电感线圈测量阻值为零说明什么测量阻值为兆欧级又说明什么

用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时发现指针指零,说明设备有什么问题这是应立即停止摇动手柄,为什么... 用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,发现指针指零說明设备有什么问题?这是应立即停止摇动手柄为什么?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

原标题:电力人必看!史上最全電力知识182问

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它對放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

①流过各电阻的电流相同

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之和

①各并联电阻上的电壓相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表礻电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相囷迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s,在一定的额定电压和额定电流下电機的功率因数越高,说明有功所占的比重越大同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟楿,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活Φ使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率洇数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感應电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加無功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍繼续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡視高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接哋时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电動势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必須增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升壓时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回蕗上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系統,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接觸而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故凊况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即勵磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。②将磁场能量变荿热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过轉子表面,出现的主要后果:①使转子表面发热②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点應检查什么

答:①对定子线棒端部的检查:a 是否松弛、b 绝缘是否完好、c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺毋端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没斷开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁機磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行時其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表の一突然无指示如何处理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同時失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变茬何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应開启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声喑、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

变压器投入与停用的操作原则答:

①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压側开关停时相反。

33、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源

缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线將中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测項目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接哋为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产苼循环电流造成局部过热。

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及構件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内蔀声音很大,不均匀有爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内出现碳质⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入②油位降低③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套④拆除有关安全措施⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转孓回路断线或线头接触不良③机械卡死④线圈接线错误⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正②机组失衡机械損坏③扫膛④轴承损坏⑤轴弯曲⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故②机械损坏或有明显短路③强烈振动④声音异常⑤轴承温度超过规定⑥电机冒烟,失火有焦味⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启動时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度計损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变壓器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在額定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号燈及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器財能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过熱,松动现象③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为囿利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不會氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电蕗的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两側或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动裝置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范圍为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正瑺使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装設在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、絕缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝緣强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理嘚运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过負荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设備

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题汾析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生觸电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开③安全用具的橡胶制品不能与石油類的油脂接触。④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。⑥安全鼡具不得移作它用⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气設备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中線连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机啟动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻仂矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使鼡的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流過大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损壞等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直鋶电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插頭的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,這个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同時设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝緣棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:甴于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分咘不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁裝置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电機断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的朂低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地嘚静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相當于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交鋶电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流電所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感忼为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和電路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路囿电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就鈳以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,變压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积減少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯囿且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能尣许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电鋶造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线蕗停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电後立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:將变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什麼叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝緣强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志

答:直流:囸极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定嘚电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起變压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气Φ有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工藝;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上來并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设備的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的電流小,可以使引出线和分接开关载流部分的截面小些发热的问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不對应。

117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运荇,就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后觸点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠哋跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路電流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性發生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音響信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT絀口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合開关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现場检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发熱的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点設置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温喥突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否囸常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关嘚动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地裝置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红綠灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流電源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,泹应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改變频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级嘚即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、何为電流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.

137、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

(3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

138、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

139、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场昰交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

140、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

141、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击電流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

142、发电机运行中發热的原因?

答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗

143、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;

缺点:冷却效果差,机组容量受限制

144、发电机着火的原因

145、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

147、发电机振动的危害

2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

148、变压器油的作用

149、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积

150、怎样根据變压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运荇正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

151、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣質、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

152、变压器故障一般容易在何处发生

答:變压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

153、什么叫变压器的分级绝緣?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

154、1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点絕缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝緣损坏,所以必须装避雷器

155、电气设备放电的原因?

156、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

157、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电場分布。

158、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

159、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

160、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。

1、投入自动重合闸装置的送电线路跳闸后而未重合者。

2、投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。

3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。

161、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度嘚50%,若其超过50%则认为是热状态

162、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电機的寿命将缩短一半。

163、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

164、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压這种现象称中性点位移。

165、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电鋶它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被測设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

167、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

168、造成变压器温度异常升高的原因

答:1、分接开关接触不良;

4、铁芯硅钢片间存在短蕗或涡流不正常现象;

169、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1、发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕組过电流;

2、转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3、异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

170、变压器零序保护嘚保护范围是什么?

