高层铝板、铝板玻璃幕墙墙监理评估报告

《幕墙工程质量评估报告》 www.wenku1.com
幕墙工程质量评估报告日期:
建筑装饰装修分部幕墙子分部工程质量评估报告一. 工程概况昆山高新技术创业服务中心业务用房及教育培训基地办公楼位于昆山市高新技术开发区苇城南路西、庙泾河以南。本工程为钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为7度,主体八层,局部三层,地下一层。主楼最高点47.400.m,裙楼17.100m,总建筑面积33031.76m?,其中地上建筑面积28217.2m?,地下建筑面积4814.56m?,建筑工程设计等级为二级,建筑使用年限为50年,幕墙使用年限25年。上海东瑞建筑规划设计有限公司对原建筑效果进行概括分割,苏州工业园区科特建筑装饰有限公司对幕墙工程的结构建筑进行深化。工程由江苏城南建设集团有限公司总承包,由江苏建科建设监理有限公司实行全过程监理。本工程幕墙工程范围:①隐框玻璃幕墙;②竖明横隐玻璃幕墙;③石材幕墙;④铝合金百叶幕墙;⑤铝单板幕墙、穿孔铝板幕墙;⑥玻璃地弹门、电动感应门、玻璃雨棚。从材料上分类,玻璃幕墙的玻璃采用6+12A+6LOW-E中空钢化玻璃;铝型材为6063T5,室外可见光部位表面氟碳喷涂处理,室内见光部位采用普通静电粉末喷涂处理,使得幕墙的耐腐蚀性能达到规范要求;石材幕墙的立柱为100*60*4的镀锌钢管,横梁为L50*50*5镀锌角钢,石材面才为30厚MU130级花岗岩,颜色为樱花红,通过4mm厚不锈钢T型挂件与横梁固定,石材幕墙背后原建筑墙体粘贴30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层,保证了幕墙的保温节能性能;铝板幕墙采用3mm厚的铝单板;玻璃地弹门采用12mm钢化玻璃;雨棚采用8+1.52pvb+8双钢化夹胶玻璃。幕墙的防火设计按照土建的防火分区进行,竖向防火分区采用层与层之间进行防火,即在砼梁上设置防火隔断,防止曾见窜火,防火隔断采用1.5mm镀锌钢板制作,内设置厚100mm耐火极限不低于1h的防火岩棉;防雷设计按照二类建筑防雷,在每隔三层布置5*40mm的扁钢进行周围接通接地的均压环,接地导通电阻不大于2Ω,女儿墙压顶采用3mm厚铝单板制造,使得幕墙压顶体系与主体结构体系形成有效的导电通路。 二、 幕墙工程质量评估依据 1.苏州工业园区科特建筑设计有限公司设计的外幕墙装饰工程施工图纸。2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.江苏城南建设集团有限公司的施工合同,招投标文件。 《建筑幕墙》(GB/T)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003) 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB)(2006年版) 《建筑设计防火规范》(GB)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5)10. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB5) 11. 《建筑工程文件归档整理规范》 12. 中华人民共和国建筑法及合同法。 三、幕墙分部工程施工情况
