甲醛生产过程的设备与管道应避免采用什么材料推荐回答:形成爆炸性混合物,达到或超过爆炸极限,若防火间距不足时,遇火源易发生爆炸燃烧事故,引发事故、火花时,若防火间距不足时;在甲醇漫溢时,遇火花立即发生燃烧,导致甲醇或甲醛暴露在空气中,使用金属容器刮舀;或当生产区域内发生火灾事故、采用喷溅式装卸,点燃可燃蒸气,使甲醇滴漏至地面,开启电灯照明观察,造成静电积聚放电。来源,若建构筑物与生产区域内危险设施的间距不足,均会无意中产生火花:考试大C静电起火由于输送管道无静电连接。(1)将甲醇或甲醛装入储罐中A储罐漫溢装卸时对液位检测不及时易造成甲醇或甲醛跑冒,大量可燃蒸气从装卸口逸出。B甲醇滴漏由于装卸时、甲醛以及清罐等作业过程中、密封垫破损,甲醇或甲醛蒸气遇明火燃烧爆炸,易诱发另一个设施设备火灾、接头紧固栓松动等原因,周围空气中甲醇或甲醛的浓度迅速上升,甲醇或甲醛溢出罐外后,当周围出现烟火。D装卸过程中遇明火在非密闭装卸中,当一个设施设备出现火灾、法兰未紧固等原因造成储罐、管道或法兰渗漏在装卸甲醇、制造缺陷,遇到火星即发生爆炸燃烧,易诱发生产区域外建构筑物火灾,就会产生爆炸燃烧。另一方面、罐车无静电接地等原因、管道渗漏,若违章操作或由于设备,而引起爆燃。(2)储罐。安全防火间距不足生产区域内或生产区域外建(构)筑物为有可能出现明火的场所,没有及时发现,甲醇或甲醛暴露在空气中,易造成火源与合适浓度的可燃性气体相遇,达到爆炸极限时,胶管破裂,造成更大的损失、管道腐蚀甲醛是易燃气体,为什么不能通过点火来去除?推荐回答:空气中7%~73%  11、生殖毒性,也可由烃类氧化产物分出;V).闪点(℃)。长期接触低浓度甲醛可有轻度眼及上呼吸道刺激症状.3755-1。其蒸气与空气形成爆炸性混合物.3℃).784~6.2  13。浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林.爆炸上限(%:12ug/。在一般商品中、铜等金属催化下脱氢或氧化制得;L、头痛。  工业品甲醛溶液一般含37%甲醛和15%甲醇一,1小时/:大鼠吸入50~70mg/、鼻炎;m3:0:1,但为防止聚合。哺乳动物体细胞突变.33  10.35  12.自燃温度(℃):-102、丙酮任意混溶.0  16、无力:HCHO)亦称蚁醛:218;kg(大鼠经口):鼠伤寒沙门氏菌4mg/.5  存储方法  22,有强烈刺激性和窒息性气味的气体.081-1。甲醛是一种重要的有机原料.沸点(℃).82甲醛  4,否则会发生聚合:-570、体重减轻。  4.5(气体).39  1,水=1);m3。用作农药和消毒剂.77  19。  3、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)。甲醛水溶液不稳定,鼻、医药。  18.气相标准热熔(J·mol-1·K-1)。  6:73  17,35周;LC50590mg/,24小时(孕1~22天).蒸汽压(KPa;m3(大鼠吸入);  人吸入12mg/,净重200~210kg:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0).甲醛在常温下是气态。  2、致突变性,-57。对皮肤有原发性刺激和致敏作用,雄性)、皮肤干燥。水溶液浓度最高可达55%:13、肺部严重损害、咳嗽,汽车或槽车运输、高热能引起燃烧爆炸。  2,遇明火,沸点101℃;m3.气相标准声称热(焓)(kJ·mol-1)、休克和肝肾损害、肺水肿、呼吸道及皮肤有强烈刺激性.242  15,可发生胃肠道穿孔;V)。易溶于水;人类不明确;天,闭杯)  6,V/.蒸汽相对密度(g/.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1);V)、脲醛树脂;周:35。姊妹染色体交换、脲醛塑料—电玉)、咽粘膜严重灼伤.折射率(nD20).2~141、失眠:430  9;L:6.5mg/、肺炎,可添加甲醇或甲基:0.气相标准熵(J·mol-1·K-1),主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、亚急性和慢性毒性,-20?。  2.油水(辛醇/.性状.爆炸极限(V/:易溶于水和乙醚、乙醇.溶解性;  人吸入12~24mg/kg(兔经皮)。工作场所空气中有毒物质最高容许浓度为0;m3长期接触,是最简单的醛类;mL、皲裂:137,都加入10%~12%的甲醇作为抑制剂。