一个三箱厨房漏电宝要多大以一个两相厨房漏电宝要多大连在一起怎么送不上电啊

工地一级二级三级配电箱,漏电保护器,漏电动动电流和漏电动作时间咋选?求各高人指点?
工地一级二级三级配电箱,漏电保护器,漏电动动电流和漏电动作时间咋选?求各高人指点? 5
不区分大小写匿名
漏电保护器,漏电动动电流和漏电动作时间咋选
一级保护300mA-500mA漏电动作s0.2秒二级保护200mA-300mA漏电动作s0.1秒三级保护30mA-15mA漏电动作s0.1秒
一级200-300mA,0.2S二级100-150mA,0.1S三级15-30mA,0.1S
相关知识等待您来回答
舞蹈领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号请问一下三相四线漏电保护空开能否用在普通两相电上。_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:136,144贴子:
请问一下三相四线漏电保护空开能否用在普通两相电上。
各位电工师傅,请问一下,漏电保护,接在两项电上,没有漏电保护功能是怎么回事?按下漏电实验按钮也没有跳闸,不知哪里出了问题,望各位帮帮忙。谢谢
楼主在地上来个钉子,漏保上接个灯泡,灯泡出来的零线接钉子上,试试看,跳吗!!注意安全
试验脱扣电源取自哪2相,就接那2相,零火要接对,你再按下试试?
N接零线其余三根上下各并起来
三项设备你用单相电啊??你这不是作死嘛,线圈电压380的你用作220,它能工作嘛??
可以啊,按相序接
等楼主实验结果,分享下
街道2端口应该可以
原理图上动作线路接的那一回
三项设备你用单相电啊??线圈电压380的你用作220,它能工作嘛??
你接错了,漏电没有工作,
第一个孔接火第四个孔接零,上下接一样就行,应改是可以用的。
零线看清接哪
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或欢迎来到技成培训! []
400-111-4100
您好, [普通学员]
[PLC中高级]
您当前的位置: >>问答详情页
提问者: |分类:
答案最少得6个字哦~
网友回答 (0)
没有技成账号?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?_百度知道
建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?
建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不。
也就是说箱子里面就一个漏电开关.
现在楼层高了要求楼上也要箱子。用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗。请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱楼边一个二级箱
提问者采纳
就没必要再加以个隔离开关了。如果漏保损坏的话。而可视的漏保可以看到断开点,上面是一个可视的总空开,动作后漏保内的接触点有可能仍然连接。隔离开关的作用就是有可见的断开点可以的,下面按需要分出几个分空开,这样的话就可能发生触电事故。二级箱内是一样的
楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子。请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱。用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?
也是用二级箱啊,直接接在楼边的上个二级箱的一个空开下面,不过要注意空开的大小。或者直接从总空开上口接出,要注意的就是总柜漏保的大小。其实也可以说就是三级箱了。你所说的三级箱是不是末级箱,就是只有一个漏保的那种?这样接的话也没问题,但是就有点浪费了,一个工作面应该不会只有一个用电设备的。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
但是还要给当地检查严不严有关可以,放心,不过没问题的,漏电开关本来就可用作主回来的总控制,再说前面装隔离开关以不起多大作用。有装漏保以很不错了
不可以,如果漏电保护器损坏后,需要检修的话,只能停止这条线路所有线路,对施工造成影响,另外规范要求,三级配电箱必须一机一箱一闸一漏。