以下内容出自:供热管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装章节:知识点:
  供热管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装
  除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序.固定支架必须严格安装在设计规定的位置,并与土建结构牢固结合,当固定支架的混凝土强度没有达到设计要求时,固定支架不得与管道固定,井应防止外力破坏.
  支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的抗压强度必须达到设计要求;滑动支架的滑板面露出混凝土表面的允许偏差为-2mm,预埋件的纵向中心线与管道中心线的偏差不应大于Smm.
  支架的位置应正确,埋设平整、牢固,坡度符合设计规定,支架处不得有环焊缝.支架顶面高程允许偏差为-5~Omm,活动支座支承管道滑托的钢板面的高程允许偏差为-lO&Omm.管道支架的支承表面的标高可以采用在其上都加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层,垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接.
  具有不同位移量或位移方向不同的管道,当设计无特殊要求时,不得共用同一吊杆或滑托.
  支架上承接滑托的滑动支承板、滑托的滑动平面和导向支架的导向板滑动平面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜和卡涩现象.
  固定支架处的固定角板,只允许与管道焊接,切忌与固定支架结构焊接,以防形成&死点&,限制了管道的伸缩,极易发生事故.
  管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架.无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧,其位移量应按设计要求进行安装,设计无要求时应为计算位移量的1/2.,
  弹簧支、吊架的安装高度应按设计要求进行调整.弹簧的临时固定件,应待管道安装、试压、保温完毕后拆除.
  直埋供热管道和在外力作用下不允许有变形的管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩,以保证管道系统的稳定性.当设计未要求时,固定墩的质量应符合如下要求:混凝土固定墩的强度等级不低于C20;钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm;钢筋应双层布置,保护层不应小于30mm;管道穿过固定墩处,孔边应设置加强筋.直埋供热管道与其他设施的最小净距见表1K415021,钢外护管真空复合保温管的布置要求同此表.这里需要注意的是,不同的标准对净距的要求有所差异,在实际施工过程中,尚应符合相关专业设施、管道的标准要求,同时应尊重其产权单位的意见,当保证净距确有困难时,可以采取必要的措施,经设计单位同意后,按设计文件的要求执行.直坦供热管道与其他设施的最小净距(m)表1K415021
  直坦供热管道与其他设施的最小净距(m)表1K415021
  注t表格内为空白时为相应标准未作规定。
您可能感兴趣的内容
多项选择:()按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》,发生有人身伤亡的重大事故后,事故发生单位必须以最快方式,将事故的简要情况向(
)报告。A.公安管理部门B.上级主管部门C.事故发生地的市、县级建设行政主管部门D.劳动部门E.检察部门答案:有,多项选择:()城市热力管道工程施工中,热力管道的连接方式主要有(
)。A.螺纹连接B.卡箍连接C.法兰连接D.承插连接E.焊接连接答案:有,多项选择:()混凝土构筑物裂缝的控制是给排水结构工程施工质量控制的关键环节。施工过程中防止构筑物裂缝的方法有(
)。A.掺加外加剂降低混凝土的水化热峰值B.增加水泥用量或水用量,提高水灰C.合理设置后浇带D.要尽可能增加入模坍落度E.降低混凝土的入模温度答案:有,多项选择:()地下燃气管道不得在(
)下面穿越。A.电车轨道B.大型建筑物C.小型建筑物D.大型构筑物E.热力管沟答案:有,
相关章节知识内容
重点考点: 押题预测: 重点考点: 重点考点: 重点考点: 重点考点: 重点考点: 真题解析: 真题解析: 重点考点:
考试中心最新试卷
考试中心热门试卷GB给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明2011_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
GB给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明2011
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 混凝土水泥用量 的文章

 

随机推荐