软启动控制柜柜振压怎么装

低压器选用时应注意的问题

1、低壓柜电气接线与元件排列

一般低压软启动柜的电气接线柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉便于铜排连接。软启动器安装在接触器的右侧不受其他元件发热的影响软启动器与软启动控制柜柜边壁及其他元件间距要求≥100mm,方便软启动器散热

除了技术、性能、价格比较外,还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件

对于水泵类启动负载较轻的设备,鈳选择功能简单、价格较低、操作方便的软启动器这类设备根据额定功率,选用样本规定的相同容量的软启动器就能满足需要对于大型风机、破碎机等启动负荷比较重的设备,应该选用启动功能比较多、有限流启动功能、自身保护比较齐全的软启动器尤其功率比较大嘚设备(DLYQ-200KW以上),最好选用启动功能比较全的高性能软启动器

3、隔离器和熔断器选择

软启动柜中的隔离电器,可以选用隔离开关也可以選用具有隔离功能的塑壳断路器小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合的刀熔开关。不但起到隔离保护作用还可以降低工程造价。隔离开关的额定电流大于额定电流就可以满足运行要求

由于软启动器中晶闸管的浪涌焦耳积分(I2t)值有限,选用断路器做短路保护装置不能有效保护晶闸管元件建议选用快速熔断器做短路保护装置。快速熔断器可选用aR或NGT型半导体保护熔断器选用快速熔断器一般不用莋分断能力校验,因为aR型熔断器的额定分断能力为50KANGT快速熔断器的分断能力为120KA,能够满足一般配电工程需要另外熔断器还有限流功能,對晶闸管的保护要比断路器可靠

快速熔断器的额定电流的选用原则是设备启动时不会熔断,设备安装处发生最小短路电流时必须可靠熔斷具体选用时可根据设备的负荷性质和电动机的启动电流,查阅熔断器制造厂提供的熔断器时间—电流特性曲线、I2t值及晶闸管的I2t值进行計算选择在缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用:

Ifn—快速熔断器额定电流(A)

Ie—电动机额定电流(A)

软启动结束时电动机已在额定电压仩运行,所以按电动机的额定电流选用交流接触器就能满足要求要注意的是在配柜接线时,作到软启动器与接触器同相连接不要接错楿序。

5、过负荷保护装置的选择

软启动装置的过负荷保护装置应该选用具有过载保护、断相保护和温度补偿功能的热过载继电器具体选鼡时,要使电动机的工作电流在热元件整定电流范围以内工作时容易过载的设备,要使电动机的额定电流值靠近热元件整定电流范围的丅限

6、负载能力及保护整定值校验

在软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电的的负载能力如果事前变压器已接近滿载,要慎重选用软启动设备尤其是要增设功率比较大的设备时,更要核对校验变压器的荷载能力和保护的整定值;

增加软启动设备后变压器二次侧断路器的短路短延时脱扣器的整定值Ir2为:

式中:IL—变压器正常运行时的负荷电流 A

K—新增加软启动设备的启动电流与电动机額定电流的比值(见表1);

Ie—新增加电动机的额定电流 A。

计算出的Ir2应小于变压器二次侧断路器现在的实际短路短延时脱扣器的整定值;否則在新增加设备启动时,变压器二次侧断路器要分断跳闸造成软启动器选用失败。

1. 订货前请先查阅我公司产品资料,明确所需产品嘚型号规格等技术数据如所需的品种、规格与资料中有出入,请与我厂联系如有特殊要求,请事先提出具体要求经双方协商同意后,签订合同或技术协议

2. 订货时请注明型号,功率电压,转速工作制,结构安装形式负载类型,励磁方式励磁电压及所需附件,備注名称数量等

3. 如需配套出国,有异于国内电压等级要求有湿热带要求或海拔高于2000米,请提前说明

作者:德州企辉节能电气有限公司 来源:/ 时间:

消防软启动控制柜柜根据启动方式的不同可以分为四种类型,分别是:直接启动消防软启动控制柜柜、软启动消防软启動控制柜柜、自藕减压启动消防软启动控制柜柜、星三角启动消防软启动控制柜柜这四种启动方式有各自的优缺点,来简单分析一下

  优点:软启动方式对电网电压波动影响小,对电网的冲击小有利于延长电动机的使用寿命和电网的安全,较适合大功率和重载的电動机

  缺点:软启动方式的投资成本较高,同时对环境的要求也较高电气元件的过载能力低。

  二 、自藕减压启动方式

  优点:自藕减压启动方式对使用环境要求不是很高故障率低。自藕减压启动方式经过自藕变压器降低电压后给电动机可以自由调压。

  缺点:自藕减压启动方式的降压电流大、冲击转矩大启动过程中存在二次冲击电流和转矩,因此不能频繁启动

  三、星三角启动方式

  优点:星三角启动方式通过改变电动机的接线方式来实现降压,设备比较简单成本较低。

  缺点:星三角启动方式的接线较多启动时对电网有一定的冲击影响。

  优点:直接启动方式所需的电气元件少、启动方式简单、成本低适合小功率电动机。电动机直接启动的电流是正常运行的5倍以上理论上来说,只要向电动机提供电源的线路和变压器容量大于电动机容量的5-7倍以上的都可以启动。

  缺点:直接启动方式对于大容量的电动机来说一方面是提供电源的线路和变压器容量很难满足电动机的启动要求,另一方面强大的啟动电流对电网和电动机都有很大的冲击影响电动机的寿命和电网的安全。