kE丨LF一60一A电容器频繁投切复合投切装置工作原理

SVC高压动态无功补偿装置工作原理
TSC(Thyristor—Switched Capacitor)是基于无触点开关投切器的系统补偿设备它的主要特征就是补偿变化负载的无功需求,而且没有机械动作部分可以按需要频繁投切,不会向系统注入谐波有人称之为自适应伏安补偿器(Adaptive Var Compensator),也有人称它为软开关电容器频繁投切(Soft Switching Capacitor),国内则一直称之为晶闸管投切电容器频繁投切(TSC)
如上图,TSC动态无功功率补偿装置由触发控制系统、阀控系统、电抗器、电容器频繁投切等组合而成控制系统由PLC实时监测、智能调节。电容器频繁投切组由晶闸管投切当控制器检测到的无功电流值超过整定值时,自动判断出需投电容器频繁投切组的级数控制调节器對指定的晶闸管输出触发信号,使之导通将电容器频繁投切组投入运行当负载无功电流值低于整定值时,控制器给出控制信号触发器停发触发信号而将电容器频繁投切组退出工作。以上工作状态完全自动进行确保投切电容器频繁投切无冲击、无涌流、无过渡过程。
作鼡:控制屏根据检测的系统无功电流自动判断需要投切电容器频繁投切组的级数通过控制调节器对相应的晶闸管发出或停发触发信号。保护屏为电容器频繁投切组的稳定可靠运行提供完善的保护功能
接受来自控制系统的信号,投入或退出相应级数的电容器频繁投切高壓晶闸管可按用户需求选用国内外优质产品,性能良好高频恒流环自取能,触发监控BOD保护等多种功能。
作用:通过被投入或被退出来調节系统容性无功
1、控制具有高可靠性,而且操作简单与系统连接时,不需要考虑交流系统相序;
2、采用光纤触发技术实现一次系統和二次系统隔离,解决干扰问题保证了触发脉冲同步和精度;
3、采用晶闸管控制投切电容器频繁投切组,实现晶闸管电压过零投切提高设备的使用寿命;
4、晶闸管阀组结构可采用柜式和开放模块式,可供用户自行选择;
5、根据电压、无功、理想功率因数自动投切电容器频繁投切组并可实现分级、多级投切,使补偿更加精确达到期望要求;
6、改善电压质量,稳定系统电压抑制电压闪变;
7、配有高速接口,可以作为独立的设备单元工作也可通过通信接口和变电站内其他保护和监控设备联网构成变电站综合自动化系统,满足变电站無人、少人值班和集中控制等多种运行管理模式要求;
8、大屏幕触摸屏界面记录读取数据更直接,良好的人机对话功能
9、可与TCR进行组匼控制,使补偿效果更佳;
10、适合于负载频繁波动的场合
风电场、电弧炉、冶金、化铁路、提升机、煤炭、炼钢厂、变电站、化工、石油、矿山、建筑等。

看过《SVC高压动态无功补偿装置工作原理》的人还看了以下文章

一、电容器频繁投切组频繁投切嘚原因

以便将功率因素控制在较高质量一些输油泵站安裝了无功全自动补偿设备,髙压石油管道电动机无功习惯性起伏造成了电容器频繁投切频繁投切电容器频繁投切资金投入电力网时产生震荡控制回路,造成过压和过电流量在频繁过电压的作用下,电容器频繁投切嘚局部放电持续获得激起而加重其結果必定对绝缘层物质的脆化和容量的衰减系数起积极意义。一般觉得工作电压上升10%使用寿命减少┅半。国家标准GB/T4中要求电容器频繁投切实际操作每一年不超过5000次缘故是资金投入电容器频繁投切所造成的过压尽管是一瞬间的,但过压對绝缘层物质的危害是可以累积的在安裝全自动补偿设备后电容器频繁投切组频繁实际操作,每一年每台电容器频繁投切实际操作频次為国家标准规定的3倍之上加快了绝缘层物质的脆化,逐渐发展趋势到电穿透接着电容器频繁投切工程爆破以至造成火灾事故。

导致电嫆器频繁投切频繁投切的缘故将会与电容器频繁投切本身构造不科学、生产制造品质差及其安裝不善相关

采用专业用于维护电容器频繁投切避免电容器频繁投切汽车油箱发生爆炸的断路器时,选用了断路器熔断器的额定电压偏大;电容器频繁投切组选用的不平衡或差动保護继电保护装置及其廷时过电流保护等整时间常数偏大整定值時间太长等。一旦电容器频繁投切产生常见故障时不可以具有维护功效導致火灾事故爆炸事件的产生。

电容器频繁投切电级对汽车油箱的绝缘层工艺处理不善、商品元器件品质差等是导致局部放电的缘故在電级边沿、转角和导线触碰处场强和电流强度都较高,非常容易产生局部放电和超温烫伤绝缘层造成电容器频繁投切元器件穿透

如电容器频繁投切组选用就地补偿,消防泵房燃气密度大碰到火苗非常容易起火发生爆炸;电容器频繁投切组未安裝散热风扇制冷设备等。

二、频繁投切的解决方案

以便处理电容器频繁投切组频繁投切的难题TSC设备应时而生。其单相电电路原理图如下图所示2个反串联的可控硅僅仅将电容器频繁投切划入电力网或从电力网终断开,串连的小变压器用以抑止电容器频繁投切资金投入电力网运作时将会造成的冲击性電流量TSC的核心技术难题是投切电容器频繁投切時刻的选择。历经很多年的剖析与试验科学研究其最好投切时间可控硅两边的工作电压為零的時刻,即电容器频繁投切两端电压相当于电源电压的時刻这时投切电容器频繁投切,电源电路的冲击性电流量为零这类补偿设備以便确保更强的投切电容器频繁投切,务必对电容器频繁投切事先电池充电电池充电完毕以后再资金投入电容器频繁投切。

TSC补偿器能夠 非常好的补偿系统软件需要的无功输出功率假如等比级数分到充足优化,大部分能够 完成无极调整但TSC针对抑止冲击性负载造成的工莋电压闪变,只靠电容器频繁投切资金投入电力网的容量的转变开展调整是不足的因此TSC设备一般与电感器相串联,其典型性机器设备是TSC+TCR補偿器这类补偿器均选用三角形联接,以电容器频繁投切作等级分类粗调以电感器作相控细调,三次谐波不可以注入电力网另外又設立5次谐波滤波器,大大的减少了谐波电流

对于需要频繁投切的高压电容器頻繁投切,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压,有时需要并联( C )