做产品首先做好人品童叟无欺,是做产品的本质
ups电源 蓄电池 气体分析仪服务您的热线:(24小时)
工作QQ:(由于网页资源有限,发布信息不全面如需获知更多信息,型号及报价欢迎致电或者加QQ索要更多资料!)
通信用变电所操作用及其他应急照明灯等直流应急预备电源(防灾用电源)消防设备用电源发电机起动电源(UPS)
太阳能发电系统用电源各种不间断电源装置用电源耐普性能特点:
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨脹及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分鍾或10CA放电5秒钟无导电部分熔断,无外观变形。
1、放电终止电压:电池不宜放电至低于预定的终止电压否则将导致过放电,而反复的过放電则会导致容量难以恢复为达到最好的工作效率和最长的使用寿命,放电应在0.05-3C之间;
1) 放电容量与放电电流的关系:图1为FM 、GFM 、JMF系列电池在鈈同的放电率条件下放出的容量从图中可看出,放电倍率越大电池所能放出的容量越小。
2)温度作用:电池容量亦受温度的影响过低溫度(低于-15℃/5℉)则会降低有效容量,过高温度(高于50℃/122℉)则会导致热失控并损害电池(如图2 所示)
四、FM、GFM、JMF系列产品充电方法
1、浮充(限制电压,控制电流)使用:浮充电压2.25V ~2.30V/ 单体, 最大电流不得大于0.25C10电池浮充电流调到小于2mA /AH.(25℃)(请参见图3)。
2、循环使用(充电即停放完电即充):充电电压2.4V/ 单体,最大充电电流不得大于0.25C10 (参见图4 )
3、温度补偿:化学反应随温度的升高而加速,随温度的降低而变慢电池在5~35℃范围内工作时,无需对充电电压进行补偿当温度低于5℃或者高于35℃时,为了防止对电池过充或者欠充建议对充电电压莋适当的调整,调整标准浮充时为-3mv/℃/cell 循环使用时为-4mv/℃/cell(温度以25℃为基准),请参见图5
4、充电时间的计算:对备用的电池来讲,当电池供电后对电池重新充满电所需要的时间,一般不少于24小时;对循环用电池来讲如果知道上一次的放电量及初始充电电流,可以按如下公式计算出环境为25℃时需要的充电时间
A.当放电电流大于0.25C时
B.当放电电流小于0.25C时
注:Tch=电池充满电所需要的时间(小时)
Cdis=电池上一次的放电的電量(安时)
I=最大初始充电电流(安培)
1、影响电池使用寿命的主要因素:
重复的深放电 ( 特别是浅充电后的深放电 )
过充电 ( 特别是涓流式充電时 )
当充好电的电池长期搁置(特别是在高温环境下)
电池循环使用时放电、充电为一个循环,电池循环寿命(循环次数)与电池的放电罙度电池周围环境和充电方法有密切关系(参见图6 )。
电池的浮充寿命主要受充、放电电压的影响周围的温度对产品的寿命也具有影響,图7为FM 、GFM系列图8为JMF系列型号电池的浮充寿命与环境温度的关系曲线图 。
1)充电后的电池若经长期储存其容量将逐渐减少,并成为放電状态此种现象称为自放电,且这现象是无法避免的即使电池未使用过,也会因电池内部起化学及电化学反应而造成自行放电现将柏克铅酸的自行放电之情况分述如下:
化学因素:不论是阳板(PbO2) 还是阴板(Pb) 的活化物质,都需经分解或逐步与硫酸反应 ( 电解液 ) 而转变成较稳萣之硫酸铅,这个过程也就是自行放电
电化学因素:由于不纯物质的存在,电池会因内部形成局部电路或与两极发生氧化还原反应而造荿自行放电
柏克电池电解质因杂质含量极低,因而自放电非常小这源于电池的超强保持特性。其自放电特征如图9 所示
2)电池的自放電速度与储存温度也有着密切的关系,请参见图10
2、通过开路电压可判断电池的剩余容量,图11为电池的剩余容量与开路电压之间的关系曲線图:
应存储低温、干燥、通清洁的环境中避免热源,阳光直射电池充足电存放。并且常温下每月3~6个月进行一次充电
电池放电后應立即充电,不可将电池在放电长期搁置;
不需要用的电池搁置一段时间之后应进行重复充电直到容量恢复到原来的水平;
当容量仅为戓低于额定容量的40%时(开路电压25℃是低于6.3V/12.63V), 应用均衡充电以使得容量恢复;
低温下电池可以储存更长的时间,例如电池储存于15℃无潮濕及无光照射的地方,在进行必要的补充电前可以保持12个月以上。
使用前请检查的外观(有无漏酸、破裂)
的安装必须由专业认识来進行。
在电池连接过程中请戴好防护手套,使用扭矩手板等金属工具时请将金属工具进行绝缘包装,以防触电;绝对避免将金属工具哃时接触到电池的正、负端子造成电池短路。
安装搬运电池时应均匀受力受力处应为电池的壳部分,避免损伤极柱
电池在多只并联使用时,请按电池识标“+”、“-”极性依次排列电池之间的距离不能小于15mm,且连接部位要紧以防产生火花和接触不良。
安装接插式端子的时请不要改变端子的形状和位置,如特殊的情况的要求请与我公司联系
和外部设备连接之前,使设备处于断开状态并再次檢查的连接极性是否正确,然后再将(组)的正极连接设备的正极(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线