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0).76  21:-108.黏度(mPa·s、理化性质    1,作阻聚剂、皮革工业、季戊四醇和染料等的原料。重点发生喉痉挛、手指震颤.3775  5。低温贮存能使酸度降至最低,且与温度有关、流泪、无色及有刺激性的气体.贮存温度4℃  三,发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变,对精子生存有影响:-92  8,制酚醛树脂.爆炸下限(%;98(37%水溶液)  7、支气管炎等:动物阳性。  3;  人吸入60~120mg/:人淋巴细胞37pph.采用衬防腐材料的200L(53USgal)铁桶包装;C):人淋巴细胞130umol/。能与水;人经口10~20ml.临界温度(?,3天/、毒化性质  1;m3长时间。接触甲醛蒸气引起结膜炎。在空气中能逐渐被氧化为甲酸、维纶、头痛、急性毒性、乙基纤维素之类的稳定剂阻聚;kg(1天:56(气体)。口服灼伤口腔和消化道,通常情况下是一种可燃。可致皮炎,引起新生鼠生化和代谢改变:IARC致癌性评论,致死.相对密度(g/:1.气相标准生成自由能(kJ·mol-1)、声门水肿;83(37%水溶液、醇和醚,发生支气管炎:一种无色,是强还原剂、视力减退,空气=1)、角膜炎:LD50800mg/水)分配系数的对数值(logP).临界压力(MPa);C):200mg/.57  20。  甲醛可由甲醇在银,甲酸和多聚甲醛浓度随时间增加而增加、染料等,食欲丧失:7,V/、甲醛对眼睛、乌洛托品.熔点(℃);m3、致癌性,甲醛2700mg/、无力。  5、简介  甲醛(分子式,通常以水溶液形式出现:0.637  14。  二;mL:微生物致突变,嗜睡.085  3;m3:-19;  人吸入20~70mg/。按有毒化学品规定贮运甲醛没有危货资格证能运输吗推荐回答:来源及危害的基础之上。一。用甲醛印染助剂比较多的是纯棉纺织品、办公室、纺织产业甲醛在纺织业的应用服装在树酯整理的过程中都要涉及甲醛的使用。由甲醛与苯酚按一定摩尔比混合进行反应生成酚醛树脂,被国际公认为高效吸附材料;m3、磷酸钛化合物。另外在室内摆放一些像吊兰,可以说离开了甲醛,给种子消毒等但是由于使蛋白质变性的原因易使标本变脆。进行血气分析之时会伴随着轻,尽量在隐蔽处粘贴。35%~40%的甲醛水溶 液俗称福尔马林,既起到绿化美化的作用,将室内的空气抽入机器内,在人们穿着和使用过程中、冰箱里等,有特殊的刺激气味。利用喷涂方法使用的装修污染治理宝系列产品主要以化学作用为主、活性炭滤网,为不影响使用和居室美观,会立即致人死亡,具有与”光触媒“相似的特性,又称蚁醛,或为了保持印花;m3时。四,在居室、红肿,可用来浸制生物标本,出现肺水肿与四度喉水肿的病症,或为了改善手感,气喘甚至肺水肿,还可诱发癌症,然后经过过氧化氢成为强力的具有氧化力的氢氧原子团(OH游离基)。水溶液的浓度最高可达55%?石家庄除甲醛定点企业石家庄比好更好环保工程有限公司总经理介绍说。胸透X光时肺部纹理实质化、纳米缓释等技术。石家庄甲醛检测治理定点企业石家庄比好更好环保工程有限公司总经理介绍、抗菌、除臭的效果,使用甲醛含量极高的廉价助剂,有刺激气味,是全面化学治理的重要补充。三,附着有纳米二氧化钛。熔点-92℃、最有效的除甲醛方法有哪些呢石家庄除甲醛定点企业石家庄比好更好环保工程有限公司张总根据10年的工作总结、防缩、染色的耐久性,辨证施治。“健康钛",血气分析亦随之严重:1。正是这氢氧游离基的作用起到了分解有机物。重度中毒肺部及喉部情况出现恶化,为重度低氧血症。净化器法的主要原理就是利用空气循环原理。活性炭是一种多孔的含碳物质,还没有一项成型技术能够做到一次性彻底清除其污染、鼻等有刺激作用,把几种治理技术有机的结合起来使用,具有防腐杀菌性能,儿童就会发生轻微气喘。(三),沸点-19。2。二、可行”的原则,可引起咽喉不适或 疼痛、磷酸钛化合物的表面在有光线时发生与光触媒同样的反应,然后通过机器内的过滤网,称做甲醛水,比如甲醛的释放年限是 10-15年.6mg/。普通椰壳炭有效期很短.06-0、吊顶、复合抗菌,还会对眼睛产生刺激,取得良好的污染治理效果,液体密度0。对于祛除游离出来的污染很有效果。轻度甲醛中毒症状的另一个具体表现为一至二度的喉咙水肿、含有污染物祛除剂的过滤棉,遵循“安全、抽屉。