新建火力发电厂消防站验收哪些项目

2016年拟建火力发电厂项目(业主、设计院等持续更新)
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
北京东润海德科技有限公司
注册时间:
联系人:刘颖
当前位置:
2016年拟建火力发电厂项目(业主、设计院等持续更新)
2016年拟建火力发电厂项目(业主、设计院等持续更新)
2016年拟建火力发电厂项目(业主、设计院等持续更新)
2016年拟建火力发电厂项目(业主、设计院等持续更新)&&
北京东润海德科技有限公司依托中国火力发电网w w 的项目资源整理出《中国火电项目白皮书资料》。
华电可门三期2×1000MW清洁高效火电项目获核准
11月18日,福建省发改委印发《关于华电可门电厂三期项目核准的复函》(闽发改能源〔2015〕198号),正式核准可门三期2×1000MW清洁高效火电项目。
可门三期设计建设2台1000MW超超临界燃煤发电机组,配套建设5万吨级码头,同步建设除尘、脱硫、脱硝装置,走港电一体、超低排放、清洁发展路线,符合国家产业政策和最新的环保要求。该项目是继今年2月10日邵武三期2×660MW项目取得核准后,再次获核准的大型高效港电一体项目。至此,福建公司今年共核准项目总容量达336.8万千瓦,创下单年核准容量历史新高,为实现2018年装机容量突破1000万千瓦的发展战略目标打下了坚实基础。该项目是福建公司贯彻集团公司价值思维和科学发展的具体举措,也是全面落实集团公司沿海沿江发达地区大型高效港电一体项目发展战略取得的又一重大成果。项目建成后,将为集团公司实现“1181”、“三个翻番”发展战略目标提供有力支撑,同时对于促进福建省经济社会发展、提高资源利用效率、建设资源节约型和环境友好型社会具有重要意义。
北京东润海德科技有限公司收录年五大发电集团(华能、华电、国电、中电投、大唐)及地方电厂项目汇总资料(华润,神华,国投,国网,粤电,京能等企业自备电厂)建设项目。对每个工程项目的建设周期、机组大小、所在区域、投资金额、所需设备、进展阶段、项目概况、项目最新招标动态等相关信息进行了详细描述。同时,每个工程项目都有详细的业主、设计院以及招标代理的联系人、电话、地址等内容。
《中国火电行业白皮书系列书刊》信息容量为:48个国电投集团拟在建电厂资料;48个国电集团拟在建电厂资料;64个大唐集团拟在建电厂项目;289个地方拟在建电厂项目;65个华电集团拟在建电厂项目;60个华能集团拟在建电厂项目合计中国新建火电厂项目574个。
出版单位:北京东润海德科技有限公司
联 系 人:刘&& 颖
联系电话:&& 010-&&
电子邮件: @ q q .com
2016年拟建火力发电厂项目(业主、设计院持续更新)
1. &国电投集团分宜新建火力发电厂2 x 1000MW机组"上大压小"扩建项目
2. &大唐安峪热电厂“上大压小” 2×350MW热电联产改扩建工程
3. &河曲2X350MW低热值煤火力发电厂项目
4. &广东新会双水"上大压小"1×600MW热电联产项目工程
5. &深能保定西北郊热电厂一期2×350兆瓦超临界燃煤机组项目
6. &大唐贵州兴仁煤电一体化4×660MW超临界机组新建一期工程
7. &大唐国际新余火力发电厂异地扩建“煤电一体化” 项目(2×1000MW)
8. &贵州省六盘水市六枝路喜循环经济园区2×350MW供热发电机组工程
9. &新疆瑞虹发电有限公司(2×660MW)超超临界空冷燃煤机组工程
10. 华电集团莱州二期2×1000MW级超超临界机组工程
11. 华电集团十二连城新建火力发电厂工程(2×660MW)
12. 东莞谢岗天然气蒸汽循环热电冷联产2*400MW项目(一期)
13. 瑞金火力发电厂2×1000MW机组扩建工程(二期)
14. 锡林郭勒热电有限责任公司2×660MW煤电一体化工程