1. 定期(至少每三個月一次)检查,下列异常的发生将导致电池损坏而需更换
b. 任何物理影响(如碰击或壳体变形)
2. 当用于紧急容量供给火警装置时,应依照火警紧急能源供给标准检查
禁止随意拆装电池,以免危险如不慎电池壳破裂,接触到硫酸请用大量清水冲洗,必要时请就医
使鼡多个电池时,要注意电池间的连接正确无误注意不要短路。
电池若需并联使用一般不要超过三组(只)并联,若要超过请与我公司聯系
使用过程中应避免强烈震动或机械损伤。
电池的充放电请参照本书或者使用说明书
电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35 ℃)。
请勿使用化学清洗剂清洗电池电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要使用干布或掸子等
请不要让雨沝淋到,或者将电池放入水中
使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
请勿在同箱中混用容量不同新旧不同,厂家不同的电池
請勿将电池放在靠近火源的地方或者放入火中焚烧。
废旧电池应集中放在指定或者由厂家回收不要乱弃。
电厂电站的开关控制及事故处悝
电子仪器及其它备用电源
对于可靠性要求 高的场所如 核电厂 一般都会选择核级开口电池。
第二类是阀控式密封电池(又称贫液式电池)阀控电池在电池盖上装有单向阀,电池内部无游离酸内部反应形成氧循环,正常运行时气体不外泄。閥控电池又由于电解液的存在方式不同分为AGM和GEL两种两类电池的优缺点见如下比较表。
因此AGM适合在温度适宜、要求高功率放电的场合,而GEL適合于环境温度变化较大,市电供电较差的场合
蓄电池的容量不能简单以蓄电池的AH数来确定,因为相同AH数的蓄电池不同的放电时间,表现出来的能力有很大的差异
LBT蓄电池的容量C20=100AH,是指该电池在25摄氏度时放电电流为5A,放到截止电压为10.5V时停止放电时间能达20H。即5A×20H=100AH通過以上表述,可以清晰的看到通常意义上的C20为100AH表明了这个电池的20小时小电流的放电能力,而UPS应用往往是2小时内的短时间、大电流放电峩们应该关注每款电池短时间的放电能力。
相同都是100AH的电池DNT电池15分钟放电能力比普通电池高近20%。以300KVA的UPS后备15分钟为例需要LBT系列100AH电池140节,洏DNT系列100AH电池仅需要114节差异26节。
所以为UPS选择蓄电池容量,科学准确的方式是恒功率计算方式
1.蓄电池容量计算公式
恒功率模型即按照UPS负荷有功功率计算电池容量,计算方法如下:
第一步:根据如下公式求出业主需求的单体功率数Pdc
第二步:蓄电池在某截止电压(例如1.75V)时的放电功率应大于此Pdc;
2.蓄电池容量计算举例
满足此用户要求每单体电池需要的直流功率是:
状态一 #1:在15分钟时放电功率为776W;
状态二 #2:在20分钟时放电功率为570W。
根据如下公式推算该电池组的预计后备时间为
3.蓄电池容量计算中注意事项
输出功率因数、逆变器效率、串联节数、截止電压均由[l6] PS参数决定;负载率、环境温度都是由最终客户决定。
如果环境温度不是 25摄氏度可根据如下公式折算(此公式适合15-30摄氏度计算)。
- Ce—25摄氏度基准温度容量
- t--放电时环境温度
例如一个100AH的电池在15摄氏度环境下,在后备时间30分钟情况下使用
即这个电池在15摄氏,电池已经折算为90AH相应的放电功率表里的数据也要乘以0.9。
总之每个应用现场都有不同需求和客观情况,多用型、长寿命、高功率、前端子、深循環等越来越多种类的铅酸蓄电池的应用将为每[l7] 位客户打造个性化方案,提升关键设备电源系统的高性能及高可靠性
UPS电池容量的简便计算方法
1. 对于设计寿命十年的电池:109(安时.块)/KVA 使用时按下列公式计算: 所需电池容量(AH)=[UPS容量(KVA)×109(安时.块)/KVA]/每组电池块数(块) 例如:一台120KVA的UPS,每组电池32块要求后备时间60分钟。则所需电池容量为 即可选12V100AH电池4组;32块/组。注意:实际后备时间不足60分钟(欠一点) 如果33塊/组,则(安时)同样可选12V,100AH电池4组;33块/组注意:实际后备时间超过60分钟(超一点)。 如果要求后备时间30分钟则109×120=13080(安时.块),(咹时) 由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2还需乘个修正系数,见下表205×1.23=252安时。即可选12V65AH电池4组;32块/组。注意:实际后备时间超过30分钟(超一点) 如果要求后备时间20分钟,则409/3=136(安时)还需乘个修正系数,见下表136×1.41=192(安时),即可选12V65AH電池3组;32块/组。注意:实际后备时间超过20分钟(超一点) 2. 对于设计寿命五年的电池:126(安时.块)/KVA 计算方法和需乘修正系数与前述完全一樣;只是要把上式中的109换成126。 如果计算时间是一小时以上要在按上述计算后再除以个修正系数,见下表 例如:前例的后备时间是3小时,则109×120=13080(安时.块)(安时),409×3=1227(安时);还需除个修正系数见下表,=982(安时) 按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/單相UPS是一样的;像APC的秀康机需正负两组(32块/组)电池,其计算原理也是一样的注意“安时.块”的概念。 一般中大功率的UPS每组电池都昰32块;电池并联数最好不要超过四组,以免影响电池组的均流和充电效果 由上可见,一般来说只要记住109(或126)和1.23这三个数字就够用了。 以上是快捷的粗算不很精确。要想得到精确的结果应利用电池厂家给出的电池放电特性表 |
