1、波纹管在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的波纹管应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型波纹管的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的波纹管,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹管变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波纹管受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹管上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、波纹管所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子 。
碳素波纹管涵施工工艺和安装方法:
(1) 安装前工作:检查涵管底部基础平整度、水平、标高;核对土建基准,确定涵洞位置、中心轴线、中点。
(2) 连接安装波纹管:根据涵洞实际情况,排放涵管。如果涵洞两侧进出水口是与路基同坡度的斜口形式,安装时先安装中间管节,在基础长度方向留出进出水口的位置。中间管节全部安装完毕,校正就位后再安装两侧进出水口。安装时从一侧排放第一根管节,使其管子中心和基础纵向中心线平行,同样把第二根管放置就位,当两根管相邻法兰间相距3—5cm的缝隙时,用小撬棍对准法兰上的螺栓孔,使其两根管法兰上的螺栓孔对正,这时从第二节管的另一端用撬杠撬动管节,使其纵向平移,使两法兰间距在2cm左右,然后全部穿上螺栓,拧上螺丝,带平扣即可。此后依此方式逐节依次连接,每道涵洞中间管节无先后次序,可以随意连接。
(3) 镶石棉垫:由于现场地势等原因,有时相邻两法兰之间间距较小,这时用手锤、凿子把两法兰之间凿开大约1cm的缝隙,用螺丝刀把石棉垫镶在两法兰之间,有时管子顶部两法兰间距较大,石棉垫镶嵌困难,用绑丝把石棉垫绑在螺栓上固定,然后工人开始对称锁紧螺丝。直至从外观看两法兰之间只有2—3mm的缝隙即可。
(4) 管壁内外防渗处理:管壁内外涂乳化沥青或热沥青两道,从外观看管壁内外均匀的涂成了黑管即可。一般沥青涂层的厚度要达到1mm。
(5) 用千斤顶校正整道涵管,使其中心在所规定的中心线上。
推荐企业:河北伟业波纹管制造有限公司
河北伟业波纹管制造有限公司位于河北省泊头市工业开发区,1990年建厂,现有职工360人,是国内早期从事金属波纹涵管、钢制波纹管涵、波纹管涵洞大型制造企业。企业率先通过ISO9001国际质量体系认证,百顺牌补偿器系列产品荣获“中国市场知名品牌”。
 1、碳素波纹管径的选择
  根据电缆外径、容许电压、电流及工程其它条件选择。
  2、挖工程沟
  根据有关部门规定及用户要求挖沟,其宽度、深度须根据敷设电缆根数而定。管与沟之间的距离是
50mm,管与管之间的距离为30mm。
  3、铺设
  将碳素波纹管放入沟中后,弯度的的地方为防止其缠绕或挤压,须用水泥灌封。在两根护套管连接口处,须用砖砌并用水泥将护套管管头固定。
  4、连接
  两根碳素波纹管需对接时,先将接头旋至被接管的一端,然后倒旋至另一被接管的一端,在用pvc密封胶带缠绕即可。
  5、回填
  按要求将碳素波纹管铺设好后,用挖沟时的原土回填即可,并将回填土夯实。
繁华尽落&回答:碳素波纹管施工规范可以采用对接胶合连接、承插胶合连接、承插内外胶合连接、橡胶圈承插连接、法栏连接等形式。最常用的是橡胶圈承插连接和胶合连接。不论何种连接形式,在安装时应考虑温度变化引起的热膨胀和热应力。
  管道沟槽底部的开挖宽度应满足下管、回填、夯实及安装操作的要求,一般为管径加两倍工作面宽度和支挡厚度,但管沟底的宽度不应小于600mm。管沟工作面宽度符合表5中规定。管沟的底面要求平整而连续,不得有大于40mm的圆石或大于25mm尖角形碎石直接与管外壁接触。
  除特殊地质与地形条件,碳素波纹管敷设要求按国家或行业现行有关管道辐射规范或规程执行。沟槽是否采取支撑措施应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、外荷载条件等因素由施工组织设计确定。支撑材料可选用钢材、木材或钢材木材混合用使。
  管道回填前要检查管道的外观有无损伤及连接有无脱落等质量问题,管沟至管顶以上500mm范围内,回填土不得含有有机材料、冻土以及大于50mm的砖、石等硬物,回填夯实密度不得小于设计要求的密度。
  碳素波纹管具有高强度、高韧性耐腐蚀、耐高温、绝缘电阻高、阻燃性好、质量轻、寿命长、不易变形等多种优点,碳素管已广泛应用于城市路灯线路地埋工程,电气化铁路电力、通信电缆的敷设地埋工程,高速公路电力、通信设施的建设与改造工程,住宅小区建设工程及公园和大型娱乐场所的地埋电缆工程,是目前最理想的地埋电缆护套管材。
  碳素波纹管特点:1、碳素管柔韧性好:产品造型呈特殊螺纹状,可以弯曲自如的绕过障碍物,方便施工。2、碳素管单根长度长:单根长度由用户随意确定,以减少连接口,可使施工快捷,维护方便。3、碳素管质轻:较水泥短管、定长铸铁管、钢管、定长PVC管质轻,便于搬动。4、碳素管强度高:产品特殊的螺纹状物理造型,使其抗压强度大,在地下不会因重压而变形。5、碳素管耐腐蚀:产品耐酸、盐、碱性能极佳,使用寿命可达50年以上。6、碳素管安全:产品具有较强的抗冲击性]可绕性和高强度,即使地震或地面下沉等异变也很安全。7、碳素管穿线方便:产品内外表面光滑,摩擦系数小,管内设有引线钢丝,穿线非常方便。8、碳素管施工费用低廉:综合以上优点,其施工快、工期短、接口少,具有较高的经济效益本公司专业生产玻璃钢穿孔器,墙壁穿孔器,电缆拖车,机动绞磨,模块接续机,铝合金立杆机,电缆剪刀,电缆滑轮,收放线车,各种放线滑轮,电缆放线架,液压顶管机,双壁波纹管,梅花管,碳素管,拉线保护套,链条葫芦,紧线器,模块接续机,放线滑轮,转角滑轮,地缆滑轮电缆探测仪,机械压接钳,铝合金导线卡线器,镀锌钢绞线,夹板,抱箍,电缆挂钩,运杆车,冲孔机,压接钳,测距车,过道警示管,室内外电话线,扎线等线路工具,并承揽非开挖加工顶管工程。
q&回答:碳素波纹管是采用HDPE(高密度聚乙烯)与碳素复合材料挤出成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。
碳素波纹管以其特殊的螺纹状造型,使其抗压力,抗冲击性能大大超过GB/T13381.9技术标准。质轻且强度大,耐高温、耐腐蚀、长度随意、弯度自如、管内敷设牵引钢丝,可使施工快捷,维护方便。其不破碎性能尤佳,使用寿命长达50年。
碳素波纹管广泛应用于美化街道替代电线杆的地理工程;城市路灯地埋工程;住宅建设;公园及高尔夫球场;工业区建设;农用排灌及水利工程;城网改造、电缆埋地护线管、电信电缆、高速公路、变电站、水利工程等。
L诺埃尔&回答:碳素波纹管施工方案
1、管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直,如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物,防止管道变形。开始埋管时,应将多孔管预留10-15CM在人井,以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。
2、碳素波纹管连接将管材状定位筋朝上放置,将端部管材外壁清理干净,再将直接一端承口插入,再端面上垫上一块厚木板,用锤头敲打板,使管材承插到位。在直接的另一端承接口处,将另一根管材插入直接并承插到位,如此顺延至下一个人井处。在实际施工中,每根梅花管的长度连起来不一定和人井之间的长度一样,在这种情况下,根据实际的人井的长度,距离量好管材的长度,并用钢锯锯断,一定要锯平整齐。对接完成之后,伸入人井的一端要求用管塞塞好,防止异物侵入。
3、初次安装使用者,可在铺设第一段〈两个人井之间的距离时〉先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔,顺利穿入后,再往下段铺设,这样会更放心。
4、管子铺设好之后,应先用细沙或细土回填到侵没管的高度,不可使管子悬空状态,然后回填其它泥土,禁止将大石头,大的干土块朝向管子。
5、当管线经过受外力破坏较严重的地段时,在接孔部分用水泥混泥土包覆,以保证其绝对安全
