临时家装配电箱不用零线排接到临时家装配电箱不用零线排上,为什么主零线接在漏保上跳闸

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
作为一个刚踏入职场不久的毕业生,现在从事一份财务的工作。
工作上常常受那些老员
拿什么证明你有资格拿年薪19万?
昨天关关发布的《舟山石化:年薪19万,愿意就来谈
查看: 2214|回复: 4
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
两级漏保到底是什么情况?
现在配电柜有漏电保护,接线出来临时箱有漏电保护
现在检查中提出,用电设备也要有配电箱保护,请教一下,到底是二级还是三级漏保?
上一篇:下一篇:&
已有&0&人打赏作者
阅读权限85
主题帖子积分
签到天数: 1138 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时47分获得了这枚徽章。 []
保护对象不同,无关几级。用电设备是必须有的。
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
LS能说清楚点的吗?
现在的配电箱就是保护临时用电设备的啊
阅读权限50
主题帖子积分
该用户从未签到
可以有二、三级保护,但各级的漏电保护值是有所不同
阅读权限75
主题帖子积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民
漏电一般情况分为3级,第一级漏电保护的位置时配电室的低压侧(也就是变压器低压出线断路器)采用漏电为75mA等级的漏电保护器(此回路多数不用,因为漏电以后影响面太大),二级保护则是分回路,打个比方楼区里面每个单元都有一个配电箱哪个漏电开关就是50mA等级的漏电保护器为二级保护,三级保护就是咱们家里用的配电箱的总开关一般30mA等级的漏电保护器。
看图查隐患(5.11)共同进步安全漫画(5.11)滚雪球5月11日 猜设备,赢财富发个帖等晚上有时间在过来随缘【海鑫化工杯★海川化工春天来了】寻一处明
 会议背景
  在生态环境保护压力不断加大的背景下,如何实现我国石化和化学工业与城市化进程的和谐发展,已成为当前行业发
联系电话:0
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
总箱漏电保护器老是跳闸,三级开关箱里开关已经断开了,触摸零线就会跳闸,为什么?事情是这样的:这边的临电是我设计的,当时没有注意到开关箱里的漏保是3P+N形式的,也就是断路不断开零线,完工以后,在我接线路的时候,我把开关箱里的漏保断开,但是每当触碰到线路,总箱里的那路带漏保开关就会跳闸.按理说零线对地的电位应该是零,不会产生漏电情况啊,这到底是为什么?如果是零线漏电的话,那么把3P+N开关换成4P开关,会不会就不会出现这种情况?有个老师跟我支了个招:把开关箱里的漏保负载端零线接地,这样行不行?因为现在工地上除非没有事,一旦哪个地方需要临时接点什么的,总箱的漏保就会跳,影响正常生活.
sdytut001CD
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
一是不能将零线与地线接在一起,若是那样,所有的漏电保护断路器的漏电保护都会失效,一旦有事,你作为电气工程师是有责任的.二是,在检查一下零线相线的区分是否正确,零线与地线之间的电阻很小的,只有4欧姆,零线对地线之间的电压很小的,也就是说,零线对地线的漏电流几乎为零.
那么为什么会跳闸呢?
为您推荐: