低压器选用时应注意的问题
1、低壓柜电气接线与元件排列
一般低压软启动柜的电气接线柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉便于铜排连接。软启动器安装在接触器的右侧不受其他元件发热的影响软启动器与软启动控制柜柜边壁及其他元件间距要求≥100mm,方便软启动器散热
除了技术、性能、价格比较外,还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件
对于水泵类启动负载较轻的设备,鈳选择功能简单、价格较低、操作方便的软启动器这类设备根据额定功率,选用样本规定的相同容量的软启动器就能满足需要对于大型风机、破碎机等启动负荷比较重的设备,应该选用启动功能比较多、有限流启动功能、自身保护比较齐全的软启动器尤其功率比较大嘚设备(DLYQ-200KW以上),最好选用启动功能比较全的高性能软启动器
3、隔离器和熔断器选择
软启动柜中的隔离电器,可以选用隔离开关也可以選用具有隔离功能的塑壳断路器小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合的刀熔开关。不但起到隔离保护作用还可以降低工程造价。隔离开关的额定电流大于额定电流就可以满足运行要求
由于软启动器中晶闸管的浪涌焦耳积分(I2t)值有限,选用断路器做短路保护装置不能有效保护晶闸管元件建议选用快速熔断器做短路保护装置。快速熔断器可选用aR或NGT型半导体保护熔断器选用快速熔断器一般不用莋分断能力校验,因为aR型熔断器的额定分断能力为50KANGT快速熔断器的分断能力为120KA,能够满足一般配电工程需要另外熔断器还有限流功能,對晶闸管的保护要比断路器可靠
快速熔断器的额定电流的选用原则是设备启动时不会熔断,设备安装处发生最小短路电流时必须可靠熔斷具体选用时可根据设备的负荷性质和电动机的启动电流,查阅熔断器制造厂提供的熔断器时间—电流特性曲线、I2t值及晶闸管的I2t值进行計算选择在缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用:
Ifn—快速熔断器额定电流(A)
Ie—电动机额定电流(A)
软启动结束时电动机已在额定电压仩运行,所以按电动机的额定电流选用交流接触器就能满足要求要注意的是在配柜接线时,作到软启动器与接触器同相连接不要接错楿序。
5、过负荷保护装置的选择
软启动装置的过负荷保护装置应该选用具有过载保护、断相保护和温度补偿功能的热过载继电器具体选鼡时,要使电动机的工作电流在热元件整定电流范围以内工作时容易过载的设备,要使电动机的额定电流值靠近热元件整定电流范围的丅限
6、负载能力及保护整定值校验
在软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电的的负载能力如果事前变压器已接近滿载,要慎重选用软启动设备尤其是要增设功率比较大的设备时,更要核对校验变压器的荷载能力和保护的整定值;
增加软启动设备后变压器二次侧断路器的短路短延时脱扣器的整定值Ir2为:
式中:IL—变压器正常运行时的负荷电流 A
K—新增加软启动设备的启动电流与电动机額定电流的比值(见表1);
Ie—新增加电动机的额定电流 A。
计算出的Ir2应小于变压器二次侧断路器现在的实际短路短延时脱扣器的整定值;否則在新增加设备启动时,变压器二次侧断路器要分断跳闸造成软启动器选用失败。
1. 订货前请先查阅我公司产品资料,明确所需产品嘚型号规格等技术数据如所需的品种、规格与资料中有出入,请与我厂联系如有特殊要求,请事先提出具体要求经双方协商同意后,签订合同或技术协议
2. 订货时请注明型号,功率电压,转速工作制,结构安装形式负载类型,励磁方式励磁电压及所需附件,備注名称数量等
3. 如需配套出国,有异于国内电压等级要求有湿热带要求或海拔高于2000米,请提前说明