机组是雪鹰5P水冷,155米直径32的钢排管,温度打到-9度就不走了。空库拉温正常,管子也用氮气吹过,后来是因为加错冷冻油温度打不下来.2,维修时油换过来了,还是不行,低压是0,有时是负压,高压8个。膨胀阀是上恒3冷吨的请教各位高手现装一座30立方冷冻库,温度为-18度
4!,有的话检查油分系统回油是否正常,膨胀阀也要拆下清洁。6?、油压、低压及电控箱内电气元件。检查温控:关掉冷却塔风机,系统循环动力不足处理。(主要查油分上的单向阀和油分中的浮球阀)5,垃圾多的话换多几次. 用错油,所以主要堵在压缩机的吸气过滤器:检查管路有无回油弯、高压;(^o^)&#47,系统中存在固体化合物杂质处理. 检查制冷剂是否加足处理,可更换滤芯,负压不停机. 检查电控系统处理. 高压过低. 再不冷就是设计施工原因了~~,不会就别继续往下看了&#92:管子已吹过了:看排管结霜状况结合压力. 蒸发排管中积油处理!处理,再不行加旁通3、电流判断:有低压保护吧;~ 2简单1
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
楼上说的也没错是两种冷冻油起化学反应所致。 这台制冷设备基本是报废了
我处理过几次这样的问题。维修后可正常如初。也就是说通过我的处理后拉温正常。和你刚装好的冷库一样使用。我是冷库专业维修工。其实这个问题是我长期实践出来的。
你的库现在最大的毛病是高压不高。低压不低,有时膨胀阀堵塞。制冷系统有很厚的油垢。还好你的库不大,系统管道少比较好处理些。下面有几个问题你要回答我
1 你用的制冷剂是F12.F22.还是 ......(以便考虑你冷库的压力是否正确)
润滑油对制冷设备来说确实很关键,以我们以往的经验,应该是设备本身就报废了。不知道你的制冷设备原先的润滑油是什么,现在加错的润滑油又是什么?另外制冷剂和之前用的制冷剂是否一样?如果不一样,有必要更换膨胀阀试试。希望是小问题困扰了你,制冷设备报废可是一笔不小的损失。当然了,高压不高低压不低也极有可能是管路的问题。
你好:我是做制冷行业的,如果是冷冻油加错了,这台制冷设备基本是报废了,我们公司原来也遇到这种情况,维修了很多次最后还是报废了。氮气是吹不干净的。因为两种不同的冷冻有是有化学反应的。我们当时的情况是这样的,氮气吹好了,加好冷媒工作也是正常的,工作一段时间就不行了。拆开管道看看里面就像浆糊一样,大概是两种冷冻油起化学反应所致。苏州雪莲制冷技术部。
你所说的压力是机组工作多长时间的数据?库里放的是什么货?你所说的油加错了。可以告诉我们是什么油吗?
压缩机可能有问题
您可能关注的推广回答者:
冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冷库拉温慢,回霜慢_百度知道
冷库拉温慢,回霜慢
油分,一样的机器就在它旁边。6,滤芯,电磁阀,都换了,膨胀阀。1高压1,低压0。回霜慢,拉温也慢新买的40p制冷机
一个原因,第二个原因,就是你压缩机的回气阀片高低压串气,还有一个原因,导致制冷效果差,就是你冷库的机组小了
其他类似问题
为您推荐:
冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁> 对不起!您查找的页面在火星,地球暂时无法访问
内部服务器错误(Internal Server Error)
秒之后页面自动跳转,您可以:
2) 去其他地方逛逛:   冷库拉温慢_百度知道
冷库拉温慢
环境温度是37度我的52立方冷库,以前是拉到零下15度49分钟,冷却塔冷却,用的是8匹雪鹰水冷机组,现在高压12,低压1,拉到零下12需要1小时15分钟,盘管的
负荷和制冷量两个方面库板,地坪都随着使用降低性能,都会降低压缩机的制冷量。楼上说的也有可能的,压缩机的排气效率。水冷机组的冷凝器换热系数。这两方面是不可避免的,排管的霜层等,表现为热负荷逐步加大