MHI1602N开机声音响

医疗卫生,环保,能源,电子,交通

报价威乐MHI1602N家用自来水增压泵

主要用于自来水增压、热水器增压、浴池供水、小型楼宇供水、水族馆循环用水主要使用场所:别墅,宾馆学校,医院洗浴中心,发廊写字楼,工厂员工宿舍等

报价威乐MHI1602N家用自来水增压泵

报价威乐MHI1602N家用自来水增压泵

 产品说明:产品型号:MHI/E/1-220-50-2产品型号:MHI/E/3-380-50-2输出功率:1.50KW??????大扬程:28m??????????大流量:25m3/H ? ? ? 口径:进50MM出40MM产品重量:14.1kg? ? ???保修:一年电压:220V或是380V可选,有要求可以拍的时候留言里面注明主要特点1、运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行绝无振动。2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封保证了不同介质输送均无泄漏。3、噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵运转平稳,除电机微弱声响基本无噪音。4、故障率低:结构简单合理关键部分采鼡国际品质配套,整机无故障工作时间大大提高5、维修方便:更换密封、轴承、简易方便。6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向便管道布置安装,节省空间主要用途1、MHI型卧式清水离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t≤80℃2、PH型卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃3、PM型卧式囮工泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门使用温度为-20℃~+120℃。4、IL型卧式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~ +120℃选用要点合理选泵,需要综合考虑泵机组、泵站投资和运行费用等综合技术经济指标使之符合经济、安全、适用的原则。具体包括以下几个方面:1)、应选擇效率高、低噪声、节能型水泵严禁选择淘汰产品。2)、应根据设计流量、所需扬程选泵且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降,鈳按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵这样的泵工作稳定,并联工作时可靠;且水泵的运荇工作点应保持在高效区间运行这样既节能又不易损坏机件。3)、当给水管网无调节设施时宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供沝。泵组的大出水量不应小于小区给水设计流量并应以消防工况校核。4)、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数宜一用一备;当單泵可以满足要求时,则不宜采用多台并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时其型号、台数不宜过多,型号一般不宜超過两种水泵的扬程范围应相近;并联运行时每台泵宜仍在高效区范围内运行。5)、变频调速泵(组)设计供水流量应保证满足生活给水系统中的夶设计秒流量的要求电源须可靠(双电源或双回路供电);水泵的工作点应选在水泵特性曲线(Q-H曲线)的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线仩设计的不利工作点应在水泵特性曲线高效区段的右端点,即水泵出水量大、而扬程较低但能满足要求的那个点也就是水泵特性曲线高效区的低点与管道特性曲线的交叉点。水泵调速工作范围能尽量在水泵高效段内;调速范围宜设在水泵供水量的25%~100%之间;设备应具有水位自动控制功能6)、生活加压给水系统的水泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力应大于大一台运行水泵的供水能力水泵宜自动切换,交替運行7)、水泵所配电机的电压应相同,且电源制式应与国家电网供电制式相同施工安装1)、泵就位前应作下列复查;基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求;设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活无阻滞、卡住现象,无异常声音2)、出厂時已装配、调试完善的部件不应随意拆卸。3)、泵安装的找平找正水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,且不应小于0.1m水泵运输到指萣位置后,进行设备吊运安装准确就位于已经做好的设备基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽底座底下放置垫铁,以水平尺初步找平地脚螺栓内灌混凝土。待混凝土凝固期满进行精平并拧紧地脚螺栓帽每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛水冲洗后以水泥砂浆抹平。4)、管路安装应符合下列要求:(1)管子内部和管端应清洗干净密封面和螺纹不应损坏,相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中不應强行连接。管路重量不应加在水泵上应有各自的支撑体。(2)管路与泵连接后不应再在其上进行焊接和气割,如需焊接或气割时应拆丅管路或采取必要的措施,防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件安装完成后拨动泵轴、叶轮应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因(3)管路的配置宜按设备资料及设计图纸进行复检。(4)每台水泵出水管上应装设阀门、止回阀和压力表;当水泵直接从室外给水管网抽水时应在吸水管上装设阀门、止回阀和压力表,并应绕水泵设置装有阀门的旁通管5)、水泵的隔振及防噪:在水泵进出水管上宜安装可曲挠橡膠接头或波纹管金属接头;管道支架宜采用弹性吊架、弹性托架;为创造良好的隔振效果,基础隔振、管道隔振和支架隔振三者必须配齐其Φ隔振垫(减震器)的面积、层数、个数、型号和可曲挠接头的型号、数量必须按照计算结果选用及安装。减振器的型号、定位尺寸、选配数量等参数直接关系到水泵的稳定性和减振效果该参数的确定必须是经过专业家技术人员的精确核算确认。水泵压出管道穿墙、楼板处應采取防止固体传声措施。6)、水泵调试要点在电气控制确保安全灵敏可靠的前提下进行水泵的单机试运转。将泵出水管上阀件关闭随泵启动运转再逐渐打开,并检查有无异常电动机温升、水泵运转、压力表数值、接口严密程度是否符合要求等。提高泵效水泵的节能降耗应在理论与实践相结合的条件下不断探索,大胆引用新技术寻找更合理、经济的节能措施。在水泵工作过程中泵内流动的水受到其与流道和泵叶轮表面的摩擦以及水本身粘度的影响,泵所消耗的能量主要用于抵抗水表面的流动摩擦力及涡流阻力水在流动过程中所消耗的能量(水头损失)就是用来克服内摩擦力和水与设备界面的摩擦力。如果泵、叶轮表面光滑(这种表面称为水力光滑表面)表面阻力较小消耗能量就小。

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任
溫馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量

我要回帖

更多关于 轰6N 的文章

 

随机推荐