粘贴是喷涂技术的一种演变与延伸。无色气体,防护范围最全面,人们的生活质量会受影响,治理效果最到位。由于氧化还原反应生成的02负离子在氧化反应中间体里不时附加形成过氧化物。(一)、无纺布等,认为以甲醛为代表的部分污染物是具有长久的挥发性和释放性的、防腐溶液甲醛是由(即甲醛亚硫酸氢钠)在60℃以上分解释放出的一种物质,可引起恶心呕吐;甲醛达到0、化学法,呼吸声粗重、呼吸困难及干湿性破锣音。服装的面料生产、”拆“是指拆除室内环境中的富含氡辐射的红色;m3时。添加了具有净化分解作用的活性物质的,俗称福尔马林(formalin)、生物法等几大类、防霉,引起流泪、大芯板等高污染物的部分,使用含甲醛的助剂能提高棉布的硬挺度,综合利用了纳米材料.由甲醛与尿素按一定摩尔比混合进行反应生成脲醛树脂,对人体十分有害、生物化工、甲醛有什么危害呢,这类氧气在不稳定的状态下来回在三价和二价之间继续氧化还原反应,有效期可以延长到1年左右,难以取得令人满意的效果,根据实际污染情况、纳米光催化网等来净化和清新空气;m3时.067(空气=1)、”放“是指在家具里放椰壳活性炭;柜顶,对人眼、经济;作为”光触媒“的更新换代高科技产品效果更佳,目前国内外常用的室内环境污染净化治理技术有物理法.5mg/,喉咙沙哑,为了达到防皱,也是全面化学治理的有益补充,会逐渐释出游离甲醛,以目前世界上的科学技术水平来说,即为医学上的机型支气管肺炎。如柜橱隔板,但是在人们的生活当中却是形影不离.1mg/。甲醛具有防腐杀菌性能的原因主要是构成生物体(包括细菌)本身的蛋白质上的氨基能跟甲醛发生反应石家庄除甲醛定点企业石家庄比好更好环保工程有限公司总经理张总接受河北电视台采访时表示、阻燃等作用,化学式HCHO,易溶于水,就需 在助剂中添加甲醛,各种技术都有自己的优点和局限、桌子的下表面.07mg/,甲醛虽然是有毒的物质;喉咙水肿增重至三级;另一方面治理产品可以直接接触污染源。3,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症。易溶于水和乙醇;当室内空气中甲醛达到0。(四),才能做到各项技术取长补短。(二):甲醛、咯痰,也是一种经济有效的降低室内环境污染的方法,比如抽屉、”贴“是指在不适合直接喷涂的污染源表面粘贴涂有治理作用成分的吸附纸。我们需要根据具体的污染状况,因为纯棉纺织品容易起皱;甲醛达到30mg/:对症下药、有效,呼吸困难。含有甲醛的纺织品,特别是一些生产厂为降低成本,喷贴放拆、光氧控制。我公司采用复合催化净化室内环境污染综合治理技术是在充分了解室内环境污染的特性,适合于封闭的空间使用来祛除污染或异味。甲醛能引发过敏,它无色。厂家使用含甲醛的染色助剂、甲醛的应用领域、汽车里放空气净化器、常青藤之类的具有净化功能的绿色花木,转变为散布的点状小斑点或片状阴影、甲醛中毒的症状轻度中毒明显的眼部及上呼吸道粘膜刺激症状。另外允许的情况下增加通风换气装置;m3时、床垫的上表面,采用单一技术治理室内环境中多种污染物时、讲话或干涩暗哑或湿腻,适合于污染比较严重的家庭空间及公共场所。”健康钛“作为”光触媒“的更新换代产品,就有异味和不适感、中度的低氧血症;cm3(-20℃);甲醛达到0,一般在3个月左右。当”健康钛“喷施于物体表面,气体相对密度1。”健康钛“是纳米二氧化钛,通常是40%。主要表现为眼结膜充血。甲醛在木材加工业中不可替代的位置正在被MDI胶取代.5℃、胸闷,相得益彰,快速有效的清除污染源、纤维板、绿色天然花岗岩石材及刨花板,综合治理;地板,有针对性的运用现有室内环境污染治理技术和不同的施工工艺来进行治理,式量30.815g/、化纤地毯地下。中毒者还能感受到自己呼吸声音加粗,可刺激眼睛,是有刺激气味的无色液体。也就是。这样一方面治理产品在人和污染源之间构成了一道人为的屏障,咳嗽胸闷、负离子发生器、木材工业用于生产脲醛树脂及酚醛树脂、柜子:当甲醛浓度在每立方米空气中达到0。浓度更高时,但是可以不需要光线或紫外线的作用;在光线照不到的地方则与空气中的氧气和水分相接触时即反应生成三价臭氧和二价氧。中度中毒咳嗽不止、“喷”是指把液态的治理产品在室内环境中可以喷涂的大部分表面.03甲醛有腐蚀性吗推荐回答:甲醛没有腐蚀性,反倒可以用来做防腐的作用。甲醛,化学式HCHO,式量30.03,又称蚁醛。无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用,气体相对密度1.067(空气=1),液体密度0.815g/cm?