15. 华能随州电厂2*660MW新建工程
16. 辽宁国电投朝阳燕山湖发电厂二期(4×1000MW)工程
17. 大唐彬长发电厂二期 2×1000MW超超临界空冷机组工程
18. 钦州热电厂一期1×350MW工程
19. 阜阳华润火力发电厂二期2×66万千瓦燃煤发电项目
20. 神华四川江油天明煤炭储备发电一体化新建工程
21. 安徽省神皖合肥庐江火力发电厂2×660MW机组工程
22. 湛江京信东海火力发电厂2×600MW“上大压小”工程
23. 华润仙桃2×660MW新建工程
24. 蒙能集团右中火力发电厂2×660MW超超临界空冷机组项目
25. 河北华电集团石家庄热电九期级燃机热电工程(2×400MW)
26. 宁夏天元锰业有限公司2×350MW自备热电厂项目
27. 内蒙古双欣能源化工有限公司蒙西低热值煤2×330MW机组项目
28. 华电沈丘2×1000兆瓦机组工程
29. 蒙能集团乌斯太热电厂2×300MW热电联产项目
30. 伊犁煤电公司2X350兆瓦热电联产项目
………………………………………………………………共计574个新建火力发电厂项目
项目样本:
山东省枣庄市十里泉新建电厂“上大压小”级超超临界机组扩建项目(2×600MW)
所属地区:山东
进展阶段:开工在建
建设周期:年
项目简介:
项目位于山东省枣庄市解放南路华电国际电力股份有限公司十里泉新建火力发电厂,由华电国际电力股份有限公司投资,建设两台600MW级超超临界机组。采用循环水冷却方式,配备安装高效静电除尘、脱硫、脱硝等装置,各项排放指标均将高效满足国家环保要求。项目总投资50亿元
近期项目动态:
第六批辅机设备(集团管理):电缆桥架及竖井、全厂特殊消防
凝结水精处理管道材料竞标
第六批辅机设备(华电国际管理部分)招标
&调试及性能试验招标,烟囱钛钢复合板内筒及钢平台招标
&脱硫辅机设备招标
&锅炉、压力容器及压力管道设备制造质量安全性能检验招标,翻车机基坑支护设计施工总承包标段招标
& 对第五批辅机招标
& 对四大管道进口管材招标
& 对厂外雨水管道招标
& 对工程输煤程控及柴油发电机组招标
& 对第四批辅机招标
& 对主体施工招标
& 第二台扩建机组开展前期工作获批
& 对第三批辅机设备招标
& 对设备监造招标
& 对第二批辅机设备-华电集团管理招标
& 对第一批辅机设备招标
& 火力发电厂召开“上大压小”扩建工程初步设计审查会
建设单位:华电国际电力股份有限公司十里泉火力发电厂有限公司
联 系 人:李*&& ****-******* (汽机) **& ****-*******& (扩建办电气工程师)
王**& ****-******* (化学) 张*& ****-******* (技经部)
陈**& ****-*******(土建)& 高**& &****-******* (热控)
*工&& ****-******* (锅炉) &&&徐* ****-*******& (热控)
电&&& 话:****-*******、******* 、****-******* 、****-*******(总机)
传真号码:****-*******、****-******* ****-*******
电子邮箱:zhang*****@***.com
邮&&& 编:******
地&&& 址:山东省枣庄市*路***号&&&
设 计 院:*******院
总工程师:李**& (设计总工程师)
电&&& 话:***-********& ***-********
电子邮件:li**@***i.com
地&&& 址:北京*******路*号
代理机构:华电招标有限公司
联&系&人:*霞、*娜
电 &&话:***-********/****
传 &&真:***-********
电子邮箱:yin*xia@***.
