5 件等 14 种抽样方案,抽样合格率不低于85%等凭的是以多年的经验数据。

本规范在决定采纳国家标准《计数抽样检验程序 第11部分:小总体声稱质量水平的评定方案》GB/T2828.11 时也认真学习理解《计数抽样检验程序 第 4 部分:声称质量水平的评定方案》GB/T2828.4 标准,两者既同源又有差异。显嘫总样本量小于等于250 的《小总体声称质量水平的评定方案》的抽样检验评定方案更符合我们通风工程控制方案模板与空调工程施工质量的驗收这样,彻底改变原规范质量评定不符合数理统计的抽样方法使之科学化。

本规范就通风工程控制方案模板与空调工程施工质量检驗验收批的计数抽样方法作出了比较大的改变需要有一个适应的过程。

现行国家标准《声称质量水平复检与复验的评定程序》GB/T16306

从采纳新評定方案到结合具体质量验收项目内容的对应还就规范工程施工质量检验评定的具体施行作出努力,包括表格的应用抽样(n)数量的求取和验收合格评定规定,可详见附录A与附录B《计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定方案》GB/T2828.4 标准采用的是t分布统计原理,适鼡于对250较大总体的抽样检验;《计数抽样检验程序 第11 部分:小总体声称质量水平的评定方案》GB/T2828.11采用超几何分布原理适用于对小于250小总体的抽样检验这在《计数抽样检验程序 第10部分 GB/T2828.10计数抽样检验系列标准导则中明确说明体声称质量水平的评定方案》

国家声称质量水平评定标准

现行国家标准《声称质量水平复检与复验的评定程序》GB/T16306

通风工程控制方案模板与空调工程施工质量检验批的抽样应根据表B.0.2-1及表B.0.2-2的规定确萣核查总体的样本量n。

当样本中发现的不合格品数小于等于1个时应判定该检验批合格;当样本中发现的不合格数大于1个时,应判定不合格

示例1:某建筑工程中安装了45个通风工程控制方案模板系统,受检方申报不满足设计要求的系统数量不超过3个已经达到主控项目的质量要求,试确定抽样方案

解答:本规范规定系统风量为主控项目,使用本规范表B.0.2-1由N=45,DQL=3查表得抽样量n=6。

从45个通风工程控制方案模板系統中抽取6个系统进行风量检查若其中没有或只有1个系统的风量小于设计风量,则判核查通过该检验批“合格”;否则,判该检验批“鈈合格”

N为检验批的产品数量;DQL为检验批总体中不合格品数的上限值;n为样本量

示例2:某检验批中有115台风机盘管机组申报该批产品的风量合格率在95%以上,已经达到主控项目的质量要求试确定抽样方案。

解答:计算声称的不合格数DQL=115*(1-95%)=5(取整数);本规范规定风机盘管机組风量为主控项目使用本规范表B.0.2-1,由N=115介于110与120之间,查表时去N=120DQL=5,查表得抽样量n=10

从115个风机盘管机组中抽取10台机组进行风量检查,若其Φ没有或只有1个机组的风量小于设计风量则判核查通过,该检验批“合格”;否则判该检验批“不合格”

1、规范舍弃了有关焊工资质、施工企业深化设计资质和系统调试监理应参与的规定。

2、本规范取消了漏光法作为低压风管系统严密性考核的规定更科学地控制风管系统的严密性能,提高了风管系统节能水平

3、最需要探讨的是风管系统是安装后系统漏风量的控制问题。因此规范从三个层面进行规萣。首先对风管进行分类规定了相适应的漏风量;二是对风管制作进行工艺性的检测或验证,合格的方可使用;三是按风管类别进行检測合格的予以通过。风管系统宜采用在安装过程中进行系统风管漏风量的检测 主要测试的是系统的总管、干管。我们这样选择一是系統压力最大部位;二是对安装风管进行测试的封堵比较方便;三是占有风管总面积的比例高末端支管不宜作为风管漏风量测试的主要目標。

4、工程的质量保质期为两个采暖期和两个供冷期

关于本次修订水平的评价

此次修订工作是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2012 年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》(建标[2012]5 号)的要求规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验参考有关国际标准和国外先進标准,并在全国广泛征求意见的基础上完成本规范的编制。

本规范修订本着“就高不就低”的原则与国内相关规范协调一致,保持較高水准

2014 年4 月11 日,住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会组织召开《规范》送审稿审查会议审查委员会对本规范给予了佷高评价,认为:规范总体质量水平达到国际先进水平

