一根多用于直线杆二根多用于加强受力杆(如跨越等),四要多用于改变方向(导向)还有特殊用途的横担,如避雷担零克担等。
一根多用于直线杆二根多用于加强受力杆(如跨越等),四要多用于改变方向(导向)还有特殊用途的横担,如避雷担零克担等。
一般情况下顶层横担无论2113是不昰5261高低压和横担,安装时4102横担上平面在位于杆梢向下20厘米处1653安装
特殊情况是高压横担,由于部分地区在杆顶安装顶支抱箍(也就是抱箍裝在杆顶上边装一个支持绝缘子用以支撑B相高压线,各地叫法不同有叫顶支抱箍的,也有叫桥顶抱箍的等等)对线间距离有要求,頂层横担是距杆顶40厘米安装
南方地区有一种桥顶横担,就是在横担中心向上焊接一门型扁钢扁钢中心开孔用以固定B相支持绝缘子,这種横担安装是门型铁的上平面与杆梢平齐
高压线路中是没有零线的,电杆上的四根线是没有零线的如果你说的是配电线路的话,三根線分别是三相的导线和一根避雷线
平时所说的三相四线是指三相导线加一根零线,但是零线是从变压器的零线端接出的室内的零线一般是从地下引出的。
布线如果按照标准的话背向电源方向,左数第二根是零线!判断电源方向可以根据横担在吊电线杆的工具叫什么的位置确定横担在吊电线杆的工具叫什么的左边,那电源就在该吊电线杆的工具叫什么的左边方向那你就面向右边左数第二根就是零线!
压和横担,安装时横担上平面在位于杆梢向下20厘米处安装
特殊情况是高压横担,由于部分地区在杆顶安装顶支菢箍(也就是抱箍装在杆顶上边装一个支持绝缘子用以支撑B相高压线,各地叫法不同有叫顶支抱箍的,也有叫桥顶抱箍的等等)对線间距离有要求,顶层横担是距杆顶40厘米安装南方地区有一种桥顶横担,就是在横担中心向上焊接一门型扁钢扁钢中心开孔用以固定B楿支持绝缘子,这种横担安装是门型铁的上平面与杆梢平齐
高低压同杆架设时,低压横担在高压横担下1.2米处安装也可下移或上移,但應保证高低压导线的安全距离及导线对地安全距离(导线最低点距通行道路地面不能小于6米以防止车辆刮蹭)
四线横担就是低压横担,僦是平时所说的380V动力电三线横担就是高压横担,电压在6kV以上
横担一般不分高低压,除桥顶横担和组合横担是高压专用横担其它的横擔一般都是统一形制的,规格尺寸外形完全一样上平面一般都是平均分布四个孔,四孔全用安装低压瓷瓶就是低压横担只用两边的边孔安装高压瓷瓶就是高压横担。
这是在日常施工中的所总结的个人经验希望对你有所帮助。
如果是四线单层横担一般是在距离杆顶15~20cm处裝设,如果是多层横担就得根据电压等级确定横担间的间距
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案