45千瓦单相柴油发电机电机需要多粗的铝丝线?

4千瓦2级电机铝线圈改铜线圈多少钱_百度知道
4千瓦2级电机铝线圈改铜线圈多少钱
4千瓦2级电机铝线圈改铜线圈多少钱
所以价格一当地维修电机店为准,一般在600-1200之间,有的在350-400之间把铝芯线改为铜芯线就相当于重新绕一个电机绕组了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁37千瓦电机用多大的铝线距离4米_百度知道
37千瓦电机用多大的铝线距离4米
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈66.1A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:66.1×(1+20%)≈79.4A;在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BLV-3×25+2×16,它的安全载流量是105A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=66.1×1.2≈79.4A,选择Ir=80A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300 &Ir=80A。电机接6根主线的一般为Y/Δ降压起动的控制系统中,6根导线的截面积应一样大,均为25mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线。
其他类似问题
为您推荐:
37KW三相电机额定电流约70A,可以用70平方的塑料铝电缆。
电机进6根线呢
如果是类似降压起动的电机,可以用35平方的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁44千瓦电机用多大铝线_百度知道
44千瓦电机用多大铝线
44千瓦电机用多大铝线
建议用两根10平方的并用。望能采纳。如果到电机的线。建议主线用16平方的大约是90安电流
来自团队:
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我有一个4。5千瓦的电机,问进线应该选多粗,怎么算的_百度知道
我有一个4。5千瓦的电机,问进线应该选多粗,怎么算的
4.5KW的单相电机选择电线
三相电机额定电流I=P/UcosΦ=4.5/0.22/0.8=26A
如果是近距离(几十米以内),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线16平方毫米,铝电线25平方毫米。
如果介于远距离和近距离之间,铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
4.5KW的三相电机选择电线
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=4.5/1.732/0.38/0.8=4.5/0.53=8.5A
如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米,铝电线4平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。
如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
其他类似问题
为您推荐:
三相380V 用2.5平方以上铜芯线,。单相220V用4平方以上铜芯线
是3相电机,问怎么算的
三相380V ,I=P/1.73U,实际工作取每千瓦2A,考虑适当余量。
?要是5千瓦,就用2,5平方。要是45千瓦,就用25-35平,得是国标铜线啊
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁十一千瓦三相电机要用多粗的铝线_百度知道
十一千瓦三相电机要用多粗的铝线
我有更好的答案
电动机电源线计算公式绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的预算办法铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(平方毫米)
。。。载流量(A 安培) 9
。。。载流是截面倍数
。。。预算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数状况只需查上表就行了)。条件有变加折算,重庆电线电缆高温九折铜晋级。穿管根数二三四,八七六折满载流。阐明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,经过心算而得。由表5...
呵呵,11千瓦380/220V的三相电机,需要用4平方毫米以上的铝线。
其他类似问题
为您推荐:
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