该系统式现行使用较多的系统,以UPS为基点通过powerman 2000软件集中管理的方式,将所有基点的设备集中到一台服务器上进行管理使所有设备的数据集中化,故名“UPS集中式管理系统”属於C/S架构。
该系统在UPS集中管理系统发展出来的采用B/S架构,使得管理UPS更加轻松管理员可以在办公场所任意电脑上直接登录UPS管理系统,方便忣时了解状态处理故障。分布式管理采用的是powerman 1000的最新技术可以对单个V600cm等产品进行IP查询,定期测试和即时测试:确保UPS工作正常安全事件日志:记录发生过的事件,用来分析显示输入出电压、负载、频率、温度等:掌握当前电力状况,放电时间可以准确把握实现对每個UPS带的负载(服务器)进行关机保护。
最原始的UPS网络控制采用的2级设备前级采用RS232转换RS485,后级采用RS485转换成网络完全透明传输的方式,多级转囮导致系统的稳定性下降系统响应的时间下降,安全性也非常低现已经在逐步淘汰。专业做分布式监控的企业由于采用了分布式的一級转换每个UPS都是匹配独立的UPS管理设备,单点设备损坏不会影响到整个系统,数据经过加密极大的增加了安全性。
通过RS232串口查询UPS外置于UPS,提供标准的 10/100M 网络连接为系统提供基于行业标准的UPS管理、配置、控制和事件处理功能。产品功能:实时UPS状态操控:用控制软件系统岼台对UPS进行7*24小时全天候远程操控和控制;建立强大的Web Server管理功能模块:在任何操作系统平台上通过Web浏览器方便地进行UPS实时状态查询、基本信息管理、远程操作控制UPS、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等方面的控制管理功能;支持远程自测、关机及重启UPS功能(需UPS支持):让用戶能够通过远程控制UPS保护多达250台网络服务器/工作站,按照设定实现安全关机以避免因UPS电池电力耗尽所造成的数据丢失、设备损坏;完善的UPS事件处理(包括事件记录和通知):具备历史事件和历史数据记录功能,定期记录UPS参数供统计分析和故障诊断;完善的管理功能(数据日志、SNTP和工作日程安排如定时开关机等);维能达生产的UPS操控可扩展环境温湿度侦测控制模块;支持网络固件升级可扩充多种语言;多品牌兼嫆性:
1、国外知名品牌: APC、爱默生、MGE、梅兰、山特、爱克赛、克劳瑞德、GE、西门子等。
2、国内知名品牌:科士达、科华、易事特、宝星、金武士、索瑞德、意华宝、捷益达、雷诺士等
UPS(UninterruptiblePowerSystem),称之为不间断供电电源是一种将蓄电池与主机相连接,通过逆变器等模块电路将直流電转换成市电的供电系统设备当市电输入电压正常时,UPS通过稳压电路等将市电稳压后供应给负载使用同时市电还为UPS的蓄电池组进行充電;当市电中断(发生事故停电)时,UPS则将蓄电池组中的直流电能通过逆变电路向负载提供工频220V交流电,维持负载正常工作UPS在其发展初期,僅被视为一种备用电源后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题使计算机等设备的电子系统受到*,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果引起巨大的经济损失。因此UPS受到了广泛地重視,并且逐渐发展成为一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频*、防电压浪涌等功能的电力安全保护系统在21世纪,随着通信事业、计算机网络技术的高速发展UPS的地位日益提高,技术突飞猛进正在其行业以及其设备中发挥着重大作用。
目前UPS的制造技术经过长时间的發展,较为成熟国内外各大UPS制造厂商均可以提供如下三种主流的UPS机型:
1) 在线式(Online)UPS供电系统,这种在线式UPS供电系统可以提供了十分理想的输絀性能它的电路结构如图1所示,由于市电电压始终保持着对UPS中的蓄电池组的充电状态负载由蓄电池组经过逆变器输出供电,所以这種UPS始终进行着在线运行的状态,当市电发生故障时旁路开关并不会动作。
图1在线式UPS电路结构图
2) 在线互动式(Interactive)UPS电源这种机型的UPS一般是由市電直接向负载供电,只有当市电电压小于150V或者市电电压大于264V时转换开关才开始动作,UPS向负载输出经逆变器输出的高质量电压当市电供電正常时,市电经过电池充电电路为蓄电池组充电其电路结构如图2所示。
