查看: 512|回复: 25
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
排污泵的控制箱,麻烦大家帮忙看下。KT起到什么作用,按说明是故障排除。可是我怎么觉得在1#、2#泵不工作的情况下,可以是双泵启动啊。这样双泵启动设计道理考虑何在呢?在1#、2#泵不工作的情况下难道是设定一段时间,让它双泵启动吗?
(36.91 KB, 下载次数: 3)
11:00 上传
点击文件名下载附件
(35.26 KB, 下载次数: 2)
11:00 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
??????????
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
顶一下...大家帮忙看一下
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
土木币1267
你是在考验视力啊
&不好意思!!!&
一星工程师, 积分 588, 距离下一级还需 62 积分
看不清哦 图纸打印的有点模糊了
&让您受累了&
一星工程师, 积分 630, 距离下一级还需 20 积分
时间继电器是起到双泵交替运行控制的延时的作用。即,必须等一个泵运行稳定后,交替运行控制电路才能进入下一个时序。
&那意思就是,等1#泵运行稳定后,同时启动双泵吗?那不是1#泵运行时3KA继电器得电后,6跟7线路之间3KA常闭接触点不是变为常开电吗?那KT时间继电器线圈从哪里得电呢?谢谢!望能指点一番,不胜感谢&
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
laohuang168 发表于
时间继电器是起到双泵交替运行控制的延时的作用。即,必须等一个泵运行稳定后,交替运行控制电路才能进入下 ...
那意思就是,等1#泵运行稳定后,同时启动双泵吗?那不是1#泵运行时3KA继电器得电后,6跟7线路之间3KA常闭接触点不是变为常开电吗?那KT时间继电器线圈从哪里得电呢?谢谢!望能指点一番,不胜感谢
&3KA常闭搁接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电(其实主要是保证1#接触器不会失电,此即为所谓的自保)。这也就是为什么这里要用到时间继电器的原因:本来&
&不是。1#泵运行后,并不是同时启动双泵,而是只有1#泵在运行。此时,时间继电器给出“1#泵已运行”的信号给交替运行控制电路,交替运行控制电路将进行切换,当下次水位再次上升后,由2#泵投入运行而1#泵进入“备&