软起带一台200千瓦的辊式破碎机机电机,远方操作软起电机启动正常后自动停机,报电机过载,可是空载。

110千瓦电机启动后电流运行正常!但是当降压启动时总是报相电流不平衡,是电机问题,还是软启动器问题_百度知道
110千瓦电机启动后电流运行正常!但是当降压启动时总是报相电流不平衡,是电机问题,还是软启动器问题
110千瓦电机启动后电流运行正常!但是当降压启动时总是报相电流不平衡,是电机问题,还是软启动器问题软启是新换的
平衡吗据现象起动正常后电流是正常的?如平衡,问题就是软启的设置参数项中的电流不平衡项不合理
我今天刚换的新软启动,试机时,有时启动正常,当在启动时启动按钮一按就报三相电流不平衡
我怎么解决
照说明书重新设置参数,你的负载是什么?水泵,风机,?要注意泵阀的开闭顺序,同时反复调整相关参数,直到正常为止
有重车启动情况吗?
我这全是软启动,四年了调了很多参数,只有这个是这样
这个软启动同时电流还显示不正常
那么起动正常后三相电流平衡吗?用钳表测?
a和c相经互感器电流表进软启,b相互感器和电流表没进,
电流显示不对?你.的参数设的对吗?
b相显示正常,ac显示不正常但数值相同
启动后电流平衡
有时正常有时不正常
Ac相CT回路阻抗与B相不对称,
b相没进软启
ac经互感器电流表进软启采样
问每次启动皮带上有重物吗?
我把三个互感器全换了
没重物,现在就是电流表显示值不一样
CT变比一样吗?
建议单独Ac相另装CT接入软启试一下,同时恢复Ac相同B相一样的电流表
我今天试了把ac两相电流表甩掉启动还是报三相不衡
怎么我见到的9oKw、软启都不要接入cT电流的,由内部采样控制。对此你的软,启有问题,设置对吗?
新软启我换了3个了
参数设置对吗?你换lo个也一样
其他类似问题
为您推荐:
降压启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁450KW破碎机电机软起动柜,水泵450千瓦启动柜公司_中国开关网
服务热线(免长途费)
450KW破碎机电机软起动柜,水泵450千瓦启动柜公司
产品价格:面议
产品规格:BWZG
发布时间:日
有效时间:日
所在城市:浙江 - 温州
联&系&人:张经理&&先生
产品关键字电动机起动柜
所在地区浙江 - 温州
产品规格BWZG
产品数量32
包装说明纸箱木箱
有效时间日
&450KW破碎机电机软起动柜,水泵450千瓦启动柜公司百万专业电机软启动柜, 主要用于各类大功率电动机启动,利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动,降低启动电流,减少电机启动时,较大电流对电机的机械冲击,及对电网的冲击,改善用电质量,节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热而烧毁,减少因较大电流造成的压降,影响其它用电器,减少磨损,延长电机的使用寿命,节约机械的维修费用。
电气控制柜有以下选配功能满足各方面的运用
1:材料、安装:碳钢、不锈钢、疤妓嶂换凇⒒猓
2:落地式、壁挂式;控制方式:手动、自动、停止、切换、急停、远程控制;
3:状态检测:漏电、缺相、短路、运行电流、油室漏水、电机浸水、线盒浸水、绕组过热、轴承过热、电机过载、绝缘电阻、加热除湿等;
4:电参数功能:相电压、线电压、电流、频率、有功/无功/视在功率、功率因数、电压/电流平衡度分析;
5:液位检测:浮球开关、压力液位计、超声波液位机、干转信号;
6:电脑处理系统:PLC、智能控制器、触摸屏、计算机控制;
7:监控通信中心:Modbus、Profibus、Can远程通信、使用组态王等组态;
8:通信布线方式:RS232、RS485、以太网、GPRS方式布线组网。
根据不同的需要,设置了液位控制型、压力控制型、温度控制型、时间控制型、空调联控型、潜污泵专用型及消防控制型等,并具有主回路短路、缺相、过载、过流及专用泵的泵体泄露,定子绕组的超温等保护功能。另外,各型又分单控型,多泵主用、备用互控型,主、备互控型产品都具备故障时主用泵自动切除,备用泵自动投入无水停机、自动交换轮换、超水位报警等功能。广泛应用于农业生产、市政工程、高层建筑的给排水、消防、喷淋、增压泵的自动控制及空调冷热水循环泵控制锅炉补水等多种场合,也适合其他交流电机的控制及起动,是各类水泵理想的配套产品。
申明:450KW破碎机电机软起动柜,水泵450千瓦启动柜公司由浙江百万电气股份有限公司提供,请核对450KW破碎机电机软起动柜,水泵450千瓦启动柜公司真实性、准确性和合法性,中国开关网对此不承担任何保证责任。我关注的版块:
查看: 2701|回复: 10
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
现有一台破碎机,需采用两台160KW电机带动皮带后驱动同一根主轴,两台电机分别用160KW的软启动器启动,请问:1、能否现启动一台,达到全压运行后,再启动另一台?2、能否用一个启动信号同时启动两台电机(软启动器设置一致)?
有没有其他合适的办法?急!