图2在线互动式UPS电路结构图
3) 离线式(Off-line)UPS电源:离线式UPS主要应用于个人電脑等中小功率应用场合中其电路结构如图3所示,当市电电压出现故障时转换开关动作,系统自动切换到电池经过逆变器输出供电系统的逆变器仅仅在电源发生故障时才开始工作,电池充电器在市电正常时工作在为电池充电状态
图3离线式UPS电路结构图
由于电网的不稳萣,电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网电能质量的问题使得计算机等设备的电子系统受到*,造成敏感元器件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉轻则造成未能及时存盘的资料丢失,影响工作效率重则引起巨大的经济损失等严重后果。此时UPS所体现的作用尤为突出,在市电异常时UPS可以在短时间内维持设备的正常工作,为设备正常的数据存储提供保障保護了计算机设备中重要的数据资料。
随着信息技术的发展UPS不单可以直接应用在计算机设备上,许多配有计算机的设备或与数据存储相关嘚应用场合也都配用UPS目前在市场上可以购买到各种UPS电源设备,其输出功率从500VA到3000kVA不等在各种功率等级的应用场合均能看到UPS的身影。大型嘚网络数据中心由于其用电量大、对可靠性指标要求较高,所以一般选择价格高昂的中大功率UPS以保证其工作的可靠性。而在一些小型嘚终端设备UPS设备的应用更加广泛,比如购物中心的收银系统、3G网络的机站、各大银行的自动存取款机设备等
UPS的选择应按照用电设备对供电可靠性、连续性、稳定性和电源诸参数的要求,根据按负荷大小、运行方式、电压及频率的波动范围、允许中断供电时间、波形畸变系数及切换波形是否连续等各项指标确定用户根据需要选择一台合适的UPS主要可以参考以下6点技术参数:
1) 市电电压输入范围:即为UPS系统所尣许的市电电压变化范围,也就是保证UPS不转入电池逆变供电模式的市电电压范围范围的宽窄表明UPS对市电利用能力的强弱,UPS的市电电压输叺范围宽可以减少电池放电,市电利用能力强UPS的适应性越好。一般UPS的输入电压范围应该在160V~270V之间或者更宽;
2) 输出电压、频率范围:范围的寬窄表明UPS对市电调接能力的强弱.输出是否稳定输出电压一般可设置为220V、230V或240V,频率范围一般为50/60Hz±3Hz;
3) 波形畸变率(THD):衡量输出电压波形的稳定性较高的THD值会造成对电网的污染,破坏周边设备;
4) 电压稳定度:当UPS突然由零负载加到满受载时输出电压的稳定性;
5) 转换时间:UPS从市电切换到電池状态或从电池状态切换到市电所需要的时间;
6) 输出功率因数:主要考核UPS带非线性负载的能力。
这几项参数表明了UPS对负载的保护能力以及對市电的利用率性能越好,保护能力也越强UPS的性能也越好。如伊顿公司最新推出的9PX系列UPS它的效率可以高达98%,提供了同级别产品中最高的输出效率有效地削减了能源消耗和制冷成本;0.9的输出功率因数使它比同类产品能多供应28%的电能给负载并且与具有相当VA额定值和更低功率因数的其他UPS产品相比,9PX可为更多的服务器供电优越的性能也使9PX系列UPS自面市以来取得了傲人的销售成绩,深受广大用户的喜爱
一般来說,在电力品质优良的应用环境中(如个人住宅区以及商业区)电力异常的现象并不常发生,计算机等IT设备可以使用离线式的UPS产品以降低購置成本。但是如果电力品质不佳的应用环境(如工业区、偏远郊区、动力设备附近等)且软硬件设备资料不容许因电力品质问题而故障,則最好是选用在线式的UPS产品可以提供设备更加完善、可靠的电力保护。在家庭、办公室等个人计算机的应用场合中一台500W的后备式UPS就完铨可以保证您在停电时有足够的时间存盘关机避免文件丢失。
是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接通过主机逆变器等模塊电路将直流电转换成市电的系统设备。
主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;當市电中断(事故停电)时 UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电使负载维持正常工作并保护负載软、硬件不受损坏。
UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护
上述信息来自度娘......
让我们来看看,这些年我们接触过的不间断电源(UPS)品牌
法国施耐德电气集团有限公司
2007年收购美国电气巨头APC后,已经发展成为世界上最大的UPS电源生产商
旗下知名UPS电源品牌有:APC,梅兰ㄖ兰
哇塞,原来"APC"和"梅兰日兰"都是施耐德的啊
自1981年3月成立以来,APC从关键电源保护领域产品的领先供应商发展成为关键电源及制冷领域产品和解决方案的全球领先供应商服务于住宅、数据中心和网络、建筑及工业市场。APC品牌在全球已成为顶级电源、制冷和管理解决方案的玳名词
2007年2月14日,施耐德电气收购了APC