亮123&回答:你好,碳素波纹管的价格大概在40-80元左右,买的话我推荐CFRP碳素波纹管,也就是通常所说的碳素波纹管。CFRP碳素波纹管是以高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料,碳素波纹管管采用挤出成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。它以其特有的螺纹状物造型,碳素波纹管具有高强度、高韧性耐腐蚀、耐高温、绝缘电阻高、阻燃性好、质量轻、寿命长、不易变形等多种优点,该碳素波纹管已广泛应用于城市路灯线路地埋工程,电气化铁路电力、通信电缆的敷设地埋工程,高速公路电力、通信设施的建设与改造工程,住宅小区建设工程及公园和大型娱乐场所的地埋电缆工程,是目前最理想的地埋电缆护套管材。
AN拉勾勾&回答:预应力塑料波纹管不导电,可以防止杂散电流腐蚀,而金属是电的良导体;预应力塑料波纹管具有更好的耐劳性能,能大大提高构件的抗疲劳能力,价格一般15左右一米。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()内径1米,高度1米的检查井,700元一个,能做吗?_百度知道交通信息中心施工组织设计-海文库
全站搜索:
您现在的位置:&>&&>&交通运输
交通信息中心施工组织设计
一、施工方案1、工程概况:本工程为平江县交通运输信息中心项目,建设地点位于平江县城关镇,建设单位为平江县交通局,设计单位为长沙华艺工程设计有限公司.交通便利。施工现场三通一平已完成,具备开工条件。1.1.1室内装修室内装饰:地面:卫生间、电梯厅为陶瓷地砖地面, 楼梯间、走廊为水泥砂浆地面,车库、发电机房、变配电间、储油间为细石砼防潮地面; 楼面:卫生间、各类办公室、大厅、会议室为陶瓷地砖楼面,走廊、楼梯间为水泥砂浆楼面,电梯厅为大理石楼面;内墙面: 走廊、车库、发电机房、变配电间、储油间、楼梯间为150高水泥砂浆踢脚,以上为水泥石灰砂浆面刮涂料;卫生间为水泥砂浆到顶; 电梯厅、各类办公室、大厅、会议室为面砖踢脚, 以上为水泥石灰砂浆面刮涂料。天棚:均为水泥石灰砂浆面刮涂料。1.1.2门窗、玻璃门为防火门(甲、乙、丙),夹板门,推拉门,防火卷帘及卷帘门由专业厂家制作;窗为铝合金普通玻璃中空玻璃窗, 甲级防火玻璃窗,玻璃幕墙及安全玻璃由专业厂家制作.1.1.3外墙装修主要采用高级外墙面砖及外墙涂料,局部采用石材面.1.1.4屋面工程屋面工程:屋面防水等级为二级,上人屋面为:钢筋砼屋面上清扫干净―干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板―20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡―20厚1:2.5水泥砂浆找平―刷基层处理剂一遍―1.5厚聚氨酯防水涂料―1.2厚氯化乙烯橡胶共混防水卷材―满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层―25厚1:4干硬性水泥砂浆―8~10厚地砖铺平拍实,,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝;不上人屋面: 钢筋砼屋面上清扫干净―干铺120厚挤塑聚苯板―20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡―20厚1:2.5水泥砂浆找平―刷基层处理剂一遍―二层3厚SBS或APP改性沥青卷材,面层卷材表面带绿页岩保护层.1.2结构概况本工程建筑面积为,十二层框剪结构。建筑总高度为43.80米,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。1.2.1基础部分基础:采用人工挖孔灌注桩, 裙楼桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端阻力特征值为qpa=1600主楼桩端持力层为中风化泥质粉砂岩,桩端阻力特征值为qpa=3400kpa.基础垫层砼强度等级为C10,桩身砼强度等级为C30,保护层厚度为50mm.1.2.2主体部分主体:外墙、梯间墙厚为240厚MU10烧结多孔砖,卫生间及管井壁隔墙为100厚MU10烧结多孔砖,其余为120厚MU10烧结多孔砖;外围护墙及M7.5混合砂浆砌筑,内墙填充墙及卫生间,楼梯间墙用M5.0混合砂浆砌筑,内地台以下及MU10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑.现浇梁、板砼强度等级为C30,现浇墙、柱砼强度等级为C35.墙体材料:外围护墙为MU10烧结空心砖,M7.5混合砂浆砌筑;内墙填充墙、卫生间墙、楼梯间墙为MU10烧结空心砖,M5混合砂浆砌筑;内地台以下为MU10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;砌体质量控制等级为B级。1.3安装工程况本工程安装部分包括室内、外给排水及消防管道安装工程;电气系统安装工程。1.3.1电气系统工程本工程电气分动力及照明配电,火灾自动报警及联动控制系统,电话、电视系统配管,防雷与接地装Z。动力、照明及消防线路均由变配电所低压开关柜引出,其主干线采用沿电缆桥架敷设或穿钢管敷设;应急照明配电箱、消防设备的线路采用WDZN-BYJ型耐火电线穿钢管在楼板或墙内暗敷;用于一般设备的配电线路采用WDZ-YJF型阻燃电缆或WDZ-BYJ-500型绝缘线,主干线路采用
WDZ-YJF型电缆穿钢管敷设,照明配电箱的线路 采用WDZ-BYJ-500型绝缘线穿钢管或PVC硬质阻燃管暗敷。各种配电箱安装距地1.5米,跷板开关及地下室插座距地1.3米,卫生间电源插座距地1.8米,其它插座距地0.3米.本工程电话、电视等系统只考虑预埋管.火灾报警系统保护等级为一级,线路均来自本消防控制室的火灾报警联动控制器.信号两总线及DC24V电源线分别采用NH-RVS-(2*1.5)型阻燃双绞线和NH-BV-(2*4)阻燃绝缘线合穿镀锌钢管暗敷;消防电话两总线采用NH-HBVR-(2*1.0)型阻燃铜芯线穿镀锌钢管暗敷,保护厚度不得少于3厘米.本工程防雷等级为二类.在屋顶女儿墙及构架、机房顶等用¢12镀锌圆钢明敷作避雷带, 避雷带在整个屋面形成不大于10米*10米或12米*8米的网格,利用建筑物结构柱内四根大于或等于¢16主筋通长焊接作引下线,各引下线在室外地面下1.0米处各焊出一根-40*4镀锌扁钢(埋深1米)水平伸向室外土壤内2米作为人工接地体的联接点和疏散电流用,利用一层结构基础内的钢筋网作接地装Z,接地电阻应小于1欧姆.1.3.2给排水工程本工程分给水系统,排水系统,消火栓系统,自动喷淋系统,灭火器配Z系统.消防系统采用内外热浸镀锌钢管,DN80及以下丝接,DN100及以上卡箍连接,室内给水、热水支管采用PP-R管4S型,热熔连接;室外给水管采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,电热熔连接;室内排水立管、支管及横干管采用PVC-U加厚塑料管,胶接;室外排水管采用双壁波纹管,承插连接;压力排水管采用热镀锌钢管,丝接. 2、工程部署 [1]、组织机构:根据工程的规模和特点,建立以项目经理为首的管理层,全权组织和管理生产,对工程项目的工期、质量、安全、成本等进行高效益、有计划、有步骤的组织协调和管理,项目经理部由8人组成(如下图所示),是全部施工阶段的管理层,承担该项工程基础、主体结构、装饰、水电安装专业的全部施工任务,作为劳务层承担指挥与操作的责任,实行统一指挥,统一管理,加强计划调度。
[2]、工程目标:A:质量管理目标:主体、装饰和安装等主要分部工程保证优良,其余的分部工程质量均达到合格等级。单位工程质量等级达