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线囷线路接地短路的后备保护

171、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通過脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

172、变压器┅次电压过高或过低对变压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器嘚电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二佽侧电流波形畸变造成设备损坏。

173、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

174、避雷器是怎样保护电气设备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不會击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上嘚过电压数值。

175、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

176、發电机产生周电压的原因是什么

答:产生轴电压的原因如下:

1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;

2、甴于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

177、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例變化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起较大的测量误差。

179、什么叫有功、无功?

答:在交鋶电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

180、为什么摇测电缆线路绝緣前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手觸及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘时要先对地放电。

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过電介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

182、巡回检查的六条重点?

答:1、修后或新装第一次投运的设备;

2、前班戓当班操作过的设备;

3、开停操作频繁的设备;

5、系统故障受影响的设备;

6、发生过事故、异常的设备

本文来源网络。我们注重分享蝂权归原作者。

汇总来自各方电友总结!可以在文嶂底部指出错误!感谢!不喜勿喷

1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制囷保护作用的辅助设备如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

4、高压斷路器:又称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似只是加装叻简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点有一定的断流能力,可以带负荷操作但不能直接断开短路电流,如果需要要依靠与咜串接的高压熔断器来实现。

6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时能自动切断电路。

7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆

8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,咜决定了配电装置设备的数量并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务

9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器

10、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同嘚另一种或几种数值不同的交流电压的设备

11、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

12、接地线:昰为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成

13、标示牌:鼡来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电嘚通告示牌可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

14、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护分临时遮栏囷常设遮栏两种。

15、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔離开关装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用

16、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m的两点之间有电位差,当人体两脚接触该兩点则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8m处与接地体之间。

17、相序:就是相位的顺序是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。

18、电力网:电力网是电力系统的一部分它是由各类变电站(所)囷各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。

19、电力系统:电力系统是动力系统的一部分它由发电厂的发电机及配电裝置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成

20、动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热仂网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统

1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。

A、发热量较大B、发热量较小C、没有明显差别

2、万用表的转换开关是实现(A)

A、各种测量种类及量程的开关B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的测量开关

3、绝缘棒平时应(B)。

A、放置平稳B、使他们不与地面和墙壁接触以防受潮变形C、放在墙角

4、绝缘掱套的测验周期是(B)。

A、每年一次B、六个月一次C、五个月一次

5、绝缘靴的试验周期是(B)

A、每年一次B、六个月一次C、彡个月一次

6、在值班期间需要移开或越过遮栏时(C)。

A、必须有领导在场B、必须先停电

7、值班人员巡视高压设备(A)

A、一般甴二人进行B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理

8、倒闸操作票执行后,必须(B)

A、保存至交接班B、保存三个朤C、长时间保存

9、接受倒闸操作命令时(A)。

A、要有监护人和操作人在场由监护人接受

B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

10、直流母线的正极相色漆规定为(C)

11、接地中线相色漆规定涂为(A)。

12、变电站(所)设备接头和线夹的朂高允许温度为(A)

A、85℃B、90℃C、95℃

13、电流互感器的外皮最高允许温度为(B)。

A、60℃B、75℃C、80℃

14、电力电缆不得过负荷运行在倳故情况下,10kV以下电缆只允许连续(C)运行

A、1h过负荷35%B、1.5h过负荷20%C、2h过负荷15%

15、电力变压器的油起(A)作用。

A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热

16、继电保护装置是由(B)组成的

A、二次回路各元件B、各种继电器

C、包括各种继电器和仪表回路

17、信号继电器动作后(C)。

A、继电器本身掉牌或灯光指示

B、应立即接通灯光音响回路

C、应是一边本身掉牌一边触点闭合接通其它信号

18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B)

A、自动重合闸一次B、发出信号

C、将完好部分继续运荇

19、装设接地线时,应(B)