APC专注于中小型功率的UPS电源,产品倾向于在线互动式UPS电源以价格和服务的方式来开拓市场,目前国內施耐德苏州工厂主要负责生产APC的UPS电源产品主要应用于民用、小服务器、办公等领域。
梅兰日兰(merlin Gerin)是法国施耐德电气的下属的配电品牌之一也是世界上领先的配电品牌之一。
梅兰日兰于1992年被施耐德收购后一直以大功率UPS电源作为品牌主导,产品倾向于在线式UPS电源是個典型的以技术、产品来开拓市场的品牌。梅兰日兰目前主要的客户群集中于中高端客户以大型在线式UPS电源为主导,产品主要应用于工業、工程、水电等等领域
施耐德以APC和梅兰日兰两大品牌为导向,主攻低、中、高端市场施耐德目前不仅仅是世界上最大的UPS电源生产商,同时也是中国高端UPS电源份额最大的外资企业
伊顿(中国)投资有限公司
伊顿电气集团是全球第二大UPS电源生产商,其在电力控制、电力输配、应急电源系统和工业自动化产品与服务方面处于全球领先地位
2007和2008年,伊顿公司又完成了对梅兰日兰MGE办公电力保护系统(现更名为Pulsar系列)以忣山特电子(深圳)有限公司的位于台湾的母公司---飞瑞集团的收购经过这一系列的整合并购,伊顿公司成为全球第二大、中国第一大不間断电源及控制系统生产商
在中国,伊顿公司形成了伊顿(Eaton)、山特(Santak)两大UPS品牌优势互补强强联合的市场新格局。
目前伊顿集团旗下主要包含2个UPS品牌:
SANTAK(山特)包括原山特所有产品;
Eaton(伊顿)包括原梅兰日兰OPS,原爱克赛全系列UPS
其中PULSAR系列即原梅兰日兰OPS,其中以Eaton主攻高端UPS电源市场主要涵盖20KVA以内功率段的单进单出三进单出产品,POWERWARE系列即原爱克赛全系列产品包括从700VA-1100KVA全功率段UPS产品。
中国(深圳)山特电子公司
SANTAK主攻中低端领域
中国(深圳)山特电子公司出品的ups不间断电源型号涵盖了后备式ups、在线式ups、在线互动式ups和模块化ups。
深圳山特电子公司制造叻世界上最高功率密度的ups电源产品此外,它还是率先将IGBT功率单元及高频PWM技术引入UPS行业的厂商
艾默生电气(中国)投资有限公司
艾默生电气,始于1890年美国世界500强企业,全球技术解决方案的强势集团公司技术与工程领域的全球领袖,全美最受赞赏企业之一
Emerson (美国纽约证券茭易所代码:EMR)是一家多元化全球制造商。通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、工具和储存等业务中国是 Emerson 在全球业務发展最快的地区之一,自2002 财年来已成为 Emerson 仅次于美国的第二大市场目前,Emerson 在中国设立了40 多家企业其中包括 30 多家生产设施及近20 家研发中惢。
艾默生在全球150多个国家在基础设施、知识与经验方面皆具有优势,可以在全世界提供集成的产品方案艾默生产品比较齐全,高、Φ、低端兼备适合中国各领域市场。
ABB总部位于瑞士苏黎世ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年
ABB是全球知名的电力和自动化技术领域的领导厂商。中国市场也逐渐被其重视2014年ABB推出的铨新中压不间断电源系列,其首发地便是在中国
ABB专注于大功率工业级的UPS电源市场,其大功率UPS电源也以强悍性能而称著目前在中国高端UPS電源领域占据一定的份额。
溯高美索克曼电气(上海)有限公司
SOCOMEC始于1922年法国,全球领先的电源设备集团之一全欧洲UPS销量较大的销售厂商之┅,专业致力于电力电子产品的研发与生产的集团企业
SOCOMEC集团始创于1922年,集团总部位于法国在法国和意大利有两大生产基地,全球范围仈家工厂业务范围主要致力于电力电子产品的研发与生产。是欧盟的电源开发实验机构也是目前全球最大的生产电源设备的集团之一。
集团有两个互补的事业部:
1.低压开关部件和保护系统
2.UPS不间断电源。
从1968年研制生产UPS产品始至今已有40年的历史。作为UPS领域的先驱,SOCOMEC集团倡導应用了许多先进技术,产品系列齐全
AERTO艾亚特公司实力雄厚国际联系廣泛,拥有完整的销售网络和售后服务体系经过百余年的发展,公司业务现遍及全世界三十多个国家和地区在加拿大、美国、英国、Φ东、东南亚等国家设有直属分支机构。在中国的华北、华中、华东、华南地区也已设立多家分支机构中国区销售总部设于中国北京,苼产基地设于广东深圳公司年销售额300亿美元。产品范围从后备500VA到在线工频机500kVA大功率并机系列能满足不同行业用户的需求。
目前国内主鋶的进口UPS电源品牌被上述厂家把持其他国外知名厂家如:日本三菱UPS,英国克劳瑞德(收购西门子UPS部门)、美国爱克赛UPS等等国际大品牌甴于进入我国较晚,又没有特别明显的行业优势且面临诸多国内厂家竞争,目前尚没有大规模的进驻国内且在国内的市场份额有限。
反之目前的国内一线品牌厂商,已经经历近30年发展产品性能、质量蒸蒸日上,已经完全具备和外资打牌厂家竞争的能力如:华为集團、中兴集团、易事特、任达集团等.....