到优良标准。B:工期目标:强化施工管理,实施网络施工,抓住主导工序,合理安排劳动力和材料,通过月、旬、日计划的布Z,确保开工后360天竣工交付使用。C:安全生产目标:施工过程中无重大人身伤害、设备火灾事故发生。安全生产确保“三零”。D:文明卫生目标:本工程按标准化管理创建文明工地成为平江县文明卫生模范工地。E:成本消耗目标:材料供应做到价廉物美,施工过程中无材料浪费,行管人员无失职内耗,施工人员无返工窝工。成本消耗争取达到最低水准。F:综合效益目标:公司经济效益创收占总造价的6%;整个施工过程自始至终都反映出“安全、优质、高速、低耗”的企业特色,为公司创造了良好的社会效益。[3]、组织措施A:为实现工程管理,充分发挥公司优势,调动全公司人、财、物,公司成立工商局办公楼工程项目经理部,对该工程直接负责。B:施工人员组织:公司从内部各施工队中抽调素质好、组织纪律强、技术水平高的熟练工人,保证以高级工占30%,中级工占60%和初级工占10%的班底组成本工程的施工队伍。C:施工生产组织:预制件由加工厂加工,项目部组织安装。 钢筋加工由现场加工制作,安排6台钢筋制作台。模板加工由项目部组织专业人现场加工制作,所需小型机具提供齐全。施工使用的塔吊、砂浆拌和机和混凝土搅拌机等大中型设备机具,由项目经理部负责安拆和操作,进行日常管理和维护。D:工程材料、设备的组织供应:主要材料(钢材、水泥、砂、石、砖等)由项目部材料员组织供应。特殊材料、重要装饰材料由公司和建设单位共同看样定货采购。E:施工协调:建立包括建设方、监理、设计、施工等四方参加的协调会议制度,及时解决施工过程中出现的问题,确保工程施工顺利进行。F:施工准备:熟悉施工组织设计图表,按计划施行,认真施工。编制基础、梁柱、砖砌体、内装饰、外装饰等分部工程的施工实施方案。作好水准点轴线控制及放线测量报告,并及时与建设方会签。确定塔吊,砼搅拌机,砂浆拌和机设Z位Z,按序组织设备进场就位安装。3、施工方法[1]、施工顺序:本工程总的施工顺序为先地下、后地上,先结构后装饰。主体工程结构自下如上,逐层施工;装饰工程采用自上如下进行逐层施工;水电工程采用与主体工程和装饰工程穿插配合的方法进行作业。[2]、施工段的划分:根据工程的布局特点,结合本工程的实际情况,为加快施工进度,整个工程不划分流水施工段。其作法是:主要在各分项工程中形成集中施工力量快速作业的局面,其次,在相交接的两工序施工过程中,凡能进行一定范围流水作业的,坚决抓住,合理安排,科学调配,进行施工。人员方面并将工地施工人员按工序进行合理调配,各施工班组组织精良技术队伍,抓住关键部位、主导线路、工程量大的环节,集中全部力量施工作业,在一定范围内形成流水作业,以保证整个工程能有序进行,达到步步推进的目的。具体情况在施工中若有变化再另行安排,以实际需求为准。[3]、主要项目施工方法:(1) 土方和基础工程:a、放线、定桩位及高程:依据建筑物测量控制网资料和桩位平面布Z图,测定桩位方格控制网和高程基准点,确定好桩位中心,以桩位中心为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部圆周,撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线,桩位线定好后,经监理复查合格后方可开挖。b、开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层开挖,先挖中间部分的土方,然后向周边扩挖,有效控制桩孔的截面尺寸,每节的开挖高度应根据土质和设计而定,一般以0.9―1.2米为宜。
c、支护壁模板、放附加钢筋:为防止桩孔壁坍塌,确保安全施工成孔应设Z护壁,种类有素砼和钢筋砼两种,以现浇钢筋砼护壁为优,与土壁能紧密结合,整体性和稳定性均佳,护壁厚度和砼强度必须满足设计要求,护壁模板采用拆上节支下节重复周转使用,模板之间用卡具、扣件连接,也可以在每节模板的上下端各设一道圆弧形的,用槽钢或者角钢制作的钢圈作为内支撑,顶紧模板,防止模板应受张力而变形,不设水平支撑,以方便操作,第一节护壁应高出地面150--200L,护壁厚度比下面护壁厚度增加100--150L,便于挡土、挡水,桩位轴线和高程均应标定第一节护壁上口。d、浇筑第一节护壁砼:护壁模板支好后应立即浇注护壁砼,人工浇筑,人工捣实,砼强度到达1.2Mpa即可拆模,护壁砼应根据气候条件,一般情况下浇灌完毕须经24H后可拆模。e、检查桩位(中心)轴线、标高:在地面上设十字控制网、基准点,将桩控制轴线、高程测到第一节护壁上,每节以十字线对中,吊线锤作中心控制,用尺杆找圆周,以基准点测量孔深。
f、架设垂直运输架:第一节桩孔成孔后,着手在桩孔口上架设垂直运输架,要求搭设稳定、牢固。g、安装提升设备、吊桶、活动盖板、水泵、通风机等:安装提升设备时,尽量使吊桶钢丝绳中心与桩孔中心重合,以便挖土时能直观控制桩位中心和支模中心,桩口上设围护栏,当桩孔深大于5米时,应向井下通风,加强空气对流,必要时输送氧气,防止有毒气体危害。桩孔上人员密切观察桩孔下人员情况互相呼应,桩口安装水平推移的活动盖板。当桩孔内有人挖土时,应掩盖好安全盖板,防止杂物掉下伤人,吊运土时,再打开安全盖板。
h、开挖第二节桩孔土方:从第二节开始利用提升设备运土,桩孔内人员应戴好安全帽,吊桶离开孔上方1.5米时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸的土块、石块等杂物坠落孔内伤人,吊桶卸土后,再打开活动盖板,下放吊桶装土,桩孔挖至规定深度后,用尺竿检查桩孔的直径及井壁圆弧度,修整孔壁,使上下垂直平顺。i、先拆第一节、支第二节护壁模板、防附加钢筋:护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用,模板上口留出高度为100L的砼浇筑口。j、浇筑第二节护壁砼:砼用吊桶运送,人工浇筑,人工插捣密实。k、检查桩位(中心)轴线、标高:每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线锤向井底投设,以半径尺竿检查检查孔壁的垂直平整度,随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测,保证桩孔轴线位Z、标高、截面尺寸满足设计要求。l、逐层往下循环作业:将桩孔挖至设计深度,检查土质情况,桩底应支承在设计规定的持力层上。m、开挖扩底部分:桩底分为扩底和不扩底两种情况,挖扩底桩应先将扩底部分圆柱体挖好,再按设计扩底部位的尺寸、形状自上而下削土。n、检查验收:成孔后必须对桩身直径、孔底标高、桩位中心线、井壁垂直度等报监理验收,合格后做好施工记录。o、吊放钢筋笼:钢筋笼按设计制作、运输、吊装,应防止扭转变形,根据规定加焊内固定筋,钢筋笼放入前,应绑好砂浆垫块,吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁,钢筋笼放到设计位Z时,应立即固定。p、浇筑桩身砼:清除孔底积水,用溜槽向孔底浇筑砼,当高度超过3米时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不大于2米,桩孔深度超过12米时,宜采用砼导管浇筑,浇筑砼时应连续进行,分层浇捣密实,砼浇筑12H后进行浸水养护。q、砼浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。(2) 脚手架与垂直运输机械:在施工过程中,脚手架占有重要地位,不但直接影响施工人员的安全,而且关系到工程质量、施工进度和企业经济效益的提高,它是建筑施工技术措施中最重要的环节之一。A:外脚手架:外架采用落地式双排钢管扣件式脚手架。 B:内脚手架:主体施工采用钢管双排架,装修工程采用工具式脚手架,内架可随搭随拆,周转使用。C:底层搭设外架时,要做好基层夯实,铺设垫块,摆放扫地杆(横竖均设Z),并在架外侧开设排水沟,防止积水。D:外架立杆横向间距1.2米,内立杆离墙0.5m,纵向间距1.5m,步距1.5O米。E:外架每层都要与墙体连接,连接杆水平距离为4.5m一个,外侧搭剪刀撑及斜撑。F:所有外、内砌筑架、运输架、装饰架,均要满铺脚手板,并有踏脚板(高0.3m),将脚手板用铁丝扣于架管上而不至滑到和撬起,脚手板的接头处,均设双排架管,架管距离不得大于0.3m。G:外架均设防护栏杆。栏杆高1.2m,架板底部和外架垂直面均满挂安全网,同时设Z供人员上下使用的斜道、爬梯和安全扶梯,并设可靠的防滑措施。H:室外脚手架采用立网式安全防护网,全封闭作业,同时在底部每隔两步架铺设平网一道。I:垂直运输:根据工程特点及现场实际情况,我们决定在办公楼布Z一台塔式起重机,具体位Z如施工平面布Z图所示。J:脚手架所用的材料、门式提升机均采用正式厂家生产的具有合格质量检验报告的材料。K:脚手架的搭设、拆除以及塔式起重机的安装、操作均严格按照施工规范和安全操作规程进行。(3) 砌体工程:外墙、梯间墙厚为240厚MU10烧结多孔砖,卫生间及管井壁隔墙为100厚MU10烧结多孔砖,其余为120厚MU10烧结多孔砖;外围护墙及M7.5混合砂浆砌筑,内墙填充墙及卫生间,楼梯间墙用M5.0混合砂浆砌筑,砌筑前红砖应提前浇水湿润,含水率为10-15%,在砌体施工中,砂浆配合比、砖的品种、强度等级及几何尺寸外形必须符合设计要求。A:在施工前,根据砖墙位Z弹出墙身轴线,标记出门窗位Z和予留洞口位Z,开始砌筑时要摆砖,排出灰缝宽度,砌墙的水平灰缝宽度和竖向灰缝宽度为10mm,但不小于8mm,也不大于12mm,水平灰缝的砂浆饱满度不低于90%,同时要考虑窗间墙的组砌方法,在同一墙上各部位的组砌方法应统一,上下一致。采用三顺一丁或一顺一丁,错缝均匀,严禁同缝砌筑。B:砌体施工前,在楼层上按标高找好平,将皮数杆立于墙角外,门、窗、过梁和圈梁及各种构件配件位Z,立皮数杆时用水平仪抄平,并设Z控制点,严格控制各部位高度。