体育馆的消防水池泵房泵房及水池可以建在室内吗?

一 消火栓系统和喷淋系统的设置部位;1消火栓系统设置原则:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.2.1条的规定,下列场合均需做室内消火栓系统:1) 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库2) 高层公共建筑和建筑高度大子21m的住宅建筑;注:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。3) 体积大子5000m3的车站、码头、机场的候车(船、 机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4) 特等、甲等剧场, 超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5) 建筑高度大于15m或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑2喷淋系统设置原则:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.3.1条的规定,下列场合均需做自动灭火系统:1) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动灭火系统:(1) 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;(2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;(3) 占地面积大于1500m2的木器厂房;(4) 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;(5) 高层乙、丙类广房i(6) 建筑面积大子500m2的地下或半地下丙类厂房。2)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,. 并宜采用自动喷水灭火系统:(1) 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不自动喷水灭火系统.(2) 每座占地面积大于600mm2的火柴仓库;(3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库;(4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;(5) 设计温度高于零度的高架冷库,设计温度高于零度且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库;(6) 总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;(7) 每座占地面积大子1500m'或总建筑面积大子3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。3)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:(1) 一类高层公共建筑〈除游泳池、溜冰场外〉及其地下、半地下室;(2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;(3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;(4)建筑高度大于100m的住宅建筑。4 ) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外, 下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灾火系统:l 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大子3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;3、 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;4 藏书量超过50万册的图书馆;5 大、中型幼儿园,总建筑面积大子500m2的老年人建筑;6 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所〈除游泳场所外).5 ) 根据本规范要求难以设置自动喷水灾火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。二 消防水箱、消防水泵房、消防水池的设置原则:1 消防水泵、消防水池的设置原则:1) 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统为临时高压系统;凡是采用临时高压系统的消火栓系统和喷淋系统均应设置消防水池和消防水泵房;2) 消防水池有效容积的确定:根据建筑工程的建筑类别、使用功能、火灾危险性等级、建筑物耐火等级及各类建筑的火灾延续时间等确定;建筑物室外消防用水量建筑物室内消防用水量3)消防水池有效容积的计算应符合下列规定:(1) 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求:(2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。4)消防水池的有效容积为:V(立方米)=消火栓设计流量(L/S)*火灾延续时间(h)*3.6火灾延续时间:I 工业建筑:(a)仓库:甲、乙、丙类仓库 t=3.0h;丁戊类仓库 t=2.0h;(b)厂房:甲、乙、丙类厂房 t=3.0h;丁戊类厂房 t=2.0h;ii民用建筑:(a)公共建筑:高层民用建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50米的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案馆、科研楼和高级宾馆等 t=3.0h;其他公共建筑 t=2.0h;住宅 t=2.0h;iii喷淋系统火灾延续时间t=1.0h;4)消防水池有效深度计算:H1(米)=V/消防水池面积(平方米);消防水池面积视具体场地情况确定;5)消防水池总深度:H(米)=H1 0.5(最低有效水位) 0.3(溢流水位上预留高度) 0.5(覆土深度);6)消防水池顶板分为过车盖板和不过车盖板,视具体情况而定;7)消防水池位置、尺寸由建筑专业确定;2 消防水泵房应符合下列规定:1) 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;2) 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内陆面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3) 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2. Oh的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。