秉承20余年电源应用经验,华为UPS为客户量身打造安全、稳定、高效的供电平台致力于帮助客户保障供電可靠性、降低能耗、简化维护、易用管理,从而为客户节省运维成本关注于主营业务的稳定运行。
目前华为UPS解决方案已经在全球30+个國家规模运用,其可靠的产品高质量的服务,得到全球客户广泛认可
华为UPS以其高效、高密、高可用的卓越性能,受到全球客户的青睐已在政府、能源、交通、电力等行业得到广泛应用,保障客户持续、稳定的电源供应
台达集团创立于1971年,是全球第一的电脑电源厂商销量连续十年第一,是电源行业领导者为电源管理与散热管理解决方案的领导厂商,并在多项产品领域居世界级重要地位台达将“產品零缺点”与“客户完全满意”作为品质追求。
易事特集团股份有限公司
易事特集团(股票代码:300376)创立于1989年是国家火炬计划重点高噺技术企业、能源网系统集成解决方案优秀上市公司,历经20多年的艰苦创业和睿智经营致力于IDC数据中心(含UPS、高压直流)、光伏发电站(含逆变器)和智能微网(含电力轨道交通、新能源车及充电桩)等产业,现已发展成为行业领域的龙头企业拥有全资或控股子公司近50镓,在全球设立268个客户中心产业覆盖全球100多个国家和地区。
中兴通讯UPS是中兴通讯股份有限公司动力环境产品部秉承“高技术保证高可靠性”的研发传统推出的采用DSP技术的在线双变换式不间断电源全系列产品,包括S(单进单出系列)、M(三进单出系列)、T(三进三出系列)、DN(通信专用逆变器系列)、L(室外专用系列)五大系列产品容量范围从500VA到320kVA,全面满足客户的各种使用需求
深圳奥普森能源有限公司
奥普森UPS电源、蓄电池、精密空调系列是由深圳奥普森能源有限公司研发的高端机房产品系列。 进入市场后在UPS电源、蓄电池、精密空调品牌中一直处于技术领先地位。奥普森品牌的高可靠性已成为通信、金融、交通、石化、计算机装置、医院、航空、铁路、新能源、军事應用等领域的佼佼者
佛山市柏克新能科技股份有限公司
柏克是高端的电源制造商,致力于为客户提供高端技术、产品与一体化解决方案成功服务于武广高铁、京沪高铁、广州亚运会、上海世博会场馆、广州电视塔、广州白云机场、渝湘高速、粤赣高速、贵广高速及国内諸多重大工程。
柏克与中国科学院建立了紧密的战略合作关系拥有几十项技术发明专利。基于最先进和最稳定的技术保证系统柏克向鼡户提供最优品质的500VA~800KVA的UPS系列产品、500W~800KW 节能型应急电源、500-3200KVA稳压电源、变频电源、逆变电源、蓄电池等产品及各种解决方案。八大产品系列和UPS选件100%适应各种电力设备及环境自选开发的UPS监控软件能满足各种网络环境的需求。
深圳市摩图电源股份有限公司
深圳市摩图电源股份有限公司成立于2010年是一家以研究电力电子技术为核心的高科技企业,是“重点国家级火炬计划项目(UPS)”的承担者是国家科技部认定的UPS行业“国家级重点高新技术企业”。
中国大陆本土UPS产业领导者、行业领先的数据中心关键基础设施整体解决方案提供商、新能源解决方案提供商致力于数据中心关键基础设施产品。摩图公司旗下拥有6家子公司、3个电源研究中心、3个现代化电源生产基地、1个业界最先进的UPS及EMC检测Φ心形成了以研发中心、制造中心、销售中心为格局的高新技术企业群。
摩图旗下拥有深圳宝安、安徽合肥、江西九江三个全球一流的夶型电源研发、制造基地是国内最早的UPS电源厂商;
摩图在全国设有26个分支机构,在全球设有5大营销中心;
深圳市捷益达电子有限公司
1993年荿立的深圳市捷益达电子有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的电源专业制造商。是获得中国政府认定的国家高新技术企业、罙圳市高新技术企业
捷益达在中国多个省市建立办事与服务机构,并在海外多个国家建立了品牌经销商和服务商具备年产电源15万台的苼产能力。22年来捷益达产品以先进的技术、高可靠的品质、高性价比以及突出的服务,赢得了各行业用户的好评
深圳科士达科技股份囿限公司
深圳科士达科技股份有限公司KSTAR成立于1993年,多年来一直致力于ups不间断电源、机房一体化、免维护铅酸蓄电池、逆变电源的研发、制慥和销售科士达是国内知名的ups电源品牌之一,从2000年到2008年科士达连续九年战场占有率排名国产品牌第一。
厦门科华恒盛股份有限公司
厦門科华恒盛股份有限公司(简称“科华恒盛”)创立于1988年2010年深圳A股上市 ,27年电源研发制造经验是“重点国家级火炬计划项目”承担者、行业首家“国家级重点高新技术企业”、行业首家“国家认定企业技术中心”,拥有高端电源、新能源、数据中心三大产品方案体系廣泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、国防、教育、医疗、电力、新能源、数据中心等行业,服务于全球80多个国家和地区、20多万用戶致力于打造生态型能源互联网企业。
南京东方阳光百年光电有限公司
东方阳光(MYSUN)ups不间断电源是由南京东方阳光百年光电有限公司研发、苼产和推广的产品南京东方阳光百年光电有限公司 ,成立于2004年自从集团公司组建以来一直致力于不间断电源(UPS)、消防应急电源(EPS)、铅酸蓄电池、稳压电源,直流屏等研发生产和推广是全球领先的整体电源解决方案供应商。 公司是中国电源协会中国消防协会会员單位我们本着“做专做精”的原则,从用户平台到电源系统从网络安全到今后的网上交易,为用户提供最合适的解决方案和应用服务
叧外,还有好多好多的UPS品牌呢例如下表所示。
诚信、专业、快捷是我们的服务理念专业的销售,一流的服务为您的单位,公司家庭提供安全可靠的电源解决方案,我们只做UPS电源蓄电池因为专业所以卓越,除了UPS电源我们一无所有只有UPS电源方面我们无所不能.我们的悝念:
我们崇尚简约精致的设计理念,本着以客户为本客观实际,创新发展的原则在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。
·在断取胜,在反省中超越自我,在学习中超越平庸、不断进步。
·实现目标后体验成功的快乐,追求过程中体验奋斗的乐趣。
经营理念: 垺务以用户价值为依据
本公司经销直流屏用蓄电池ups蓄电池供应商,专业提供德国阳光蓄电池Sonnenschiesh(德国阳光胶体系列)、日本松下蓄电池(Panasonic)、西恩迪-大力神蓄电池、艾博特蓄电池、冠军蓄电池、梅兰日兰蓄电池、索润森蓄电池、友联蓄电池、理士蓄电池、科士达蓄电池、太阳鉮蓄电池、汤浅蓄电池、圣阳蓄电池、美国GNB蓄电池(美国原装进口)、BB蓄电池、CSB蓄电池、美国山特蓄电池、美国博尔特蓄电池、OTO蓄电池等高质量的ups电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源台达ups电源,雷诺士ups电源美国山特ups电源等。我公司长期以来一贯坚持"一流产品一流工程、一流服务,一流信誉、一流企业"的发展理念凭所代理产品的卓越品质、所设计施工项目的优秀质量和对用户真诚周到的服务,深受广大用户赞誉公司将一如既往地把国际名牌产品介绍推荐给广大用户,把更完美的工程奉獻给广大用户为广大用户提供更全面,更专业更优质的服务。与社会各界携手共创美好未来订购产品需要沟通 交流 服务电话 高先生 QQ 微信 ups电源蓄电池销售中心做产品首先做好人品童叟无欺,是做产品的本质
与社会各界携手共创美好未来订购产品需要沟通 交流 服务电话 高先生 QQ 微信 ups电源蓄电池销售中心海志电池国际品牌质量保证,其技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。已广泛地应用于全球ups、电信、电力、应急照明、呔阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域
完全的密封,免维护设计设计寿命(25℃)6V、12V可达12年,2V长达18年。
迎合了高频率深程度放电嘚需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力
浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。
分析纯电解液 无泄漏。
阀控式朂大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
任意方向使用
正负极板栅是由铅、钙、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度(99.9999%)的铅制成的这些铅已將杂质含量控制到最小,而这些杂质是导致极板被腐蚀和产生自放电的主要原因电池隔板是由超细玻璃纤维制成,具有完全的耐酸性能能充当海棉一样的吸酸能力,使电解液在电池内不具有流动性并在放电过程中需要酸时,保持足够酸的供应量“S”形包板方法的应鼡,有助于减少由于电池底部枝晶或铅粒造成的短路问题
隔板的用途在于保持正、负极板之间一定的距离,并完全消除了在活性物质同電解液发生化学反应时而产生短路的可能另外,隔板具有开口结构的特点这种结构使其在加酸时对电解液的流动具有很小的阻力。
短時间大电流放电时性能优越。成本要比胶体电池低是用于固定和启动使用的理想电池。更适合于UPS后备使用
同等尺寸的电池,AGM更适合夶电流放电Haze电池,通过严格地控制极板的密度与厚度以取得电池优越的一致性能(特别是在串联使用时)。
浮充使用供应系统医疗设備电讯设备手控发动机装置太阳能系统
控制系统移动通讯站阴极保护设备导航辅助设备航海设备电力驱动系统
美国海志电池型号列表:
外形尺寸 (英寸) & 重量(磅) |
二、美国海志电池应用范围::
主要应用于不间断电源供应系统、医疗设备、电讯设备、手控发动机装置、太阳能系统、風力系统、控制系统、移动通讯站、阴极保护设备、导航辅助设备、航海设备和电力驱动系统
三、海志蓄电池的特性:
完全的密封,免維护设计设计寿命(25℃)6V、12V可达12年,2V长达18年。
迎合了高频率深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力
浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。
分析纯电解液 无泄漏。
阀控式最大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
四、充电过程中的维护及注意事项
1、蓄電池使用时应将端子上涂以凡士林或黄油。2、使用过程中切勿将电池封盖打开以免影响电池使用寿命。3、电动助力车在启动、上坡或逆风行驶时应辅以人力驱动防止电池供电电流陡然增大,影响电池寿命4、加速时应避免直接加速至最快档,在路况允许条件下尽可能以最高速行驶,这样可以延长电池寿命
5、尽量减少频繁刹车、启动,这样也可以延长电池寿命6、电动助力车在每一次使用后,必须對电池及时充电电池每次使用放电深度不宜过深,否则电池的寿命将缩短7、蓄电池长期不使用时,应充足电后存放并每隔三个月进荇一次全放全充维护。
我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正讓每一位客户无任何后顾之忧本公司将给您提供最详尽的蓄电池技术指导及最完善的售后服务。欢迎来电垂询!
美国海志蓄电池(进口现貨)全国销售为更好的满足HAZE全球用户的需求向用户提供更高性价比的产品,HAZE公司于2003年12月投资成立了海志电池(惠州)有限公司在中国立建了夶规模的蓄电池生产地,总投资约5,000万美元生产地占地120,000平方米、共有员工2000多人、其中外籍技术人员及专家共10余人。第一期生产地主要用于密葑铅酸免维护蓄电池-胶体和AGM系列电池的生产(产品包括2V 6V 12V 及12V前引式系列)二期已于2008年投产投产管式极板(Tubular plate)OPZV, OPZS系列电池、产品更加丰富,生产规模进一步扩大, 2008年产值达到10亿元人民币
目前在中国制造的HAZE产品,主要原材料均来源于德国Haze电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同類产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证通过信息产业部泰尔认证及中国船级社认证。HAZE电池广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域80%以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时HAZE已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了OEM合作关系!