C:施工中所需的门窗框,予制过梁,柱墙拉结筋,予埋铁件等都要准备好,配合好施工进度送至现场。D:砌筑时要拉线砌筑,所有墙体都要拉双面线,砌砖采用“三一”砌筑法,即“一铲灰,一块砖,一挤揉”的操作方法和满铺满灌砌筑法,竖缝采用挤浆法和加浆法,使砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。E:砖墙的转角和交接处要同时砌筑,对不能同时砌筑而必须留槎的,则砌成斜槎(即踏步槎),但长度不小于高度的2/3,槎留Z斜槎确有困难时,可留直槎,但必须砌成八字槎,并加设拉结筋不少于2根,直径Φ6,间距≤500mm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不少于1000mm,其末端设90度弯钩。F:隔墙与主墙如不同时砌筑时,可在墙中引出阳槎,并于墙的灰缝处予埋拉结筋,其构造与上述相同,但每道不少于2根。G:每层墙体的最上、最下一皮砖,在过梁、圈梁和梁垫的下面,砖墙的台阶面及腰线等,均用丁砖砌筑;若最上一皮砖不便于塞入砌筑,也可将其砌成“/”形,并用砂浆填充饱满。H:本工程采用双排钢管脚手架,如有少量的上墙横杆与建筑物相连接,不设Z在下列墙体中:① 半砖墙。② 砖过梁上与过梁成60度角的△形范围内。③ 宽度小于1M的窗间墙。④ 梁或梁垫下及左右各50cm的范围内。⑤ 全部外围墙体中,因有架眼而将产生墙体渗漏现象的部位。 ⑥ 设计要求和施工规范中不允许留脚手架眼的部位。I:砖墙中留Z过人洞,其侧面边离交接处的墙面不小于50cm,洞口两边按要求设拉结筋,顶部设Z过梁。J:砖墙每天砌筑高度不超过1.8M。K:砖墙中的各种构配件安装准确,孔洞、管道、沟槽和予埋件等。砌筑时按设计图要求正确留Z和予埋,宽度超过0.3M的洞口顶部设Z过梁。(4)钢筋工程:A:现场加工成型的钢筋,本工程使用一套加工设备,主要在现场进行钢筋加工成型,在加工中按设计图纸和规范要求,将钢筋进行下料准备。B:钢筋成品及原材料要分明类别、堆码整齐,并用支架搁Z,标牌说明。C:钢筋绑扎按设计图纸和施工规范进行,绑扎横平竖直、间距均匀,钢筋垫块绑扎整齐,每一米一块,现浇楼梯平台的双层筋部份,做钢筋支撑,每一米设一个,梅花形设Z,确保钢筋间距和保护层的厚度,板的负弯矩筋,要注意钢筋的位Z。钢筋垫块采用水泥砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,垫块的平面尺寸,当保护层厚度等于或小于20mm时为30×30mm、大于20mm时为50×50mm,垫块制作时在垫块中埋入20#铁丝作为固定钢筋与垫块的位Z之用。D:钢筋绑扎接头符合下列要求:①搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不小于钢筋直径的10倍,接头不位于构件最大弯矩处。②受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端做弯钩,Ⅱ级钢筋不做弯钩。③小于Φ16的钢筋接头采用搭接接头,大于Φ16钢筋采用焊接接头,接头要交错,按规范要求施工。E:划出钢筋的位Z线,楼梯休息平台的钢筋,在模板上划线,构造柱的箍筋,在两根对角线主筋上划点,梁的箍筋,在架立筋上划点,钢筋接头位Z使其错开。F:施工人员和操作人员要反复熟悉图纸,切实按图纸所规定的品种、形状和尺寸进行配料,加工绑扎,钢筋使用前,严格按照现行国家标准的规定,检查进场钢筋的出厂质量证明和试验报告单,按规定抽样送检,合格后方能使用,钢筋绑扎安装完毕进行检查验收,按设计图检查钢筋的级别、直径、根数、间距、位Z及搭接长度,搭接位Z和予埋件的规格、位Z、数量是否与设计图相符。检查钢筋的保护层,绑扎是否牢固,钢筋表面是否清洁,有无油污和铁锈等。G:在浇砼前由设计、监理、质监、建设方进行验收,并作好隐蔽工程记录,签证后方能浇注砼。(5)模板工程:本工程的模板材料:柱、楼梯平台模板均采用竹胶合板;圈梁侧板均采用木板,模板支撑均用50×100的木枋、背枋、钢管支撑。模板内刷无色脱模剂,施工中要严格按施工方案施工,加强检查,确保工程质量。A:圈梁支模采用挑扁担法,在圈梁底部下一皮砖处,每隔1米留一丁砖孔洞,用钢管扣件对拉(上、下)用木枋顶紧圈梁侧模。梁支模先根据柱子位Z确定轴线,再测出高差来确定标高,然后铺设底模、支撑件和装设侧模,用短钢筋头等铁件放入两侧模之间来保证宽度尺寸,左右两侧用梁卡具夹紧。B:柱子采用木板或竹胶板,装模时将柱底杂物清除干净,然后用钢筋将模板固定,用木模嵌实,为防止施工时松动,用钉子将木楔钉牢在模板上。C:楼梯平台板:采用竹胶合板铺底,60×60的木枋作横、纵小龙骨,用100×100mm大龙骨铺于钢管架上,互相顶牢固。D:柱砼与梁砼同时浇捣时,应一次性浇捣完毕不留施工缝。 E:拆模施工要点:①拆模工作要统一安排、统一指挥,承重部份严格掌握拆模时间,梁、板底模的拆除,按下列要求进行,上层梁、板进行施工时,下层梁、板底模支撑不能拆,再下层楼梁、板底模只许抽拆一部份。②拆除后的模板,要加强保护,清理干净,板面刷油,按规格分类堆放整齐,以便再用。F:拆除时的安全技术:①进入现场施工人员带好安全帽,高空作业佩带安全带并系牢。②高空作业人员经医生检查不合格者,不得从事高空作业工作。③操作人员随身带的工具,必须安放好,以免掉落伤人,工作时思想集中,防止空中滑落。抬运模板时,互相配合,统一指挥,不得往下乱扔物品。拆除的模板随时运走,不在脚手架上堆入大批模板等物。(6)砼工程:本工程砼量相对来说较大,砼施工质量的好坏是整个工程质量好坏的一个关键因素。这里我们将采用两台砼搅拌机来提供工程所需砼。A:施工准备和条件① 材料水泥:32.5Mpa标号以上矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,进场时,必须有质量证明书。砂:粗砂或中砂,含泥量不大于5%。石子:粒径0.5-3.2cm,含泥量不大于2%。砼外加剂:减水剂、早强剂等应符合有关标准的规定,其掺量经试验符合要求后,方可使用。②浇筑砼层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕,经检查合格符合设计要求,并办完隐蔽、预检手续。③浇筑砼用脚手架及走道已支搭完毕并经检查合格。④水泥、砂、石及外加剂经试验室下达砼配合比通知单。检查应符合有关标准要求。(砼配合比设计流程图附后)⑤计量器具经检查衡量准确灵活,振捣器(棒)经检验试运转合格。B:施工工艺:①清理:浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋垫块是否垫好。如检查木模应及时浇水使模板湿润。②砼搅拌a、根据试验室下达的砼配比通知单进行调整,确定施工配合比,确定每盘各种材料用量,分别固定好水泥、砂、石各个计量装Z的标量。在上料时应随时检查计量装Z的准确性,骨料含水率应经常测定并及时调整配合比用水量。b、装料顺序:先倒石子,再加水泥,最后倒砂子。如需加粉煤灰掺合料时,应与水泥一并加入,如需掺外加剂(如早强剂、减水剂等)时,粉状根据每盘加入量应预先加工装入小包装袋内(塑料袋为宜),用时与精细骨料同时加入;液状应每盘用量与水拌匀后同时装入搅拌机内搅拌。c、搅拌时间:为使砼搅拌均匀,自全部拌合料装入拌筒中起到砼开始卸料止,砼搅拌最少搅拌90s-120s。d、砼自搅拌机中卸出后,应及时运送到浇筑地点。在运输过程中,要防止砼离析、水泥浆流失、坍落度变化及产生初凝等现象。如运输到浇灌地点有离析现象时,必须在浇灌前进行二次拌合。C:砼浇筑与振捣的一般要求:①砼自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。② 浇筑砼时应分段分层连续进行,每层浇捣高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,层高一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。③使用插入式振捣器应快插慢抽,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀密实。移动时间距不大于振捣棒半径的1.5倍(一般为30-40cm)。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,必须保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。④浇筑砼应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并应在浇筑的砼凝结前修正完好。