冷库断电后 电子阀前端有热血结霜了吗现象 求解

冷库设计安装时要考虑结霜处理-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
冷库设计施工&空调系统设计安装&低温送风空调设计
冷库设计安装时要考虑结霜处理
时要考虑到冷库的除霜操作。冷库使用时有种现象叫做结霜,就是空气中含有大量的水蒸气,当水蒸气遇到较冷的物体,并低于露点温度时,就会结露。空气源热泵风侧的换热器是蒸发器,液态冷媒在管翅式蒸发器中膨胀蒸发,需要吸收空气中大量的热量,这些热量来自空气中的显热和潜热。其中吸收潜热部分会导致翅片上结露。当环境温度低于5℃甚至更低时,此时的蒸发温度低于0℃,翅片也会低于0℃,结露的水就会变成细细的冰,这就是结霜。冰是热的不良导体,当蒸发器的表面覆盖上蓬松的霜时,就像穿上了“一件保暖的衣服”,换热能力急剧下降,这又导致了霜的进一步凝结。如此恶性循环,热泵的制热能力就急剧衰减。这时候,如果不把霜除掉,轻则导致产水量下降,重的导致压缩机的回气量大幅减小,而导致压缩机排气温度过高,最终烧毁压机。下面介绍两种较简单的除霜方法:①停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。②冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。空气中含有很多的水蒸气,当水蒸气遇到较冷的物体,并低于露点温度时,就会结露。空气源热泵风侧的换热器是蒸腾器,液态冷媒在管翅式蒸腾器中胀大蒸腾,需求吸收空气中很多的热量,这些热量来自空气中的显热和潜热。其间吸收潜热部分会致使翅片上结露。当环境温度低于5℃乃至更低时,此刻的蒸腾温度低于0℃,翅片也会低于0℃,结露的水就会成为细细的冰,这即是结霜。冰是热的不良导体,当蒸腾器的外表覆盖上疏松的霜时,就像穿上了“一件保暖的衣裳”,换热才能急剧降低,这又致使了霜的进一步凝聚。如此恶性循环,热泵的制热才能就急剧衰减。这时候,若是不把霜除去,轻则致使产水量降低,重的致使压缩机的回气量大幅减小,而致使压缩机排气温度过高,结尾焚毁压机。下面介绍两种较简略的除霜办法:①停机融霜。即中止压缩机工作,翻开仓库门,让库温上升,待霜层主动消融后,再重新启动压缩机。②冲霜。将仓库中的货品搬出后,直接用温度较高的自来水冲刷蒸腾器排管外表,使霜层溶解或掉落。广州冰川制冷设备工程有限公司,专业提供冷库建造、设计安装以及冷库配套产品销售。梁先生:
gzbingchuan的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);冷库为什么半边不结冰我家的冷库半边不结冰 外机管上有结冰现象是怎么回事?
Justin0205
堵了,氟少,你没有说是高压,还是低压管上有结冰现象.
为您推荐:
其他类似问题
你说的估计是冷库里边没有结冰,外机管结冰了,这样的情况一般是过液大
要说清楚一点问题要是低压管结冰是正常的高压管结冰那是堵了
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 4166|回复: 30
冷库停机后,电磁阀到膨胀阀之间的管子结冰,是正常的吗?室温10度左右
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
故障如题,请大家给指导指导
阅读权限50
在线时间 小时
停机之后,电磁阀后边不应结霜的,就如同冰箱过滤器,在停机后是冰凉的,但不会结霜的。
是关闭不严或有残渣卡在阀口上了。
阅读权限101
在线时间 小时
停机之后,正常电磁阀是关闭,会到膨胀阀这段结冰,应该是电磁阀里的滤网堵了,或者装反了(流向反了,关不严,这机会较小),如果没堵的话,那可能是电磁阀与膨胀阀距离过长(可能性小)。
我很赞同!
阅读权限101
在线时间 小时
应该不外这3种原因,很容易查的。
阅读权限101
在线时间 小时
停机之后,电磁阀后边不应结霜的,就如同冰箱过滤器,在停机后是冰凉的,但不会结霜的。
是关闭不严或有残 ...
就如同冰箱过滤器,在停机后是冰凉的,但不会结霜的
你见过停机后液管是冰凉的吗?(正常情况下),如何产生冰凉?冰箱过滤器冰凉,那是过滤器比液管大,有膨胀吸热的空间。
阅读权限50
在线时间 小时
就如同冰箱过滤器,在停机后是冰凉的,但不会结霜的
停机后,电磁阀关闭,其后部由高压变为低压,液体部分挥发并向低压侧转移,此段的温度要比液管温度低许多。这是一个自然现象。
阅读权限101
在线时间 小时
停机后,电磁阀关闭,其后部由高压变为低压,液体部分挥发并向低压侧转移,此段的温度要比液管温度低许多 ...
跟我说这些歪理做什么,我就问你见过(停机后,电磁阀关闭,至膨胀阀这段液管你见过冰凉的吗)?
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 力博特 于
08:26 编辑
跟我说这些歪理做什么,我就问你见过(停机后,电磁阀关闭,至膨胀阀这段液管你见过冰凉的吗)?
冰箱停机后,短时间内过滤器冰凉,这是个常识,
大型制冷机,电磁阀后边有过滤器-视镜-膨胀阀。
当电磁阀关闭后,其阀后边的压力-温度以及制冷剂的物理变化与冰箱停机后过滤器部分的物理变化有何不同,
请您老指点一二。
阅读权限50
在线时间 小时
停机之后,正常电磁阀是关闭,会到膨胀阀这段结冰,应该是电磁阀里的滤网堵了,或者装反了(流向反了,关不 ...
正常电磁阀是关闭,会到膨胀阀这段结冰,应该是电磁阀里的滤网堵了,
电磁阀都关闭了,滤网还有作用吗。
或者装反了(流向反了,关不严,这机会较小)
装反了,与结霜有关联吗。
如果没堵的话,那可能是电磁阀与膨胀阀距离过长(可能性小)。
是否可以这样解释:电磁阀关闭,阀后是有可能变凉或结霜的,
阅读权限101
在线时间 小时
正常电磁阀是关闭,会到膨胀阀这段结冰,应该是电磁阀里的滤网堵了,
电磁阀都关闭了,滤网还有作用吗。 ...
你没看到我都说正常是关闭,意思是提醒他你有可能是没关闭(也不晓得装电磁阀是干啥用,是装着好看的吗?),所以才会有下列3种情况。有点想像力吧。