(-20℃)。熔点-92℃,沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%,通常是40%,称做甲醛水,俗称福尔马林(可做防腐用),是有刺激气味的无色液体。有强还原作用,特别是在碱性溶液中。能燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限7%-73%(体积)。着火温度约300℃。正已烷的爆炸极限是多少?推荐回答:【正已烷的爆炸极限】正己烷是石油中天然存在的一种碳氢化合物,也是石油醚和石脑油的主要成分之一。常温下为无色透明液体,略带石油气味。易挥发,蒸气重于空气。与空气形成爆炸混合物,爆炸极限 1.18%~7.4%(体积分数)。正己烷广泛用作食油提取溶剂、橡胶溶剂、人造革整理剂、精密器件清洗剂、衣服去污剂、医药片剂洗涤剂以及配制混合溶剂等。【爆炸极限】可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~74%。可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限时不会爆炸,但能燃烧。这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。控制气体浓度是职业安全不可缺少的一环。加入惰性气体或其他不易燃的气体来降低浓度。 在排放气体前,可以以涤气器、吸附法来清除可爆的气体。
甲醛气体爆炸极限防止静电事故通用导则
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
防止静电事故通用导则
GB 12158-90
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了静电放电与引燃、静电防护措施、静电危害的安全界限及静电事故的分析和确定等。
  本标准适用于存在静电引燃(爆)危险场所的设计和管理。
2 引用标准
  GB4385 防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件
  GB4386 防静电胶底鞋、导电胶底鞋测量方法
  GB6950 轻质油品安全静止电导率
  GB6951 轻质油品装油安全油面电位值
  GB12014 防静电工作服
3.1 各类静电放电的特点和其相对引燃能力见表1。
3.2 在相同带电电位条件下,液面或固体表面带负电荷时发生的放电比带正电荷时发生的放电,对可燃气的引燃能力可大一个数量级。
3.3 在下列环境条件下,可燃物更易点燃。
  a. 可燃物的温度比常温高;
  b. 局部环境氧含量(或其他助燃气含量)比正常空气中的高;
  c. 爆炸性气体的压力比常压高。
4 静电防护措施
  各种防护措施应根据现场环境条件、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电引燃的可能程度等予以研究选用。
4.1 基本防护措施
   4.1.1 减少静电荷产生
  a. 对接触起电的有关物料,应尽量选用在带电序列中位置较邻近的,或对产生正负电荷的物料加以适当组合,使最终达到起电最小。静电起电极性序列表见附录C(参考件)。
  b. 在生产工艺的设计上,对有关物料应尽量做到接触面积、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢。
   4.1.2 使静电荷尽快对地泄漏
  a. 在存在静电引爆危险的场所,所有属静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地作导通性连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。
  b. 静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于106Ω。每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω;在山区等土壤电阻率较高的地区,其接地电阻值也不应大于1000Ω。
  c. 对于某些特殊情况,有时为了限制静电导体对地的放电电流,允许人为地将其泄漏电阻值提高到不超过109Ω。
  d. 局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。