1、预埋件施工:本工程预埋施工从日开始随主体砼浇筑同步进行,至2010年2月完成预埋安装,共有15次预埋检验批,后置埋件采用M12化学螺栓,现场拉拔试验1次,全部合格。 2、幕墙骨架的主要形式以及安装:2010年4月至2010年9月,完成玻璃幕墙与石材幕墙的立柱横梁安装工作,玻璃和石材的安装跟踪进行。2010年10月开展大面积幕墙施工,同时进行幕墙工程的四性检测试验,11月5日见检测报告,结果均合格。本项目幕墙工程的骨架形式简单,主要分铝合金骨架和镀锌钢管骨架,玻璃幕墙和石材幕墙的立柱均通过L型镀锌角码(6mm厚)与预埋件进行焊接连接,焊缝等级为3级,焊缝厚度6mm。上下两立柱之间均通过芯套进行有效连接,且为防止立柱间热胀冷缩,在上下两立柱之间预留20mm的缝隙,后期通过施工耐候密封胶进行封堵。立柱与角码之间均采用螺栓机械连接,因两种材料材质不同,之间设置防止静电腐蚀的橡胶垫片,以消除静电腐蚀。玻璃幕墙的铝型材横梁与铝型材立柱之间连接采用铝角码、螺栓连接,并在角码中间夹有2mm厚防噪垫片以减轻安装完后期风压造成的声响。石材幕墙横梁通过焊接与立柱进行连接,焊缝采用环氧富锌底漆进行防锈处理,面漆采用银粉漆。因本工程一层结构高度6.0m,其余标准层均为4.5m,楼层竖向高度不大,铝型材及镀锌钢管的立柱竖向跨度均按照层高设置。主门厅入口原设计的的平开门,因为美观需要,改为电动感应门,采用40*20*2方管焊接,外面包封3mm铝单板。 3、面板安装:本工程面板安装从2010年5月开始至2010年12月,历时8个月。其中,玻璃幕墙约8200平米,铝板幕墙约800平米(包括装饰的穿孔铝板幕墙),石材幕墙约3500平米,各种百叶格栅约50平米,电动感应门1樘,地弹门9樘,各种面板验收22批次,全部合格。
外墙石材是表面烧毛的樱花红浅色石材,产地山东,幕墙竖向分格为675mm,横向为900mm,安装立面竖缝贯通,横缝在一层错位,其余结构层贯通。石材安装时,先将4mm厚不锈钢T型挂件用螺栓与横向角钢相连接,将石材两侧对称开槽(槽口宽度6mm,深度15mm,长度100mm,槽口距离石材两端部距离控制在90-180mm之间),通过环氧树脂型石材专用结构胶黏结。最后调节石材间的缝隙,打胶密封。构件式式玻璃幕墙,大部分为半隐框幕墙形式,玻璃为台波长江浮法玻璃有限公司生产,型材为安徽生信铝业有限公司,在加工厂进行组框、打胶,结构胶完全固化后运至现场安装。本工程玻璃规格有:6+12A+6 LOW-E中空钢化玻璃、8+1.52PVB +8双钢化夹胶玻璃。玻璃安装通过铝合金压块将副框与立柱横梁通过螺栓锁死,为使副框与立柱横梁之间不直接形成硬性连接,之间设置邵氏硬度为60±5三元乙丙橡胶条,通过穿条式设置。玻璃安装后与立柱之间缝隙通过施工耐候密封胶封堵。铝板幕墙采用3MM厚单层氟碳喷涂铝板,铝板的加工与喷涂由上海雅泰材料公司完成。现场采用不锈钢螺钉与安装好的钢骨架固定。最后在接缝处打胶密封。本项目幕墙施工过程中,监理签发监理工程师通知单10份,其中质量控制类5份、进度控制类3份、安全控制类2份;监理工程师联系单7份;其中质量控制类主要涉及内容如下:角码焊接机除锈事宜、防火层安装及防雷扁铁焊接质量事宜、隐框式玻璃幕墙安装事宜、石材幕墙铝板幕墙感观质量事宜、女儿墙铝板安装等等,对工程项目过程中的质量、进度以及其他协调事项实行了有效的管理。 铝板幕墙节点图 玻璃幕墙节点图 石材幕墙节点图四、 分部分项工程质量评定1、本工程幕墙分部工程分玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙三个分项工程,全部由江苏城南建设集团有限公司施工 2、分项工程验收及评定:施工过程中,本监理部先后对工序隐蔽及构件连接安装节点和分项工程检验批检查验收共56批次,合格56批次。其中预埋件及后置预埋件隐蔽验收15批次,合格15批次;幕墙构件安装连接节点隐蔽验收18批次,合格18批次;对玻璃、石材及金属幕墙分项工程检查验收23批次,合格23批次。详见下表:量实行严格控制,检查验收各类材料报验18批次,合格18批次,并先后对钢材、铝型材、铝板、石材、硅酮结构胶、密封胶等材料进行抽样检测,检测结果合格。 a) 安全及使用功能检测结论4
