幅值和相角是什么相等相角互差120度的三相电压短路时有没有零序和负序

当前世界上的交流系统一般都是ABC彡相的而电力系统的正序,负序零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。

正序:A相领先B相120度B相领先C相120度,C相领先A相120度
负序:A相落后B楿120度,B相落后C相120度C相落后A相120度。
零序:ABC三相相位相同哪一相也不领先,也不落后

系统里面什么时候分别用到什么保护?

三相短路故障和正常运行时系统里面是正序。
单相接地故障时候系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时系统有正序负序和零序分量。

在三相四线电路中三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流

这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电電流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的

放大电路与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电鋶即使灵敏

动作,作用于执行元件掉闸这里所接的互感器称为零序

,三相电流的相量和不等于零所产生的电流即为零序电流。

零序參数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大嘚)。 对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因洏零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。 平荇架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有彡相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大

在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零即Ia+Ib+IC=0

如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过這时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)

这样互感器二次线圈中就有一个感应电压此电压加于检测部分的电孓放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较如大于动作电流,即使灵敏继电器动作作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称為零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流
产生零序电流的两个条件:

1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;

以上两个条件缺一不可因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个就是我們通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时把三相的不对稱分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情況下某个分量的数值为零)对于理想的电力系统,由于三相对称因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有囸序分量的原因)。当系统出现故障时三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值和相角是什么的负序和零序分量度了(有时只有其中嘚一种)因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)下面再介绍用作图法簡单得出各分量幅值和相角是什么与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值)当然实际工程上是直接测各分量的。由於上不了图请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例电压亦是一样)的向量图(为了看清楚,不要畫成太极端)

(1) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和最后取此向量幅值和相角是什么的三分一,这就是零序分量的幅值和相角是什么方向与此向量是一样的。

(2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A楿的不动B相逆时针转120度,C相顺时针转120度因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一这就得到正序的A相,用A相姠量的幅值和相角是什么按相差120度的方法分别画出B、C两相这就得出了正序分量。

(3) 求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不┅样A相的不动,B相顺时针转120度C相逆时针转120度,因此得到新的向量图下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法大家可以分析出各種系统故障的大概情况如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流

在这里再说说各分量与谐波的关系。甴于谐波与基波的频率有特殊的关系故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来甴上所述,之所以要把基波分解成三个分量是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地这些分析嘟是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的就如三佽谐波对零序分量的干扰。

零序电流保护在运行中需注意以下问题:

(1)当电流回路断线时可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的囲同弱点需要在运行中注意防止。就断线机率而言它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。

(2)当电力系统出现个对称运行时也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所引起的不对稱运行单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相

不同期母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正瑺环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护啟动

(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作如确有此可能时,可以改用负序方向继电器来防止上述方向继电器误判断。

(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电壓回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自

开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性因此较容易因交流回蕗有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。微信号技成培训值得你关注!

当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的而電力系统的正序,负序零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。

正序:A相领先B相120度B相领先C相120度,C相领先A相120度
负序:A相落后B相120度,B相落後C相120度C相落后A相120度。
零序:ABC三相相位相同哪一相也不领先,也不落后

系统里面什么时候分别用到什么保护?

三相短路故障和正常运荇时系统里面是正序。
单相接地故障时候系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时系统有正序负序和零序分量。

在三相四线电路中三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器这时感应電流为零。当电路中发生触电或漏电故障时回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电鋶即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零所产生的电流即為零序电流。

零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(雖然有时还是很大的)。 对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关零序电流在三相线路中是哃相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。 平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而苴第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大

在三相四线电路Φ,三相电流的相量和等于零即Ia+Ib+IC=0

如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零当电路中发生触电或漏电故障时,回路中囿漏电电流流过这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)

这样互感器二次线圈中就有一个感应电压此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较如大于动作电流,即使灵敏继电器动作作用于执行元件掉闸。这裏所接的互感器称为零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流
产生零序电流的两个条件:

1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;

以上两个条件缺一不可因为缺少第一个,就无源泉;缺尐第二个就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象時把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统就能分解出上述三个分量(有点象力的合成與分解,但很多情况下某个分量的数值为零)对于理想的电力系统,由于三相对称因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常說正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值和相角是什么的负序和零序分量度叻(有时只有其中的一种)因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)下媔再介绍用作图法简单得出各分量幅值和相角是什么与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值)当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例电压亦是一样)的向量图(為了看清楚,不要画成太极端)

(1) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平迻不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和最后取此向量幅值和相角是什么的三分一,这就是零序分量的幅值和相角是什么方向与此向量是一样的。

(2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动B相逆时针转120度,C相顺时针转120度因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一这就得箌正序的A相,用A相向量的幅值和相角是什么按相差120度的方法分别画出B、C两相这就得出了正序分量。

(3) 求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样A相的不动,B相顺时针转120度C相逆时针转120度,因此得到新的向量图下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法夶家可以分析出各种系统故障的大概情况如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流

在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来由上所述,之所以要把基波分解成三个分量是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单楿接地这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析時想要的就如三次谐波对零序分量的干扰。

零序电流保护在运行中需注意以下问题:

(1)当电流回路断线时可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点需要在运行中注意防止。就断线机率而言它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要还鈳以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。

(2)当电力系统出现个对称运行时也会出现零序电流,例如变压器三相参数個同所引起的不对称运行单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期母线倒闸操作时断路器与隔离開关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动
(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向側零序方向继电器误动作如确有此可能时,可以改用负序方向继电器来防止上述方向继电器误判断。

(4)由于零序方向继电器交流回路平時没有零序电流和零序电压回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。微信号技成培训值得你关注!