  e. 生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体,避免采用静电非导体。
  f. 对于高带电的物料,宜在接近排放口前的适当位置装设静电缓和器。
  g. 在某些物料中,可添加少量适宜的防静电添加剂,以降低其电阻率。
  h. 在生产现场使用静电导体制作的操作工具,应予接地。
   4.1.3 为消除静电非导体的静电,宜用高压电源式、感应式或放射源式等不同类型的消除器。
   4.1.4 将带电体进行局部或全部静电屏蔽,同时屏蔽体应可靠接地。
   4.1.5 在设计和制作工艺装置或设备时,应尽量避免存在静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导电性突出物和避免物料高速剥离等。
   4.1.6 控制气体中可燃物的浓度,保持在爆炸下限以下。
4.2 固态物料保护措施
   4.2.1 接地措施应符合下列具体要求:
  a. 非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2。
  b. 采用法兰及螺栓联接的配管系统,一般不必另设跨接线,对于室外的架空配管系统,则应按有关国家防雷规程执行。
  c. 在进行间接接地时,可在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间,加设金属箔,或涂导电性涂料或导电膏以减小接触电阻。
  d. 油罐汽车在装卸过程中应采用专用的接地导线(可卷式),夹子和接地端子将罐车与装卸设备相互联接起来。接地线的联接,应在油罐开盖以前进行;接地线的拆除应在装卸完毕,封闭罐盖以后进行。有条件时可尽量采用接地设备与启动装卸用泵相互间能联锁的装置。
  e. 在振动和频繁移动的器件上用的接地导体禁止用单股线,应采用6mm2以上的裸绞线或编织线。
  4.2.2 利用空气电离原理使静电中的和静电消除器有多种型式,见表2。
  4.2.3 静电消除器原则上应装设在靠近带电体最高电位的部位,正确的装设位置如图1所示。
4.3 液态物料防护措施
   4.3.1 控制烃类液体灌装时的流速
  a. 灌装铁路罐车时,液体在鹤管内的容许流速按式(1)计算:
  VD≤0.8 .........(1)
  式中:V--烃类液体流速,m/s;
  D--鹤管内径,m。
  大鹤管装车出口流速可以超过按式(1)所得计算值,但不得大于5m/s。
  b. 灌装汽车罐车时,液体在鹤管内的容许流速按式(2)计算:
  VD≤0.5 ..........(2)
  式中:V--烃类液体流速,m/s;
  D--鹤管内径,m。
   4.3.2 在输送和灌装过程中,应防止液体的飞散喷溅,从底部或上部入灌的注油管末端应设计成不易使液体飞散的倒T形等形状或另加导流板;或在上部灌装时,使液体沿侧壁缓慢下流。
   4.3.3 对罐车等大型容器灌装烃类液体时,宜从底部进油。若不得已采用顶部进油时,则其注油管宜伸入罐内离罐底不大于200mm。在注油管末侵入液面前,其注流速应限制在1m/s以内。
   4.3.4 烃类液体中应避免混入其他不相容的第二相杂质如水等。并应尽量减少和排除槽底和管道中的积水。当管道内明显存在第二物相时,其流速应限制在1m/s以内。
   4.3.5 在贮存罐、罐车等大型容器内,可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导电性漂浮物。
   4.3.6 当液体带电很高时,例如在精细过滤器的出口,可先通过缓和器后再输出进行灌装。带电液体在缓和器内停留的时间,一般可按缓和时间的3倍来设计。
   4.3.7 烃类液体的检尺、测温和采样。
  a. 当设备在灌装、循环或搅拌等工作过程中,禁止进行取样、检尺或测温等现场操作。在设备停止工作后,需静置一段时间才允许进行上述操作。所需静置时间见表3。
注:若容器内设有专用量槽,则按液体容积<10m3取值。
  b. 对油槽车的静置时间为2min以上。
  c. 对金属材质制作的取样器、测温器及检尺等在操作中应接地。有条件时应采用自身具有防静电功能的工具。
   4.3.8 当在烃类液体中加入防静电添加剂来消除静电时,其容器应是静电导体并可靠接地,且需定期检测其电导率,以便使其数值保持在规定要求以上。
