522.5平方铜线电线负荷能带负荷

共0件商品,共计&00.00
2.5平方电线最大负荷多少瓦?
我们平常看到的家用电线似乎都是差不多大的,但是其中的差别并不是我们肉眼或者外行能够看出来的,这需要有相关专业知识的基础。比如2.5平方电线最大负荷多少瓦大家都知道吗?不了解的我们一起来看看吧。
发现好货FIND GOODS
& 外表看起来一样的,却有着不同的承载量。如果你们家的很大,你却使用的负荷很小的电线,就会极容易造成线路断线的问题,所以关于这些问题一定是要关心的。那么,在220V的家用电压下,2.5平方电线负荷是多少呢?一起来看看吧。
2.5平方电线负荷介绍一
&&&&&&& 说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。下面我们来给大家说一说这几十年的经验,和国家正确的2.5平方电线负荷标准。
..............................................................................................................................................................
2.5平方电线负荷介绍二
&&&&&&& 电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cos&,cos&是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cos&,cos&是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8。
..............................................................................................................................................................
2.5平方电线负荷介绍三
&&&&&&& BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题。
..............................................................................................................................................................
2.5平方电线负荷介绍四
&&&&&&& 几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
&&&&&&& 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。
..............................................................................................................................................................
小编总结:以上所有内容就是小编今天为大家介绍的2.5平方电线负荷的所有内容,希望对大家有所帮助。更多精彩内容请点击下方链接,更多相关资讯等你来了解。
【文章来源】
上一篇:下一篇:
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
( 邮箱信息不会公开 )
包邮价:?158
促销价:?92
已&&售:10
包邮价:?158
本站价:?45
mll_***点评了
会飞的猪***点评了
会飞的猪***点评了
会飞的猪***点评了
会飞的猪***点评了
会飞的猪***点评了
包邮价:128
包邮价:168
包邮价:188
包邮价:195
经营网站备案信息
领奖规则1.活动仅限9.24-10.9期间有效,成功预约但未在活动期内到店的用户视为自动放弃领奖,过期将不补发礼品;2.用户成功预约,预约手机号会收到预约短信,凭预约短信及预约手机号到店进行验证领奖;3.礼品有数量上限,为每家体验馆每日每款限量5件,先到先得,领完即止;4.成功预约的用户可以从奖品池中任意选择一件领取,不可领取多件;5.每位用户(用户名ID、收货人、收货地址、电话号码、E-mail、网银或支付宝账号,以上任何信息重复均视为同一客户,具体情况由体验馆工作人员核定)仅限领取一次,多次领取体验馆有权取消用户领奖资格;6.参与本次预约到店领奖活动的用户,不可以再与其他到店领奖活动重复享受;7.礼品一经发出,美乐乐不再提供任何形式的售后服务,礼品不补件、不折现;8.美乐乐保留活动最终解释权。电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?&&
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
电工常识-电线负载电流值
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
2.5 平方毫米
注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
&&& 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
BV线负载电流值
额定电压(KV)
导体工作温度(°C)
环境温度(°C)
标称截面(mm2)
明敷载流量(A)
导线穿管敷设载流量(A)
1891kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
单芯电缆排列方式
金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield
单侧One-side
两侧Both-side
单侧One-side&
两侧Both-side
缆芯材质Conductor
线芯截面Core cross section(mm2)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
聚氯乙烯PVC
聚氯乙烯PVC
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
缆芯截面(mm2)
土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity
环境温度(℃)Ambient temperatures
25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)&
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
空气中(40℃)
土壤中(25℃)k.m/W
标称截面mm?
导体工作温度
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。
来源自博客
发表评论:
TA的最新馆藏2.5平方的电线最大能够带多大功率_百度知道&主题:1平方电线到底可以带动多少功率《长时间安全》
泡网分: 1.601
帖子: 2087
注册: 2013年02月
屋脊上高手多,特来问问
百度搜到的结果是1平方带5A,5A*220v=1100w,大概是这个数
如果按照这样算4平方可以带4400w,貌似比我们平时的情况要小很多啊
打算买即热式热水器
看到产品说明里关于电线的描述,怎么不太相符呢?真的4平方就能带动w功率的电器吗?
到底要怎样算,怎么样配电线呢?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:13554&&回帖:63 &&
泡网分: 40.49
帖子: 8998
注册: 2003年02月
娃呱呱君 发表于
不建议用即热不建议,即热的不如预热型。
泡网分: 13.335
帖子: 2495
注册: 2008年01月
twld 发表于
不是简单倍数关系,看这个表吧
泡网分: 24.373
帖子: 4282
注册: 2006年01月
有换算表,另外不完全是倍数关系,4平方不是1平方的4倍。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.554
注册: 2004年06月
fisherwei 发表于
我跟你的体验几乎一样。。。。
也是老房子(99年的),装修的时候从电表开始换我自己的线,也是奥特朗7500w的热水器。
给这个热水器预留的6平方的线,之前三条两头掉闸,家里只有一个人的话,冬天不敢洗澡,
因为掉了闸一身肥皂沫的话,就悲剧了。
还曾经有一次吧电表下面的闸刀烧坏一个。(右边那个锁在塑料壳子里,平时看不见那个)。
不过,前年(还是去年忘了),我们这里小区换100A的电表了,然后叫供电局来检查了一下电闸,之后就再也没掉过了。
但是,即热热水器,以后也坚决不用了,水太小了,不痛快。中国的老房子,配电线路不改造的话,火灾隐患大大的。
看见过一个小区的油变,由于过载,油开锅起火。
泡网分: 13.853
帖子: 1913
注册: 2008年03月
gimer 发表于
电线能带多大功率这个说法很不准确。甚至电流都不是控制对象,中国的标准主要控制电线工作时候的温度,把各种计算公式方法都写得很清楚。但是这样又会使工作变得非常复杂(更可况有些人还不会算),因此标准一般都提供附表,把常用环境、常用线缆的最高载流量规定出来。也就是说在什么敷设方式下,什么类型的线缆在室温多少度的情况下,载流多少安培,温度达到工作极限,能够工作多长时间。一般交联聚乙烯的电缆的极限工作温度是90摄氏度,其他常见绝缘方式的线缆可能还要低,大概70~80摄氏度。环境温度高的话相应载流量降低,线缆周围散热不好载流量降低。铜缆比铝缆载流高1.29倍左右。粗缆和细缆的载流量不是线性关系 比如某种状态下某种4平的三芯电缆电缆载流量29A,10平只有50A。
国家标准很全面,计算也很严谨,正规厂子出厂的产品也完全超过国家标准限定的下限。正规设计院做设计也会根据实际情况进行设计(比如民用设施的合格设计师不会让电缆长期工作在80度,虽然标准允许。)更会考虑到施工、产品等不确定的质量因素而留有足够的冗余。
中国只要不是新兴事物都有很严谨的标准,制定者都是经验丰富的专家,遵循的全是有广泛认同的科学定论。部分专业由于国内认识水平 ...此乃正解!
另外,很多人对于额定电流的概念都没有搞清。想多了解的,自己度娘。
泡网分: 8.158
注册: 2009年06月
如果1平方可以带1.100Kw,4.400kw是不需要4平方的线,线径和负载不是简单的线性关系熊猫排山倒海 发表于
屋脊上高手多,特来问问
百度搜到的结果是1平方带5A,5A*220v=1100w,大概是这个数
如果按照这样算4平方可以带4400w,貌...
iPhone6 iOS8.4.1 客户端编辑于: 08:05:31
泡网分: 19.941
帖子: 2519
注册: 2007年08月
mzlele 发表于
家装一般就用2.5线,照明用1.5也没啥问题。
设计上来说看功率配开关再配线:
16A以下含---2.5的线
20-25A------...mark!
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 27.411
注册: 2003年04月
家里的4匹外机装修公司给单放了6平方的电缆
安全相关的还是多留点余量把 本帖最后由 Lecia 于
11:13 编辑
泡网分: 23.046
帖子: 1777
注册: 2005年03月
mazui 发表于
我主卫用的是斯宝亚创即热式,7.5kW。6平方的专线,好像地线是4平方的,4年多了,没有跳过闸,挺好的,就是水流不如天然气热水器大。主卫离厨房的天然气进口太远,才又安了这个即热。洗澡还是用燃气热水器爽哈。我04年在英国租房的时候用的就是即热式的,1万瓦,7个人的群租房,洗澡毫无问题,相当爽,你这个如果不是水管的问题,估计是功率小了...