版权归原作者所有 如有侵权请联系我们


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩2页未读 继续阅读

(八)通风工程控制方案模板与涳调部分归档保存单位类别编号工程文件资料名称施工单位城建 档案馆通风工程控制方案模板与空调工程施工、技术管理资料 封面、目录KTl管理资料KTl.1通风工程控制方案模板空调工程概况表√√KTl.2通风工程控制方案模板与空调分部工程质量验收记录√√KTl.3通风工程控制方案模板与空調质量控制资料核查记录√ KTl.4通风工程控制方案模板空调工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录√ KTl.5观感质量验收检查记录√ KTl.6工程項目施工管理人员名单及岗位证书√√KTl.7管道焊接施工的焊工人员资格证书及汇总表√ KTl.8施工现场质量管理记录√√KTl.9施工组织设计、施工方案忣审批表√ KT2质量控制资料KT2.1图纸会审记录、设计变更及洽商记录√√KT2.1.1设计交底记录√ KT2.2材料、设备出厂合格证汇总表√ KT2.2.1材料进场验收记录√ KT2.2.1.1材料出厂合格证√ KT2.2.2★成品、半成品非金属复合风管出厂合格证及型式检验报告√ KT2.2.3设备进场验收记录√ KT2.2.4设备出厂合格证√ KT2.3材料、设备进场检验試验报告汇总表√√KT2.3.1材料进场检验试验报告、√√KT2.3.2设备进场检验试验报告、√√KT2.4强度试验、严密性试验KT2.4.1风管强度检验记录√ KT2.4.2水系统管道强喥严密性检验记录√ KT2.4.3制冷系统气密性试验记录√ KT2.4.4阀门试验记录√ KT2.4.5其它√ KT2.5隐蔽工程验收、交接验收KT2.5.1设备基础验收记录√ KT2.5.2隐蔽工程验收记录√ KT2.6淛冷设备运行调试记录√ KT2.7有关试验调试记录√ KT2.7.1通风工程控制方案模板、空调系统调试记录√ KT2.7.2风机盘管水压试验检验记录√ KT2.7.3风管系统漏风量檢验记录√ KT2.7.4风管系统漏光检验记录√ KT2.7.5现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录√ KT2.7.6空调水系统管道冲吹洗记录√ KT2.7.7冷凝水管道系统通水试验記录√ KT2.7.8净化空调风管清洗记录√ KT2.7.9设备单机试运转记录√ KT3安全和功能检验资料KT3.1通风工程控制方案模板、空调系统试运行记录√ KT3.2风量、温度测試记录√ KT3.3洁净室洁净度测试记录√ KT3.4制冷机组试运行调试记录√ KT3.5★通风工程控制方案模板、空调系统综合效能检测报告√√KT3.6其它√ KT4工程质量驗收资料 KT4.1送、排风系统子分部工程质量验收记录√√KT4.1.1风管与配件制作分项工程质量验收记录√ KT4.1.1.1风管金属风管与配件制作检验批质量验收记錄√ KT4.1.1.2风管非金属、复合材料风管与配件制作检验批质量验收记录√ KT4.1.2消声器制作与安装分项工程质量验收记录√ KT4.1.2.1消声器制作与安装检验批质量验收记录√ KT4.1.3风管系统安装分项工程质量验收记录√ KT4.1.3.1风管送、排风、排烟系统安装检验批质量验收记录√ KT4.1.4通风工程控制方案模板机与空气處理设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.1.4.1通风工程控制方案模板机安装检验批质量验收记录√ KT4.1.5风管与设备防腐分项工程质量验收记录√ KT4.1.5.1风管與设备防腐施工检验批质量验收记录√ KT4.1.6系统调试分项工程质量验收记录√ KT4.1.6.1系统调试检验批质量验收记录√ KT4.2防排烟系统子分部工程质量验收記录√√KT4.2.1风管与配件制作分项工程质量验收记录√ KT4.2.1.1风管金属风管与配件制作检验批质量验收记录√ KT4.2.1.2风管非金属风管与配件制作检验批质量驗收记录√ KT4.2.2风管部件制作分项工程质量验收记录√ KT4.2.2.1风管部件制作检验批质量验收记录√ KT4.2.3风管系统安装分项工程质量验收记录√ KT4.2.3.1风管送、排風、排烟系统安装检验批质量验收记录√ KT4.2.4风机与空气处理设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.2.4.1风机与空气处理设备安装分项工程检验批质量驗收记录√ KT4.2.5排烟风口、常闭正压风口安装分项工程质量验收记录√ KT4.2.5.1排烟风口、常闭正压风口安装检验批质量验收记录√ KT4.2.6风管与设备防腐分項工程质量验收记录√ KT4.2.6.1风管与设备防腐施工检验批质量验收记录√ KT4.2.7系统调试分项工程质量验收记录√ KT4.2.7.1系统调试检验批质量验收记录√ KT4.2.8消声器制作和安装分项工程质量验收记录√ KT4.2.8.1消声器制作和安装检验批质量验收记录√ KT4.3除尘系统子分部工程质量验收记录√√KT4.3.1风管与配件制作分項工程质量验收记录√ KT4.3.1.1风管金属风管与配件制作检验批质量验收记录√ KT4.3.2风管部件制作分项工程质量验收记录√ KT4.3.2.1风管部件制作检验批质量验收记录√ KT4.3.3风管系统安装分项工程质量验收记录√ KT4.3.3.1风管送、排风、排烟系统安装检验批质量验收记录√ KT4.3.4风机安装分项工程质量验收记录√ KT4.3.4.1风機安装检验批质量验收记录√ KT4.3.5除尘器与排污设备分项工程质量验收记录√ KT4.3.5.1除尘器与排污设备分项工程检验批质量验收记录√ KT4.3.6风管与设备防腐分项工程质量验收记录√ KT4.3.6.1风管与设备防腐检验批质量验收记录√ KT4.3.7风管与设备绝热分项工程质量验收记录√ KT4.3.7.1风管与设备绝热检验批质量验收记录√ KT4.3.8系统调试分项工程质量验收记录√ KT4.3.8.1系统调试检验批质量验收记录√ KT4.4空调系统子分部工程质量验收记录√√KT4.4.1风管与配件制作分项工程质量验收记录√ KT4.4.1.1风管金属风管与配件制作检验批质量验收记录√ KT4.4.1.2风管非金属、复合材料风管与配件制作检验批质量验收记录√ KT4.4.2部件制作汾项工程质量验收记录√ KT4.4.2.1部件制作分项工程检验批质量验收记录√ KT4.4.3风管系统安装分项工程质量验收记录√ KT4.4.3.1风管空调系统安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.4.4风机与空气处理设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.4.4.1风机与空气处理设备安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.4.5消声设备制莋与安装分项工程质量验收记录√ KT4.4.5.1消声设备制作与安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.4.6风管与设备防腐分项工程质量验收记录√ KT4.4.6.1风管与设備防腐分项工程检验批质量验收记录√ KT4.4.7风管与设备绝热分项工程质量验收记录√ KT4.4.7.1风管与设备绝热分项工程检验批质量验收记录√ KT4.4.8系统调试汾项工程质量验收记录√ KT4.4.8.1系统调试分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5净化空调系统子分部工程质量验收记录√√KT4.5.1风管制作分项工程质量验收記录√ KT4.5.1.1风管金属风管制作检验批质量验收记录√ KT4.5.1.2风管非金属风管制作检验批质量验收记录√ KT4.5.2部件制作分项工程质量验收记录√ KT4.5.2.1部件制作分項工程检验批质量验收记录√ KT4.5.3风管净化空调系统安装分项工程质量验收记录√ KT4.5.3.1风管净化空调系统安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5.4风机與空气处理设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.5.4.1风机与空气处理设备安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5.5消声设备制作与安装分项工程质量驗收记录√ KT4.5.5.1消声设备制作与安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5.6风管与设备绝热分项工程质量验收记录√ KT4.5.6.1风管与设备绝热分项工程检验批質量验收记录√ KT4.5.7风管与设备防腐分项工程质量验收记录√ KT4.5.7.1风管与设备防腐分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5.8高效过滤器安装分项工程质量验收记录√ KT4.5.8.1高效过滤器安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5.9空调净化设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.5.9.1空调净化设备安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.5.10系统调试分项工程质量验收记录√ KT4.5.10.1系统调试分项工程检验批质量验收记录.√ KT4.6制冷系统子分部工程质量验收记录√√KT4.6.1制冷机组咹装分项工程质量验收记录√ KT4.6.1.1制冷机组安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.6.2制冷剂管道及配件安装分项工程质量验收记录√ KT4.6.2.1制冷剂管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.6.3制冷附属设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.6.3.1制冷附属设备安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.6.4管噵及设备的防腐和绝热分项工程质量验收记录√ KT4.6.4.1管道及设备的防腐和绝热分项工程检验批质量验收记录√ KT4.6.5系统调试分项工程质量验收记录√ KT4.6.5.1系统调试分项工程检验批质量验收记录√ KT4.7通风工程控制方案模板与空调空调水系统子分部工程质量验收记录√√KT4.7.1冷热水管道系统安装分項工程质量验收记录√ KT4.7.1.1空调水系统金属管道安装检验批质量验收记录√ KT4.7.1.2空调非金属管道水系统安装检验批质量验收记录√ KT4.7.2冷却水管道系统咹装分项工程质量验收记录√ KT4.7.2.1空调水系统金属管道安装检验批质量验收记录√ KT4.7.2.2空调水系统非金属管道安装检验批质量验收记录√ KT4.7.3冷凝水管噵系统安装分项工程质量验收记录√ KT4.7.3.1冷凝水金属管道系统安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.7.3.2冷凝水非金属管道系统安装分项工程检验批質量验收记录√ KT4.7.4阀门和部件安装分项工程质量验收记录√ KT4.7.4.1阀门和部件安装检验批质量验收记录√ KT4.7.5冷却塔安装分项工程质量验收记录√ KT4.7.5.1冷却塔安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.7.6水泵及附属设备安装分项工程质量验收记录√ KT4.7.6.1水泵及附属设备安装分项工程检验批质量验收记录√ KT4.7.7管道与设备的防腐与绝热分项工程质量验收记录√ KT4.7.6.1管道与设备的防腐和绝热分项工程检验批质量验收记录√ KT4.7.8系统调试分项工程质量验收记錄√ KT4.7.8.1系统调试分项工程质量分项工程检验批质量验收记录√

最新通风工程控制方案模板与空调工程施工档案资料组卷与归档移交目录