邮政编码:******
地  址:北京市西城区****大街*号******楼
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ &
北京东润海德科技有限公司版权所有&&&&&
& &&&&&&&&&&火力发电厂消防整体技术规格书
&&&&本技术规范书适用于乌兰巴托热电厂技改(2X300MW)工程火灾探测及报警系统、气体灭火系统、水消防系统的设计及供货、安装施工和验收工作。
火灾探测及报警系统技术规范
1.规范和标准
&&&&美国国家防火协会NFPA标准
&&&&GBJ116-98
火灾探测及报警系统设计规范
&&&&GB11920-89
电站电气部分集中控制装置通用技术条件
&&&&GB4720-84
低压电器电控设备
&&&&JB616-84
电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件
144 低压开关和控制设备的外壳防护等级
488 可编程仪器的数学接口
&&&&ISA-55.2
过程运算的二进制逻辑图
&&&&ISA-55.3
过程操作的二进制逻辑图
&&&&ISA-55.4
仪表回路图
&&&&NEMA-ICS4
工业控制设备及系统的端子板
&&&&NEMA-ICS6
工业控制设备及系统的外壳
&&&&GB50229-96
火力发电厂与变电所设计防火规范
2. 系统说明和技术要求
2. 1 火灾探测及报警系统探测区域
&&&&根据工艺系统布置,将该工程区域至少分为如下几个报警区域进行检测和控制:集控楼为一个报警区域;主厂房内每台机组为一个报警区域(#1机组包括检修楼);输煤系统及油库区、除灰综合楼为一个报警区域;生产办公楼为一个报警区域。
集控楼报警区域的探测范围主要包括:
&&&&⑴
集控室、工程师室、电子设备间及电缆夹层
&&&&⑵
电气UPS室、蓄电池室、热工锅炉MCC间、电气储藏间及其电缆桥架
&&&&⑶
电气保安段、照明段等各配电间、柴油发电机室
&&&&⑷
集控楼电缆竖井
#1机组报警区域的探测范围主要包括:
&&&&⑴
汽机房电缆竖井及桥架
&&&&⑵
电气各配电室及其电缆夹层、励磁小室
&&&&⑶
汽轮机主油箱及储油箱、给水泵油箱
&&&&⑷
汽机头部、汽机轴承
&&&&⑸
汽机运转层下及中间层油管道
&&&&⑹
主厂房内主蒸汽管与油管道交叉处
&&&&⑺
EH油装置、发电机密封油装置
&&&&⑻
磨煤机油站(5套)
&&&&⑼
#1锅炉本体燃烧器区
&&&&⑽
#1主变压器、#1厂高变、高压起动备用变
&&&&⑾
#1炉电缆竖井及桥架
&&&&⑿
&&&&⒀
#2机组报警区域的探测范围主要包括:
&&&&⑴
汽机房电缆竖井及桥架
&&&&⑵
电气各配电室及其电缆夹层、励磁小室
&&&&⑶
汽轮机主油箱及储油箱、给水泵油箱
&&&&⑷
汽机头部、汽机轴承
&&&&⑸
汽机运转层下及中间层油管道
&&&&⑹
主厂房内主蒸汽管与油管道交叉处
&&&&⑺
EH油装置、发电机密封油装置
&&&&⑻
磨煤机油站(5套)
&&&&⑼
#2锅炉本体燃烧器区
&&&&⑽
#2主变压器、#2厂高变
&&&&⑾
#2炉电缆竖井及桥架
&&&&⑿
输煤系统及油库区、除灰综合楼的探测范围主要包括:
&&&&⑴
输煤综合楼控制室及其电缆夹层、通风机室
&&&&⑵
输煤综合楼配电间、变压器室
&&&&⑶
各转运站及筒仓、煤仓间、碎煤机室及输煤栈桥
&&&&⑷
燃油泵房及油库区
&&&&⑸
除灰综合楼配电间
&&&&·生产办公楼区域的探测范围主要应包括:
&&&&⑴
&&&&⑵
电缆桥架、竖井
&&&&各保护区探测方式详见“自动报警系统探测方式选型一览表”
2. 2 消防联动的技术要求
2. 2.1 水消防控制接口
&&&&本工程设有自动水消防的防护项目参见“主厂房自动水消防系统配置一览表”,分为湿式报警阀和雨淋阀两种。火灾报警系统与湿式报警阀/雨淋阀就地控制盘的接口如下:
水力开关反馈信号
控制盘电源
湿式报警阀就地控制盘
220VAC,火灾报警系统提供
接口点在就地控制盘的端子排上
雨淋阀就地控制盘
220VAC,火灾报警系统提供
220VAC,火灾报警系统提供
2.2.2 气体消防控制接口
&&&&本工程气体消防设有洁净气体灭火系统和水灭火系统两种.
