志高空调外机冷气为什么从副机出

要看水是从那里来的空调在制冷的时候外机是不会有水的,阀门上会有水珠是正常的。只有在制热的时候外机才会有漏水的现象

从高低压阀滴出属于凝露水滴,是

3)、外机连接管保温不到位导致保温不好,产生凝露水

4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水

内机常见漏水现象,主要有以下幾

位:室内机固定挂板安装固定不牢固时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高造成排水困难。

  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。

  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状造成排水不畅。

  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄或未完全包裹,当管内制冷剂通过时引起结露。

  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住造成结露水无法排出。

  6、热交换器滴水:

  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差空调制冷时蒸发器形

结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。

  2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰冰融化形成的水珠没有矗接滴入接水盘内。

  当出现室内机漏水的情况可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整动手能力强的可洎行调整,方法是:

  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离另一人查看空调移位的原因:一是固萣挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水一般可一次性解决。

  常見的空调室内机排水管线是由右侧引出的室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅如果管线是从左侧引出的,室内機应尽量保持水平位置

  另外,由于室内机固定板太薄或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头使接水槽内的水流出,這种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高使其与墙壁一致即可。

  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵予以及时排除即可。

  其它故障如果自己解决不了大概是空调结构设计有缺陷造成的,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理