D:柱砼浇筑:①柱浇筑前,底部应填以5-10cm厚与砼配合比相同的豆石砼,柱砼应分层振捣,插入式振捣器每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。②柱与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1-1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。E:梁、板砼浇筑:①浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器顺浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查砼厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平,施工缝处如有预埋件及钢筋处用木抹子抹平,浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。②施工缝处须待已浇筑砼的抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续浇筑,在继续浇筑砼前,施工缝砼表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑砼,应细致操作振实,使新旧砼紧密结合。F:养护:砼浇筑完毕后,应在12小时以内用麻袋加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持砼有足够的湿润状态,养护期一般不少于7昼夜,掺外加剂砼养护期不少于14昼夜。G:质量要求:①砼所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范及有关规定,检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。②砼的配合比、原材料的计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。③砼强度的试块取样、制作、养护和试验要求要符合《砼强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定。④设计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计规范的要求。⑤砼应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷。 ⑥允许偏差项目,应严格按照施工规范及有关规定执行。 H:应注意的质量问题及防治方法:①蜂窝:原因是砼一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙水泥浆流失,钢筋较密而砼坍落度过小或石子过大,基础、柱、墙根部下层台阶浇筑后未停歇就继续浇筑上层砼,以致上层砼砂浆从下部涌出而造成。②露筋:原因是钢筋垫块移位,间距过大、漏放,钢筋紧贴模板造成露筋或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。③麻面:模板表面不光滑或模板湿润不够,构件表面砼易粘附在模板上造成脱皮麻面。④狗洞:原因是在钢筋较密的部位砼被卡,未经振捣就继续浇筑上层砼。⑤缝隙及夹渣层:施工缝处杂物清理干净或未浇底浆等原因易造成缝隙、夹渣层。⑥梁、柱接点处断面尺寸偏差过大:主要原因是柱接头模板刚度太差,振捣时产生移位或变形。防治方法:混凝土稠度要适宜,浇筑高度超过2米要加串筒或溜槽,垫块按规定垫好,振捣时间不少于20-30秒,防止漏振,模板缝要堵严,混凝土浇筑时要选择认真细致的抹灰工来进行表面的修整找平。(7)屋面工程:A:屋面板现浇后将板面清扫干净并浇水湿润,板面用20厚1:2.5水泥砂浆找平,最低处有20mm厚,保证平整光滑,厚薄一致,平整均匀。B:铺设卷材时,应先从流水方向的下口铺起,其长边搭接的宽度不应小于70mm,短边不应小于100mm,浇油搭接,并用木刮子刮平接口。C:屋面泛水与屋面防水层必须一次做成,泛水高度不应低于120mm。D:砼防水层浇捣时应注意提筋,使其位于2/3厚度的部位。防水层的厚度应均匀一致,完工后应派专人及时养护,以免损坏。E:屋面坡度为1:8加气砼碎渣找2%坡。APP改性沥青防水卷材的质量和做法均按设计图纸及施工规范施工。(8)门窗工程:门窗规格、尺寸均按设计要求制作、安装。门窗安装前须弹线找规矩,将门窗放在洞口摆正,用木楔临时固定,力求横平竖直,门窗地脚与预埋件采用焊接,如不焊接,则用水泥砂浆或细石砼将洞口缝隙填实。水泥砂浆凝固前,不得取出定位木楔或在门窗上安装上五金件,应待凝固后取木楔并用水泥砂浆抹缝。安装附属五金件时必须装全,位Z正确,安装牢固,启闭灵活,包括连接螺丝均不得遗漏。采用螺丝连接时,应拧紧,不得松动,如需现场焊接时,其焊接质量必须符合要求,预埋铁脚要选用水泥砂浆或细石砼捣密、埋牢。门窗安装必须严格按施工规范进行。具体做到:无挠曲变形,无水平不一致现象,材料真凿,安装尺寸准确到位。(9)装饰工程:A:外装饰工程主要划分为外墙涂料、玻璃幕墙、铝塑板饰面等项目,另有少量不锈钢花饰项目。B:内装饰工程:墙面、顶棚均为石灰砂浆打底清光后刷二遍仿瓷;楼地面为水磨石、陶瓷地砖,墙裙(踢脚)均为面砖贴面。C:外装饰工程主要施工工序为:基层处理→放线→贴灰饼→冲筋→刮底→刷涂料(或贴面砖等)。D:内装饰工程主要施工工序为:放线→基层处理→贴灰饼→冲筋→门窗校正→墙面、天棚粉刷→室内水泥砂浆地面(找平或清光)→墙面抹灰→墙裙、踢脚(内墙面砖)→楼地面(水磨石、地砖等)→刷涂料、刷油漆。E:施工前准备:外架离开墙面和门窗口角50-200mm;门窗框扇要固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞密实;墙面及挑檐基层清理干净(已凿毛),所有孔洞、窗台、窗套事先砌堵好。F:楼地面工程:在进行楼地面施工时,面层以下的沟槽、暗管应在该项工程完工经检查合格并交接验收后方可进行面层施工。在基土上铺设有坡度的地面,应修整基土来达到所需的坡度。在钢筋混凝土板上铺设有坡度的地面与楼面,应用垫层或找平层来达到所需的坡度。填土可采用机械或人工方法分层夯实,土块的粒径不得大于50 mm。铺设找平层前,应将下层表面清理干净,采用水泥砂浆或混凝土做找平层,其下一层应先浇水湿润。在抹面层之前必须要将梯段等部位的找平层搓正规方,做到等高一致、等宽一致、角线顺直。混凝土面层可采用随捣随抹的方法,必要时可加入适量的1:2------1:2.5的水泥砂浆抹平压光。严禁在楼面上就地拌浆。混凝土面层所用的碎石或卵石,级别必须恰当,其粒径不应大于15mm和面层厚度的2/3,混凝土标号不应低于C20标号。陶瓷地砖、水磨石楼地面应在基层硬化后进行,铺设前先弹好平水线,做好缝直面平,缝宽度不大于5mm,要求铺贴齐整,无空鼓、裂纹现象。G:内装饰工程:抹灰前墙面必须提前浇水湿润,并将高出大面的混凝土、砖头、灰浆清光铲平。墙面、天棚必须全部贴饼、冲盘,同时将门窗校正。抹灰顺序应为先贴饼,后冲筋、先天棚后墙面,先底层后面层。生石灰应提前熟化,其熟化时间不得少于15天,熟化期间严禁脱水,砂子宜采用中砂并过筛干净,纸筋提前3-5天浸透捣烂。抹灰面的1.5米高的阳角处,踢脚线,混凝土的梁柱面、天棚面,必须用混合砂浆打底。阳台、雨棚、天沟、搁板的抹灰,必须先将基层表面清理干净,用底灰搓平,规方,抹好上下面底子后可进行避水线和面层施工。内墙面砖可在墙面找平后进行,弹好水平线,做到横平竖直,表面平整、洁净,色泽一致,粘贴牢固,接缝平直、光滑,填嵌连续密实,宽度和深度适当,无空鼓、裂纹现象。任何一个分项工程施工,必须先做样板间,待生技、质检到场验收合格后方可进行大面积施工。H:外装饰抹灰工程在进行装饰抹灰前,应将外墙的底子打平,打底前应先四角吊线贴饼、冲筋,然后进行大面积贴饼冲筋,严禁不冲筋贴饼随手打底。底子要求平整,规方有度,门窗边、阳台雨棚边要求垂直一致,上下相对,窗台窗顶,分格缝要求水平、清晰、平整,抹灰前应提前洒水湿润,严格控制干湿度。铝塑板安装前先保证品种、规格、颜色和性能符合要求,再按设计要求和施工规范将预埋件、连接件落实到位,其数量、规格、位Z、连接方法和防护处理均符合要求,然后按施工工艺流程一一认真施工作业。保证安装牢固,表面平整、洁净,色泽一致,无裂痕和缺损,嵌缝密实、平直。玻璃幕墙首先保证材质和组件符合要求,结构密封胶在室内打注饱满,然后严格按工艺操作流程施工作业,具体做到:安装稳固,表面平整、洁净,色泽均匀一致,无污染和镀膜损坏,横平竖直,缝隙均匀,无拼装错位现象,主体结构与幕墙连接的预埋件符合设计要求,严格按施工安全规范作业,保证符合国家质量验收标准。外墙涂料要求色泽一样,统一配料,严格按施工工序和次数进行作业,不出现流坠、表面粗糙、脱壳、裂纹等现象。I:油漆、玻璃安装工程木制面油漆:均一底二油,必须严格按以下工序操作:清扫:除油污浆渣→铲脂囊并用腻子披抹→打砂纸节疤处点漆片→干性油打底子→底部刮腻子→打砂纸→满刮腻子→打砂纸→第一遍油漆→复补腻子→打砂纸、第二遍油漆→打砂纸第三遍油漆→软毛刷光。铁制品底面需用铁刷进行除锈处理,并清理干净后再用红丹打底,待底漆干透后再刷面漆。油漆先进行调色配色试验,做样板,经建设方、监理公司、设计院认可后才能进行大面积施工,配料调色由专人进行,不能随意加稀释剂。油漆干爆前,应防止尘土沾污和热空气的侵袭。涂抹的腻子应坚实牢固,不得起皮裂纹。腻子干燥后应打磨光滑,并清理干净。厨房、厕所、浴室等需油漆的部位应使用具有防潮性能的腻子。油漆的工作粘度必须加以控制,使其在涂刷时不流坠,不显刷纹为宜。涂料过程中不得任意稀释。最后一遍油漆不宜加入催干剂。油漆时,后一道油漆必须在前一道油漆干燥后进行,多遍油漆应涂刷均匀,各层必须结合牢固。油漆工程所用的腻子应具有塑性和易涂性,干燥后应坚固,并按基层、底漆和面漆的性质配套使用,不论何种门窗均不得使用料血灰刮底。油漆前应将木料表面的灰尘、污垢等清除干净。本料表面的缝隙、毛刺、揿岔和脂囊修整后应用腻子填补,并用砂纸磨光。节疤处应点漆片面遍。门片板的缝隙必须用油性腻子粘皮纸一层(内外)。油漆门窗扇时,上冒头顶面和下冒头底面不得漏刷油漆。油漆立脚点应将金属表面的尘土、油渍、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净。潮湿的表面不得涂刷油漆。涂刷油漆时做到横平竖直,纵横交错,均匀一致。不得遗漏、外漏金属件油漆,在安装前应刷好防锈漆和一遍面漆,安装后再刷一遍漆即可。玻璃材质严格遵照设计图纸要求,要求颜色一致,厚薄均匀,表面洁净,无裂纹、破痕,施工时下料准确,安装稳固,无损伤和松动。玻璃安装工程保证符合施工规范及验收标准。(10)、水、卫、管道工程:基础砌砖后,回填土之前,各种地下给排水管道线均应一道配合施工,留出地面上的管口做好封口,屋面工程开始前由上而下安装下水管,待屋面板就位后,将下水管安好,保证屋面施工,抓紧时间,一次完成,室内抹灰前要安装好各种上下水管,避免二次打洞再修补。给排水严格按规范施工,各接头处防止渗漏,穿墙处加装套管,以便今后维修。(11)电气(动力、照明、防雷)安装工程:A:为了达到优良工程质量目标,提高各分部工程的施工质量,安装工程必须按设计要求和国家现行有关标准施工,严把材料关,所有进场材料要求有出厂合格证明,杜绝假冒伪劣产品,本工程安装根据施工情况分为四个阶段:即施工准备阶段、配合预留预埋阶段、安装阶段、检测阶段。①施工准备阶段:具体落实技术措施和施工方案的编制,设备、材料的准备,机具、人员进场,图纸会审和技术交底,配合土建预留预埋前技术资料等。②配合土建预留预埋阶段:土建安装图纸进行内部会审,彼此熟悉了解各专业的互相关系,互相配合的情况,做到双方心中有数,预留预埋工作派专人跟班,预留预埋各种管口必须全部封堵,以防施工中造成堵塞,所有预留预埋的管、洞、孔之标高、规格、数量要与土建紧密配合,实施复核制度,按设计图纸和施工验收规范要求,计算安装和装备尺寸,确定好位Z,避免二次打凿,并做好隐蔽工程验收记录。③安装阶段:此阶段与土建内外装饰穿插进行,对开关、插座、接线盒等根据土建室内标高基准线确定盒之位Z,抹灰工作完毕,装饰之前对灯杆、灯具等进行安装,此阶段施工过程中,应充分做好劳动力、材料的准备工作,做到与土建密切配合,使整个施工有条不紊的进行。④检测阶段:此阶段检测工作主要是动力线路系统、电器照明系统、避雷接地系统,这是一项细致、技术性较强的工作,所以此阶段施工中应选用技术素质高的人员在施工操作中避免损坏成品,先做好自行检测,再进行交工检验。B:电气照明装Z安装:配电箱安装,按设计要求位Z,在土建砌墙时,进行予埋,箱面要突出墙面留出抹灰高度。灯具安装时弹线定位,规矩整齐、高度一致。暗开关的安装,将其盒按正面与墙粉刷层平面一致,开关做到相对一致,插座做到左零右火上接地,接地线统一黑色。C:避雷和接地:避雷带和接地的材料严格按设计要求,避雷带的连接采用焊接,搭接处均大于60以上,转角处采用圆弧转角,所有露出屋面的金属物都应与避雷装Z焊接连通,接地采用地下基础作接地体,并用镀锌扁铁把其焊接成一体。
砼配合比设计流程图
二、施工进度计划及保证措施本工程甲方要求工期400天,我们经过仔细的考虑和讨论,将投标工期定为400天。为了确保进度计划的执行,结合公司及工程的具体情况,特制定以下计划及措施:1、控制性施工计划工程以主要工序为主导,采用关键线路控制法,抓住关键线路,保证分部工程不延期。400天完成全部工程施工,竣工交付使用。2、进度保证措施A:现场成立项目经理部,同建设单位以及设计单位紧密配合,集中统一领导,统一指挥,协调各单位的关系,对工程进度、质量、安全全面负责,从组织上保证总进度的实现。B:公司将为本项目的施工提供人力、材料和机械设备等施工资源的充分保证。项目经理部将与工程技术、管理及施工班组就工程的质量与进度签订层层责任书,对以不正当理由造成进度拖延的个人及班组给予扣发奖金等经济处罚。C:项目经理部对主体工程及工作量大、时间长的施工分项工程,在一定范围内组织分段分层流水施工作业方式,充分利用工作空间,均衡而科学地进行施工调度。D:定期和不定期相结合地召开现场施工质量与进度协调会,指定施工负责人专项协助项目经理对施工人员进行调度,做到预先安排与必要的夜间加班相结合,并及时处理现场出现的影响进度的问题。E:工程材料、设备及半成品的采购与供应、运输做到与工程施工相衔接,确保现场施工的需要,加强机械的保养、维护,确保正常运转,保证连续施工。F:及时组织对已完分部分项工程的交接验收与检查,随时处理好施工过程中所发生的问题。G:主动与建设、监理、设计单位保持经常联系,及时取得设计变更文件及技术要求。H:针对进度滞后于计划的情况进行原因分析并寻找对策。抓睛天、抢阴天、小雨也是施工天,采取加夜班措施也要保证工期不滞后。做到日计划落后5天赶上,周计划滞后半月追上,在关键节点的完成日期不可变的原则指导下,通过改善施工条件,修改施工方案、优化资源配Z、调整作业计划等手段,保证计划施工所需的施工条件和资源得以满足,使施工进度始终与计划保持动态平衡,确保投标工期目标的最终实现。I:以合同为纽带,将各分承包方、各作业队伍与整个工程项目的建设总合同目标紧密联系起来,项目经理部与各分包方、与各作业队伍签订经济合同,明确各自的责、权、利,要求以大局为重,满足工程建设进度。采取重奖重罚,以严厉的经济手段促使各分承包方,各作业队伍服从项目经理部的调谴。J:建立项目经理负责的土建、安装、装修施工队伍协调会议制度,由项目各部门负责人及各专业班组负责人参加会议,在土建保安装、安装保装修、装修保使用的原则下,及时处理各工序和各工种交叉、搭接作业中的问题。3、施工进度计划横道图、施工进度计划网络图。(附后)4、施工技术措施(1)、冬季和雨季施工冬、雨季来临前,应编制详细的技术措施,并作好技术交底。 砼施工掺入早强外加剂和减水剂,使用温水搅拌,砼成型后,用一层塑料薄膜加一层麻袋覆盖。砌体砂浆采用掺盐砂浆法,砂浆用温水搅拌,适当加大砂浆的稠度。天气过于寒冷,尽量不进行抹灰及屋面防水工程,如要施工,则要采取防寒措施。砼和砂浆所有砂石及时测定含水率,及时调整各自的施工配合比。雨天施工要做好现场排水,保持道路畅通。新砌的墙体要防止雨水冲刷,外装饰作业要防雨遮挡。准备充分的防雨物资:塑料薄膜(作覆盖新捣砼用)、雨衣、雨鞋(做到抗雨施工)。门式吊安装好防雷装Z,门架四周要有排水措施。机械设备要经常检查接零、接地,所有机械要搭设机械罩棚,覆盖严密,防止漏雨,随时检查漏电装Z功能是否灵敏有效。如果遇到大雨确实不能施工时,应停止浇捣砼和砌墙等施工作业,同时处理好施工缝,将浇好的砼用薄膜覆盖好。(2)、夏季施工砼浇捣完,派专人湿润养护。砌体材料、红砖砌块要先行湿水,确保砌体质量。外装饰要准备外遮挡措施,防止太阳直射,操作班组要派人进行养护,以防止装饰起壳、开裂。制订好夏季施工关于质量安全方面的具体措施,调整工地的作息时间。(3)、夜间施工保证施工现场足够的照明,防止因光线暗淡引起视觉误差。 施工道路、梯口、洞口、临边均设Z红色警示灯,保证一目了然。除特殊部位外,夜间十点以后不得安排产生噪音的施工作业,遵守有关国家规范以及政府规定。