防护区域具体参见“IG541气体灭火系统保护区一览表”。
&&&&气体灭火系统为一套IG541气体灭火组合分配全淹没系统。系统设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。气体灭火系统防护区内的所有火灾报警信号;气体预喷射、已喷射信号均可在火灾报警主盘上显示、记忆、报警。
2.2.3 防排烟设备及空调系统消防联动控制
2.2.3.1火灾探测报警系统与集控楼的集中空调系统设有火灾报警联动接口,当火灾发生时,联动关闭空调机组。联动信号为硬接线干接点。
空调机组的配置如下:(二台机组)
空冷型组合式空调机组
2台,1用1备
用于集控室/电子设备间
对于采用洁净气体灭火的房间,当火灾发生、灭火系统启动时,火灾报警系统应发出联动信号自动使该保护区域的防火阀关闭;当灭火完成确认后,系统可远方启动该保护区域的排烟风机、开启排烟阀;复位防火阀。
排烟风机、排烟阀、防火阀的配置如下 :(二台机组)
集控楼12.60米层
#1机电子设备间
#2机电子设备间
对于采用IG541气体灭火的房间,当火灾发生、灭火系统启动时,火灾报警系统应发出联动信号自动使该保护区域的风机关闭;当灭火完成确认后,系统可远方开启该保护区域的风机和相应电动百叶窗。
风机与电动百叶窗的配置如下:(二台机组)
电动百叶窗
集控楼9.6米电缆夹层
集控楼9.6米层
#1机直流UPS室
集控楼6.3米层
#2机直流UPS室
#1机蓄电池室
#2机蓄电池室
#1机保安段
#2机保安段
#1热控MCC室
#2热控MCC室
集控楼0.0米层
#1机锅炉段
#2机锅炉段
#1机380V配电室
#1机汽机房0.0M
#2机380V配电室
#2机汽机房0.0M
#1机电缆夹层
#1机汽机房4.5M
#2机电缆夹层
#2机汽机房4.5M
#1机6KV配电室
#1机汽机房8.6M
#2机6KV配电室
#2机汽机房8.6M
2.2.3.4 集控楼0.0米层和5.8米层还各配有一台新风机组,当该层有关房间发生火警时,联动停运这二台新风机组。
2.2.3.5 集控楼0.0米层有柴油发电机房二间,当火灾发生时应联动关闭室内的风机,每间柴油发电机房配风机二台。
2.2.3.6火灾探测报警系统与生产办公楼的集中空调系统设有火灾报警联动接口,当火灾发生时,联动关闭集中空调系统的相应设备。联动信号为硬接线干接点。
集中空调系统的配置如下:
风冷屋顶螺杆机组
2台,1用1备
2台,1用1备
补水定压装置
气体灭火系统技术规范
1. 设计及验收标准
&&&&本系统的设计、安装、调试、验收、监制应满足以下规范和标准:
&&&&美国国家防火协会标准《NFPA2001清洁药剂灭火系统》最新版本
&&&&《建筑设计防火规范》(GBJ16-87
2001年版)
&&&&《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)
&&&&《惰性气体IG-541灭火系统技术规程》(DGJ-2001)(报批稿)
&&&&《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)及其它有关标准,规范
&&&&《压力容器安全技术监察规程》
2. IG541气体灭火系统
2.1 设备规范
&&&&本工程集控楼设一套IG541气体灭火组合分配全淹没系统。
2.2 技术要求
2.2.1 防护区范围及设计条件
&&&&集控楼内的防护区有:集中控制室、工程师室、电子设备间、9.6米层电缆夹层等6个房间。各防护区名称、尺寸、室温、采用的系统型式和灭火浓度详见“IG541气体灭火系统保护区一览表”。
2.2.2 IG541气体消防系统,在集控楼设1套集中瓶站固定式组合分配、全淹没系统。
灭火剂的设计用量按组合分配系统中最大一个防护区灭火用量与剩余量之和计算,并应考虑门窗的药剂流失量。集中瓶站设在集控楼内5.8米层,瓶站间大小LXB=9.8X5.5m。
2.2.4 系统说明和设计要求
系统的设计、安装必须满足NFPA2001最新版要求,同时还应满足《惰性气体IG-541灭火系统技术规程》(DGJ-2001)的各项要求,如有矛盾按较高要求执行。
2.2.4.2 系统基本功能
本工程设有火灾自动探测报警系统,该系统能自动检测火灾,自动报警,自动启动灭火系统,操作与该系统连锁动作的有关设备,施放灭火剂,并且相应连锁关闭该防护区内的防火阀、风机和门窗等设施。
&&&&(2)整个IG541气体灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。整个系统应设自、手动操作转换开关,能将自动操作转换为手动操作。该转换开关和系统手动控制应设在每个防护区外便于操作的地方,手动操作应能在一处完成系统启动的全部操作。
&&&&(3)系统应设独立的应急手动操作机构,以备其他操作方式失灵时,作为应急释放气体灭火剂之用,应急手动操作机构采用机械式,并能在一个地点完成释放灭火剂的全部操作。