泡网分: 0.009
注册: 2013年06月
我主卫用的是斯宝亚创即热式,7.5kW。6平方的专线,好像地线是4平方的,4年多了,没有跳过闸,挺好的,就是水流不如天然气热水器大。主卫离厨房的天然气进口太远,才又安了这个即热。洗澡还是用燃气热水器爽哈。
泡网分: 19.181
帖子: 3482
注册: 2007年12月
葑荇 发表于
家里一般要上多少平的?。。。。0.75
泡网分: 1.69
帖子: 1607
注册: 2011年11月
家里一般要上多少平的?。。。。
泡网分: 0.011
注册: 2015年03月
电线的话可以选择上善星,大品牌,目前天猫旗舰店在做特价活动,有兴趣可以前往哦
泡网分: 3.832
注册: 2010年09月
这个长时间看怎么定义,如果是不间断供电,1平方建议5-600W 还要考虑线材的外皮是怎么做的。和穿线的位置是啥。线管还是什么的。如果你按照负载计算。不间断供电必须双路。。。。难免会坏的。。。
泡网分: 18.2
注册: 2001年03月
搭车提问:家里想换大安培的电表可以吗?怎么换?
泡网分: 3.297
注册: 2002年02月
看在哪里用了
南方,电线穿管铺设
单芯的普通绝缘的铜线
带220V/8~9kW的话,安全一些要16平方的,10平方的都小了。
4平方的肯定不行,6平方的,除非是裸线,铺设在空气中,但在家里不可能是这么铺设的吧?
泡网分: 11.785
注册: 2008年06月
看看电线杆上的裸线,多少平方,两根线过去带一条街了
本帖由 nubia 客户端发布
泡网分: 7.514
注册: 2008年09月
最大负荷指的是熔断负荷,得按发热负荷算,一般得按熔断负荷打8折,再就是入管还得再打8折。这还指的是按入管工艺来的。
如果lz想提高热水供应效率,可以做回水水路。放度娘搜下就知道了。 本帖最后由 陆仁贾 于
20:14 编辑
泡网分: 0.747
帖子: 1355
注册: 2014年10月
不建议用即热
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 9.294
帖子: 7840
注册: 2012年02月
oycq 发表于
我来现身说法,现在住的用即热的。奥特郎的。是六平方线,媳妇洗完后线很烫了。当时因为是老房子,搬进来我换的全新六平凡铜线。还发生过预留的劣质闸刀烧毁的事。等新房交房打算不用即热的了。我跟你的体验几乎一样。。。。
注册: 2012年04月
IEC909 发表于
8kw的电热水器额定电流36A,用6平方毫米线明显偏小,应该换成10平方毫米才符合要求。36A的电流用4平方的线,紧吧点。用6平方的线完全没有任何问题。前提是一定要国标线。
泡网分: 10.922
帖子: 3129
注册: 2010年02月
easyrider 发表于
烧个水壶,连接水壶的电源线都有点温温的。以前不懂,三匹机用墙插,墙插烧毁吓出一身冷汗。那已经是16A的插座了。留点余量总是必须的...你这是接触不良造成的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.239
注册: 2011年01月
我来现身说法,现在住的用即热的。奥特郎的。是六平方线,媳妇洗完后线很烫了。当时因为是老房子,搬进来我换的全新六平凡铜线。还发生过预留的劣质闸刀烧毁的事。等新房交房打算不用即热的了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 21.483
帖子: 1004
注册: 2004年11月
电缆都只是标的额定电流,并不标注功率。比如你说的5A额定电流的线缆,1100W没有根据。用在220V的电压下,它是负载1100W,但若用在110V或380V的电压下,功率又会是550W和1900W。
通常以国内220V市电标准,家电的额定的电流一般都限制在10A,再大的电器都使用三相进行分流。但也有少数电器用16A的,比如一些空调和滚筒洗衣机等。过大的电流会有安全隐患,因为过流发热容易导致火灾(发热量跟电流的平方成正比),所以国家有相关规范: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜超过30A。米国标准是每单路不允许超过20A(比如计算机电源也是遵照此标准)。 本帖最后由 光圈64 于
16:34 编辑
泡网分: 26.52
注册: 2003年09月
gimer 发表于
部分专业由于国内认识水平 ...说得好!
泡网分: 29.269
帖子: 3548
注册: 2002年08月
好像交流电有什么趋肤效应,不能简单用平方数乘个系数的。
功率越大电缆越大,即热式8kw的应该用到4或者6平方。
泡网分: 25.96
帖子: 2839
注册: 2004年03月
twld 发表于
不是简单倍数关系,看这个表吧
这个靠谱,一般按线槽载流量再乘以修正系数留余量,但还得买到合格的铜芯线。
泡网分: 5.155
注册: 2011年07月
部分专业由于国内认识水平有限,会把国外权威标准引进、分析,严格约束后发布使用。真正没有标准的就只有某些楼层的嘴~相信,那些假冒伪劣产品和豆腐渣工程也都是出自这些视标准为无物的货色之手。中国的标准肯定有其不足之处(全世界都一样,但国标属于全世界标准中比较严格的)但是标准就是标准,相当法律,人们必须去严格遵守,这才是标准的权威性。——当然无忌很多人连中国的法律都不屑一顾,觉得自己比法律还神圣,标准更算个屁呢~~呵呵~
泡网分: 40.206
帖子: 15174
注册: 2007年08月
无忌键盘电工。
本帖由 Windows Phone_1.0.7.0 客户端发布
泡网分: 0.047
注册: 2011年05月
悠然dab 发表于
04:44电工偷懒顺手那用的,不是保险丝
本帖由 iPad 2 (WiFi) 客户端发布
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证

我要回帖

更多关于 35平方铜线负荷 的文章

 

随机推荐