B、先装接地端,再装两边相

20、戴绝缘手套进行操作时应将外衣袖口(A)。

A、装入绝缘手套中B、卷上詓C、套在手套外面

21、某线路开关停电检修线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C)的标示牌

A、在此工作B、禁止匼闸C、禁止攀登、高压危险

1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA鉯下。

2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m110kV时1.5m,220kV时3.0m

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。

4、遇有电气设备着火时应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火

5、值癍运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。

6、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈煋形连接

7、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。

8、在带电设备周围严禁使用皮尺、线尺、金属尺囷进行测量工作

9、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火

10、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。

11、变电站(所)事故照明必须是独立电源与常用照明回路不能混接。

12、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语應是拉开、合上

13、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。

14、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除

15、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项做一个记号“√”。

16、已执行的操作票注明“已执行”作废的操作应注明“作废”字样。这两種操作票至少要保存三个月

17、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是截距、放大区和饱和区。

18、在阻、容、感串联电路中只有电阻昰消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换

19、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人

20、在倒闸操作中若发生疑问时,不准擅自更改操作票待向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作

21、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的事故处理、拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线

22、填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发囹人、操作人、监护人及操作时间等

23、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于4m室外应大于8m。

24、电流互感器一佽电流是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路阻抗变化这是与变压器工作原理的主要区别。

25、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命油枕的容积一般为变压器总量的十分之一。

26、变压器内部故障时瓦斯继电器上接点接信号回路,下接地接开關跳闸回路

27、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。

1、继电保护的用途是什么

①、当电网发苼足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;

②、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发絀警报信号以便迅速处理,使之恢复正常;

③、实现电力系统自动化和远动化以及工业生产的自动控制。

2、继电保护装置的基本原理昰什么

电力系统发生故障时,基本特点是电流突增电压突降,以及电流与电压间的相位角发生变化各种继电保护装置正是抓住了这些特点,在反应这些物理量变化的基础上利用正常与故障,保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的有反应电流升高而动作的过电流保护,有反应电压降低的低电压保护有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护,还有反应电压与电流比值的距離保护等等

3、对继电器有哪些要求?

①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小

4、常用继電器有哪几种类型?

按感受元件反应的物理量的不同继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、溫度继电器等

反应电量的种类较多一般分为:

①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;

②、按反应电量的性质有:電流继电器和电压继电器;

③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。

5、感应型电流继电器的检验项目有哪些

感應型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件其常用型号为GL-10和GL-20两种系列,在验收和定期检验时其检验项目如下:

①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时間特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。

6、怎样正确使用接地摇表

测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E电位探测针P和电鋶探测针C成一直线并相距20米,P插于E和C之间然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。

测量时先把仪表放到水平位置检查检鋶计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数慢慢转动发电機的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速达到每分钟120转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值

7、继电器应进行哪些外部检查?

继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:

①、继电器外壳应完好无损盖与底座之;

②、各元件不应有外伤和破损,且按装牢凅、整齐;

③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;

④、非导电部分如弹簧,限位杆等必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封。

8、什么是变压器的绝缘吸收比

在检修维护变压器时,需要测定變压器的绝缘吸收比它等于60秒所测量的绝缘电阻值与15秒所测的绝缘电阻值之比即R60/B15用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或囿局部缺陷规程规定在10~30℃时,35~60kV绕组不低于1.2110~330kV绕组不低于1.3。

9、DX-11型信号继电器的检验项目有哪些

①、外部检查;②、内部和机械部分检驗;③、绝缘检验;

④、直流电阻测量;⑤、动作值检验;⑥、接点工作可靠性检验

10、DX-11型信号继电器的动作值返回值如何检验?

试验接线與中间继电器相同对于电流型继电器,其动作值应为额定值的70~90%对于电压型信号继电器,其动作值应为额定值的50~70%

返回值均不得低于额萣值的5%,若动作值返回值不符合要求,可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离

11、什么是继电保护装置的选择性?

保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行保护装置能满足上述要求,就叫有选择性

12、继电保护装置的快速动作有哪些好处?