(1) 石材的弯曲强度和吸水率、寒冷地区石材的耐冻融性。(E[1**********]054) (2) 硅酮结构密封胶的邵氏硬度、相容性,玻璃用结构胶标准拉伸状态下粘结强度。(2010WJC13983)(3) 石材用硅酮密封胶的耐污染性。(2010WJC) (4) 后置埋件的现场拉拔强度。(E[1**********]191)(5) 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能。(报告编号:2010省建检中字第1SM155号)(6) 玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。(E[1**********]63、E[1**********]621JN-CR-10-61、BL-10-0379)(7) 型材的抗拉强度、抗剪强度。(玻璃幕墙立柱横梁:E[1**********]375、E[1**********]376 、E[1**********]377、E[1**********]378;石材幕墙立柱横梁:E[1**********]192)(8 ) 幕墙防雷接地电阻测试结果合格,电阻为0.2Ω。(昆技验【2011】第1137号) 五、 技术资料及管理资料核查本工程外墙装饰幕墙分部工程的技术资料及管理资料按照《建筑工程文件归档整理规范》GB/T分工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件共五个部分进行整合。经监理核查,齐全完备,符合备案要求。 六、 质量事故及处理情况外墙装饰幕墙分部工程的质量在有效控制之下,无质量事故发生。 七、 质量评估结论通过上述质量验收情况、资料核查情况、安全及使用功能检查情况的综合汇总,监理认为,本次质量评估的外幕墙装饰分部、分项工程质量符合以下要求:a) 质量达到施工承包合同约定的质量要求;b) 满足设计图纸等文件所要求的安全及功能要求,实现了设计意图,满足业主要求; c) 符合国家、行业关于幕墙分部工程质量验收规范及强制标准的规定。综上所述,监理对昆山高新技术服务中心业务用房及教育培训基地工程的幕墙分部工程质量评估结论为:合格。江苏建科建设监理有限公司昆山高新技术创业服务中心业务大楼及教育培训基地工程项目监理部 本文由(www.wenku1.com)首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:装饰装修工程监理常用表格有那些?推荐回答:用施工阶段监理现场用表B1~B13类.新华或建筑书店都表格(10元/本)或软件(现估计要600元左右)求“建筑节能工程质量评估报告(监理)GD427”和“建筑节能工程质量检查报告(设计)GD418”填写范本推荐回答:、工程概况:工程名称:***工程1、工程点:***2、工程特点:本工程总建筑面积26947.5㎡,其艺术院14262.4㎡外语院10439.4㎡外墙节能设计外墙外保温保温砂浆门窗使用空玻璃屋面保温层设计挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板3、工程参建单位名称:建设单位:***设计单位:***监理单位:***施工单位:***质量安全监督单位:***二、监理工作程效汇报:1、本监理项目部建立总监质量保证体系各专业监理员配备齐全制定岗位责任制;隐蔽工程、项、部工程(工序)及进行验收签证:2、项目监理机构施工程执行家关律、规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取制度等3、项目监理单位严格按工程监理规范执行每项隐蔽工程均严格按设计及规范要求进行检查合格允许其进入道工序施工基础认真做隐蔽检查验收纪录4、项目监理机构施工程严原材料质量关节能工程所使用进场原材料均产品合格证及厂检验报告基础进行见证取并送检复试合格才允许其节能工程使用5、施工程监理公司口提整改意见施工单位能按限落实整改并经监理单位验收三、工程质量评估依据