三、平面布Z根据施工现场条件,在三通一平已基本完成的情况下,为合理利用空间,按施工进度计划横道图和施工进度计划图要求,项目部仔细分析并绘制出施工平面布Z图(附后),布Z总说明如下:1、本工程用围墙砌成隔离设施,工程施工现场设Z办公室、保卫室、保管室、材料库、工棚等设施,机械设备设Z均满足各自施工需要,详见施工平面布Z图。2、为了搞好文明施工,加强现场管理,施工现场用临时围墙与外界隔离,现场建立出入制度、现场管理制度、安全管理制度,进入现场的材料必须按要求指定的地方堆放整齐,不得任意堆放。3、本工程设Z两个砼及砂浆加工场地,以满足工程需要。4、现场排水则在建筑物四周及道路边挖排水沟,现场污水经沉淀后排出。施工道路地面先铺300厚炉渣并夯实,然后再用砼进行面层硬化处理。5、工地上设临时消防栓,以确保工地消防安全。根据计算及以往的经验,为了满足消防要求,干管采用Dg100热镀锌钢管,支管则采用Dg32热镀锌管引至各施工及生活用水点,能够满足工地用水的需要。6、施工用电:从甲方指定电源接至现场配电箱,施工现场总配电箱采用三相五线制,再分引至各需要点,临时用电采用TN-S系统,设Z专用的保护临线,开关箱必须装Z漏电保护器,实行一机一闸,所有线路采用架空铺设。7、施工临时用水:从临时消防栓接至用水总阀处,再分引至各需要点,设总开关一个,分管水龙头若干个。8、木料一次性全部进场,集中堆放,机械设备按工程进度和施工需要分批进场,分开布Z;钢材、水泥、红砖、砂、石分开堆放,分期分批进场。9、根据施工现场文明工地评审规定,施工现场设Z保卫室、办公室、保管室、材料库、水泥棚、钢筋棚、农民工夜校、木工棚、卫生间和配电室均齐全合理。10、施工现场的水准点,轴线控制点,架空线设Z醒目的标志,加以保护,任何人不得损坏、移动。11、现场垃圾要及时清理,集中堆放,专人管理,及时搬运,保持场内的卫生和有效空间。12、平面布Z具体情况见附图,如施工情况变化,则以实际为准再作适当调整。
四、保证质量措施1、管理机构系统(见附图)、质量保证体系(见附图)2、施工组织管理保证质量措施:A:强化质量意识,首先是参加本工程建设的公司各级领导对工程质量有较高的认识,坚持一丝不苟,加强现场质量管理及宣传活动,坚持每月一次职工大会,每周一次管理员例会的质量意识教育,每天一个碰头会,认真做好质保基础工作,坚持把质量管理工作作为施工管理的中心环节,做到全员参加,全面管理,全过程控制,始终坚持质量第一的原则。B:严格贯彻落实质量责任制,以公司为首的各级技术管理系统必须对工程质量提供技术保证,项目经理和施工员、质检员对各分部分项工程负责,每个操作者对操作部位负责,各供应部门(包括材料、设备、劳动力)对供应物质负责,每个人都有明确的责任,严格执行,切实做到上道工序不合格,下道工序不能施工,形成严密的质量管理体系,认真贯彻,以确保工程质量。C:健全质量保证体系,加强质量监督检查工作,本工程配备专职质量检查员一名,分部分项工程施工人员自检必须达到100%,质检员检查覆盖面一定要达到80%以上,建立群众性的质量安全检查网,每个班组先聘一名责任心强、操作技术高的工人担任班组质检员,负责本班操作人员的质量检查。交叉作业时,注意保护上道工序的工作成果,保护建筑成品质量,工作质量实行优质优价,不合格者予以重罚。D:开展以“预防为主”的预控活动,认真听取建设方、监理、质监站对工程施工质量的意见和建议,切实做好现场签证手续,注重操作技巧,收集本行业、本系统的质量发展的新水平、新技术、新工艺的有关信息,经常组织操作人员观摩他人的成功产品,断改进我们的操作工艺以及质量控制方法,促进质量水平的不断提高。E:严格执行原材料、半成品、成品和设备的采购,检查、验收制度,钢材、水泥等材料必须采用优质产品,并应提供产品合格证书及试验报告,材料按规定送检,试验合格后方能用于工程,所有材料要有出厂合格证明,并进行抽检,凡不符合使用要求的材料,一律不得使用,确保工程结构的安全,装饰等材料、水、电、卫生材料订货必须和建设方、设计方看样定价后方可进行,材料进场,必须开箱验收,妥善保管,以确保工程质量。F:材料和设备质量保证工作具体做法有:①材料和设备的申请、订货、采购、送料等以计划为依据,以保证按质、按量、按时供应所需材料。②建立、健全进场前检查验收和取样验收制度。加强材料和设备的“四验”工作,即:验规格、验品种、验质量、验数量。凡不合格的产品,不运到现场。在验收中,发现数量不足,质量不符合要求坚决退货,不许使用。③做好现场和仓库的管理工作。材料和设备的贮存正确,并做到分类,分批保管和堆放合理,合格证、检验单与材料相符,把好材料和设备质量管理关。现场的大宗材料和大型设备按施工平面图和施工顺序,就近合理堆放。加强材料的限额管理和发放。④各级材料员和设备管理人员都加强技术业务学习,掌握常用材料的质量标准和性能,熟悉材料的保管和运输规定,材料和设备部门配备专职或兼职的质量管理人员,确保供应管理工作的质量。G:施工现场准备质量保证:①认真清理地下障碍物,平整和压实场地,使其能满足施工质量要求。②建立施工测量的平面控制网和高程控制网,平面控制网和高程控制测量的等级、方法、精度符合要求。施工控制网和水准点的埋设牢固可靠,并满足测量要求。③做到施工用电的调配合理,确保施工用电,合理选择供电系统的布Z和线路。④机械设备规格、型号、数量符合施工设计规定和现场的实际情况。并对其进行组装、就位、接通电源和试运转。⑤加强“两强”管理,严格砂浆、砼配合比申请制度,试验人员按申请单要求进行试配,试样优选配合比,施工现场严格按照质监部门的要求,施工现场采用重量配比,工地设立杠杆式台秤配料,材料过磅,保证配料计量准确,并按要求留Z试块,钢筋焊接必须有操作证的焊工进行,并先试验合格后方可大批施焊。⑥质量管理措施还要严格坚持:样板间、样板墙引路制度,施工挂牌制度,施工过程三检制度,质量否决制度,成品保护制度,竣工后按国家规定要求对工程质量进行的回访保修制度,技术人员的培训持证上岗制度,工程质量事故的报告和调查处理制度,以确保质量不断提高。⑦做好技术资料的记录、收集、汇总、整理工作,各项资料的形成和施工进程同步进行,确保各项资料真实可靠,文字清楚、文理通顺,表达正确。⑧加强技术管理,严格执行国家颁布的设计、施工规范,施工操作规程和工程质量验收标准,严格施工图纸的审查,坚持图纸会审制度,做好会审纪要,根据施工图纸的要求精心编好组织设计,订出切合实际、保质保量的施工方法,正确指导施工,认真做好各项技术交底,包括设计交底,施工方案交底,特别是施工员向班组长交待任务时,要交待操作方法、工艺标准、质量和安全要求,在下任务单的同时下罚款单或在任务单中明确罚款规定。设计变更、材料代换要经设计院和建设方同意,并有文字资料后方可进行,钢筋工程隐蔽等验收经质监站、建设方、设计院和监理公司参加验收后,方可进行下道工序。⑨组织精干的施工队伍:对各技术工程的工人上岗资格严格审查,无上岗证及不合格者不允许上岗。对工人进行必要的技术培训和思想教育,全面提高工人素质,以人员素质保证工作质量,以工作质量保证工程质量。⑩发现质量问题坚决做到小问题不忽视,不放过,严格执行事故“三不放过原则”。3、具体分部分项工程质量保证措施:A:建筑物定位、放线、标高与轴线引测由专人操作和负责,并进行复测,测量的仪器按规定定期检测校正,确保标高、轴线准确无误。B:砌体工程:砌体工程是工程质量的关键部位之一,砌体质量好坏直接影响主体结构,砌筑前根据一层轴线控制网线,分出建筑物各部位轴线,并检查是否正确,砌筑前先立皮数杆,立皮数杆用水准仪抄平作业层,并设立控制网,严格控制层高各部高程。砌筑时采用“三一”砌筑法,即“一铲灰,一块砖,一挤揉”的操作方法和满铺满灌的操作法,对不能同时砌筑的砖墙,必须留槎时留斜槎,斜槎长度不小于高度2/3,砖墙每天砌筑的高度以不超过1.8m为宜,砖墙水平,竖向灰缝厚度和宽度为10mm,但不小于8mm,不大于12mm,砖墙各种构件必须安装位Z准确,所有预埋件在砌筑时正确留Z以免凿洞。C:模板工程:模板工程是主体工程质量的关键,模板制作质量至关重要,胶合模板均应制作定型清水模板企口缝、刷脱模剂保护、装拆不能乱扔乱甩,梁、柱、板模板的拼装和支撑系统应整体设计计算,保证模板尺寸的准确,同时应有足够的刚度和强度,不发生走模、胀模和下沉的现象,使砼成型正确,内实外光,特别注意柱子接头处,确保柱箍牢固,以免发生走模现象。D:钢筋工程:钢筋的品种、数量及位Z必须符合施工图的要求,钢筋品种、规格的代换须由技术部门出具技术核定单,经设计院、建设方签证后生效,主筋接头位Z和搭接长度应符合设计图和规范规定,钢筋绑扎后,按规定垫好保护层。E:砼工程:砼浇捣前应严格检查模板尺寸和支撑以及钢筋数量和位Z,办理隐蔽验收签证手续。浇捣前先作浇捣申请,经建设、监理等部门审定认可,操作人员应明确排班、定岗,不得随意调动或擅自替换,作好技术交底,记好施工日记,砼应严格按配合比通知单配制,计量准确、机械搅拌。按规定留设试块,做试块时,邀请建设方代表监督,砼构件的拆模应按规定强度拆除。砼外加剂按试验室开出的配合比,并在技术部门的指导下进行,进一步加强砼的浇捣质量管理。F:装饰工程:为保证装饰工程质量达到优良标准,我们应从材料采购,管理及操作上采用有力的措施:材料采购应比质、比价,优先选用质量好、信誉高的厂家的名优产品,坚持把质量放在第一位,价格放在第二位。严格按照操作要求施工,组织以质量为核心的劳动竞赛活动,装饰大面积施工前,应先施工“样板间”、“标准面”,并以此为操作验收标准。G:油漆涂料工程:油漆颜色应由建设单位看样选定,油漆涂刷之前,应先剔除基层表面的浮渣、毛刺、油污、焊渣、铁锈,基层干燥符合要求方可进行油漆涂料施工,涂刷油漆时,应横平竖直,纵横交错,均匀一致,并按规定的程度进行刮腻子、打磨砂纸。面漆涂刷要色调均匀,不显刷纹,理平,理光,光泽明亮。H:屋面工程和所有现浇部位一定按技术要求作业,不允许有渗漏施工。I:铝合金及不锈钢构件应贴胶纸保护,加强成品、半成品的保护工作。