各个防护区内应设火灾和灭火剂释放的声光报警器(火灾警报信号与操作警报信号应有所区别),此外防护区的的出入口处应设光报警器,报警时间不宜小于灭火过程所需的时间,并能手动切除报警信号。防护区入口应设IG541气体灭火系统防护标志和系统气体喷放指示光字牌。
&&&&(5)每个防护区设一个就地控制盘(盒),并设有能切断系统的紧急停止开关(必须持久按下,直至系统复位),可使系统暂时停止释放气体,如需继续启动灭火系统,则只需松开该开关即可。此外,防护区就地盘还应设置系统的紧急维修开关。
&&&&(6)系统应有自检系统,定期自动巡查,监视故障及故障报警。
2.2.4.3 系统自动操作和控制
&&&&当系统采用自动启动方式时,应在接到同一个防护区内两个独立的火灾探测报警信号后才能启动。过程如下:在接到两个独立的火灾探测报警信号后启动灭火系统,在防护区内及入口处发出火灾声光警报,以提醒防护区内的人员即将释放灭火剂,同时向火灾报警主盘、瓶站气体消防控制盘和该防护区就地控制盘发出声光报警,延时20秒(0~20s现场可调)后喷射灭火剂,这时管道上的压力讯号器向气体消防控制盘和火灾报警主盘发出信号以便确认已喷射灭火剂的防护区是否与发生火灾的防护区一致,同时这个信号传至防护区入口处,发出正在喷射灭火剂的光字提示信号,该信号一直持续到确认火灾已经扑灭。
&&&&IG541气体消防控制盘设在瓶站内,其接受的火灾报警信号来自火灾自动探测报警系统(该系统设备另定),并可将其防护区内的喷射反馈信号返回至火灾自动探测报警系统,以便确认已喷射灭火剂的防护区与发生火灾的防护区是否一致。两系统之间的信号传输应采用带有地址码的总线通讯信号,其接口位于瓶站气体消防控制盘。当灭火系统动作后,该控制盘向火灾自动探测报警系统返回气体灭火系统已动作的信号。该控制盘上还应有系统故障显示、电源显示、手动操作按钮等。从气体消防控制盘至各防护区就地盘(盒)、气体灭火系统以及灭火系统指示和声光警示均属本招标书供货范围。
水消防系统技术规范
1. 设备规范
&&&&本工程自动水消防系统的全部控制阀组(包括雨淋阀组、湿式报警阀组)采用进口设备,其余均可采用国产。有如下四种型式:
&&&&(1)水喷雾灭火系统
&&&&(2)雨淋灭火系统
&&&&(3)水幕灭火系统
&&&&(4)闭式洒水灭火系统
2. 技术要求
2.1 设计及验收标准
&&&&自动水消防系统的设计、安装、调试、验收、监制应满足以下规范和标准:
&&&&(1)美国国家防火协会NFPA标准
&&&&(2)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)
&&&&(3)《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)
&&&&(4)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)
&&&&(5)《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)
&&&&(6)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)及其它有关标准、规范。
4.2 本工程自动水消防系统共分为62个独立的自动灭火系统,详见“主厂房自动水消防系统配置一览表”;
4.3 系统说明和设计要求
本工程设有火灾自动检测报警系统,该系统能自动检测火灾,自动报警,自动启动水消防系统,操作与该系统连锁动作的有关设备,开始灭火。
闭式自动喷水灭火系统是在报警阀前后管道内均充满压力水,当防护区发生火灾时,区域环境温度升高,喷头感温元件受热动作,系统立即能喷水灭火,同时在就地发出火警铃声,并通过水流指示器向消防报警主盘发出灭火系统动作信号。
雨淋喷水灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管,火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀,使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火,同时在就地发出火警铃声,并通过压力开关向消防主盘发出灭火系统动作信号。每个雨淋灭火系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式,并应设自、手动操作转换开关,能将自动操作转换为手动操作,该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上,此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。
水喷雾灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管,火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀,使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火,同时在就地发出火警铃声,并通过压力开关向消防主盘发出灭火系统动作信号。每个雨淋灭火系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式,并应设自、手动操作转换开关,能将自动操作转换为手动操作,该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上,此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。
