你可能误导人家,&自己打一条符合要求的接地极&,这成了TT系统,如果总开关不带漏电保护和做等电位联结,并不安全.
如果我是误导人家的话,那请你帮人家做等电位嘛!!!!!!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5009帖子
四星高级工程师, 积分 5009, 距离下一级还需 1991 积分
土木币11606
原帖由 luoedsion 于
14:01 发表
所谓的TT系统,TN系统是不是针对三相来说?单相是从三相那里接过来的,为什么不可以重复接地?
单相供电线路的零线是工作零线,而且单相供电线路就是两条线(不含PE线),而通常三相供电线路是四条线(不含PE线)。三相供电线路的零线作重复接地是防止因总零线意外断线,引起负荷轻的一相线路电压升高损坏在用电器。单相供电线路不存在这种可能,即使你做了重复接地,也不能防止因总零线断线造成的损害,弄不好还会带来更危险的损害,所以单相供电线路零线不需作重复接地,而且单相供电线路因零线是工作零线,更不允许用它做安全保护(PE)线,即使你做了重复接地,也会存在安全隐患。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
土木币1263
原帖由 laohuituzi 于
21:36 发表
如果我是误导人家的话,那请你帮人家做等电位嘛!!!!!!!!
是这样的,以前我也经常思考住户没有PE线的安全问题,对于已建成的老房子,我是不会提出建议的,因为我是真的没有办法.想想看,如果设备(家电)外壳接自己打的接地级.如果出现接地故障,故障电流由家电外壳--自己打的接地级--大地--系统接地--回到变压器,故障线路的阻抗有多大?一般住户家里的开关(没有漏电保护的话)基本不会动作,这样家电外壳还会带危险的故障电压。
至于是自家新盖的房子,如果供电没有PE线,我到真的建议做等电位联结,这比接地可靠的多。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
同意楼上的观点,有些时候等电位联结比接地可靠多了。
但是现在新建住在入户都应该有PE引入吧?不然插座怎么办啊?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
等啥时候我家做新房子的时候我来弄弄
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1403帖子
五星工程师, 积分 1403, 距离下一级还需 1097 积分
土木币2089
要知道,现是许多农村线路都还是两条线入户,户内多是两条线的。这不是合不合规范的问题,而是农民兄弟不懂得PE线的作用,也就不愿意出这部分钱,这里没有看不起农民兄弟的意思,而是说事实。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
做等电位联结是怎么做,能不能详细说说
原帖由 laohuituzi 于
21:36 发表
如果我是误导人家的话,那请你帮人家做等电位嘛!!!!!!!!
做等电位联结是怎么做,能不能详细说说
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)三相电和单相电怎么接线_百度知道
三相电和单相电怎么接线
  三相电有三相三线和三相四线的接法,三相三线只需要接火线没有零线的,三相四线需要外加一根零线.,单相电就是变通的家用照明线,,是一根接火线,一根接零线的。  三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。  单相电即一根相线(俗称火线)和一根零线构成的电能输送形式,必要时会有第三根线(地线)。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
变压器二根都相线根零线能220V<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad0V负载接吧用三相电用四根线送电才用380220V交流电
那工厂里的电也是从电站来的啊?》电线杆上也只有两根线啊?那两根究竟是什么线?火线?还是一根零线一根火线?。这样的话他三相电的三根火线是怎么接上去?
能不能那两根线四芯是电缆呢?如果要是从电站真的要是来二根?没有这种送电方法,最起码也三根才能关三相电,如果不送三相电那些工厂里的电机怎么用。
那还可不可以这样理解。。从电站出来的是两种线。一种是工业用电。一种是家庭用电。。。工业用电只提供三相电,家庭用电只提供单相电。。工厂里的有小型电机的。。再去接家庭用电。。。一般家里的人不会有谁有三相电机吧。。应该不需要
我想,如果有工厂用电的话肯定是三相电,三相电的话还肯定是四根,我想也是那两根线可能不是裸导线而是电缆,请你慢观察慢慢研究吧!
其实这样说起来有点空洞。要是面对面的。在实地两个人探讨就很好理解了
可不是,我也真想看一看究竟怎么回事,
来自团队:
其他3条回答
我现用变压器数三相,单相少见..见三根火线加零供电.工厂家庭用根火加零供即220伏.要用380伏三火都引进.
如果出来的是两根线
你只能用220的电
因为是单相变压器
家庭用电都是220V的,与380V之间的转换需要变压器就可以了呀
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一种极易被忽视的单相电度表错误接线
当前位置:>>>>>>>>>>>>
  220V单相电度表接线共四条线:两条进线和两条出线(如下图)。一般是1和3为进线,2和4为出线。而我最近观察到我地某单位的单相电度表的错误接线情况,发现只接了三条线,有的接的是接线孔1、2和3,有的接的是接线孔1、2和4。&  (1)接1、2、3或4时的原理:&  将220伏单相电度表的接线接成(图一)时,省掉了接线孔4上的零线。有的人认为这种接线电度表运转正常,计量准确,其实不然,造成少计电度。&&  当220伏单相电度表上的零线接触良好时,省掉了一根零线并不影响电度表的准确计量。但当接线孔3上的零线由于氧化或其它原因断开时,电户能继续正常用电,而电度表的电压线圈失压致使电度表停走,造成少计电度。&  由上图可知:接1、2、4时跟接1、2、3时是等效的。&  (2)接1、2、3和4时的原理:&  将220伏单相电度表接成(图二)时,当接线孔3上的零线断开时,电度表电压线圈失压电度表停走,用户用电亦终止;当接线孔4上的零线断开时,负荷零线断开,电度表电流线圈不通过电流,电度表停走。&&  上述两种情况均不会出现少计电度问题,所以应将220V单相电度表的接线接成图二所示,以提高计量的准确性。
【上一篇】
【下一篇】单相电度表的安装与接线_上__百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
单相电度表的安装与接线_上_
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 两相四线步进电机接线 的文章

 

随机推荐