、范围、监理象:1、《公共建筑节能设计标准》GB-、家及省市现行关于节能工程面条例、政策、文件、施工规范及验收标准3、设计图纸与图纸审纪要、标准图集等4、《民用建筑热工设计规范》GB-、《工程建筑标准强制性条文》2002版6、现行预算定额、费率标准及省市物价信息及业主书面确认单价联系单四、工程质量评估内容:1、首先施工企业现场项目部组织结构进行必要解要求其建立必要质量保证体系、指定完善施工管理制度、落实相应实施措施2、编制原材料取送检计划严格原材料半品进场检验关及材料复试关确保工程所用材料能符合要求质量保证打基础要求施工单位材料进场必须向监理项目部审报专业监理工程师现场见证取、封送检、复试合格能应用本工程其间审核所进场各类原材料合格证、质量保书、复试报告等3、编制施工阶段旁站案工程实施程巡视、检查、旁站位项目监理机构制定节能工程施工阶段旁站监理案监理员按案实施旁站监理发现问题及指并提整改意见并跟班落实整改位4、隐蔽工程、重点结构部位施工采取全程监理严格各工序自检、专职检查隐蔽工程验收制度未经各工序述二检及隐蔽项目检查验收合格进入道工序施工项目监理单位严格按工程监理规范执行每项隐蔽工程均严格按设计及规范要求进行检查合格允许其进入道工序施工基础认真做隐蔽检查验收纪录五、各部、项质量情况1、部、项、检验批质量验评情况序号部名称项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 监理单位验收评定1 屋面工程屋面保温层 8 合格 合格2 装饰装修工程外墙外保温 8 合格 合格金属门窗保温 30 合格 合格2、节能工程现场检测结○1建筑围护结构外墙、屋面传热系数(单位:W/(m2oK))序号 取部位 轴 线 设计标准要求 检测结结 论1 艺术楼外墙层6/K-L轴 K≤1.5 1.13 符合要求2 艺术楼屋面 五层9-11/M-1/M轴 K≤1.0 0.96 符合要求3 外语楼外墙层14/B-C轴 K≤1.5 1.22 符合要求4 外语楼屋面 五层12-14/B-C轴 K≤1.0 0.97 符合要求○2门窗传热系数序号 取部位 检测结结论(保温性能等级)1 艺术楼铝合金外门 3.45W/(m2oK) 6级2 艺术楼铝合金平窗 3.32W/(m2oK) 6级3 外语楼铝合金外门 3.42 W/(m2oK) 6级4 外语楼铝合金平窗 3.37W/(m2oK) 6级3、质量控制资料施工单位节能工程质量自评监理复核质保资料、项工程合格项数质量控制资料完整并符合要求见附表4、安全功能检验及主要功能抽查资料完整并符合要求见附表节能工程技术资料汇总清单项目 序号 资料名称 份数 检查意见管理文件及资料 1 工程行性研究报告(含节能篇) 1 符合要求2 规划建筑设计案(含节能专项设计案) 1 符合要求3 节能产品准用证明(包括省级伤产品鉴定证书、节能技术与产品认定证或推广证) 1 符合要求4 节能管理部门登记意见书 1 符合要求技术文件及资料 1 节能专项施工图设计文件、图纸审、设计变更、洽商记录 1 符合要求2 施工图审查意见 1 符合要求3 保温隔热系统性能检验报告 2 合格4 保温隔热系统主要组材料性能检验报告 3 合格5 节能材料性能进场抽查复试报告 2 合格6 外门外窗气密性检测报告 4 合格7 节能工程施工质量检查记录 46 合格8 建筑物外围护综合传热系统现场检测报告 1 合格9 隐蔽验收记录 31 合格节能工程施工程操作员认真操作符合设计及规范要求应用原材料取进行复试全部合格六、本工程质量评估结论:根据我项目部现场监理员节能工程施工程进行监理及跟踪检测经预验、整改本工程达设计图纸要求预定目标综述部工程评定结节能工程评定结:1、工程质量控制资料完整并符合要求;2、安全功能检验资料完整并符合要求根据《建筑工程施工质量验收统标准》GB,经综合审评认该节能工程达合格标准质量等级评定合格装饰工程施工质量评估报告怎么写?