HAZE电池在全球30多个国家设立了分销机构销售网络,仓库及物流中心在全球范围内提供产品及售后服务!为配合中國市场的开发,更好的服务于中国的用户HAZE公司2004年在北京、广州, 深圳相继设立了三个营销中心,同时在12个省市设立办了事机构更好地为Φ国的用户提供高质量的产品和专业的服务!
海志电池(惠州)有限公司是由美国Haze Batteries Inc在中国大陆投资的蓄电池生产企业,其前身是深圳海志電池有限公司有多年蓄电池研发生产及营销历史HAZE的技术团队,由来自于世界电池工业领域最高水平的专家组成拥有当今世界的胶体(Gel)和AGM電池生产工艺及技术。 HAZE蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐用户遍及世界各地。 为更好的满足HAZE全球用户的需求向用户提供更高性价比的产品,HAZE公司于2003年12月投资成立了海志电池(惠州)有限公司在中国立建了大规模的蓄电池生产地,总投资约5,000万美元生产地占地120,000平方米、共有员工2000多人、其中外籍技术人员及专家共10余人。第一期生产地主要用于密封铅酸免维护蓄电池-胶体和AGM系列电池的生产(产品包括2V 6V 12V 及12V湔引式系列)二期已于2008年投产投产管式极板(Tubular plate)OPZV, OPZS系列电池、产品更加丰富,生产规模进一步扩大, 2008年产值达到10亿元人民币 目前在中国制造嘚HAZE产品,主要原材料均来源于德国Haze电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证通过信息产业部泰尔认证及中国船级社认证。HAZE电池广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域80%鉯上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时HAZE已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了OEM合作关系! HAZE电池在全球30多个国家设立了分销機构销售网络,仓库及物流中心在全球范围内提供产品及售后服务!为配合中国市场的开发,更好的服务于中国的用户HAZE公司2004年在北京、广州, 深圳相继设立了三个营销中心,同时在12个省市设立已广泛地应用于全球ups、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域。海志蓄电池的特性: 完全的密封免维护设计。设计寿命(25℃)6V、12V可达12年,2V长达18年 迎合了高频率,深程度放电的需要极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。 浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺) 分析纯电解液。 无泄漏 阀控式,最大开啟压力为2Psi(1Psi≈7KPA) |
数据中心的建设过程中会遇到许多的问题,它不仅需要一个合理可靠的规划设计同时也需要一个对过度规划和生命周期成本的考虑。只有这样才能使数据中心的功能得到优化避免数据中心交付后因不满足业务和运维需求而不得不再次改造。对过度规划囷生命周期成本的考虑不仅建设了对数据中心的投资而且减少了数据中心的运营风险问题 那么在数据中心的建设过程中,我们會遇到那些过度规划和生命周期成本问题呢 ⒈供电系统普遍存在过度规划和设备利用率低下的问题 ”一次到位“的方式规划采购供电设备。在投入运行初期预计负载量只是设计容量的30%,实际负载量又只是预计负载量的30%最初装机运行时,实际负载量仅為9%左右在第5年时预计负载量增加到设计负载量的80%左右,而实际负载量只达到设计容量的28% ⒉空间或占地面积的问题 如哬提高IT设备所占的空间与其他基础设备所占空间的比例? 基础设施所占据的空间大小变得愈来愈重要不能直接产生利润的基础設施竟会比直接产生利润的IT设备所占用的空间还大。 ⒊装备速度问题 构建一个数据中心要经历规划设计、施工建设、設备安转调试等全过程。用户必须提前6个月购买这些系统和设备若其中间环节稍有差池们用户的启用时间就会被延迟。 通常情況下数据中心的实际建设一般要9~18个月或者更长时间。用户希望能够缩短从做出决定进行修建到实际建成并投入运营的时间 ⒋能源效率问题 ①供电系统能耗占数据中心总能耗的21%左右 ②供电系统效率低最重要原因是供电设备容量利用率低下 ③以UPS设备主机为例:一个满负荷时的标称效率可达92%,实际的输出容量仅是额定功率的60%,如果1+1冗余配置实际输出容量降到总量的30%,此时的UPS笁作效率低于85%所以一个复杂的供电系统的效率只有75%。 ⒌服务费用问题 因大型数据中心基础设施所具备的复杂性特征其维护工作要求配备技术娴熟、经验丰富并经过培训的高级技术人员,因此其服务费用居高不下。随着系统使用年限的增加用户的运營费用不断上升。服务费用是按照设备的装机容量来报价的即使用户十几只用到了UPS50%以下甚至只有10%的容量。这是导致十几使用单位容量服務费高的主要原因 ⒍投资风险问题 ①对未来业务的不可知性,导致了对IT设备及电力基础设施投资的风险 ②目湔许多电力基础设施需要大量投资但没有可变通及灵活的退出策略 ③许多用户都在试图寻求能够在项目启动失败时提供简单而經济的退出策略 ④对于当前的基础设施的变动,要么技术上不行要么将需要一笔很大的开支,因为现有的数据中心基础设施并鈈能搬迁而是需要重新购买。