三星助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 27 积分
回复 1# 的帖子
破碎机呀, 破碎机有一个很大的飞轮的, 空载启动主要是克服飞轮和皮带轮还有另一台电机转子的惯性阻力. 用恒流启动比较好,因为随着转速增加阻力转矩是增少的.& &只要用软启动器启动一台电机就行了,另一台直接全压启动. 因为破碎机是在两台完全启动后才会投料.&&一个软启同时带两台电机启动在什么情况下都是不可取的.&&当一台电机完成启动后, 机器在空载下转速已经达到额定值啦,这时另一台启动也根本就没有堵转过程,电流也不会超出额定电流多少. 有时还会出现有源逆变的情况(如果铁芯有省磁).&&另外一种情况就是两台电机和机器之间有没有离合器之类的东西, 一般不会有,那么大的离合器会破碎机的成本提高很多.&&如果真有,那可就两台顺序起动,一拖二.&&最好设计成一拖二循环启动, 别老用其中一台电机启动,那台电机的寿命会变短.&&顺便 说一下泵和风机类最好用电压斜坡方式启动,因为泵和风机随着转速的上升,阻力转矩是增大的. 如果我的建议对你有用,别忘了回复一下应效果如何
[ 本帖最后由 shaintue 于
22:46 编辑 ]
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
二楼的回复很给力。
一台软启动能实现现启动一台,达到全压运行后,再启动另一台。不可以同时启动两台电机
土木币40333
2楼的回答非常好。正确。全力支持。同时如果按这样的方式启动的话,希望楼主将使用情况传上来,以供大家学习参考。
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
请问:1、能否现启动一台,达到全压运行后,再启动另一台?
不可以这样的,除非你有离合器,如果两台电机是直接连接的,后启动的那台会对电网有很大的冲击电流,弄不好会烧软启动器的
2、能否用一个启动信号同时启动两台电机(软启动器设置一致)?
可以这样,你把两台如起动器的运行型号用同一个开关控制就可以.
个人建议采用方法2 启动
五星工程师, 积分 1507, 距离下一级还需 993 积分
土木币3355
2楼的回答非常好。正确。全力支持。
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
看得还挺复杂,回头慢慢学习吧
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
设备本身是要求同时起的
是双转子破碎机吧? 遇到过,厂家设备资料是要求两台电机同时起的,. 与软启厂家沟通过,厂家技术人员意见是可以用一台大功率软启同时启动两台电机.
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
路过学习一下
二星助理工程师, 积分 145, 距离下一级还需 5 积分
回复急!破碎机双160KW电机软启动器启动问题 主贴 的帖子
原则上软启动不允许连续启动,必须有散热时间,可以考虑用变频器作为启动设备可以完成循环软起,性能可靠,但是代价有点高。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)315A断路器跳闸,GGD配电柜,负荷侧是一个132KW电动机(破碎机),电缆用150MM2,启动方式(软启动)_百度知道
315A断路器跳闸,GGD配电柜,负荷侧是一个132KW电动机(破碎机),电缆用150MM2,启动方式(软启动)
加载后在130A左右(没有满负荷情况)空载电流100A左右,请大家帮忙分析下,昨天出现跳闸检查各线头都没有松动,使用时间大楷有1个月没出现什么问题,合闸后又能正常使用,需要怎么检查。今天又出现跳闸情况,检查那些部位
所以一台设备用了2台交流接触器、电压都正常。 注意的是在设备运行中跳闸的。跳闸时电流配电用的是一拖二启动(一台软启动)带2台132KW电动机
提问者采纳
检查下启动装置,重点查其主触点灭弧罩。
其他类似问题
可能是负载电缆或设备存在缺陷。若不是上述问题?是故障录波吗,则需考虑你公司的内部原因,若有些功能。你所说的跳闸时电压电流都正常是以哪种方式得知,需进行绝缘测试,可与邻近企业联系,若有,则属于系统问题,看他们是否存在相同的跳闸情况,则确定是系统电压可能存在暂时失压或电压降低波动首先可先确认下此台断路器是否设有失压跳闸功能
为您推荐:
其他4条回答
怎么能运行130A,负载数据,有的在电机正常运行时并不完全脱离工作,软启是否报警等,是否有漏电保护,联动,接线。最可能的情况时有绝缘破损?另外软启是哪家的,看看线路和设备里的线绝缘,而是对电机有保护的:如开关整定值,间歇性的发生接地故障引起的跳闸?一台132kw电机额定电流=255A左右需要补充更多细节才能判断
你应该好好去学习电工基础
钼矿的选矿方法主要是浮选法,回收的钼矿物是辉钼矿。有时为了提高钼精矿质量、去除杂质、将钼精矿再进行化学选矿外理。
辉钼矿晶体呈六方层状或板状结构,由沿层间范氏健的SMoS结构和层内极性共价键SMo形成的。层与层间的结合力很弱,而层内的共价键结合力甚强。所以辉钼矿极易沿结构层间解裂呈片状或板状产出,这是辉铜矿天然可浮性良好的原因。实践证明:在合适的磨矿细度下,辉钼矿晶体解离发生在SMoS层间,亲水的SMo面占很小比例。但过磨时,SMo面的比例增加,可浮性下降,虽然此时加入一定量极性捕收剂如黄药类,有利于辉钼矿的回收,但过磨产生的新矿泥影响浮选效果。因此对辉钼矿的选别要避免和防止过磨,在生产上需要采用分段磨矿和多段选别流程,逐步达到单体解离,确保钼精矿的高回收率。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台160千瓦的电机,软启动,启动数小时后自动停机,重启失败,大约半小时后再启动成功,是什么原因?_百度知道
一台160千瓦的电机,软启动,启动数小时后自动停机,重启失败,大约半小时后再启动成功,是什么原因?
提问者采纳
你起动数小时后自动停机是因为用电时间过长,所以就能工作了,使电器元件发热,软起动器长时间工作发烧就保护断电,软启动解除保护,若接点紧固不良,造成旁路接触器断开,是因为温度降下来了后。你等半小时后再起动成功请你检查断路器各位导线接触点是否可靠
提问者评价
谢谢您的回答。
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
机发热造成的功率偏大。彻底解决的话,更换大的软启动器或者缩小电机的功率,半小时冷却时间,恢复故障
热电器在起做用或延时起动的,,,