推荐回答:嘻~~网络发达~~找几份做参考~要根据自情况~自琢磨~祝功~求一份玻璃幕墙监理评估报告!急!!!推荐回答:目 录、工程概况二、评估依据三、施工质量控制情况四、工程质量验收划五、施工单位检查评定结六、工程质量验收组织情况七、工程质量验收及评定意见、 工程概况1、本工程南商务广场(莲花际商务广场)位于海市闵行区沪闵路7860号型综合商务、办公楼建筑项目占面积23164平米总建筑面积94857.86平米其二层(层商业二层车库)建筑面积34861.4平米建筑面积59996.46平米由三层局部四层商业裙房三栋办公楼(1#、2#主楼15层3#主楼10层)组办公楼建筑高度60.0米商业裙房建筑高度21.6米本工程质量评估内容: 1#、2#、3#三栋主楼玻璃幕墙;裙房金属字体幕墙工程;1#、2#楼建筑顶标高60.9米;3#楼建筑顶标高58.0米其1#楼玻璃幕墙面积3658.54㎡、铝板幕墙面积1025.22㎡、百叶面积247.5㎡、屋顶玻璃栏板面积126.94㎡;2#楼玻璃幕墙面积3658.54㎡、铝板幕墙面积1025.22㎡、百叶面积247.5㎡、屋顶玻璃栏板面积126.94㎡;3#楼玻璃幕墙面积3395.52㎡、、铝板幕墙面积1188.19㎡、百叶面积304.87㎡、屋顶玻璃栏板面积503.9㎡;裙房金属字体幕墙面积1522㎡玻璃幕墙750㎡合计总面积17780㎡.2、参建单位:建设单位:海XXXXXXXX限公司建筑设计单位:海XXXX建筑设计限公司幕墙设计单位:海XXXX幕墙限公司技术部监理单位:XXXXXX工程顾问(海)限公司施工总包单位:海XXXX建设(集团)限公司幕墙施工单位:海XXXX幕墙限公司3、工程概述:本项目外装饰幕墙工程主要包括框架式全明框玻璃幕墙、框架式竖明横隐玻璃幕墙、铝单板幕墙、顶层点式栏板、百叶等工程;裙房金属字体幕墙1、点距压块式竖明横隐玻璃幕墙系统:1)、布:主楼外立面(竖向明框盖板突玻璃面300㎜)2)、主材:面板采用空双钢化LOW-E玻璃(6㎜+12A+6㎜)层间梁部位采用6㎜单片钢化玻璃内衬复合铝板处理;其1#、2#楼采用130系列明框铝合金龙骨、3#楼采用160系列明框铝合金龙骨3)、系统:采用构件式玻璃幕墙系统玻璃面板通硅酮结构密封胶固定水平向铝合金框水平向定距压块安装构造体系通间距于300㎜铝合金压块压住铝合金玻璃框达玻璃固定幕墙龙骨竖向玻璃通密封条直接镶嵌幕墙立柱套安装构造体系玻璃面板及玻璃框四周处于状态具适应平面内变形能力2、框架式明框玻璃幕墙系统1)、布:主楼外立面2)、主材:面板采用空双钢化LOW-E(6㎜+12A+6㎜)层间梁部位采用3㎜厚氟碳铝单板处理;其1#、2#楼采用130系列明框铝合金龙骨、3#楼采用160系列明框铝合金龙骨3)、系统:采用构件式玻璃幕墙系统玻璃面板通密封胶条直接镶嵌幕墙立柱与横梁套安装构造体系玻璃面板四周处于状态具适应平面内变形能力3、点式玻璃栏板系统(装饰构架)1)、布:主楼楼顶2)、主材:面板采用透明钢化夹胶玻璃(8㎜+1.14PVB+8㎜)钢管骨架(表面氟碳喷涂处理)3)、系统:采用钢结构点式玻璃幕墙系统玻璃面板锈钢爪件固定竖向钢立柱4、幕墙保温、防火措施每层楼板外沿设置耐火极限低于1.0h、高度低于0.80m燃烧体裙墙燃烧实体裙墙采用密度于80㎏/m、厚度于100㎜防火岩棉外包1.5㎜镀锌钢板同建筑幕墙与每层楼板、隔墙处缝隙须用防火封堵严实5、幕墙防雷措施幕墙防雷体系主要由张每格尺寸超10m10m防雷网组幕墙铝合金立柱、主龙骨构架于10m范围内根柱采用柔性铜导线连通柔性铜导线立柱、主龙骨构架预埋结构幕墙防雷铁件系统靠连接(铜质导线截面积于25m㎡)二、工程质量评估依据1、《建设工程监理规范》GB、《建设工程项目管理规范》GB/T13、《建筑工程施工质量统验收标准》GB、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB、施工图纸及设计变更图纸6、施工组织设计7、家海市关文件、规程、规定等三、施工质量控制情况本工程始施工至20107月底完1、承担建筑幕墙设计单位具备相应资质本工程幕墙均幕墙工程施工图纸、结构计算书、设计说明及其设计文件;建筑设计单位幕墙工程设计确认文件;幕墙工程施工图纸审图报告设计符合环保、节能等相关规定2、施工单位编制施工组织设计并经审查批准施工单位能按关施工工艺标准审定施工技术案施工并建立质量管理体系施工全程实行质量控制承担幕墙程施工员具备相应岗位资格证书设计所用材料符合家关建筑装饰装修害物质限量标准规定所材料进场都品种、规格、外观、尺寸进行验收材料包装完均产品合格证、质保书及相关性能检测报告承担材料检测单位具备相应资质3、施工程现场监理关施工工序都进行跟踪旁站发现问题及提施工单位能够按照设计图纸施工规范要求进行施工各项工程施工能够严格关自检、互检制度专职质量监督员负责各项检查工作;隐蔽工程验收手续基本与施工进度同步隐蔽验收资料基本齐全4、幕墙所采用硅酮结构密封胶监理均已现场均已现场见证取送指定检测机构检测所具硅酮结构胶相容性剥离性试验报告检测结均合格幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能检测合格置埋件种植化螺栓拉拔强度检测由具检测资质检测单位进行现场化螺栓拉拔试验监理整试验程进行旁站检测结合格幕墙及其连接件具足够承载力、刚度相于主体结构位移能力幕墙构架立柱链接金属角码与其连接件均采用螺栓链接并且防松措施5、幕墙与主体结构连接各种埋件其数量、规格、位置防腐处理均符合设计要求安装牢固各种连接件、紧固件螺栓均防松措施焊接连接均符合设计要求焊接规范规定幕墙金属框架与主体结构埋件连接立柱与横梁连接均符合设计要求安装牢固立柱均采用螺栓与角码连接螺栓直径均于10㎜同金属材料接触均采用绝缘垫片隔金属框架连接件防腐处理均符合设计要求玻璃幕墙防雷装置与主体结构防雷装置连接靠四、 工程质量验收划幕墙部划主楼、裙房项工程;总共划38检验批五、 施工单位检查评定结施工单位幕墙工程自评质量等级合格六、 工程质量间验收组织情况幕墙项工程完工由监理单位组织建设单位工程项目负责、设计单位工程项目负责、监理单位总监理工师施工单位项目负责技术、质量负责等组验收组该部工程进行验收验收结:施工质量符合设计及规范要求七、工程质量评估意见该幕墙工程所用材料品种、规格质量等符合设计要求家现行标准规定防雷装置测试记录真实、资料完整;隐蔽工程验收记录施工记录基本齐全施工监理材料资保资料进行检查资料基本齐全监理依据(GB、GB)标准评定本项工程质量:合格报海市闵行区质监站备案XXXXXX工程顾问(海)限公司 XXXXXXX工程监理项目部 20108月监理建筑工程质量评估报告需要装饰工程的吗?我做了基础、主体、幕墙、节能的质量评估请问还差什么?推荐回答:我模板、钢筋、混凝土应该差屋面、防水、保温吧房建工程主体验收后监理要写质量评估报告么?推荐回答:地基、主体、装饰装修、水电、屋面等各个分部完成后都需要写质量评估报告,工程竣工报告中可统一一起写。装饰装修分部工程质量验收记录质量控制资料有哪些推荐回答:表格见:wenku.baidu。com/link?url=t62t1wJ48PVQ8Px5f5jGqJhfWDEi_FDIUgxpUbBF8WUvwx2Zsov3-M9nXDfYR1KzGdhmyXM86uJOvrJB81MBTdm5z_-bmL5d8Xg_Kgf1Umu展开全部装饰装修工程有哪些隐蔽验收?答:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5中对施工质量的要求包括:(1)承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资答:住宅装饰装修工程施工规范的有关要求如下:(1)施工前应进行设计交底工作,并应对施工现场进行核查,了解物业管理的有关规定。