施工单位检验结果合格或食品检验不合格后处理由谁签字

是否允许两家检测中心先后参与检测同一个工程的质量?因一个检测公司检测结果不合格,施工方不认可检测数据,要求换当地另外一家检测中心,是否合理?如不合理应采取什么方式才算合理,是叫其返工还是叫更高一级的检测单位来重新检测?
因一个检测公司检测结果不合格,施工方不认可检测数据,要求换当地另外一家检测中心,肯定是不合理的可以考虑委托更高一级的检测单位来重新检测,事先必须得到建设单位、施工单位、监理单位三方认可,并且提前通知当地建设行政主管部门(质监站或者城建监察大队等)
为您推荐:
其他类似问题
市检中心或者省检测中心比较好,价格都差不多
可以换另外一家检测中心来检测,先说明费用由施工方出,最好由你来选择一家资质高、信誉好的检测机构来进行检测。如果两家检测中心检测结论不一致,可以申请具备仲裁机构的检测单位来进行仲裁检测。
我们公司有两个名字,对外公司甲是做工程的,公司乙是做咨询上面的专家,这些专家都具有各行
扫描下载二维码检验批的施工单位检查评定记录问题_百度知道
检验批的施工单位检查评定记录问题
  检验批就是指检验的批次,10个格子就是预留的检验记录,根据实际检验记录填就行。  一、表头部分的填写  检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。  1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。  2、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~⑩轴线砖砌体。  施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 3、施工执行标准名称及编号  由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训工人,技术交底,来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分,企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上,就能在企业的标准系列中查到其详细情况,并要在施工现场有这项标准,工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏  质量验收规范的规定填写具体的质量要求,在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面,这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容,它们虽然不是主控项目和一般项目的条文,但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明,可以按照表背面的提示进行。  三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录  1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地  说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。  2、“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。  3、施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写。  4、如果分项工程检验批的主控项目的检测数据(如混凝土强度、砂浆强度)不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定的最低强度的要求,检测数据提供后再对其强度进行验收。  5、对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有80%以上(混凝土保护层为90%)检测点的实测数值达到规范规定。其余20%按各专业施工质量验收规范规定,不能大于150%,钢结构为120%,就是说有数据的项目,除必须达到规定的数值外,其余可放宽的,最大放宽到150%。  6、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总包单位并入工程质量验收资料中。  “施工单位检查评定记录”栏的填写,有数据的项目,将实际测量的数值填入格内,超企业标准的数字,而没有超过国家验收规范的用“О”将其圈住:对超过国家验收规范的用“Δ”圈住。 四、监理(建设)单位验收记录  通常监理人员应进行平行、旁站或巡回的方法进行监理,在施工过程中,对施工质量进行察看和测量,并参加施工单位的重要项目的检测。对新开工程或首件产品进行全面检查,以了解质量水平和控制措施的有效性及执行情况,在整个过程中,随时可以测量等。在检验批验收时,对主控项目、一般项目应逐项进行验收。对符合验收规范规定的项目,填写“合格”或“符合要求”,对不符合验收规范规定的项目,暂不填写,待处理后再验收,但应做标记。 五、施工单位检查评定结果  施工单位自行检查评定合格后,应注明“主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求”。  专业工长(施工员)和施工班、组长栏目由本人签字,以示承担责任。专业质量检查员代表企业逐项检查评定合格,将表填写并写清楚明结果,签字后,交监理工程师或建设单位项目专业技术负责人验收。  六、监理(建设)单位验收结论  主控项目、一般项目验收合格,混凝土、砂浆试件强度待试验报告出来后判定,其余项目已全部验收合格。注明“同意验收,进行下一道工序施工”或“验收合格”。专业监理工程师建设单位的专业技术负责人签字。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
检验批就是指检验的批次,10个格子就是预留的检验记录,根据实际检验记录填就行了。不是都要填满才行的
提问者评价
您可能关注的推广
施工单位的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建设局对4家施工单位进行安全检查,若安全检查不合格则必须整改,若整改后经复查仍不合格,则强制取消施工资格,设每家施工单位安全检查是否合格相互独立,且每家施工单位整改前安全检查合格的概率为,整改后安全检查的合格率为.(I)求恰好有两家施工单位必须整改的概率;(II)某家施工单位不被取消施工资格的概率.
宝贝爱你毪L
(I)4家施工单位中,恰好有两家施工单位必须整改,即4次独立重复实验中恰有2次发生,则其概率P1=2×(35)2=216625,(II)某家施工单位不被取消施工资格,包含2种情况,①该施工单位整改前安全检查合格,②该施工单位整改前安全检查不合格但整改后安全检查的合格,则其概率P2=.
为您推荐:
(I)4家施工单位中,恰好有两家施工单位必须整改,而每家施工单位整改前安全检查合格的概率相等,实际是4次独立重复实验中恰有2次发生,由其公式,计算可得答案;(Ⅱ)某家施工单位不被取消施工资格,包含2种情况,①该施工单位整改前安全检查合格,②该施工单位整改前安全检查不合格但整改后安全检查的合格,由互斥事件概率的加法公式,计算可得答案.
本题考点:
n次独立重复试验中恰好发生k次的概率;互斥事件的概率加法公式;相互独立事件的概率乘法公式.
考点点评:
本题考查相互独立事件、互斥事件与n次独立重复试验中恰有k次发生的概率计算,注意分析题意,明确事件前后之间的关系.
扫描下载二维码北京市对见证取样送检的检测报告和不合格检测结果有哪些相关规定?
添加时间:
来源: | 阅读量:63
提示: 答:北京市住建委有三个相关文件做出以下规定: (1)《北京市建设工程见证取样和送检管理规定》(京建质[号)规定: 见证取样和送检的检测报告,应加盖检测机构有见证试验专用章,由施工单位汇总后纳入工程施工技术档案。 检测机构对出现的不合格检测结果应在当日(京建发[号文件改为在3个工作日内)告知
&&& 答:北京市住建委有三个相关文件做出以下规定:
&&& (1)《北京市建设工程见证取样和送检管理规定》(京建质[号)规定:
&&& 见证取样和送检的检测报告,应加盖检测机构&有见证试验&专用章,由施工单位汇总后纳入工程施工技术档案。
&&& 检测机构对出现的不合格检测结果应在当日(京建发[号文件改为&在3个工作日内&)告知监理单位(建设单位)和工程质量监督机构,并应单独建立检测结果不合格台账。
&&& 北京市住建委已建立检测网络平台,并实时发布检测结果,监理及施工单位都可对本项目的检测结果上网查询,_匕网密钥由检测机构提供或向北京市质量监督机构领取。
&&& (2)《北京市建设工程质量检测管理规定》(京建发[号)规定:
&&& 检测机构所出具的检测报告应加盖检测机构公章或者检测专用章,并加盖市住房城乡建设委统一样式的北京市建设工程质量检测标识。
&&& 检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规、工程建设强制性标准的情况和下列行为,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,在3个工作日内报告工程项目的质量监督机构:①未按规定和技术标准进行取样、制作和送检试样的;②弄虚作假送检试样的;③明示或暗示检测机构伪造检测数据的;④明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;⑤篡改或伪造检测报告的;⑥未按要求实施旁站见证的。
&&& (3)北京市《关于统一全市建设工程质量检测标识样式及有关事项的通知&(京建发[2011] 90号)规定:
&&& 自2011年3月15日起,各工程质量检测机构出具的工程质量检测报告应当统一使用钢印检测标识(图3-1),没有加盖钢印检测标识的工程质量检测报告不能作为工程竣工验收资料。