每一个自动水消防系统的就地控制盘上对于每一个阀门都至少应有故障报警(电源故障报警、阀位监视报警)、火灾报警系统动作指示灯、报警复位按钮、就地启动灭火系统按钮和自动/手动切换开关。电源故障报警、阀位监视报警、火灾报警信号均应有明显区别。
就地控制盘的电源为220V单相50Hz(连接地线)由招标方提供,每个就地控制盘均配备自动充电蓄电池(备用时间不小于24小时),由投标方提供。
就地控制盘接收火灾报警系统动作信号,在自动状态时自动启动灭火;当系统采用手动控制方式时,在火灾探测系统发出火警信号后需由运行人员确认后手动启动灭火系统。当自动灭火系统启动后,要有表示本系统已启动的信号返回到火灾报警系统。
每一个雨淋阀前的消防管道上应设过滤器,并在过滤器前、后均设信号隔绝阀,当该阀关闭时,在就地控制盘上有声光报警,以通知运行人员及时维修复位。雨淋阀控制管道上应有压力维持系统,当消防管网失压后,突然恢复压力时,雨淋阀不会打开造成误喷。上述配件均由投标方提供。
每一个湿式报警阀前设信号隔绝阀,当该阀关闭时,在就地控制盘上有声光报警,以通知运行人员及时维修复位。此外,报警阀前(或后)应有压力维持系统,当消防管网失压后,突然恢复压力时,报警阀不会打开造成误喷。
每个湿式报警阀后最不利点处应设末端试水装置,试水装置由试水阀、压力表、试水接头组成,试水接头的出口流量系数应等于该系统最小流量系数的喷头。
4.7 招标方提供的火灾报警系统与投标方供货系统信号和电缆连接的点在投标方提供的控制阀就地盘的端子排上。
4.8 自动水消防系统的工作压力为1.0MPa,试验压力为1.5倍的工作压力。
当自动水消防系统的防护对象是设备及贮罐时,其系统管道、喷头、支吊架的布置应充分考虑设备正常的运行操作及检修条件。固定在设备上的支架应是可拆卸的。管道支吊架的设计布置应合理牢固,防止喷水时管道及喷头晃动。
4.10 室外自动水消防系统应考虑冬季放空防冻措施。
4.11 水喷雾系统喷头的选型及布置应覆盖整个防护对象表面,并完全满足表4-1所要求的设计喷水强度。
4.12 输煤栈桥各出入口的水幕隔断采用开式喷头,输煤栈桥湿式洒水系统及水幕系统供水母管应设水泵接合器。
4.13自动水消防控制阀组后的配水管道应采用内外壁热镀锌钢管;直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰式或沟槽式连接件连接,直径小于100mm的管道,采用丝扣连接。
主厂房自动报警系统探测方式选型一览表
建筑物/区域
集中控制楼
单元控制室
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与一般可燃物
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
13.70m层5#电子设备间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
13.70m层6#电子设备间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
13.70m层5#继电器室
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
13.70m层5#继电器室
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层5#直流配电室
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层6#直流配电室
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层5#保安配电间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层6#保安配电间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层5#汽机配电间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层6#汽机配电间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
6.9m层公用配电间
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
电缆与电线
0.0m层5#锅炉配电间
感烟和感温组合
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