答:(1)资质认定根据《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》,建筑装饰装修工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。答:建筑装饰装修工程施工应当依据《安全生产法》的规定,自觉接受负有安全生产监督管理职责的部门,依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标答:《建设工程质量管理条例》明确规定,建筑装饰装修工程施工质量管理责任主体为施工单位。建筑装饰装修工程质量验收的最低要求是《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210标准中规定的。1.总则 1.0.1为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。建筑装饰 装修 工程验收的意义 建筑装饰装修工程完工后必须进行验收。这是一个法定程序。建筑装饰 装修 工程施工已成为一门独立的新兴学科和行业,其技术的发展与建材、轻工、化工、机械、电子、冶金、纺织及建筑设计、施工、应用和大理石干挂幕墙监理评估报告
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:40
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
大理石干挂幕墙监理评估报告相关专题推荐删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
某商业广场幕墙工程施工监理质量评估报告
发表于&&2条回复&&2380次阅读&&&&&&&&
文件格式:doc
文件大小:20.00KB
会员下载:100筑龙币
VIP下载 :0次免币下载特权
内容简介建筑31层,主体高99.5米,裙楼七层,幕墙高度   28.05米。主要的幕墙类型及面积如下:   裙楼幕墙外装饰面总面积 11600 ㎡,其中:氟碳复合铝板幕墙 7800 ㎡,隐   框玻璃幕墙1400㎡,广告牌位1200㎡,吊挂式和落地式全玻幕墙750㎡,悬挑   夹胶玻璃雨蓬450㎡,点式幕墙300㎡。   原材料、构配件质量的控制   本项目幕墙工程的材料、构配件主要包括支承钢结构构件和点支式玻璃幕墙   的驳接装置、玻璃、铝板幕墙骨架及面板、密封材料。   一、铝合金型材   二、钢材   三、玻璃   四、硅酮结构胶及密封材料   五、五金件及其他配件   3 施工过程质量控制   3.1对主体结构的复测:   3.2施工工艺的监控   3.2.1铝板幕墙   (1) 龙骨安装   (2) 铝单板的安装   3.2.2隐框幕墙   3.2.3点驳幕墙   (1)钢结构安装   在安装前,将土建工程所做预埋件进行再次复测,对于不符合安装的埋件,   经设计批准后进行调整。监理对下支座耳板的焊接,上支座铰支活动机构耳板的   焊接的焊缝进行检查,焊缝符合规范要求。   母座的焊接为玻璃安装的关键工序,精确度要求高,施工单位按设计分格尺   寸垂直、水平拉钢线进行准确定位,在监理复测检查合格后,再进行母座的满焊,   确保下道工序玻璃顺利安装。   (2) 驳接爪和钢化夹胶玻璃的安装与调试   6页
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
高层幕墙监理评估,包含幕墙常用技术,可参考。
点赞
&&发表于&&|&
幕墙工程施工质量评估报告6000字,监理核验结果:幕墙子分部所含玻璃幕墙及金属幕墙分项工程质量合格,质量控制资料完整,功能检测符合有关规定,观感质量符合要求。幕墙工程评估结果为合格。可参考