以知电机的功率,额定电流,怎么算出他的最小过载光功率电流,跟短裤电流是多少呢?

交流电电机的实际功率怎么计算有一台送水的离心泵,知道额定电压为10KV和额定功率1250KW,现在实际电流是180A,怎么计算电机的实际功率?要先计算电机电阻吗?怎么算呢?再根据P=I2Rt计算吗(这个好象是用在直流电的)?还是有其他的公式呢?这台泵的额定电压本来是3KV的,上面朋友按10KV算是超负荷了.这样我大致明白怎么算了
歪有小小爱109
P=1.732*UnIn*功率因数 Un 额定电压 In工作电流功率因数=有功率/视在功.也可以查看配电屏的功率因数表直接选用,一般水泵用电动机的功率因数都较低.0.8以下.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电机的功率是0.75KW,380的电压,1.8A的电流,怎么样能算出来用多粗的电线,和多大的开关,我不怎么懂电工的知识,
线的粗细看电流!一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.开关也是看电流,一般都是10A的 随便买
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码一个3相的电动机额定功率是9KW,应该这样计算出额定电流?计算出的额定电流又是指一相的电流还是总的电流呢?
情况一:三相角接,功率因数0.8时:电流为*380*0.8)=17A ,由于电机角接,此电流为电机的线电流,线电流等于1.732倍的相电流,电机相电流为17/1.732=9.8A情况二,电机星接,电机电流为1.732*17A=9.8A
为您推荐:
三相380V交流电动机,设功率因数cosφ=0.8,则:Ijs=P/3/U/cosφ=/0.8=17A(取cosφ=0.75时,Ijs=18.2A)计算出的电流是每相的电流(配电从不把各相电流相加)
3相假设电压380则经验算法:9*2=18A精确算法:*380*0.8)=17A这个是单相电流总电流为17*3=51A
扫描下载二维码知道一个三相电机的额定功率,电压,还知道他的电流.怎么计算一小时要多少电.我知道千瓦时,1KV一小时1度电.可电机空转和载负荷时的耗电是不一样的.
还要知道功率因数COSφ才能计算,因为电机额定功率只是满载的指标,负载率不同,有功功率也就不同,其实际功率关系:P=1.732×U×I×COSφ
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电动机用的是三相电 如果一个电动机的功率是45KW 怎么算它的额定电流?求解_百度知道
电动机用的是三相电 如果一个电动机的功率是45KW 怎么算它的额定电流?求解
我有更好的答案
电动机的铭牌已经表明了该电机的各项参数,当然包括额定电流
电机的标牌不是清清楚楚的。
一般电机上有标识,最简单的算法是大约等于*2
其他类似问题
为您推荐: