70平方铜芯5线 380V可以承受多少380v功率计算公式

380V的10平方电缆3相5线,最大功率为多少?
牛牛最美丹
10平方电缆大约可以承受电流70A大约27KW
请问如果计算机房接61台计算机、交换机柜、一套多媒体设备和空调、照明、排气扇等设备。主线为10平方YJV电缆3相5线可以吗?时间长了有没有问题?
光说设备,没有功率,是不好确定的!
多大的空调、怎样的照明,都不好确定功率
楼主算一下各个设备的功率吧
总功率不超过25KW就行
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1平方的铜线可以承受多少电流和功率?最好用公式说明...380V 电压的情况下.
旧时光2Me69
不少设计手册都有公式、图表,有点复杂.核心在于导线的散热能力.导线越大,散热量也越大.所以大导线允许的电流密度[每平方毫米允许的电流]小于小导线.1平方毫米的,属于小导线.4根1平方绝缘线,分开布线时的载流量比单根4平方的允许多出50%或更多些[看如何布线].1平方线,5安培,毫无问题.短时间[几分钟到十几分钟(环境温度低的时候)],允许加半.三相[三线]380伏时,允许功率为3300伏安[P=1.732*5*380*COSφ],纯电阻负载时3300瓦 [这时候,功率因数COSφ=1.0]参考背景,在变压器中,有一定冷却情况下,铜导线的安全电流密度是每平方4安培.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码100平方的铜线可以承受多少电流和功率?
巴黎迷雾3920
很遗憾,首先告诉你,你问的导线规格100平方,在我国根本没有.我国导线截面的单位是平方毫米.假如你把单位写错了,也没有100平方毫米的,与它临近的有95平方毫米和120平方毫米.至于能承受多少电流,导线通过电流.也是分为导线的额定电流和导线的最大电流,导线额定电流就是保证导线在通过电流时不发热的电流,导线最大电流是导线通过的电流能保证导线发热的温度在导线安全的温度值之下.另外以前有人问过70平方毫米的铜线通过电流的问题,我转给你做参考.导线能负载多少电流,这是许多电工师傅所关心的,其实一定截面的导线能负载多少电流,不只是要考虑导线的截面,更要考虑,导线的敷设方式,导线的敷设位置,外界的温度等等,这样才能确定导线的负载电流多少.就拿你问的70平方铜芯线可负载多大电流来说:把外界温度定在25度时,70平方的塑料铜线穿塑料管敷设,2根穿管是187A电流;4根穿管是148A.如果把塑料铜线换成橡皮铜线,还是外界温度25度时穿塑料管,2根穿管就是197A 4根穿管是155A,我们再把塑料管换成钢管,同样是外温25度,2根穿管就是200A 4根穿管就是164A.所以说各位电工师傅在考虑导线电流时,一定要把导线类型、导线敷设方式、外界温度等因素考虑进去.最后功率的计算,功率P=1.732*电压*电流,(1.732就是根号3倍)电压你也没有给,所以只给你个提示