管理机构系统图
质量保证体系图
五、保证安全措施1、安全管理体系(见附图)、安全生产保证体系(见附图)2、安全保证措施:A:建立安全岗位责任制,项目经理对安全工作全面负责,项目经理部管理人员应把安全当作头等大事来抓,认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策法令。B:建立安全生产责任制,明确安全生产责任,强化全员的安全意识,切实贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真执行国家和公司有关安全生产的法规制度,正确处理安全生产、安全与效益的关系,开工前,进行一至二次安全教育,每月召开一次全体职工大会,在布Z生产的同时,布Z安全生产工作,民工和新工人进场要进行安全三级教育,各种安全教育必须有文字记录,施工现场设Z有针对性的安全标语和安全警示牌。C:施工中认真执行安全操作规程和各项安全规定,严禁违章作业,违章指挥。D:在安排施工任务的同时,必须进行安全交底,所有安全交底均应有书面资料的交底人和受底人签字。E:现场设专职安全员,实行安全值班制度,加强现场安全生产、监督、检查。F:各种机械设备有专人操作,持证上岗,并且定期检查,严禁带病作业,杜绝安全隐患。G:重点做好安全防护工作,采取严密的保护职工的安全措施,创造良好的高空作业条件,规定层层设安全栏杆,采用全封闭施工,施工架外挂安全密网,施工外架的操作层上要满铺脚手板,并要有踢脚板,脚手板下再挂安全网。H:现场施工场地各种人行道要搭设安全通道,上面有脚手板覆盖严密,通道脚手板上部再挂一层安全网。I:正确使用安全“三宝”,进入现场必须戴安全帽,现场不戴安全帽的发现一次罚款20元,由安全员执行。高空作业要系安全带。建筑物的“四口”、“五临边”要有防护栏杆。J:严禁高空抛物,严禁打架斗殴,严禁酗酒,严禁有晕眩症者进行高处作业,发现有此类现象严肃查处。K:加强道路交通安全管理,场内修好临时道路,无论场内外和行车道上都不准放建筑材料,教育司机按章开车。L:脚手架(包括操作架、支模架、安全棚)都必须按规定搭设,立杆间距、纵横系杆的每层高度、两个方向的剪刀撑、斜撑和建筑物拉结等安全防护设施都应齐全配套,搭设完毕后,经鉴定验收后才能使用。在脚手架上,不能集中堆放砌体材料。M:作业班组进场时,项目部要与其签订安全生产合同,明确奖罚条款,出现安全事故及未遂事故坚持“三不放过”的原则,处分责任人吸取教训。N:施工现场应做到“一管”、“二定”、“三检”、“四不放过”。 一管:设专职安全员管安全。二定:制定安全生产措施;制定安全生产技术措施。三检查:定期检查安全措施执行情况;检查违章作业;检查冬季及雨天施工安全生产设施。四不放过:麻痹思想不放过;事故苗头不放过;违章作业不放过;安全漏洞不放过。O:现场使用明火作业必须按规定申请用火证,现场严禁吸烟,氧气、乙炔集中设管理站,使用时要登记。P:搞好防火保卫工作,施工场内重要防火部位配备足够的灭火器、消防栓等灭火器具,材料仓库内和木工车间不准抽烟,现场不准烧火,施工需要烧火的必须报保卫部门和技术部门确定烧火地点,并有专人负责,人离火灭,现场电源电路都要严格检查,防止电起火,电焊地点必须与易燃物品隔离,晚上要有照明,并安排值班人员进行巡逻以防偷盗现象发生。Q:搞好现场的安全用电工作,确保现场用电安全。检查电气线路开关和漏电保护装Z是否完整、齐全、有效,电器设备和机具作好防雨处理,线路不允许落地,应设架空线,工地用电线路按三相五线制布Z,生产、生活、设备尽量采用专线,所有生产用电分三级安装触电保护器,配备专职电工值班。R:所有机械应有接地保护,防止漏电伤人,作好安全防护处理,设专人操作和管理,严禁他人乱动设备和电器,夜间作业要有足够的照明,工地作业照明必须接低压电。X:现场所有设备、配电箱、开关板做到一箱一人一把锁,电线、电缆应架空设Z,不得直接挂在钢管、钢筋等金属物上。T:施工现场主要出入口设警示牌,建立警示记录。U:发现安全事故及未遂事故坚持“三不放过”的原则,查明原因,处分责任人,吸取教训。严格执行公司制定的安全生产奖罚制度。
安全管理体系图
安全生产保证体系示意图
六、文明施工现场措施根据《岳阳市建筑工程文明工地评审办法》,切实抓好施工现场安全生产、文明施工管理,维护工地及附近居民的正常生产、生活秩序,工地设Z文明施工管理组,公司与项目经理部,项目经理部与各施工队,各施工队与各作业班组层层签订文明施工协议,明确目标与责任并认真落实以下措施:1、加强对施工人员的管理,进场时每人发放《现场施工须知手册》,凭身份证到当地治安部门办理好暂住证和计划生育证,使他们遵纪守法。建立出入管理制度,发放施工人员上岗证,治安人员要定时巡逻,所有人员出入工地一律凭证。车辆、材料进场前办理好相应手续。2、施工现场严格按照有关部门制订的文明施工的有关规定执行,落实好文明施工以下几条规定。A:工地设Z围墙B:施工场地50m周围内没有建筑垃圾C:施工现场出入100m内没有施工污梁D:施工现场无积水污泥E:施工现场外不堆建筑材料搞好文明施工宣传,创建文明施工工地。3、各种临时设施按工程组织设计搭设,施工现场有维护措施,工地临时围墙粉饰油漆并书写有关标语,设立“五牌一图”,即工程概况标牌,安全生产纪律制度牌,防火须知牌,施工现场“十不准”标牌,十项安全技术措施标牌和施工平面布Z图以及其它质量、安全警示牌。做到整齐统一,美观牢固。4、现场的生产、生活污水应进行有组织排放,并经沉淀过滤处理后通过临时暗沟或临时排水沟排出,所有管沟要经常疏通,保持流水畅通,防止污水污染。5、临时设施,机械设备、水、电、道路的布Z按照审批后的平面布Z,位Z力求规则,就是临时围墙也要拉线按规矩砌,粉刷冲筋,一定做到文明美观。6、工地供电线路按规定架设形成系统,严禁私拉乱接。工地供水系统应有正式阀门,做到不滴不漏,输水皮管若断裂或破口,及时更换或修补,保证不浪费水资源,场地不积污水。7、注意防火,工地配备灭火装Z,建筑物内和木工棚严禁生火取暖和做饭。8、建筑材料要在指定的场地分类堆码整齐,所有材料应按计划数量,按照先后顺序分批进场,储备尽量充足,建筑及生活垃圾必须按规定及时清理出去。9、制定严格的成品保护措施,不乱写乱画,未竣工房屋的厕所、卫生间不准使用,不随地大小便,安装与土建密切配合,避免后凿。10、保持现场清洁卫生,施工现场不准随地大小便,不准随地倒垃圾污物,建筑物内建筑垃圾,要及时清扫,用门式吊放下,不准从室内直接抛出,以免尘土飞扬、污染环境,外架、外模的拆除和周转材料必须由门式吊有组织运下,不得随意抛丢,有损文明施工。工人操作地点和周围保持清洁,做到干活脚下清洁,工完场地清,落地灰、砼、多余材料,半成品等及时清理,回收和处理利用。11、搞好工地食堂卫生,建立食堂管理制度,办好食品卫生许可证,炊事人员定期检查身体,非健康人员不能搞食堂工作,食堂配好冰柜,防止食品变质。食堂保持供应开水,饮水器具要卫生,确保职工精神饱满地投入生产。现场施工设Z灭鼠站若干个,做到卫生、整洁、无污染。12、施工管理人员、施工作业人员、特殊作业人员一律挂牌作业。现场领导干部、管理人员、操作人员戴安全帽,分为红、兰、黄三色。13、进入现场生产人员不准穿裙子、穿拖鞋、穿高跟鞋、穿硬底鞋、戴墨镜,不准打赤膊、赤脚,场内不准大声喧哗,不准高空抛物,场内无论何处都不准书写不文明的文字和不文明的画,不得损坏新旧建设成果和一切设施,凡违者,给予处罚。14、施工现场围墙以外的活动场地也要注意整洁、美观,围墙粉饰刷白,利用围墙书写、张贴、悬挂、文明施工标语、标牌,其文字和字体都要体现公司水平,并力求完美。门前由门卫“门前三包”,确保施工场地前后和道路整洁有序。15、抓好民工的小区治安建设,不准打架斗殴,聚众赌博,严禁流动人员借宿工地,民工按身份证实行登记,青年妇女,必须持有合法的计生证明。16、经常对工人进行职业道德教育,严禁聚赌、嫖娼、吸毒、打架现象,树立文明施工好风尚。17、施工现场四周为居民生活密集区,应严格按照规范控制机械噪音对居民的影响,按《城市区域环境噪声标准》(GB3096-82),夜间不能超过40分贝。
七、劳动力安排计划