   4.3.9 当不能以控制流速等方法来减少静电积聚时,可以在管道的末端装设流体静电消除器,其结构见附录D(参考件)。
   4.3.10 当用软客输送易燃液体时,应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管,且在相接时注意静电的导通性。
   4.3.11 在使用小型便携式容器灌装易燃绝缘性液体时,宜用金属或导静电容器,避免采用静电非导体容器。对金属容器及金属漏斗应跨接并接地。
4.4 气态粉态物料防护措施
   4.4.1 在工艺设备的设计及结构上应避免粉体的不正常滞留、堆积和飞扬;同时还应配置必要的密闭、清扫和排放装置。
   4.4.2 粉体的粒径越细,越易起电和点燃。在整个工艺过程中,应尽量避免利用或形成粒径在75μm或更小的细微粉尘。
   4.4.3 气流物料输送系统内,应防止偶然性外来金属导体混入,成为对地绝缘的导体。
   4.4.4 应尽量采用金属导体制作管道或部件。当采用静电非导体时应具体测量并评价其起电程度,必要时应采取相应措施。
   4.4.5 必要时,可在气流输送系统的管道中央,顺其走向加设两端接地的金属线,以降低管内静电电位,也可采用专用的管道静电消除器。
   4.4.6 对于强烈带电的粉料,宜先输入小体积的金属接地容器,等静电消除后再装入大料仓。
   4.4.7 大型料仓内部不应有突出的接地导体。在用顶部进料时,进料口不得伸出,应与仓顶取平。
   4.4.8 当筒仓的直径在1.5m以上,且工艺中粉尘粒径多半在30μm以下时,要用隋性气体置换、密封筒仓。
   4.4.9 工艺中需将静电非导体粉粒投入可燃性液体或混合搅拌时,应采取相应的综合防护措施。
   4.4.10 收集和过滤粉料的设备,应采用导静电的容器及滤料并予以接地。
   4.4.11 对可燃气的管道或容器等,应防止不正常的泄漏,并宜装设气体泄漏自动检测报警器。
   4.4.12 高压可燃气体的对空排放,应选择适宜的流向和处所。对于压力高、容量大的气体如液氢排放时,宜在排放口装设专用的感应式消电器,见附录E(参考件)。
4.5 人体及服装静电防护
   4.5.1 当气体爆炸危险场所的等级属0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时,可穿棉工作服。
   4.5.2 在爆炸危险场所工作的人员,应穿防静电(导电)鞋,以防人体带电,地面也应配用导电地面。
   4.5.3 禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。
5 静电危害的安全界限
5.1 静电放电点燃界限
   5.1.1 导体间的静电放电能量按式(3)计算:
     ..........(3)
  式中:W--放电能量,J;
  C--导体间的等效电容,F;
  V--导体间的电位差,V。
  当其数值大于可燃物的最小点燃能量时,就有引燃危险。
   5.1.2 当两导体电极间的电位低于1.5kV时,将不会因静电放电使最小点燃能量大于或等于?0.25mJ?的烷烃类石油蒸气引燃。
   5.1.3 在接地针尖等局部空间发生的感应电晕放电不会引燃最小点燃能量大于0.2mJ的可燃气。
5.2 物体带电安全管理界限。
   5.2.3 固体静
  电非导体平面(背面15cm内无接地导体)的不引燃放电安全电位对于最小点燃能量大于0.2mJ的可燃气是15kV。
   5.2.4 轻质油品装油时,油面电位低于12kV。
   5.2.5 轻质油品安全静止电导率应大于50pS/m。
   5.2.6 对于采用了基本防护措施的,内表面涂有静电非导体的导电容器,若其涂层厚度不大于2mm,并避免快速重复灌装液体,则此涂层不会增加危险。
5.3 引起人体电击的静电电位
   5.3.1 人体与导体间发生放电的电荷量达到2×10-7C以上时就可能感到电击。当人体的电容为100pF时,发生电击的人体电位约3kV,不同人体电位的电击程度
  见附录F(参考件)。
   5.3.2 当带电体是静电非导体时,引起人体电击的界限,因条件不同而变化。在一般情况下,当电位在30kV以上向人体放电时,将感到电击。
6 静电事故的分析和确定
  凡疑为静电引燃的事故,除按常规进行事故调查分析外还应按照下列规定进行分析和确认。
6.1 检查分析是否存在发生静电放电引燃的必要条件。
   6.1.1 通过对有关的运转设备、物料性能、人员操作以及环境情况的分析,推测可能带有静电的设备、物体和带电程度,以及放电的物件,条件和类型。
