如图所示开关s闭合后:为什么两个漏电开关不能同时供电,否则跳闸?

为什么漏电断路器可以同时有在短路,过载,欠压时跳闸的功能?三者原理一样么?_百度知道
为什么漏电断路器可以同时有在短路,过载,欠压时跳闸的功能?三者原理一样么?
断路器时传统的保险丝产品的替代产品(有些地方还不能完全替代),短路和过载保护的原理都是一样的,里面有个空心线圈,线圈流过负载电流,线圈中有一个与跳闸的驱动机构相连的钢件,当电流较大时,产生的磁场就会使磁钢上收到的磁力能够克服弹簧的拉力,而发生位移,导致跳闸动作,过电流值越大,动作越快。而漏电保护则是有一个附加在断路器上的漏电流保护器畅浮扳簧殖毫帮桐爆昆。通过一个电流互感器检测零线和火线中的电流是否相等,然后触发漏电流脱扣继电器而动作
那如果380的漏电断路器没有零线,怎么检测零线和火线电流是一样呢
三相漏电保护断路器分为两种,一种是4P的,即有一P是零线,这种与单相的是一样的,而3P的就不叫漏电保护断路器而叫剩余电流飞、动作保护器,国标在2005年将百姓俗称的漏电保护断路器改称为剩余电流保护断路器。3P的这种只能带相线与想先之间的380伏的负载,不能带相线与零线之间的单相负载。3P的这种当有某根火线对地有漏电时,也能检测出来,仔细理解剩余电流的意思
专业哦,很感谢。还有个问题,就是我们施工现场二级配电箱接线是先经过熔断器,再过漏电断路器,为什么是这有安排啊
我先前说过,保险丝那样的设备在很多家用商用办公用和工厂用的配电箱里见不到了,但是有些场合还是需要的,保险丝不能被断路器完全替代的原因是其在短路的情况小反应速度在几十毫秒之内就能使保险丝气化而断电,断路器做不到这一点,因为机械动作的时间是很缓慢的。你们那种安排可能是因为有一些现场的设备有需要快速切断短路电流的要求。
其他类似问题
为您推荐:
漏电断路器的相关知识
其他1条回答
三者都不同,各有各的道理
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一般为1000欧左右,当相线、零线同时触电后,电流平衡,不会动作。另外,电流很小,断路器也不会掉闸。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1.单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机).你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电...
鞋底不是完全绝缘的,如果完全绝缘了,电笔就不能工作了。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'我关注的版块:
查看: 1604|回复: 28
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9帖子
技术员, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
本帖最后由 鲁哼公 于
01:14 编辑
电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。
现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。
请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分260帖子
五星助理工程师, 积分 260, 距离下一级还需 240 积分
“检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题”,是不当的,应首先检查“某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸”的原因!估计是该进户RCD开关有问题。可更换一只新品试验之。
“现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉”的方法,是不正确的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5896帖子
四星高级工程师, 积分 5896, 距离下一级还需 1104 积分
土木币7190
还是继续查那个有问题的用户的电气故障。
在处理故障阶段,可以暂时消除总开关的漏电保护功能,查到故障后还要恢复。
听众数收听数自我介绍勇攀最后登录注册时间主题精华0积分148帖子
二星助理工程师, 积分 148, 距离下一级还需 2 积分
我的初步判断分为几点;第一是某户家里发生故障(某户总开关有问题),短路器有问题导致总开关老跳闸。
第二就是线路有问题(线路出现破皮漏电)
第三总开关有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
换一只分开关试试,换之前最好想法测试一下,看灵敏度怎样。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分843帖子
三星工程师, 积分 843, 距离下一级还需 107 积分
路过证明存在
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1093帖子
四星工程师, 积分 1093, 距离下一级还需 7 积分
土木币1504
分级排查。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
碰到过这种情况,应该是住户用电设备存在内部故障的可能性较大,应先排除故障
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分276帖子
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
个人认为是总配电箱带漏电的断路器有问题或者是总配电箱到入户箱的线路有问题,因为户箱这么多都没有跳,户箱的漏保肯定没问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
把总开关漏电脱扣线圈剪掉显然是不可行的,
应查明用户故障,看看用户进线漏保是不是很有问题
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)欢迎来到合肥装一网!|
400-800-0011转10551
漏电开关跳闸了怎么办?漏电开关原理及接线图详解
日期: 16:49:20
浏览次数:
家居装修安全是业主们最关心的问题,电路问题关系着人们的生命健康,必要的电路保护器可以使人们远离电老虎的伤害。这时很多业主都会选择安置漏电开关,在发生电路故障或者触电情况发生时可以有效避免对人们的伤害。日常生活中漏电开关跳闸了怎么办?是什么原因又该如何解决?在接线时该注意哪些事情?合肥装修网为您详解。
电既方便了我们的生活也会为人们带来安全隐患,选择一款好的漏电保护开关可以有效降低人身安全风险。本期为大家讲解一下漏电开关原理及详细接线图,帮助大家掌握漏电开关常见问题的解决方法,打造更加安全的家居氛围,放心用电。
一、什么是漏电保护开关
目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。
由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。
二、漏电开关和空气开关有什么区别?
1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
三、漏电开关跳闸原因分析
漏电开关跳闸的原因是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
四、漏电开关跳闸了怎么办?
1、漏电断路器质量有问题
先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)
2、漏电断路器接线错误
检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
3、用电设备漏电
此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
4、插座上N线、PE线接反
如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
5、照明回路某灯具的N线取自插座回路
现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。
6、线路受潮引起漏电而跳闸
检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。