4)当地消防部门要求,地下消防水泵房应设楼梯间通向地面,不应设置铁爬梯;5)消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。6)消防水泵房应设置排水设施;7)消防水泵房的通风亦按6次/h设计;8) 结合牟平自来水管网的现状,设置消防水池、水泵房的原则为:I 超过两层(含两层)且需要设置室内消火栓的厂房、仓库;Ii 超过四层(含四层)且需要设置室内消火栓民用建筑;Iii 厂区或民用建筑周围无市政给水管网,且需要设置室内消火栓的建筑;3 消防水箱的设置原则:1)室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000时且层数超过2层的公共建筑和其它重要建筑,必须设置高位消防水箱;(2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵.(3)设置自动喷水灭火系统的建筑应设置高位消防水箱;2)临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:(1)一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于l100m时,不应小于50m3,当建筑高度不大于150m时,不应小于100m3;(2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过l00m时,不应小于36m3;(3)二类高层住宅,不应小于12旷;(4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;(5) 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时,不应小于18m3;(6)总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第一款规定不一致时应取其较大值.3)高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃.4)严寒、寒冷地区等冬季冰冻地区的消防水箱应设置消防水箱间内;5)消防水箱间平面尺寸确定:6)消防水箱有效深度计算:H1(米)=V/消防水箱面积(平方米);消防水箱面积视水箱间情况确定;7)消防水箱总高度:H(米)=H1 0.35(最低有效水位) 0.2(溢流水位上预留高度)8)消防水箱间总高度:H水箱间(米)=H 0.5(水箱支墩高度) 0.8(水箱顶板距建筑物本体板底高度)9)水箱间平面尺寸:水箱平面尺寸长(或宽) 2.0米;三 室内消火栓的设置原则:1 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓.2 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。3室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24. 0m且体积小于或等于5000平方米的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用1支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。4 l 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置,2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启,4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.Om;消防软管卷盘应配置内径不小于¢9的消防软管,其长度宜为30. Om;7考虑到消防水龙带在展开的过程中有折叠的情况,折叠系数为0.8~0.9,消防水龙带的实际计算长度为20~23米。消火栓的保护半径一般为R=30~33米;消火栓的设置间距为:1) 当室内只有一排消火栓,且要求两股水柱同时到达室内任何部位时,消火栓的设置间距为S=(R2-b2)1/2 ;b为消火栓的最大保护宽度;2) 当室内只有一排消火栓,且要求一股水柱同时到达室内任何部位时,消火栓的设置间距为S=2(R2-b2)1/2 ;b为消火栓的最大保护宽度;3) 当室内有多排消火栓,且要求两股水柱同时到达室内任何部位时,消火栓的设置间距为S=0.8R ;4) 当室内有多排消火栓,且要求一股水柱同时到达室内任何部位时,消火栓的设置间距为S=1.4R ;5)在设有隔墙的建筑内,消防箱的实际设置间距应保证消防水枪能够进入被保护房间的消防水龙带的最大长度;8 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置问距不应大于30. Om;2 )消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置问距不应大于50. Om.9消火栓箱的尺寸为:普通消火栓B*H=650*800;箱底距地960落地型组合式消防柜B*H=700*1600~1900;箱底距地100~150(一般设于踢脚线以上);落地型组合式消防柜一般用于民用建筑内;

原单位有消防水泵房(97年完工,一直使用)一座,因被当地消防部门要求整改,所以计划在自有土地上重新(非原地)建一座符合现有规范的消防水泵房(约48平方米),并已找设计公司...
原单位有消防水泵房(97年完工,一直使用)一座,因被当地消防部门要求整改,所以计划在自有土地上重新(非原地)建一座符合现有规范的消防水泵房(约48平方米),并已找设计公司设计好。我们所在地是乡镇一级,当地人说报建最少要半年到一年才能批下来,所以好多公司在自有地扩建厂房都不报建。因属消防整改项目,时间比较紧,要不要报建?手续麻烦吗?真要那么久吗?
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部首先你单位是被当地消防部门要求整改的单位,肯定会有整改通知书,所以要回复整改方案给消防部门,消防部门不同意你们的整改方案,你们擅自施工肯定不可以,建议拿设计方案找消防部门沟通,消防部门核准后再施工比较稳妥,手续应该不复杂,你可以登录当地消防办事大厅网站查询,图纸审核一周就可以回复的。。祝你顺利!
本回答被提问者和网友采纳
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...

我要回帖

更多关于 消防水池泵房 的文章