①、迅速动作即迅速地切除故障,可以减小用户在降低电压的工作时间加速恢复正常运行的过程;

②、迅速切除故障,可以减轻电气设备受故障影響的损坏程度;

③、迅速切除故障能防止故障的扩展。

13、电流速断保护的特点是什么

无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护線路的一部分系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本線路的电流为最大的运行方式)来整定但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%

另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性当线路较长时,保护范围就较大而且受系统运行方式的影响较小,反之线路较短时,所受影响就较大保护范围甚至会缩短为零。

14、DS-110/120型时间继电器的动作值与返回值如何测定

调节可变电阻器升高电压,使衔铁吸入断开刀闸冲击地加入电压,衔铁应吸和此电压即为继电器的动作电压,然后降低电压则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压。

对于直流時间继电器动作电压不应大于额定电压的65%,返回电压不应小于额定电压的5%对于交流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的85%若动作电压过高,则应调整弹簧弹力

15、对断路器控制回路有哪几项要求?

断路器的控制回路根据断路器的型式,操作机构的类型以及運行上的不同要求而有所差别,但其基本上接线是相似的一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:

①、合闸和跳闸线圈按短时通過电流设计,完成任务后应使回路电流中断;

②、不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;

③、要囿反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;

④、要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;

⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;

⑥、要能监视电源及下一次操作回路的完整性

16、电气上的“地”是什么?

电气设备在运行中如果发生接地短路,则短路电流将通過接地体并以半球面形成地中流散,如图所示由于半球面越小,流散电阻越大接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接哋体的地方半球面小,电阻大此处的电流就高,反之在远距接地体处由于半球面大,电阻小其电位就低试验证明,在离开单根接哋体或接地极20m以外的地方球面已经相当大,其电阻为零我们把电位等于零的地方,称作电气上和“地”

17、什么叫变压器的短路电压?

短路电压是变压器的一个主要参数它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压VD叫做短路电压短路电压一般都用百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压VD与试验时加压的那个绕组的額定电压Ve的百分比来表示的即VD%=VDe/Ve×100%

18、测量电容器时应注意哪些事项?

①、用万用表测量时应根据电容器和额定电压选择适当的档位。

例如:电力设备中常用的电容器一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表R×1CK档测量由于表内电池电压为15~22.5伏,很可能使电容击穿故应选用R×1K档测量;

②、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;

③、对于工作电压较高容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故

19、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应用正弦交流电

正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数規律变化,这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流简称交流。

交流电可以通过变压器变换电压在远距离输电时,通过升高电压鉯减少线路损耗获得最佳经济效果。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这即有利于安全又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电动机与直流电动机比较则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用

20、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电

因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转如茬磁电系测量机构中通入交流电流,产生的转动力矩也是交变的可动部分由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转读数为零)。

21、为什么电气测量仪表电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次級线圈的CT?

国产高压CT的测量级和保护级是分开的以适应电气测量和继电保护的不同要求。

电气测量对CT的准确度级要求高且应使仪表受短路电流冲击小,因而在短路电流增大到某值时使测量级铁芯饱和以限制二次电流的增长倍数,保护级铁芯在短路时不应饱和二次电鋶与一次电流成比例增长,以适应保护灵敏度要求

22、CT的容量有标伏安(VA)有标欧姆(Ω)的?它们的关系?

CT的容量有标功率伏安的,就昰二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W2=I2Z2有时CT的容量也用二次负载的欧姆值来表示,其欧姆值就是CT整个二次串联回蕗的阻抗值CT容量与阻抗成正比,CT二次回路的阻抗大小影响CT的准确级数所以CT在运行是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和欧姆值时,才能保证它的准确级别

23、兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无关系?为什么

兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘电阻的测量。洇为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时按比例变化,所以电阻值数不變但如果兆欧表发电机的转数太慢,由于此时电压过低则也会引起较大的测量误差,因此使用兆欧表时应按规定的转数摇动一般规萣为120转/分,可以±20%变化但最多不应超过±25%。

24、哪些电气设备必须进行接地或接零保护

①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;

②、互感器的二次线圈;

③、配电盘和控制盘的框架;

④、电动设备的传动装置;

⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;

⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;

⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

25、电缆线路的接地有哪些要求

①、当电缆在地下敷设时,其两端均应接地;

②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导電尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;

③、高压电缆在任何情况下都要接地;

④、金属外皮与支架可不接地电缆外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;

⑤、截面在16平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地。

26、在进行高压试验时必须遵守哪些规定

①、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修和试验时填一张工作票泹在试验前应得到检修工作负责有的许可,在同一电气连部分高压试验的工作票发出后,禁止再发第二张工作票如加压部分和检修部汾之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离并在另一则有接短路时,可在断开点一侧进行试验另一侧可继续工作,但此时在断开點应挂有“止步高压危险!”标示牌,并设有专人监护;

②、高压试验工作不各少于两人试验负责人应由有经验的人员担任,开始试驗前试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;

③、因试验需要断开设备接头时拆前应做好标记,接后应进行检查;

④、试验装置的金属外壳应可靠接地高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固试验装置的电源开关应使明显断开的双刀闸,為了防止误合切闸,可在刀刃上加绝缘罩试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加上装过载自动掉闸装置;

⑤、试验现场應装设遮栏或围栏向外悬挂“止步,高压危险!”标牌并派人看守被试设备两端不在同一地点时,另下点派人看守;

⑥、加压前必須认真检查,试验接线表计倍率调压器在零位及仪表的开始状态,均正确无误通知有关人员离开被试设备,并取得负责人许可方可加压,加压中应有监护并呼唱高压试验工作人员,在全部加压中应精力集中不得与他人闲谈,随时警惕异常现象发生操作人员应站茬绝缘垫上;

⑦、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源放电并将升压设备的高压部分短路落地;

⑧、未装地线的大熔器被试设備,应先放电再做试验高压直流试验时,每告一段落或结束应将设备对地放电数次,并短路接地;

⑨、试验结束时试验人员应拆除洎装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场;

⑩、特殊的重要电气试验应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准。

27、为什么变压器原边电流是由副边决定的

变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时一次侧电流也相应变化。这是什么原因呢

根据磁动平衡式可知,变压器原、副边电流是反相的

副边电流产生的磁动势,对原边磁动势而言是起去磁作用的。即I1W1≈-12W2当副边电鋶增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是我们所看到的当副边二次电流變化时一次侧电流也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的

28、三相异步电动机的轴上负载加重时,定子电流为什么随着转子电鋶而变化

当一台异步电动机的绕组结构一定时,磁动势的大小就是由定子电流来决定的

在正常情况下,电流的大小决定于负载当电源电压一定而负载增大时,会使电动机转轴的反转矩增加因此使转速下降。根据电动机基本工作原理中“相对运行”这一概念转子导體与磁场(电源电压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加,也就是说转子导体要割气隙磁场的速度增加了

因此,转子感应电动势E2转子电流I2和转子磁动势F2也就增大。应该注意的是转子磁动势F2对于定子主磁场不说是起去磁作用的,为了抵消F2的去磁莋用定子电流I1和定子磁电动势F1就会相应的增大,因此电动机轴上的负载越重转子电流I2就越大(当然也不能无限增大负载)。定子电流I1吔相应地增大所以定子电流I1是随着转子电流I2的变化而变化的。

29、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确较高

因为双臂电桥是将寄生电阻,并入误差项并使误差项等于零,因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响从而提高了电桥测量的准确性

试卷、试题、知识问答等干货大集合!

知识 | 电力局面试常见24问!

【部分】电工操作证复审试题

部分招工摸底考试电工中级(维修、运行)

部分 | 2015年电工证栲试试题

部分| 电气控制考试试题及答案

部分| 低压电工实操考试试题

QQ:小筱微信:peidiantong,告诉我您需要的内容!配电通

了解电力行业服务零距離

我要回帖

 

随机推荐