设备用电量250千瓦离变压器500米需要多粗的北京电缆线回收

200千瓦的用电量,距离变压器600米,需要多大的电缆线_百度知道
200千瓦的用电量,距离变压器600米,需要多大的电缆线
还有传输过程中的电损大吗?
提问者采纳
需要知道电源的电压等级,如果是380V的系统,200KW功率电流在360A以上,距离有600米的话,最少需要使用2根3*95+1*70的铜芯电缆同时敷设比较可靠,至于损耗要看你运行电流的大小和使用电缆的粗细,当然电缆约粗损坏越低。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器为250千伏安,电机总计250千瓦,距离为100米,需要多大的电线_百度知道
变压器为250千伏安,电机总计250千瓦,距离为100米,需要多大的电线
我有更好的答案
呵呵,250千伏安的变压器带250千瓦电机就超负荷运行啦,这样会影响变压器的使用寿命。250千瓦的电机电流大约380A,送电距离为100米可以用150平方毫米以上的铜芯电缆。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁离变压器150米总功率420KW要多粗铝芯电缆线_百度知道
离变压器150米总功率420KW要多粗铝芯电缆线
提问者采纳
380V的,没千瓦按2A电流计算420×2=840A240的铜电缆载流量大约是450A,铝电缆按铜电缆的70%计算450×0.7=315A考虑到150米,铝电缆的压降。选择用三根240铝电缆可以解决问题此选择有一定的余量
提问者评价
谢啦师傅我用3X185铝芯线设备运转也正常,就是线有点发热
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电缆线的相关知识
其他2条回答
不知是否同时运转,如同时运转的话,应采用3X240+1X120两根铜芯并联使用。铝芯乘以1.6倍。
3根185 铝线
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冲压设备4台,功率分别是520KW、450KW、350KW、250KW。设备距离变压器200米。求用多大的电缆线可以满足?_百度知道
冲压设备4台,功率分别是520KW、450KW、350KW、250KW。设备距离变压器200米。求用多大的电缆线可以满足?
设备工作电压为400V;考虑每台设备用电功率同时系数,功率打七折。电缆有60m走电缆沟,140m走桥架。从变压器到车间配电柜得用多大的电缆? 两条240mm + 一条185mm够不够用?
这么大的负荷,为什么不把变压器放到负载处呢,一般的单根电缆满足不了你的要求的,你按每千瓦一平方的截面选取电缆,你得用铜排母线才可以的,建议把变压器架到负载处然后用铜母排出线.按说你这么大的负载应是高压电机才对.
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果是400V,520KW约1000A左右,选2根YJV-3*240+1*185电缆。450KW约合900A,选2根YJV-3*240+1*185电缆。350KW约700A左右,选2根YJV-3*185+1*150电缆、250KW约500A左右,选1根YJV-3*240+1*185电缆。如果单台负载有这样大,建议选10KV或6KV供电,经济节能。 就是打七折,电缆还得按我上面选用的型号选用。因为上次选用的电缆是比较保守的,现场在打七,没有这个截面的电缆。
如果520KW+450KW+350KW+250KW=1570KW,约3100A,打七折2100A,用两条240mm + 一条185mm肯定不够用,两条这样的铜芯电缆载流量为900A左右。
两条240m㎡+ 一条185m㎡
距离200M,安全载流量是多少?有没有 1600A 或者 1400A
达不到 1400A,如果选YJV型电缆,大概在1000A左右,这时电流密度已经达到2A/m㎡。如果选VV电缆,载流量还要小10%。
多少顿的?这功率怎么这么大?按你的最小功率算,单台至少30㎡以上线三相五线,距离不受限制,得建一个二级变压站
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁220伏30千瓦500米距离要用多大铝电缆_百度作业帮
220伏30千瓦500米距离要用多大铝电缆
220伏30千瓦500米距离要用多大铝电缆
是单相220v吗?30kw约180A电流、选铝芯电缆不宜超过1A/m㎡、那得2X240m㎡电缆.这样设计不合理.如果报供电部门是不获批准的.

我要回帖