如何把三线制热电阻改接成两线制
可以用万用表测量一下,其中有两根线是同路的,把这两根线拧到一起就OK拉!
为您推荐:
其他类似问题
、把双线的那两个并一起用吧
把两根线拧到一起
测一下那两个线头的电阻大些,用那两个,这样测温灵敏度还高些。
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 14157|回复: 15
PT100热电阻为什么要用三根线?
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 847 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
今天大家讨论,为什么PT100要用三根线,难道用两根不行吗?我们该如何理解?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限90
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
PT100 本来就3线制的
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 871 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
PT100本来就是2线的,是铂电阻的一个型号.三线制PT100要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差,所以工业上一般都采用三线制接法
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
楼上说的好像挺对的,大学做过PT100测温实验,不过现在忘的差不多了
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
我感觉大家不要用两线制三线制这种说法,就说两根线三根线好一点
这个提议很好,强烈支持
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 847 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
fbym2008 发表于
PT100本来就是2线的,是铂电阻的一个型号.三线制PT100要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电 ...
如果我将DCS后的电阻信号进来的B,C短路,测出的温度有什么区别?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 72 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
LAN810 发表于
如果我将DCS后的电阻信号进来的B,C短路,测出的温度有什么区别?
没区别,有时候BC中有一根断了又不能更换时就会短住BC临时用。
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 123 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
用三线制就是为了消除电缆阻值带来的影响,因为电缆本身也有电阻的,为了消除电缆本身的电阻对测量温度的影响,就采用了三线制的。如果电缆的距离很短的话,对测量结果影响不会很大。电缆本身的电阻就很小的。
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
为了补偿两根线存在的电阻,还有四线制的呢
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
我们涡街流量计测量蒸汽流量,Pt100 有时候用2线的,有时候用3线的,3线的要准确一些。
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
& &&&热电阻采用三线制是为了消除热电阻的连接导线因环境温度变化所引起的测量误差。
& & pt100型热电阻采用三线制,就是在热电阻的电流进线和电流出线的基础上在增加一根补偿线,这根线和电流进线在热电阻的端部短接,在测量电路中电流在通过热阻的同时也通过补偿线,补偿线和热阻的电流出线分别接在测量桥路的上下桥臂上,这样就将线路的阻值变化在桥路上互相抵消,从而保证测量的准确性。
阅读权限120
主题好友积分
签到天数: 2221 天连续签到: 15 天[LV.10]海川元老&
采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差:
热电阻测温电路采用不平衡电桥,热电阻为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是不知的且随环境温度变化而变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差。
[]: 一个袋子砸在了 jlszhoujidai 头上,jlszhoujidai 赚了 2 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 589 天连续签到: 3 天[LV.6]海川常住居民III&
用三线制就是为了消除电缆阻值带来的影响,因为电缆本身也有电阻的,为了消除电缆本身的电阻对测量温度的影响,就采用了三线制的。如果电缆的距离很短的话,对测量结果影响不会很大。电缆本身的电阻就很小的。
热电阻采用三线制是为了消除热电阻的连接导线因环境温度变化所引起的测量误差。
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 659 天连续签到: 42 天[LV.6]海川常住居民III&
热电阻发出的信号形式是电阻
测量电阻必须在两头连接导线(导线a,b)。而导线也有电阻,并且阻值和热电阻一样会随温度变化。
要知道热电阻的准确阻值,就必须同时知道导线电阻并将其影响去掉。
测量电阻必须在两头连接导线。所以要再拉一根线(导线c)到现场接在导线a或b的一头。
如果不管测量电阻时导线a、b的影响,就可以只用两根线;
如果只测量导线a、b的其中一根的电阻,并假设另一根的电阻和被测的那根一样,就用三根线;
如果要把测量导线a、b的电阻都测出来,就要用四根线。
因为测量的目的只是要消除其影响,这里说的测量导线的电阻,不一定需要要得到数值。
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 847 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
fengxiaosa 发表于
热电阻发出的信号形式是电阻
测量电阻必须在两头连接导线(导线a,b)。而导线也有电阻,并且阻值和热 ...
一般B,C有多少阻值属于正常
看图查隐患(1.14)安全漫画(1.14)消防安全漫画(1.14)【安全环保专区】12月份活跃会员奖励 - 请获奖会员跟帖领取看看这个阀
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
热电阻测温三线制接线原理
下载积分:1200
内容提示:热电阻测温三线制接线原理
文档格式:DOC|
浏览次数:541|
上传日期: 08:52:22|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
热电阻测温三线制接线原理
官方公共微信

我要回帖

更多关于 热电阻三线制接法 的文章

 

随机推荐