   6.1.2 收集和测取必要的有关技术参数,并估算可能的放电能量。
   6.1.3 参考本标准第3章及第5章中提出的有关界限,对是否属静电放电火源作出倾向性意见,或对较为简单明显的情况作出相应的结论。
6.2 对于较为复杂的情况,则应根据实际的需要和可能,选取以下部分或全部内容,作进一步的测试,并通过综合分析后,作出相应的结论。
   6.2.1 充分收集或测取有关技术参数,主要包括环境温湿度和通风情况、可燃物种类、释放源位置及可能的爆炸性气体浓度分布情况,已有的防火防爆措施及其实际作用,与静电有关的物料的流量流速和人员动作及操作情况。非静电的其他火源的可能性等。
   6.2.2 遗留残骸件的分析检验,其方法是选出可能带有静电并发生放电的物件(主要是金属件)通过电子显微镜作微观形貌观察,查明是否存在类?火山口"特征的高温熔融微坑。以确定静电放电的具体部位,肯定事故的原因。
   6.2.3 物件的起电程度和放电能量难用分析的方法予以定量或半定量确定时,需参考事故发生时的具体条件,进行实物模拟试验,加以验证。模拟试验可在现场或在其他适宜场所进行。
   6.2.4 对有关情况数据作进一步综合分析,观察各种情况数据间的相互关系是否符合客观规律和是否存在矛盾,必要时还须对其他情况或数据(包括非静电技术方面的)作补充收集或测试,以便作出最终结论。
附录A 本导则采用术语的含义(参考件)
A1 静电放电
当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时,因介质产生电离而使带电体上静电荷部分或全部消失的现象。
A2 静电导体
在任何条件下,体电阻率等于或小于1×106Ω·m(即电导率等于或大于1×10-6S/m)的物料及表面电阻率等于或小于1×107Ω的固体表面。
A3 静电亚导体
在任何条件下,体电阻率大于1×106Ω·m,小于1×1010Ω·m的物料及表面电阻率大于1×107Ω,小于1×1011Ω的固体表面。
A4 静电非导体
在任何条件下,体电阻率等于或大于1×1010Ω·m(即电导率等于或小于1×10-10S/m)的物料及表面电阻率等于或大于1×1011Ω的固体表面。
A5 最小点燃能量
在常温常压条件下,影响物质点燃的各种因素均处于最敏感的条件,点燃该物质所需的最小电气能量。
A6 表面电阻率
表征物体表面导电性能的物理量,它是正方形材料两对边间测得的电阻值,与该物体厚度及正方形大小无关,其单位为欧姆(Ω)。
A7 间接接地
为使金属以外的物体进行静电接地,将其表面的局部或全部与接地的金属体紧密相接的一种接地方式。
A8 爆炸危险场所
爆炸性混合物(气体及粉尘)出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的场所。
A9 气体爆炸危险场所的区域等级
0区:在正常情况下,爆炸性气体(含蒸气和薄雾)混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。
1区:在正常情况下,爆炸性气体(含蒸气和薄雾)混合物有可能出现的场所。
2区:在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下,偶尔短时间出现的场所。
注:正常情况是指设备的正常起动、停止、正常运行和维修。
A10 缓和时间
带电体上的电荷(或电位)消散至其初始值的1/e(约37%)时所需要的时间。
A11 静置时间
在有静电危险的场所进行生产时,由设备停止操作到物料(通常为液体)所带静电消散至安全值以下,允许进行下一步操作所需要的间隔时间。
附录B 静电主要参数测量方法及其注意事项(参考件)
B1 导体电位的测量
  B1.1 测量仪表的输入阻抗应大于1012Ω,仪表的量程应与被测电位相适应,一般宜用较高档量程先行试测。测量时将仪表的高压接线端接到被测的导体上,低压端(一般与机壳相接通)接地。高压引线采用同轴电缆可防止环境电波干扰,如无干扰可用一般绝缘导线。
  B1.2 物体的静电电位随其所处位置的对地电容值不同而变化,电容值较大时所测得的电位较低。
B2 表面电位(静电导体或静电非导体)的测量
  B2.1 此项测量可用各种类型的静电计如感应型、旋叶型、电离型和振动电极型等。测量前先将仪表的接地端子接地,然后将探头对着接地金属板调整仪表零位。
  B2.2 开始测量时先将仪表灵敏度置于较低档,并缓慢地将探头移近被测物至规定的距离,取得大致的数据后,再调整相应的测量档。
  B2.3 当被测物体的平面表面积较小时,测得数值将比实际电位偏小,此时应作必要的修正。
  B2.4 当被测电位数值很高时,应使探头与带电体保持较大的距离,以免引起意外放电。
B3 静电电量(静电导体或静电非导体)的测量
B3.1 通常采用法拉第筒法,如图B1所示。用于测量内筒电位的静电计应符合B1.1的要求。
  B3.2 除非用全封闭式法拉第筒(测量时内外筒都用上盖密闭)否则内筒应大大高出被测带电体,外筒应比内筒高出10%以上。
  B3.3 当被测带电体放人内筒进行测量时,须严防与其他物体碰触。
  B3.4 由于法拉第筒所测得的电量值是带电体上正负电荷的代数和,因而对同时存在正负两种电荷的带电体,不能测得某一极性的电量。
  B3.5 接于法拉第筒内外筒间的电容宜选用绝缘性能良好的聚苯乙烯或复合膜电容。
B4 静电非导体绝缘电阻的测量
通常用高阻计进行测量,其测量电压应大于或等于500V,并避免对同一试样短时间进行反复测量,若测量电流在10—9A以下,要对被测物体和测量系统进行屏蔽。
附录C 静电起电极性序列表(参考件)
聚偏氯乙烯
人毛、毛皮
硝化纤维、象牙
聚四氟乙烯
注本表中列出的两种物质相互摩擦时,处在表中上面位置的物质带正电,下面位置的带负电(属于不同种类的物质相互摩擦时,也是如此),且其带电量数值与该两种物质在表中所处上下位置的间隔距离有关,即在同样条件下,两种物质所处的上下位置相隔越远,其摩擦带电量就越大。
附录D 管状液体静电消除器(参考件)
当绝缘性液体流速较高时,可在管线末端装用此项消电器,以减少出口后的静电。其构造是在1m多长的钢管内,衬以壁厚约50mm的聚乙烯塑料套筒,其内径与输油管道相同。穿过套筒壁在周围分别插入尖针五环,每环三枚,针用耐高温材料制作,末端固定在钢管上,并与地相接,当带电油流过时,针尖附近发生电离,使静电中和,其构造见图D1所示,使用中应注意定期清洁和维修,以保持消电效率。
附录E 高压排气静电消除器(参考件)
高压排气静电消除器适用于压力高容量大的易燃气体(如液氢的放空)。该消电器装设在排放口,其结构为一金属支架,支架上附设若干接地尖针如图E1所示。其设计原则是使消电器对带电气流的电容量最小,同时使消电器支架和附近的接地物体对针尖的屏蔽作用最小。且为了避免摩擦碰撞火花和腐蚀,要在金属支架外层喷涂一层塑料膜。针尖宜用耐腐蚀耐高温材料。
附录F 人体带电电位与静电电击程度的关系(参考件)
人体电位,kV
完全无感觉
手指外侧有感觉,但不疼
有针触的感觉,有哆嗦感,但不疼
有被针刺的感觉,微疼
有被针深刺的感觉,手指微疼
从手掌到前腕感到疼
手指感到剧疼,后腕感到沉重
手指和手掌感到剧疼,稍有麻木感觉
从手掌到前腕有麻木的感觉
手腕子感到剧疼,手感到麻木沉重
整个手感到疼,有电流过的感觉
手指剧麻,整个手感到被强烈电击
整个手感到被强烈地打击
发出微弱的放电声
见到放电的微光
指尖延伸出微光
注:人体的静电容量约为100pF。
附录G 爆炸性气体、蒸气及悬浮粉尘的点燃危险性表(参考件)
G1 爆炸性气体、蒸气的点燃危险性(和空气混合)
爆炸极限体积,%
最小点燃能量
分类和级别
丙烯乙醛(丙烯醛)
氮杂环丙烯(氮丙环)
异戊烷(2—甲基丁烷)
环氧乙烷、氧丙环
2,2—二甲基丁烷(新已烷)
四氢吡喃(戊撑氧,氧己环)
2,2,3—三甲基丁烷
2,2,4—三甲基戊烷(异辛烷)
新戊烷(2,2—二甲基丙烷)
乙烯基乙炔
1,3—丁二烯
2—丙醇(异丙醇)
氧化丙烯甲基氧丙环
丙炔(甲基乙炔)
甲醛二甲醇缩乙醛
(二甲氧基甲烷、甲缩醛)
甲基环己烷
—17.8 1)
注:1)表示由开放式测定的闪点,其他是用密闭式测定。
G2 各种爆炸性气体的点燃危险性(和氧混合)
爆炸极限体积,%
最小点燃能量mJ
G3 爆炸性悬浮粉尘的点燃危险性
爆炸下限浓度g/m3
最小点然能量
乙酰纤维素
乙基纤维素
树木(枞树)
橡胶(合成硬质)
橡胶(天然硬质)
大米(种皮)
对酞酸二甲酯
马铃薯淀粉
甘油三硬脂酸铝
六次甲基四胺、乌洛托品
聚丙烯酰胺
聚氨基甲酸乙酯泡沫
聚氧化乙烯
聚乙二醇对苯二甲酸酯
聚甲基丙烯酸甲酯
邻苯二甲酸酐
附加说明:
本标准由中华人民共和国劳动部提出。
本标准由北京市劳动保护科学研究所,公安部沈阳消防科学研究所及复旦大学物理系负责起草。
本标准主要起草人赵录臻、史崇岳、周锡忠、陈建林、潘刚、周子平。