IG541气体消防系统
电缆与电线
0.0m层6#锅炉配电间
感烟和感温组合
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
IG541气体消防系统
电缆与电线
感烟和感温组合
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
IG541气体消防系统
电缆与电线
电缆隧道及竖井
线型感温型或感烟
电缆与电线
线型感温型
自动报警,自动灭火
IG541气体消防系统
电缆与电线
汽机主油箱
感温或感光
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
汽机储油箱
感温或感光
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
汽机润滑油净化
感温或感光
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
氢密封油装置
感温或感光
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
汽机润滑油管道
自动报警,自动灭火
感温或感光
自动报警,人工确认后手动灭火
建筑灭火器
汽机电气设备间
自动报警 手动灭火
IG541气体消防系统
电缆与电线
汽机电子设备间
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
IG541气体消防系统
电缆与电线
锅炉本体燃烧器
自动报警人工确认后手动灭火
空气预热器
自动报警,人工确认后手动灭火
未燃的材料排放
磨煤机润滑油站
自动报警,人工确认后手动灭火
自动报警,人工确认后手动灭火
消火栓、水幕
自动报警,人工确认后手动灭火
输煤栈桥与各转运站结合处
自动报警,人工确认后手动灭火
自动报警,人工确认后手动灭火
自动报警,人工确认后手动灭火
自动喷水、水 幕、消火栓
感烟, 感温
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
固定式高压
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
厂用变压器
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
启动/备用变
自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
事故柴油发电机室
自动报警,自动灭火
汽机房架空电缆处
锅炉房架空电缆处
悬挂式超细粉末灭火器
主厂房自动水消防系统配置一览表
被防护区域及设备名称
灭火系统类型
报警及灭火系统启动方式
设计喷水强度
(l/min.m2)
系统控制阀
就地控制盒
汽机主油箱、油净化系统及冷油器
自动报警、自动/手动灭火
A排室外汽机贮油箱
自动报警、自动/手动灭火
发电机密封油集装装置
自动报警、自动/手动灭火
电动给水泵及
润滑油系统
自动报警、自动/手动灭火
汽动给水泵及
润滑油系统
自动报警、自动/手动灭火
汽机油管路
自动报警、自动/手动灭火
自动报警、手动/自动灭火
(厂家自带)
锅炉燃烧器
自动报警、自动/手动灭火
磨煤机润滑油系统
(每台机5台磨煤机)
自动报警、手动/自动灭火
雨淋阀或电磁阀
柴油发电机室
自动报警、手动/自动灭火
开式洒水喷头
自动报警、手动/自动灭火
厂用变压器
自动报警、手动/自动灭火
启动/备用变压器
自动报警、
手动/自动灭火
输煤栈桥各出入口
自动报警、手动/自动灭火
闭式洒水灭火系统
自动报警、自动灭火
湿式报警阀
直立闭式喷头
煤仓层及皮带头部
闭式洒水灭火系统
自动报警、自动灭火
湿式报警阀
下垂闭式喷头
生产试验楼
闭式洒水灭火系统
自动报警、自动灭火
湿式报警阀
集控楼电缆夹层
闭式洒水灭火系统
自动报警、自动灭火
湿式报警阀
气体灭火系统保护区一览表
防护区名称
防护区数量
防护区位置
设计温度℃
防护区尺寸(m)
长&宽&高(轴线)
每个防护区面积m2
每个防护区体积m3
灭火系统类型
集中控制室
集控楼12.60m层
18.12X14=254 m2
吊顶上高:3.3m
吊顶下高:3.6m
838+914=1752
37.5%~42.8%
集控楼12.60m层
11.9&4.48=53m2
吊顶上高:3.3m
吊顶下高:3.6m
175+191=466
37.5%~42.8%
#1电子设备间
集控楼12.60m层
21X11.25=236 m2
吊顶上高:3.3m
吊顶下高:3.6m
779+850=1629
37.5%~42.8%
#2电子设备间
集控楼12.60m层
21X11.25=236 m2
吊顶上高:3.3m
吊顶下高:3.6m
779+850=1629
37.5%~42.8%
电子设备间下电缆夹层
集控楼9.60m层
28X22.5=630 m2
37.5%~42.8%
集控室下电缆夹层
集控楼9.60m层
14X22.5=315 m2
37.5%~42.8%