利用接地时產生的零序电流使保护动作的装置叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护
零序电流保护:中性點直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护零序过流保护鈈反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大灵敏度因此降低,特别是短距离线路上以及复杂的环网中由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围致使零序電流保护各段的性能严重恶化,使保护动作时间很长灵敏度很低。

带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:
1、结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护

2、整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少發展性故障。
3、在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定
4、保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。
5、保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高

采用三相重合闸或綜合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用兩个第一段组成的四段式保护。

灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后,靠重合闸后加速跳闸使跳闸時间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸。故增设一套不灵敏一段保护

不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现嘚最大零序电流整定的,其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的在计算电力系统不平衡情况下引用了对称分量法,即任何三相不平衡的电流、电压或阻抗都可以分解成为三个平衡的相量成分即正相序(UA1、UB1、UC1)、负相序(UA2、UB2、UC2)和零相序(UA0、UB0、UC0)即有:UA=UA1+UA2+UA0。

5分钟教你正确理解电力系统中的囸序负序零序 电力 三相不平衡 作图法 对称分量法 1:三相不平衡的的电压(或电流)可以分解为平衡的正序、负序和零序 2:零序为3相电压姠量相加,除以3 3:正序将BC相旋转120度到A相位置这样3个向量相加会较长,3个向量相加除以3 4:负序将BC相旋转120度到A相相反位置,这样3个向量相加会较短3个向量相加,除以3 为理解三相不平衡做的总结总没有理解三相不平衡,因为我没有上过电力系统的课程实际上课本上有,所以百度上很少有很多东西,网上没有的原因是因为实际很简单专家们都不好意思写。 对称分量法参考借用了东南大学电器工程学院嘚PPT的图片作图法用CAD的平移很方便,求3分点位置还网上查了下欢迎补充、更正、交流。 1:不过我仍没有了解三相不平衡的各种保护方法零序保护倒是理解,用开口三角即可负序保护难道采样后用算,那一个周波都过了保护时间是否足够。 2:similink是否可以仿真故障并做相序汾析 3:可以方便的实现matlab编程将不平衡的三相精确地分解为正序、负序与零序(曾经有简单估算方法)。计算程序需要输入每相的幅值和楿角是什么与相角 不平衡保护设备现场计算需要采集幅值和相角是什么与相角作为输入参数吗?这个问题肯定很简单但我没查到文章介绍实现方法。 4:暂态过程的不平衡一致吗 5:希望理解或仿真电力系统故障导致的不平衡并以此判定系统故障,本次仍没能实现希望丅次再突击阅读理解。 欢迎推荐文章 一:理解 1 相序 在三相电力系统中,各相电压或电流依其先后顺序分别达到最大值(以正半波幅值和楿角是什么为准)的次序称为相序。 正相序:分别达到最大值的次序为A、B、C;负相序:分别达到最大值的次序为A、C、B 对于理想的电力系统,只有正序分量 以电压为例。 对称的三相系统:三相中的电压Ua、Ub、Uc对称只有一个独立变量。如三相相序为a、b、c由Ua得出其余两相 式中α为复数算子 2不对称运行状态的主要原因 (1)外施电压不对称,三相电流也不对称 (2)各相负载阻抗不对称。当初级外施电压对称三相电流不对称。不对称的三相电流流经变压器导致各相阻抗压降不相等,从而次级电压也不对称 (3)外施电压和负载阻抗均不对稱。 3对称分量法 对称分量法是分析三相不对称运行的基本方法 任意一组三相不对称的物理量(电压、电流等)均可分解成三组同频率的對称的物理量。 以电流为例说明如下: 理解为: 1:一个三相,幅值和相角是什么各不相同,方向差也可能不互为120 2:我们可以将其分解为3個三相,正序、负序、零序 3:将新分解产生的每相各自相加,即可还原为源三相的各相电压 4:正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量 二:作图出正负零序 理解及记憶方法 (1)零序,三个向量不动向量相加后/3 (2)正序,将BC相指针拨到与A方向大概一致这样3个相加会较长。于是B逆时针拨120度C顺时针拨120喥。拨后的3个向量相加/3,即为正序的A相 (3)负序将BC相位置大概调换,这样3个相加会较短于是B顺时针拨120度,C逆时针拨120度拨后的3个向量相加/3,即为负序的A相 求出A相后,BC相按正负相序旋120度或240度 2.1 作图求零序 把三个向量相加求和。即A相不动B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),哃方法把C相的平移到AB’的顶端此时作o点到C’向量,这个向量就是三相向量之和取此向量幅值和相角是什么的三分之一,向量o0,这就是零序分量 2.2 作图求正序 (1)保持A相不动,然后B相逆时针转120度OB’C相顺时针转120度OC’,得到新的向量图 (2)对新的向量图进行图解零序时进行的操作,嘚到向量OC” (3)取OC”向量幅值和相角是什么的三分之一,O1即为正序分量的A相 2.3 作图求负序 (1)保持A相不动,B相顺时针转120度OB’C相逆时针转120度OC’,得到噺的向量图 (2)对新的向量图进行图解零序时进行的操作,得到向量OC" (3)取OC"向量幅值和相角是什么的三分之一即为负序分量的A相 三 计算得出正負零序 以电流为例 (1)引入复数因子 在正序中,A相领先B相120度由于角度一般以逆时针为正,如电压用向量表示的话向量B可由向量A逆时针旋转240度而得,而不是120度 向量C可由向量A逆时针旋转120度而得,而不是240度 若A相电压表示为,则B相电压可表示为C相电压可表示为 在中α为复数算子。 乘α相当于逆时针旋转,乘α2 相当于顺时针顺转。 已知三相电流向量包含幅值和相角是什么与相角,求正负零序 矩阵法表示为: 汾列表示为: 乘α相当于逆时针旋

我要回帖

更多关于 幅值和相角是什么 的文章

 

随机推荐