现如今的建筑电气行业大部分老电工都未系统的学习过电气接地知识,而施
工现场搞临时用电的也往往是老电工,故造就了电气接地混乱。TN-C-S、TN-S、
TT接地系统的混杂应用,何为TN-C-S、TN-S、TT接地系统估计大部分电工都无
法说出其区别,然而施工现场机械设备的接地保护时常出现一部分做独立的保护
接地装置(可以理解为TT接地系统),另一部分做与接地的电源中性点连接而接
地(可以理解为TN接地系统)此种情况已成通病。在《施工现场临时用电安全
技术规范》JGJ46-2005出台实施后此种做法是强制禁止的。为了普及《施工现
场临时用电安全技术规范》以及IEC 60364标准,笔者从几个方面谈些浅见,不
对之处敬请专家批评指正。
1、TN接地系统文字符号的含义
TN系统分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种系统,它们之间的关系会在下面讲解,
因为目前国内TN-C接地系统几乎已经淘汰,所以以下部分将不做提及。